Инструменты, цифровые технологии, связь, измерения

Системы анализа ПКЭ становятся доступнее

15 января 2015 г. в 09:50

В данной статье приводится краткое описание существующих проблем в системах анализа ПКЭ, предлагается к рассмотрению новый многофункциональный измеритель, предназначенный для решения этих проблем, описывается его предназначение и основные технические характеристики.

Актуальность контроля качества электроэнергии

В последнее десятилетие в нашей стране вводятся новые стандарты на методы измерения и нормы значений показателей качества электроэнергии, активно обсуждаются вопросы применения приборов с функциями измерения и контроля качества электроэнергии. Нормативная база достаточно обширна, и по сей день в нее вносятся корректировки и дополнения:

  • ГОСТ 30804.4.30-2013 — Методы измерений ПКЭ;
  • ГОСТ 30804.4.7-2013 – Измерения гармоник;
  • ГОСТ 51317.4.15-2012 — Фликерметр;
  • ГОСТ 32144-2013 — Нормы для значений ПКЭ;
  • ГОСТ 32145-2013 — Методы контроля ПКЭ;
  • ГОСТ Р 8.655-2009 — Требования к средствам измерения ПКЭ.

Данные стандарты позволяют определять факты несоответствия качества электроэнергии в точке измерения установленным нормам. Однако, участникам рынка (поставщикам электроэнергии и ее потребителям) фиксации фактов нарушений недостаточно, поэтому на сегодняшний день основным трендом развития является переход систем анализа качества электроэнергии от простой фиксации нарушений к определению конкретных виновников и их фактического вклада в нарушения, т.к. зачастую делают виноватым поставщика энергии, хотя может быть виноват и потребитель.

Ограничения развития систем анализа ПКЭ

1. Дороговизна средств измерения ПКЭ.

Для поиска источников искажений требуется массовая установка средств измерения ПКЭ на каждый ввод и каждый фидер ПС.

Существующие на рынке приборы качества электроэнергии имеют высокую стоимость, что делает их недоступными для массового оснащения объектов и постоянного контроля качества электроэнергии как у поставщиков электроэнергии, так и у её потребителей. Зачастую в целях экономии средств для контроля качества электроэнергии применяются переносные версии приборов, вместо стационарных щитовых устройств. Сегодняшняя практика применения ПКЭ — установка прибора на неделю, снятие отчетов и перемещение его на новый объект. Данный подход позволяет получать информацию о качестве электроэнергии в данной точке только за время проведения фактических измерений.

2. Асинхронные методы измерения ПКЭ

Для определения направления распространения искажений все измерения, проводимые в рамках анализируемой системы, должны выполняться синхронно.

Таким образом, главным ограничением развития систем анализа качества электроэнергии является отсутствие на рынке средств измерений, пригодных для применения в системах анализа ПКЭ нового поколения.

В настоящее время существует потребность в приборе, позволяющем оценивать качество электроэнергии, как у поставщика, так у конечных потребителей электроэнергии. Основные требования к такому прибору — доступность, обеспечение измерения и контроля показателей качества электроэнергии в соответствии с актуальной нормативной базой, синхронной проведение измерений, щитовое исполнение с минимальными габаритными размерами с сохранением размера индикации, легкая интеграция в существующие и разрабатываемые системы предприятия или энергообъекта.

Решение: системы анализа ПКЭ стали доступными!

ОАО «Электроприбор» г. Чебоксары совместно с ЗАО «ИТЦ Континуум» г. Ярославль выполнили разработку долгожданной новинки — универсального щитового измерителя с функциями измерения показателей качества электроэнергии и контроля их соответствия установленным нормам ЩМК96.

Данный прибор способен проводить измерения всех электроэнергетических параметров в точке подключения, осуществлять технический учет электроэнергии и производить измерения и контроль ПКЭ в соответствии с требованиями актуальной нормативной базы по высшему классу А (ГОСТ 30804.4.30-2013). Параллельно ЩМК96 способен интегрироваться в системы телеизмерений, производя одновременную передачу данных независимо по нескольким направлениям по интерфейсу Ethernet.

Основные технические характеристики ЩМК96 представлены в табл.1

Механические характеристики

Габаритные размеры

(96 х 96 х 75) мм

Условия эксплуатации

Температурный диапазон, пыле/взагозащита

От -40˚С до +55˚С, IP51 по ГОСТ 14254

Электромагнитная совместимость

ГОСТ Р 51317.6.5, СИСПР 22 для класса А

Интерфейсы

Входы напряжения

Номинальное значение 57.7/230В, макс. сечение провода 4 мм²

Входы тока

Номинальное значение 1/5А, макс. сечение провода 4 мм²

Коммуникационный интерфейс

Ethernet (10/100 BASE T или 100 BASE FX), EIA RS-485

Локальный интерфейс пользователя

3 блока 7-сегментных индикаторов (высота 20 мм и 14 мм)

Коммуникационные протоколы

Удаленный человеко-машинный интерфейс

HTTP (встроенный WEB-сервер)

Интеграция в системы телеизмерений

МЭК 60870-5-104 (Ethernet), МЭК 60870-5-101 (EIA RS-485)

Интеграция в систему контроля ПКЭ

FTP/HTTP (интеграция в специализированный программный пакет)

Синхронизация времени

Поверх рабочего канала Ethernet: NTP (RFC 5905), PTP (IEEE 1588)

Метрологические характеристики

Измерения ПКЭ

ГОСТ 30804.4.30-2013 (Класс А), ГОСТ Р 8.655-2009

  1. Действующие значения напряжения и тока;
  2. Активная/реактивная/полная мощность;
  3. Приращений активной/реактивной/полной энергии;
  4. Угловые характеристики напряжения и тока.

ГОСТ Р 8.655-2009

Ключевыми особенностями ЩМК96 являются:

1. Демократичная цена

  • Стоимость ЩМК96: менее 40 000 руб.

2. Многофункциональность:

  • Измерения и контроль ПКЭ в соответствии требованиями актуальной нормативной базы (высший класс А).
  • Измерения значений всех действующих электроэнергетических величин.
  • Технический учет электрической энергии.

3. Синхронизация (рис.1)

  • Используется канал Ethernet — дополнительной канальной инфраструктуры не требуется.
  • Реализованы наиболее распространенные протоколы синхронизации: NTP и PTP.
  • При использовании протокола PTP точность синхронизации позволяет использовать измеренные данные для определения источников возмущений, виновников нарушений норм ПКЭ и их фактического вклада.

Рис. 1

4. Габариты (рис. 2)

  • Минимальный в своем классе габаритный размер: 96 х 96 мм.
  • Легкость установки устройства на распределительных щитах.
  • Возможность использования в составе комплектных решений с повышенной плотностью компоновки.

Рис. 2

5. Увеличенный размер индикаторов — ЩМК96 имеет увеличенный размер индикаторов, благодаря чему считывание информации становится максимально удобным и быстрым.

6. Опыт работы

ОАО «Электроприбор» г. Чебоксары имеет 55 летний опыт разработки средств измерений, отлаженную технологию массового производства измерительных приборов, позволяющей выпускать сотни тысяч устройств в год. ЗАО «ИТЦ Континуум» г.Ярославль обладая высоким научно-техническим потенциалом имеет опыт НИОКР в области синхронизированных измерений, аппаратные и программные наработки как в области проведения измерений, так и в сфере коммуникационного воздействия на объектах электроэнергетики.

Таким образом, сегодня системы контроля качества электрический энергии становятся на порядок ближе к потребителю, позволяя без существенных затрат организовать постоянный контроль качества электроэнергии.

Старт продаж ЩМК96 запланирован на май 2015 г., а уже сегодня можно сделать заявку на предварительное тестирование разработки по e-mail: marketing@elpribor.ru, тел.(8352)39-99-18, факс (8352)562-562.

ОАО «Электроприбор»
e-mail: marketing@elpribor.ru
www.elpribor.ru

ЗАО «ИТЦ Континуум»
e-mail: continuum@ec-continuum.ru

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Анализаторы качества электроэнергии

Данная группа цифровых измерительных приборов рассчитана на измерения параметров одно или трёхфазной сети с последующим анализом считанных данных. Благодаря точности и полноте измерений анализаторы широко используются службами контроля энергосетей при проведении профилактического техобслуживания, проверки соответствия ТУ, нагрузочных испытаний и др. Важно, что одно такое устройство позволяет заменить сразу несколько привычных приборов: амперметров, вольтметров, ваттметров, измерителей фаз и т. п. Посредством анализатора измеряются с высокой точностью и в широких пределах значения основных параметров, характеризующих качество электрической энергии: — фазное и межфазное напряжение; — значение тока и его частота; — активная, реактивная и полная мощность (энергия); — коэффициенты мощности; — усредненное значение трехфазного тока. Кроме собственно анализаторов качества электроэнергии в эту группу приборов включены также специализированные измерители мощности, качества изоляции, защитного заземления, параметров УЗО и ряд других.
Коваль Юлия · ПРОТЕХ · 17 апреля · Россия · г Москва
Анализаторы качества электроэнергии

ПРОДАМ: Анализаторы качества электроэнергии серии АКЭ-2000

Анализатор качества электроэнергии АКЭ-2100: — Тип сети — 1Ф и 3Ф; — Виды измерений и тестов — Чередование фаз, ACV, AC, мощность, энергия, коэффициент мощности; — Максимальное напряжение — 1000 Вскз; — Разрешение — 0,1 В; — Максимальный ток — 5000 А (в зав. от т/преобразователя); — Разрешение — 0,1 А; — Частота — 50/60 Гц; — Гармоники — 50; — Экран — 320×240 сенсорный; — Питание — Батарейное (аккумулятор) Сетевой адаптер; — Особенности — Класс S. Оценка качества энергии (ПКЭ), регистрация и измерение аномалий напряжения. Регистрация бросков пускового тока, анализ формы сигнала, быстроменяющихся переходных процессов. Измерение дозы фликера. Внутренняя память 8 ГБ. Преобразователи тока в комплект поставки не входят, заказываются отдельно; — Интерфейсы — USB, LAN Анализатор качества электроэнергии АКЭ-2200: — Тип сети — 1Ф и 3Ф; — Виды измерений и тестов — Чередование фаз, ACV, AC, мощность, энергия, коэффициент мощности; — Максимальное напряжение — 1000 Вскз; — Разрешение — 0,01 В; — Максимальный ток — 6000 А (в зав. от т/преобразователя); — Разрешение — 0,01 А; — Частота — 50/60, 400 Гц; — Гармоники — 100 (12 при 400 Гц); — Экран — 640×480 сенсорный; — Питание — Батарейное (аккумулятор) Сетевой адаптер; — Особенности — Класс A. Оценка качества энергии (ПКЭ), регистрация и измерение аномалий напряжения. Регистрация бросков пускового тока, анализ формы сигнала, быстроменяющихся переходных процессов. Измерение дозы фликера. Внутренняя память 32 ГБ. Преобразователи тока в комплект поставки не входят, заказываются отдельно. — Интерфейсы — USB, LAN, WiFi
Отдел продаж · ПриСТ · 16 апреля · Россия · г Москва
Анализаторы качества электроэнергии серии АКЭ-2000

ПРОДАМ: Прибор качества электроэнергии PMAC770

Хотите в онлайн-режиме контролировать качество электрической энергии? Подсчитывать стоимость потребленного электричества по многотарифной системе с хранением данных за последний месяц/год? Обнаруживать ошибки в функционировании трехфазной электросети? Получать информацию обо всем этом на компьютер для использования в учете и управлении технологическими процессами? Воспользуйтесь уникальным предложением от компании «Энергометрика» и приобретите многофункциональный прибор качества электроэнергии PMAC770. Этот измерительный прибор совместим с бытовыми и промышленными сетями с напряжением до 600 В, применяется в системах распределения низкого и среднего напряжения. Позволяет просто и недорого создать сеть технического учета электроэнергии. Основные функции PMAC770: отображение показателей в режиме реального времени на встроенном жидкокристаллическом экране и хранение их в памяти; измерение напряжения, силы тока, мощности, энергии, частоты, нагрузки и других характеристик; анализ гармоник, асимметрии, пик-фактора и К-фактора; подключение к промышленным сетям управления через RS-485 (Modbus-RTU); обновление встроенного программного обеспечения. Для приобретения обращайтесь к менеджерам магазина по указанным телефонам.
Отдел Продаж · ООО «Энергометрика» · 2 апреля · Россия · г Москва
Прибор качества электроэнергии PMAC770

ПРОДАМ: Прибор качества электроэнергии Acuvim II

Компания «Энергометрика» представляет прибор Acuvim II из категории анализаторов качества электроэнергии. Устройство применяется в системах с низким и средним напряжением, обеспечивает контроль питающих линий распределительной сети, генераторов, трансформаторов и других установок. Прибор может использоваться на промышленных, коммерческих предприятиях и в организациях ЖКХ для анализа качества электроэнергии и регистрации данных. Функционал устройства включает: обновление с частотой 100 мс, измерение среднеквадратичных значений; встроенная память на 8/16 Мб; поддержка формата COMtrade; передача данных по протоколу ModBus и DNP 3.0 с поддержкой интерфейсов Ethernet, WiFi, BaCnet, Profibus; анализ качества электроэнергии; уведомление о недо/перегрузках в сети. Acuvim II выпускается в корпусах NEMA3/NEMA4X, оборудуется трехстрочным графическим ЖК-дисплеем с подсветкой для удобства просмотра отображаемой информации. Оборудование может монтироваться на DIN-рейку с отображением данных на выносном дисплее, либо в панель щита.
Отдел Продаж · ООО «Энергометрика» · 2 апреля · Россия · г Москва
Прибор качества электроэнергии Acuvim II

ПРОДАМ: DFPM211 — Многоканальная система учета параметров электроэнергии

Компания «Энергометрика» предлагает новинку на рынке электрооборудования — многоканальную систему, позволяющую учитывать параметры электроэнергии DFPM211. Базовое назначение прибора — мониторинг оперативных данных о ключевых параметрах электроэнергии. Пользователь может отслеживать онлайн следующие показатели: напряжение и ток в однофазной и трехфазной сети; активную/реактивную/полную мощность и энергию; частоту. Благодаря точному контролю использование DFPM211 в учете электроэнергии позволяет отслеживать энергопотребление и эффективно его контролировать. Прибор оснащается интерфейсом RS485, при необходимости может формировать тревожные сигналы о перегрузке/недогрузке, неполадках датчика и других сбоях. SMP20 подходит для монтажа в коммерческих зданиях и жилых помещениях, объектах на реконструкции. Главный плюс прибора по сравнению с традиционными электросчетчиками — меньшая площадь монтажного пространства, оперативная установка и обслуживание. Среди других достоинств: небольшие габариты; компактный дизайн; поддержка широкого измерительного диапазона; многоканальность; высокая точность результатов; возможность подключения к разным сетям. Заказать устройство DFPM211 по выгодной цене предлагает интернет-магазин «Энергометрика». Оформляйте заказ по телефону либо с помощью формы обратной связи на сайте.
Отдел Продаж · ООО «Энергометрика» · 2 апреля · Россия · г Москва
DFPM211 — Многоканальная система учета параметров электроэнергии
Компания «ФАТО Электрик» является производителем и прямым поставщиком низковольтной электротехнической продукции торговой марки HLT. На сегодняшний день ассортимент продукции бренда HLT уже включает в себя более 4000 наименований продукции. Офис и склад общей площадью свыше 1000 м2 находятся в Москве для удобства развития региональной сети дистрибьюции бренда. Фато Электрик осуществляет поставки не только по всей территории Российской Федерации, но и тесно сотрудничает с Республикой Беларусь.