Компания «ДеВиро» закончила работу над одним очень интересным проектом — установка «умного дома» DeWiro в коттедже в стиле кантри. Площадь объекта 180 кв.м. Дом изготовлен из клееного бруса, и заказчик хотел скрытую прокладку кабельных трасс. Это требовало высокого профессионализма исполнителей, потому что права на ошибку в деревянном доме нет.
В статье тезисно описаны конкретные шаги исполнителей, с какими сложностями они столкнулись, и другая информация, полезная и интересная собственникам недвижимости любого типа.
Что реализовано:
В ходе работы над проектом были реализованы следующие возможности «умного дома» DeWiro:
- раздельное управление климатом (контуры отопления и кондиционеры) в каждой комнате;
- управление центральной вытяжкой;
- автоматизация уличного освещения по логическим зонам: каждая зона загорается отдельно, когда человек пересекает луч. Помимо этого, настроено принудительное включение уличного освещения на заданное время;
- автоматическое включение подсветки ступеней лестницы;
- управление розетками;
- управление электроприводами шторы и лифт-подъемником для люстры;
- управление телевизорами;
- настроены сценарии «Выключить все», «Никого нет дома», «Охрана», «Скоро буду дома», «Скоро буду дома с семьей», «Домашний кинотеатр», «Иду в туалет», «Иду спать»;
- система бесперебойного электроснабжения от АКБ с СМС-уведомлением об отключении электроэнергии;
- реализована система наружного видеонаблюдения с возможностью просмотра изображения на ПК и планшетном компьютере;
- автоматический полив газона с возможностью самостоятельной настройки расписания. Емкость для воды так же заполняется в автоматическом режиме;
- индивидуальная метеостанция;
- настроена кабельная мультимедиа сеть с возможностью «раздачи» интернета через патч-корд или Wi-Fi;
- установлена антенна для усиления сигнала мобильного интернета с выделенным IP адресом.
Трудности:
- Написание с «нуля» ПО автоматического сбора и отправки показаний счетчиков (газ и электроэнергия) сбытовым компаниям.
- В ходе реализации проекта, заказчик захотел расширить функционал системы. Пришлось вносить дополнительные изменения в проект — корректировались состав оборудования, структура силового щита и щита управления.
- Работа с оборудованием, которое заказчик частично закупил до встречи с нами. С «нуля» разрабатывались индивидуальные технические решения, чтобы все работало в соответствии с согласованной концепцией.
Панели управления на объекте:
iPADmini 3, Apple – 1шт.
DLP панели, HDL – 6 шт. – для управления климатом, освещением (дублированное управление), сценариями в комнатах.
Кнопочные выключатели ABB — управление освещением без нарушения логики работы системы.
Используемое оборудование:
- HDLBusPro – оборудование автоматизации (DLP панели, датчики типа «8 в 1», климатические контроллеры, диммеры, релейные модули, IP интерфейс, логический контроллер, модуль «сухих» контактов).
- ABB, Schneider Electric, CAME, ReelTech, Somfy — дополнительное оборудование для реализации проекта.