Источники питания TRACO Power для ж/д-применения

11 марта 2016 г. в 11:55

Индустриализация и урбанизация повлекли за собой необходимость создания транспортной системы, способной перевозить на большие расстояния как людей, так и различные грузы. Это привело к появлению всем известного и привычного железнодорожного (далее ж/д) транспорта. Начиная с составов на паровых котлах, ж/д-транспорт с каждым годом совершенствовался. Сегодня поезда и связанные с ними приложения представляю собой сложную комплексную систему, чья успешная работа зависит от множества факторов. К важнейшим из них относятся компоненты, из которых данная система собрана. В статье мы затронем тему вторичных источников электропитания — DC/DC-преобразователей.

Уже более тридцати пяти лет швейцарская компания Traco Power работает на рынке промышленных источников питания и преобразователей напряжения. Ее продукция известна своим качеством и надежностью по всему миру. Однако в нашей стране компанию знают в основном как производителя модулей питания общего назначения, и мало кто в курсе, что в линейке продукции компании есть специализированные модули для применения в ж/д-решениях. Данные модули предназначены для широкого диапазона выходной мощности от 8 до 300 Вт и выполнены в различных типах корпусов.

Особенностью этих источников питания является наличие сертификата EN 50155, который регламентирует значения таких параметров, как входное напряжение, температурный режим работы, механическая прочность и другие. К примеру, по требованиям сертификата входное напряжение должно иметь диапазон в ±30% от номинального значения, включая возможные пульсации [1]. Это и другие требования к параметрам мы сможем увидеть, проведя детальный обзор имеющихся модулей.

Как видно из таблицы 1, все модули можно разделить на три группы — линейки модулей серии TEN, TEP, TEQ. Рассмотрим эти серии подробнее.

DC/DC-преобразователи серии TEN мощностью от 8 до 40 Вт

Рис. 1. Корпус типа DIP-24 модулей линейки TEN-8WI

В данную серию входят три различные линейки — TEN-8WI, TEN-20WIR и TEN-40WIR, с выходной мощностью в 8, 20 и 40 Вт соответственно. Помимо сертификата EN 50155, преобразователи соответствуют требованиям сертификата EN 61373, отвечающего за вибро- и термоустойчивость модулей, а линейка TEN-20WIR имеет и встроенный фильтр, отвечающий регламентам сертификата EN 55022 класса В, без дополнительной обвязки [2;3].

Конструктивно модули выполнены в двух типах металлических корпусов:

  • DIP-24 (TEN-8WI) (рис. 1);
  • 2×1 дюйм (TEN-20WIR и TEN-40WIR) (рис. 2).

Рис. 2. Корпус типа 2×1 дюйм модулей линеек TEN-20WIR и TEN-40WIR

У модулей есть три номинальных зна-чения входного напряжения (24, 48, 110 В), которые с учетом наличия сертификата EN 50155 составляют 9–36, 18–75 и 43–160 В. Как можно заметить, данные диапазоны несколько превышают установленный сертификатом диапазон в ±30%, что демонстрирует стремление компании Traco Power выпускать надежные и стабильно работающие изделия. Следует отметить, что КПД данных линеек довольно высок и находится в диапазоне от 85 до 91% [4].

Напряжение изоляции модулей составляет от 1500 до 1600 В, что удовлетворяет требованиям сертификата, а частота переключения равна 300, 330 и 250 кГц для линеек TEN-8WI, TEN-20WIR и TEN-40WIR соответственно.

Температурные параметры модулей серии TEN лежат в диапазоне от –40 до +85 °С, что удовлетворяет требованиям сертификата. Снижение выходной мощности у модулей составляет:

Рис. 3. Модули линеек TEN-20WIR и TEN-40WIR с дополнительным радиатором

  • 3%/°С при температуре выше +70 °С (TEN-8WI);
  • 4,5%/°С при температуре выше +73 °С (TEN-20WIR);
  • 2,5%/°С при температуре выше +60 °С (TEN-40WIR).

Особо следует отметить модули из линеек TEN-20WIR и TEN-40WIR, у которых предусмотрена возможность установки дополнительного радиатора (рис. 3).

Из дополнительных функций у всех модулей присутствует возможность удаленного включения/отключения, а у серии TEN-40WIR — регулирование выходного напряжения (±10%).

Рис. 4. Модуль линеек TEP-75WI, TEP-100WIR, TEP-160WIR и TEP-200WIR с дополнительным радиатором

DC/DC-преобразователи серии TEP мощностью от 75 до 200 Вт

В данную серию входят модули из пяти линеек — TEP-75WI, TEP-100WIR, TEP-150WI, TEP-160WIR и TEP-200WIR с выходной мощностью 75, 100, 150, 160 и 200 Вт соответственно.

По электрическим параметрам практически все модули данной серии превосходят преобразователи серии TEN, поскольку входное напряжение имеет еще больший допуск: 8,5–36, 16,5–75 и 43–160 В. Исключение составляют лишь модули серии TEP-75W — их диапазон входного напряжения такой же, как и у серии TEN [5]. Что касается КПД, то у модулей данных серий он находится в диапазоне от 87 до 91% [6].

Напряжение изоляции у модулей составляет 2250 В, а частота находится в диапазоне от 220 до 330 кГц (зависит от конкретной модели линейки) [7].

Диапазон рабочей температуры у модулей серии TEP составляет от –40 до +75 °С, что удовлетворяет требованиям сертификата EN 50155.

Рис. 5. Модуль линеек TEP-75WI, TEP-100WIR, TEP-160WIR и TEP-200WIR с винтовым крепежом

Снижение выходной мощности имеет различную величину для каждого модуля и изменяется при наличии дополнительных модификаций [8].

Ключевой особенностью модулей данных линеек (кроме TEP-150WI) является довольно большое количество дополнительных установок, способных изменить часть параметров модуля. Для устройств линеек TEP-75WI, TEP-100WIR, TEP-160WIR и TEP-200WIR доступны следующие модификации:

  • радиатор (рис. 4)
  • винтовой крепеж (помимо основной функции, является еще и подобием радиатора, расши-ряя диапазон рабочих темпера-тур) (рис. 5);

    Рис. 6. Модуль линеек TEP-75WI, TEP-100WIR, TEP-160WIR
    и TEP-200WIR с дополнительным фильтром
  • дополнительный фильтр (при его наличии модуль удовлетворяет требованиям сертификата EN 55022 класса А) (рис. 6);

  • крепление на DIN-рейку (доступно только при установке винтового крепежа).

В базовой (без дополнений) модификации модули представляют собой преобразователи в стальном корпусе с PCB типом монтажа, имеющие 9 выводов (рис. 7).

Рис. 7. Модуль линеек TEP-75WI, TEP-100WIR, TEP-160WIR
и TEP-200WIR без дополнительных модификаций

Линейка TEP-150WI кардинально отличается от всех остальных линеек семейства — она представляет собой модуль, интегрированный в радиатор с винтовыми креплениями (рис. 8). Также у преобразователей данной линейки есть дополнительная модификация в виде фильтра, позволяющего модулям удовлетворять требованиям сертификата EN 55022 класса А [9]. Кроме того, у модулей предусмотрена система дистанционного включения/выключения (за исключением линеек TEP-75WI и TEP-160WIR), защита от обратного напряжения на входе, защита от перегрева и блокировка при пониженном входном напряжении.

Рис. 8. Модуль линейки TEP-150WI

DC/DC-преобразователи серии TEQ мощностью от 100 до 200 Вт

В данную серию входят три различные линейки — TEQ-100WIR, TEQ-160WIR и TEQ-200WIR, с выходной мощностью в 100, 160 и 200 Вт соответственно. Помимо наличия сертификата EN 50155, преобразователи обладают повышенной вибро- и удароустойчивостью за счет своего корпуса — все модули данных линеек представляют собой преобразователи, интегрированные в радиатор с винтовым креплением (рис. 9) [10].

Рис. 9. Внешний вид модулей серии TEQ

У модулей существует три номинальных значения входного напряжения (24, 48, 110 В), которые с учетом наличия сертификата EN 50155 составляют 9–36, 18–75 и 43–160 В [11]. Однако в линейке TEQ-200WIR доступны модели лишь с номинальным входным напряжением 48 и 110 В [12]. Следует отметить, что КПД данных линеек самый высокий среди всех модулей для ж/д-применений и находится в диапазоне от 88 до 91%.

Напряжение изоляции у модулей составляет 2250 В, а частота находится в диапазоне от 250 до 300 кГц (в зависимости от конкретной модели в линейке).

Рабочие температуры модулей серии TEQ находятся в диапазоне от –40 до +105 °С, что удовлетворяет требованиям сертификата EN 50155.

Снижение выходной мощности у модулей составляет:

  • 5%/°С при температуре выше +85 °С (TEQ-100WIR);
  • 5%/°С при температуре выше +85 °С (TEQ-160WIR);
  • 2,8%/°С при температуре выше +70 °С (TEQ-200WIR).

В качестве модификации модули могут быть оснащены дополнительным креплением для установки на DIN-рейку.

Помимо этого, у модулей присутствует система блокировки при пониженном входном напряжении и входной фильтр.

Исходя из всего вышесказанного, можно с уверенностью сделать вывод, что DC/DC-преобразователи для ж/д-применения от компании Traco Power способны удовлетворить практически любые требования заказчика и позволяют подобрать оптимальное решение под конкретные параметры.

sergey-bidinskiy

Комментарий специалиста

Бидинский Сергей, инженер по внедрению холдинга PT Electronics, sergey.bidinskiy@ptelectronics.ru
Наличие всех необходимых сертификатов, а также возможность установки дополнительных модификаций делают модули серий TEP и TEN очень многогранным продуктом. А серия TEQ, на текущий момент мало представленная на российском рынке, обладает несколькими дополнительными свойствами, такими как пожароустойчивость и расширенный температурный диапазон работы, что отлично подойдет для применения в условиях крайнего севера.
А широкий диапазон доступных модификаций (особенно у серии TEP) добавляет гибкости в области установки, предоставляя разнообразные варианты креплений и способов подключения. Добавим, что сфера применений данных модулей не ограничивается одной лишь ж/д-тематикой. Различные приложения общепромышленного назначения, в которых необходим широкий диапазон входного напряжения, а также повышенная ударо- и вибростойкость (например, горнодобывающая промышленность), являются потенциальными потребителями данных преобразователей. Следует отметить, что компания Traco Power не стоит на месте и продолжает расширять свои продуктовые линейки. Новая 300-Вт модель из серии TEQ, увидевшая свет минувшим летом, установит новую планку в сфере высокомощных преобразователей для ж/д-применений.

Литература

  1. Сертификат EN 50155. www.networktechinc.com/pdf/m12vgaextender-railway.pdf
  2. Даташит модуля TEN-8WI. www.tracopower.com/products/ten8wi.pdf
  3. Даташит модуля TEN-20WIR. www.tracopower.com/products/ten20wir.pdf
  4. Даташит модуля TEN-40WIR. www.tracopower.com/products/ten20wir.pdf
  5. Даташит модуля TEP-75WI. www.tracopower.com/products/tep75wi.pdf
  6. Даташит модуля TEP-100WIR. www.tracopower.com/products/tep100wir.pdf
  7. Даташит модуля TEP-150WI. www.tracopower.com/products/tep150wi.pdf
  8. Даташит модуля TEP-160WIR. www.tracopower.com/products/tep160wir.pdf
  9. Даташит модуля TEP-200WIR. www.tracopower.com/products/tep200wir.pdf
  10. Даташит модуля TEQ-100WIR. www.tracopower.com/products/teq100wir.pdf
  11. Даташит модуля TEQ-160WIR. www.tracopower.com/products/teq100wir.pdf
  12. Даташит модуля TEQ-200WIR. www.tracopower.com/products/teq200wir.pdf

Источник: Компания PT Electronics

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Ивченко Евгений
Все новости и публикации пользователя Ивченко Евгений в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: КТП для нужд ж/д МТПЖ

МТПЖ Мачтовая однофазная трансформаторная подстанция для наружной установки на железнодорожных объектах Применение трансформаторных подстанций МТПЖ Прием электрической энергии, преобразования ее, а также для электроснабжения и защиты электроприемников железнодорожных объектов (разъезды, устройства сигнализации, автоблокировки и т.д). Преимущества: — Мощность 10 кВА; — Прием энергии переменного тока на линиях ВН 27,5 кВ; — Напряжение отходящих фидерах НН 0,23 кВ; — Схема электропитания "провод - рельс" Функциональные особенности — Установка, монтаж и подключение к сети осуществляются на одной опоре Условия эксплуатации — Температура окружающего воздуха: для умеренного климата – от -45˚ С до +40˚С (исполнение У); — Относительная влажность воздуха – не более 80% при +25˚С; — Высота над уровнем моря – до 1000 м; — Окружающая среда без вибраций, не взрывоопасная, без воздействия химических веществ. Условные обозначения — МТПЖ - 1,25/10/0,23МТПЖ — мачтовая трансформаторная подстанция железнодорожная; — 1,25 — мощность (кВа); — 10 — напряжение обмотки ВН (кВ); — 0,23 — напряжение обмотки НН (кВ)
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · 29 сентября · Россия · г Москва
КТП для нужд ж/д МТПЖ

ПРОДАМ: Резисторы РФ, КФ (пускорегулирующие сопротивления РФ, КФ)

ООО "Весталин" предлагает к поставке: РЕЗИСТОРЫ ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИЕ ТИПА РФ Резисторы типа РФ предназначены для работы на подвижном составе рельсового транспорта и троллейбусах в качестве пусковых и т.д. Резисторы нормально работают в следующих условиях: высота над уровнем моря не более 1200 м; температура окружающего воздуха от +50С до -50С; относительная влажность окружающего воздуха до 95 %; степень защиты ІР00 по ГОСТ 14254-80; механические факторы по группам условий эксплуатации: М25, М26, М27, М28, М29 по ГОСТ 17516-72; естественная вентиляция. Резисторы типа РФ соответствуют требованиям ГОСТ 9219-95. Допустимые отклонения сопротивления от номинальных значений +_5...10%. КОНСТРУКЦИЯ Резисторы типа РФ состоят из стальной скобы, на которой установлены ребристые фарфоровые изоляторы с желобами, в которые вставлена спираль, намотанная на ребро из фехралевой ленты высокого активного сопротивления марки Х15Ю5. К концам спирали припаяны твердым припоем вывода.. Для снятия части сопротивления с резистора предусмотрены промежуточные отводы, которые также припаяны к спирали. Обозначение чертежа предприятия: ЕЮИВ.434.172.010 ЕЮИВ.434.172.010-01 ЕЮИВ.434.172.010-02 ЕЮИВ.434.172.010-03 ЕЮИВ.434.172.010-04 ЕЮИВ.434.172.010-05 ЕЮИВ.434.172.010-06 ЕЮИВ.434.172.010-07 ЕЮИВ.434.172.010-08 ЕЮИВ.434.172.010-09 ЕЮИВ.434.172.010-10 ЕЮИВ.434.172.010-11 ЕЮИВ.434.172.010-12 ЕЮИВ.434.172.010-13 ЕЮИВ.434.172.010-14 ЕЮИВ.434.172.010-15 ЕЮИВ.434.172.010-16 ЕЮИВ.434.172.010-17 ЕЮИВ.434.172.010-18 ЕЮИВ.434.172.010-19 ЕЮИВ.434.172.010-20 ЕЮИВ.434.172.010-21 ЕЮИВ.434.172.010-22 ЕЮИВ.434.172.010-23 ЕЮИВ.434.172.010-24 ЕЮИВ.434.172.010-25 ЕЮИВ.434.172.010-26 ЕЮИВ.434.172.010-27 ЕЮИВ.434.172.010-28 ЕЮИВ.434.172.010-29 ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА При формулировании заказа необходимо указать обозначение и тип резистора, сопротивление или первичное обозначение чертежа резистора, сопротивление и установочный размер «А». Пример: Резистор типа РФ ЕЮИВ.434.172.010-01, 0,24 Ом , установочный размер 600...
Давыдов Андрей · ООО «Весталин» · 18 сентября · Россия · Челябинская обл
Резисторы РФ, КФ (пускорегулирующие сопротивления РФ, КФ)

ПРОДАМ: Блоки резисторов для трамваев, троллейбусов, метрополитена и др. рельсового транспорта

ООО "Весталин" предлагает к поставке: ЭЛЕМЕНТЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ УСКОРИТЕЛЯ И ДЕМПФЕРНЫЕ БЛОКИ РЕЗИСТОРОВ ЭЛЕМЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ УСКОРИТЕЛЯ Элемент сопротивления ускорителя применяется в трамваях ТЗ чешского производства для регулирования скорости трамвая. Элемент сопротивления ускорителя состоит из пластины, которая образует меандр. Сопротивление элементов: - 0,036 Ом; - 0,041 Ом. ДЕМПФЕРНЫЕ БЛОКИ РЕЗИСТОРОВ Демпферные блоки резисторов служат для управления перевода стрелки и в режиме пуско-тормозных сопротивлений трамвая Т3 (чешского производства). Демпферный блок резисторов состоит из каркаса, на котором установлены изолированные шпильки с набором изоляторов и дистанционных трубок. На шпильках закреплены резисторы и вывода ступеней сопротивления. Сопротивление ступеней: 0-23 – 0,7 Ом; 23-22 – 0,7 Ом; 22-71 – 5,6 Ом. БЛОКИ РЕЗИСТОРОВ ТИПА БРФ-51Г У2 ДЛЯ ТРОЛЛЕЙБУСОВ НАЗНАЧЕНИЕ Блоки тормозных резисторов (в дальнейшем именуемые «блоки») БРФ-51ГУ2 предназначены для пуска и торможения троллейбуса. УСТРОЙСТВО Блоки изготавливаются в соответствии с ГОСТ 9219-88 и конструкторской документацией. Блоки представляют собой конструкцию, скомпонованную с резисторов типа ЭС10У2 опирающихся пазами скобы на изолированные шпильки, которые установлены в отверстие Г-образных стоек и закреплены к стойкам гайками. Соединение между резисторами осуществляется медными шинами. Блоки устанавливаются на подвесках. Резисторы состоят из стальной скобы, с установленной на ней изоляторами, в желобках которых находится фехралевая лента Медные отводы резистора припаяны к фехралевой ленте твердым латунным припоем. Блоки резисторов БРФ-51Г У2 являются аналогами блоков резисторов КФ 51 и предназначены для использования на троллейбусах «ЗИУ» БЛОКИ РЕЗИСТОРОВ ТИПА БРФ-1У2, БРФ-2У2 Назначение Блоки тормозных резисторов (в дальнейшем именуемое «блоки») БРФ-1У2 и БРФ-2У2 предназначены для пуска и торможения троллейбуса, а также для ослабления поля тягового электродвигателя. Устройство Блоки представляют...
Давыдов Андрей · ООО «Весталин» · 18 сентября · Россия · Челябинская обл
Блоки резисторов для трамваев, троллейбусов, метрополитена и др. рельсового транспорта

ПРОДАМ: Проходные КТП/П 100÷1000 кВА

Подстанции трансформаторные комплектные контейнерные проходные (далее КТПП) предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного тока частотой 50 Гц в системах с заземленной нейтралью трансформатора на стороне низкого напряжения и применяются для электроснабжения городских потребителей, отдельных населенных пунктов и промышленных объектов. Варианты исполнения — Исполнение вводов ВН: воздушные или кабельные. — Исполнение выводов НН: воздушные, кабельные, воздушно-кабельные. Виды защит и блокировок: — от междуфазных коротких замыканий и однофазных замыканий на землю; — от атмосферных перенапряжений; — от перегрузки и коротких замыканий линий 0,4кВ; — от коротких замыканий цепей освещения; — КТПП имеет необходимые электрические и механические блокировки. Условия эксплуатации и транспортирования: — на открытом воздухе при температуре окружающей среды от — 45 до + 40 гр.С; — высота установки над уровнем моря — не более 1000 м; — климатическое исполнение У, категория размещения 1 по ГОСТ 15150; — окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли в концентрациях, снижающих параметры подстанции; — транспортирование КТПП осуществляется в транспортном положении автомобильным или железнодорожным транспортом (полувагон, платформа). КТПП обеспечивает учет электроэнергии. По требованию Заказчика возможна установка счетчиков любой модификации. В КТПП имеется внутреннее освещение и фидер уличного освещения, которое может работать в ручном или автоматическом режиме. По требованию Заказчика возможна установка автоматических выключателей любого производителя. Корпус подстанции выполнен из стали толщиной 2 мм, покраска осуществляется порошковыми эмалями.
Власов Руслан · ЭЛЕКТРОЩИТ · 30 сентября · Россия · Московская обл
Проходные КТП/П 100÷1000 кВА

ПРОДАМ: Кабели и провода для подвижного состава

В конструкции троллейбусов, трамваев, и железнодорожных вагонов используют кабели и провода для подвижного состава, которые обеспечивают подачу электроэнергии, необходимой для работы. В компании «МетроМет» вы можете приобрести качественные кабели и провода по доступным ценам. Компания «МетроМет» уже продолжительное время сотрудничает с ведущими производителями кабельно-проводниковой продукции, что позволяет предлагать привлекательные условия и цены. Стоит отметить, что купить кабель для подвижного состава можно как в небольшом количестве, так и большими, регулярными партиями — мы работаем с любыми категориями покупателей. Забрать заказ можно самостоятельно с нашего склада в городе Одинцово МО. Также мы осуществляем доставку по всей России силами транспортных компаний. Использование кабелей и проводов для подвижного состава в сети троллейбусов, трамваев и всего железнодорожной транспорта требует строгого соответствия продукции нормам и требованиям, которые обеспечивают безопасность в эксплуатации. Специфика сферы применения железнодорожного кабеля объясняется высокими электрическими нагрузками. В связи с этим все подвижные составы оборудуются строго определенным типом кабелей и проводов. Провод для подвижного состава имеет ряд отличительных характеристик: — минимальные показатели выделения газа и дыма в случае возгорания; — пожаробезопасность — провода для подвижного состава не поддерживают распространение горения; — стойкая и надежная изоляция. Согласно ГОСТу, провода для подвижного состава имеют различную маркировку, обозначающую основные характеристики изделия, в том числе тип изоляции. Провода для подвижных составов изолируются с помощью ПВХ материала. Их можно использовать для фиксированного монтажа и работ с ограниченной подвижностью. Все марки проводов стойки к воздействию различных, химических веществ: смазочных масел, дизельного топлива и пр. Кабель для подвижного состава имеет привычную структуру: токопроводящая жила касса выше 4, разделительного...
Отдел продаж · МетроМет · 27 сентября · Россия · Московская обл
Кабели и провода для подвижного состава
Компания LEDVÁNCE — один из ведущих мировых производителей осветительной техники: традиционных источников света, энергоэффективных светодиодных ламп, светильников, инновационных светотехнических решений для «умного дома». Продукция компании предназначена как для профессионального, специализированного применения, так и для конечного потребителя.