Компактные встраиваемые PLC-модемы

19 марта 2016 г. в 13:26

В настоящее время все большую популярность находят решения в области автоматизированных систем управления освещением (АСУО). Для полноценной реализации таких систем необходим простой интерфейс с уже существующей инфраструктурой. Этими особенностями обладает PLC интерфейс. Часто при проектировании таких систем быстрее и выгоднее приобрести уже готовый модуль PLC-интерфейса и интегрировать его в собственные решения. Так, у компании GridComm есть ряд готовых PLC-модулей, которые могут быть использованы при проектировании устройств с PLC-интерфейсом. Это модуль PLC-модема GC8800 и GC8802. Они основаны на микросхеме GC2200 и обладают целым рядом преимуществ.

Модуль GC8800 (рис. 1) представляет собой малоразмерный PLC-модуль и является полноценным аппаратно-программным решением.

Он работает от внешнего источника питания постоянного напряжения от 15 до 18 В и током потребления до 300 мА, для выхода в электрическую сеть необходима внешняя схема коммутации. В режиме автоматической маршрутизации программное обеспечение модема адаптирует передачу данных к меняющимся условиям электрической сети, обеспечивая наиболее оптимальный путь данных, мощность и частоты канала. Модуль поддерживает OFDMA кодирование, позволяет организовать широтно-импульсную модуляцию, имеет вход АЦП и цифровые входы/выходы, состояние которых может быть считано и изменено дистанционно с диспетчерского узла. Модуль PLC предназначен для использования в качестве ведомого узла для использования в небольших устройствах и ориентирован на использование в системах автоматического контроля освещения (Smart Lighting Control), удаленного считывания показаний AMI (Automated Meter Reading) и промышленной автоматизации.

Основные характеристики модема:

  1. 18 независимых каналов, работающих с 54 из 100 предварительно сконфигурированных несущих частот от 5 кГц до 500 кГц;
  2. 3QPSK, 3BPSK или 1BPSK модуляция с 18-ю уровнями избыточности;
  3. скорость потока данных от 1.22 кбит/с до 7.32 кбит/с в зависимости от условий электрической сети;
  4. четыре возможные конфигурации сети: точка-точка, широковещательная передача, автоматическая маршрутизация, широковещательная маршрутизация;
  5. один мастер поддерживает до 240 ведомых узлов в режимах автоматической маршрутизации и широковещательной маршрутизации;
  6. возможность настройки в соответствие со стандартами CENELEC A, CENELEC В, CENELEC С, CENELEC D, FCC, ARIB;
  7. интерфейс UART со следующими настройками: 115 200 скорость передачи, бит четности «No», 8 бит данных и 1 бит стоповый;
  8. поддержка пакетов пользовательских данных размером до 512 байт.

Модем GC8802 (рис. 2) является дальнейшим развитием модульных модемов, но в отличие от GC8800, обладает своим блоком аналогового сигнала, который позволяет подключать модем напрямую в электрическую сеть без внешних устройств. Модем для работы требует внешний блок питания и переходник UART в СОМ или любой аналогичный последовательный интерфейс передачи данных для работы с ПК. Модем GC8802 обладает всеми качествами, что и GC8800 и может быть использован в системах, где требуется меньшая степень интеграции PLC-интерфейса в проектируемую систему, и нет возможности включить в схему внешний блок аналогового сигнала. У модема также есть свой отладочный модуль, с помощью которого можно посмотреть и оценить все возможности модема.

Сейчас доступны модели ЭПРА для натриевых ламп высокого давления (ДНаТ) и LED-драйверы, которые позволяют реализовать полный объем функций по управлению системами освещения, дистанционно контролировать параметры светильников, наработку и исправность каждого светильника.

Таким образом, компактные PLC-модемы компании GridComm являются простым, надежным и экономически выгодным решением при проектировании устройств управления освещением и использования передачи данных по силовым сетям.

Источник: ООО «ЭКТ»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Компания ЭКТ была основана в середине 90-х годов специалистами в области АСУ. Основное направление деятельности — поставка электротехнических компонентов. Среди многообразия поставляемой нами продукции особо следует выделить поставку клеммных блоков для монтажа на Din-рельс и печатные платы, корпусных изделий из металла и пластика, электромагнитных реле, кабельных вводов и различной кабельной фурнитуры, цифровых индикаторов, всевозможных датчиков. Вся продукция имеет одобрение ведущих…
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Новинки — программируемые логические реле PLR-S (фирмы ONI)

Новые программируемые логические реле серии ONI PLR-S являются экономичным и комфортабельным решением для построения систем автоматизированного управления малой сложности Являются устройствами «все в одном». Уже в модуле ЦПУ у них есть полнофункциональный набор входов и выходов, а также клавиши управления и встроенный дисплей, позволяющие производить настройку параметров работы оборудования без применения программаторов и персональных компьютеров. Несмотря на то что ONI PLR-S относится к классу логических реле, они обладают высокой надежностью и производительностью при разумной цене. Программируемые логические реле ONI PLR-S находят применение при построении таких автоматизированных систем как: управления транспортеров управления насосами приточно-вытяжной вентиляции подготовки пара и сбора конденсата распределения электроэнергии и управления освещением сбора и предварительной обработки сигналов управления компрессорами Особенности Модульная конструкция и широкая номенклатура позволяют сконфигурировать логическое реле ONI PLR-S для решения задач контроля и управления локальным оборудованием. Для заказа доступно 3 варианта модуля центрального процессора, к каждому из которых можно дополнительно установить до 16 модулей расширения, тем самым увеличив количество каналов ввода вывода до 280. Все модули монтируются на стандартную DIN рейку шириной 35 мм. Программирование данного оборудования осуществляется с помощью программного обеспечения для разработки и отладки проектов, которое предоставляется бесплатно. Оно обладает интуитивно понятным интерфейсом и поставляется с широким набором готовых функциональный блоков и специальных программ, что позволяет существенно ускорить процесс разработки и отладки проектов. Для разработки пользовательских программ доступно 2 языка: LD и FBD, соответствующих стандарту МЭК 61131-3. Емкость программы составляет до 1024 блоков. Программируемые логические реле ONI PLR-S имеют интерфейс RS485 с широко распространенным протоколом...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Новинки — программируемые логические реле PLR-S (фирмы ONI)

ПРОДАМ: Управление освещением по PLC (эл. сетям)

Предлагаем PLC модемы для управления освещением по эл. сетям. Одноканальные PLC модем 300 серии, Двухканальные PLC модемы 300 серии. Отличие 2х канального модема: 1. Два PLC чипа на разные диапазоны для увеличения надежности связи. Фактически это 2 модема в одном, которые управляются единым микроконтроллером. 2. В модеме благодаря наличию дублирующего канала, исключена потеря связи 1) при сильных помехах и 2) при сильном понижении импеданса электросети (внезапном включении мощной нагрузки) . 3. Высокие требования по надежности - расширенный температурный диапазон, большие запасы по напряжению питания, усиленная защита от импульсных бросков напряжения по линии связи (электросети) - это одно из самых слабых мест модемов. 4. Для работы модемов в сложных электромагнитных условиях разработаны специальные прошивки, позволяющие с многократными переповторами передавать сигнал по нескольких каналам одновременно. 5. Модемы поддерживают ретрансляцию с режимом автоматического конфигурирования и реконфигурирования сети. Основным достоинством одноканальных модемов 300 серии: 1. Скорость модемов TL300 в 10 раз превышает скорость аналогичных PLC модемов 2. Построенная сеть будет работоспособна уже через 5 минут после включения 3. В случае изменений условий в эл. сети и "пропадания" некоторых PLC модемов, сеть автоматически произведет конфигурацию с учетом новых условий, восстановив временную нетрудоспособность пропавшего узла. На это уйдет также не более 5 минут.
Tellink Менеджер · ООО ТелЛинк · 15 апреля · Россия · г Санкт-Петербург

ПРОДАМ: ПЛК «СТАБУР»

Панельные программируемые логические контроллеры ПЛК «СТАБУР» предназначены для построения систем управления и контроля разнообразных технологических объектов, станков, оборудования. Отличительные особенности ПЛК «СТАБУР»: Функции «3 в 1». Сочетание в одном приборе функций ПЛК, модулей ввода-вывода и человеко-машинного интерфейса (HMI) — сенсорной панели, что существенно упрощает и удешевляет построение современных систем автоматизации с визуализацией. Широкий диапазон размеров сенсорной панели от 5'' до 21,5'' позволяет наиболее точно выбрать модель ПЛК под конкретную задачу. Модульная архитектура. На борту прибора могут быть размещены до 8 (либо 16 на ПЛК с экраном от 12.1'') различных модулей ввода-вывода. Это модули разнообразных дискретных и аналоговых сигналов, различные коммуникационные модули. Путем набора необходимых встраиваемых модулей под конкретный объект управления и контроля, может быть получено функционально законченное устройство на одном приборе, выполняющее функции ПЛК, панели управления и визуализации, и блоков ввода-вывода. Также по сети RS-485, Ethernet, CAN и др., могут быть подключены внешние модули ввода-вывода, работающие по стандартным протоколам Modbus, CANopen и др. Широкие возможности управления. Современный высокопроизводительный процессор в сочетании с ОС реального времени Linux позволяет управлять динамичными объектами. Бесплатная среда проектирования. Программирование ПЛК осуществляется на языках МЭК 61131-3 с использованием бесплатной среды проектирования CODESYS, либо отечественной MasterSCADA 4D. Универсальность использования. ПЛК «СТАБУР» могут также использоваться как промышленные специализированные контроллеры под управлением ОС Linux. https://psve.ru/index.php?route=product/product&path=18_75&product_id=86
Мошков Игорь · ПРОМСВЯЗЬ · 27 апреля · Россия · Свердловская обл
ПЛК «СТАБУР»

ПРОДАМ: ПСВЛ Подвесы для светильника на лоток OSTEC серий ЛПС и ЛНС

ОСТЕК-свет. Современным решением организации промышленного освещения являются системы световых лотков, способных нести как светильники, так и кабели. Для этих целей разработана система ОСТЕК-СВЕТ - гибкое и простое решение как в монтаже, так и в обслуживании, которое обеспечивает простое раз-витие осветительной и кабельной сети объекта. Усиленные прокатные лотки системы ОСТЕК-СВЕТ предназначены для установки светильников различных типов, а также совместной прокладки силовых и информационных кабелей. Лотки могут быть окрашены в любой цвет по желанию Заказчика. Стандартное исполнение лотков и аксессуаров – цинкование по методу Сендзимира. Основу лотков и аксессуаров ОСТЕК-СВЕТ составляют прокатные лотки ускоренного монтажа сечением 50х50 и 100х50, а также стандартные аксессуары к ним. За счет увеличенной длины лотков – от 3-х до 6 метров и соединения внахлест монтаж световых конструкций производится быстрее и удобнее, с минимальными затратами на время монтажа. «Остек» — отечественный производитель кабеленесущих систем с 25-летним опытом работы на рынке России и стран СНГ. Продукция компании обеспечивает комплексные решения для электромонтажа проектов любой сложности в энергетической, строительной, нефтегазовой отраслях и на промышленных объектах. Большой научно-исследовательский и опытно-конструкторский потенциал компании позволяет выпускать актуальную продукцию, качественно и оперативно замещать изделия иностранного производства. «Остек» традиционно обеспечивает своим клиентам и партнёрам надёжную техническую и маркетинговую поддержку.
Департамент продаж · ОСТЕК · 26 апреля · Россия · Московская обл
ПСВЛ Подвесы для светильника на лоток OSTEC серий ЛПС и ЛНС

ПРОДАМ: Программируемые логические реле PLR-S ( фирмы ONI )

Новые программируемые логические реле серии ONI PLR-S являются экономичным и комфортабельным решением для построения систем автоматизированного управления малой сложности Программируемые логические реле ONI PLR-S являются устройствами «все в одном». Уже в модуле ЦПУ у них есть полнофункциональный набор входов и выходов, а также клавиши управления и встроенный дисплей, позволяющие производить настройку параметров работы оборудования без применения программаторов и персональных компьютеров. Несмотря на то что ONI PLR-S относится к классу логических реле, они обладают высокой надежностью и производительностью при разумной цене. Применение Программируемые логические реле ONI PLR-S находят применение при построении таких автоматизированных систем как: управления транспортеров управления насосами приточно-вытяжной вентиляции подготовки пара и сбора конденсата распределения электроэнергии и управления освещением сбора и предварительной обработки сигналов управления компрессорами Особенности Модульная конструкция и широкая номенклатура позволяют сконфигурировать логическое реле ONI PLR-S для решения задач контроля и управления локальным оборудованием. Для заказа доступно 3 варианта модуля центрального процессора, к каждому из которых можно дополнительно установить до 16 модулей расширения, тем самым увеличив количество каналов ввода вывода до 280. Все модули монтируются на стандартную DIN рейку шириной 35 мм. Программирование данного оборудования осуществляется с помощью программного обеспечения для разработки и отладки проектов, которое предоставляется бесплатно. Оно обладает интуитивно понятным интерфейсом и поставляется с широким набором готовых функциональный блоков и специальных программ, что позволяет существенно ускорить процесс разработки и отладки проектов. Для разработки пользовательских программ доступно 2 языка: LD и FBD, соответствующих стандарту МЭК 61131-3. Емкость программы составляет до 1024 блоков. Программируемые логические реле ONI PLR-S имеют...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Программируемые логические реле PLR-S ( фирмы ONI )
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.