Новое в версии САПР ЛЭП 2016

  • 403
  • Поделиться
  • Пожаловаться

1. Разработан новый модуль «Расчет заземлений опор».

В модуле расчета заземляющих устройств опор ВЛ 35-750кВ реализована методика, изложенная в типовом проекте 3602тм-т.1, т.2 . Перед началом работы с модулем необходимо ознакомиться с типовым проектом. Условные обозначения в программе приняты такими же, как в типовом проекте.

Метод расчета заземляющих устройств опор ВЛ заключается в следующем:

  1. Определение расчетной величины удельного эквивалентного сопротивления грунта (ρэ, Ом*м), соответствующего реальным параметрам электрической структуры грунта в месте установки опоры.
  2. Выбор типа и параметров заземляющего устройства.
  3. Расчет сопротивления заземляющего устройства, Ом.
  4. Определение соответствия рассчитанной величины сопротивления заземляющего устройства требуемой нормативной величине заземляющего устройства опоры в соответствии с п. 2.5.129 ПУЭ-7.
  5. Расчет импульсного сопротивления заземляющего устройства.

Для определения (расчета) величины удельного эквивалентного сопротивления грунта в программе приняты шесть моделей структуры грунта (добавлены три дополнительных модели по сравнению с типовым проектом):

  1. Глубина первого измеренного слоя грунта равна глубине сезонных изменений, h1изм.= hс.
  2. Глубина первого измеренного слоя грунта меньше глубины сезонных изменений, h1изм.< hс.
  3. Глубина первого измеренного слоя грунта больше глубины сезонных изменений, h1изм. > hс.
  4. Глубина сезонного изменения грунта равна глубине первого и второго измеренных слоев,
    hс = h1изм. + h2изм.
  5. Глубина сезонного изменения грунта находится в диапазоне измерений,
    h1изм. < hс < h1изм. + h2изм.
  6. Глубина сезонного изменения грунта находится в диапазоне измерений,
    h1изм.+ h2изм.< hс < h1изм. + h2изм. + h3изм.

В данном модуле рассмотрены четыре типа заземляющих устройств опор ВЛ:

  1. Использование сборных железобетонных фундаментов в качестве естественных заземляющих устройств опор (сваи, грибовидные подножники).
  2. Вертикальные искусственных заземлители из круглых электродов или уголкового профиля.
  3. Протяженные заземлители из лучевых электродов круглого или прямоугольного сечения.
  4. Смешанные заземлители: фундаменты + протяженные заземлители.

По результатам расчета выдается текстовый протокол с пошаговыми промежуточными результатами работы программы:

Важно — программа чувствительна к установке параметра «Разделитель целой и дробной части». Если дробные данные введены через точку, расчет и корректировку этих данных необходимо выполнять только при установке этого параметра в значение «точка». Если дробные данные введены через запятую, расчет и корректировку этих данных необходимо выполнять только при установке этого параметра в значение «запятая».

2. Добавлены опоры с сортаментом по 3.407.2-166.1

2П330-22П330-2-5.02П330-2-11.5

2П330-2т2П330-2т-5.02П330-2т-11.5

1У330-21У330-2+51У330-2+101У330-2+15

1У330-2т1У330-2т+51У330-2т+101У330-2т+15

Исправлена ошибка в сортаменте опоры П220-2 (В секции С20 по боку была пустая строка с нулями, из за сего валились расчеты нагрузок на опору).

3. Добавлены опоры Омского ЭМЗ:

2АГ35/110-22АГ35/110-2т

2АУГ35/110-22АУГ35/110-2т

АГ35/110-1АГ35/110-1т

АГ35/110-2АГ35/110-2т

АУГ35/110-2АУГ35/110-2т

АУГ35/110-3АУГ35/110-3т

ПГ35/110-1,35ПГ35/110-1,35т

ПГ35/110-1,110ПГ35/110-1,110т

ПГ35/110-2.110ПГ35/110-2.110т

ПГ35/110-3.110ПГ35/110-3.110т

ПГ35/110-2,35ПГ35/110-2,35т

ПГ35/110-3,35ПГ35/110-3,35т

ПГ35-1ПГ35-1т

ПГ35-2ПГ35-2т

2ПГ35-32ПГ35-3т

2ПГ35/110-1.110т

2ПГ35/110-2.110т

2ПГ35/110-3.110т

2ПГ35/110-4.110т

2ПГ35/110-1.352ПГ35/110-1.35т

2ПГ35/110-2.35 2ПГ35/110-2.35т

ПГ220-1ПГ220-2ПГ220-3

При импорте опор ОЭМЗ нужно импортировать позицию завода «ОЭМЗ» из справочника заводов.

Для добавления данных по этим опорам в свой справочник воспользуйтесь функцией «Выборочный перенос данных» в справочнике.

4. Доработка в модуле «Большие переходы»

  • По просьбе проектировщиков сделан расчет низшей отметки провода и троса для монтажных тяжений (выводится в протоколе только при расчете монтажных таблиц):

  • Исправлено — в последней версии 2015.4.1.161 программа не могла выполнить расчет системы уравнений, появлялось сообщение «Системе не удается найти указанный путь»

5. Исправления в модуле «Грибовидные подножники»

  • Вкладка «Ввод грунтовых условий», при добавлении грунта из проекта («Добавить из проекта») сделана неактивной кнопка «Выбрать», если в списке нет грунтов.
  • При сохранении введенных нагрузок на фундаменты, все горизонтальные нагрузки сохраняются по абсолютной величине.
  • При запуске появлялось сообщение об ошибке чтения файла конфигурации

6. В настройках проекта (закладка «Дополнительно») добавлена возможность установить, что печатать в ведомости монтажных таблиц — номера или пикеты граничных опор анкерного участка

7. Исправление в модуле «Монтажные таблицы» — исправление может коснуться небольших пролетов при наличии перегрузки при температуре монтажа

8. Доработка в модуле оформления переходов

  • Изменены шаблоны чертежей переходов. Теперь, если на переходе подвешен самонесущий кабель, будет нарисована кривая провисания кабеля (пунктирной линией) и показана необходимая информация по кабелю. В данной версии показываются нормативные габариты от ОКСН до проводов пересекаемой ВЛ (при Т=+15°) и до железных дорог (при Т=+70°) из условия подвески кабеля на вновь проектируемой ВЛ (СТО-56947007-33.180.10.172-2014).

Кроме того, добавлена информация по шифрам всех тросов и самонесущего кабеля (при наличии), удельной нагрузки и напряжения в них для расчетных режимов. Если кабеля нет, в таблицах будут отсутствовать соответствующий графы (другой шаблон)

При установке этой версии старые шаблоны будут перезаписаны!

  • Исправлено — не строился чертеж перехода в случае, если данные для перехода введены вручную и в проекте отсутствует чертеж профиля.

9. Функция экспорта постоянного отвода для опор на план — исправлена ошибка для случаев, когда на профиле есть существующие опоры (при экспорте опор выдавалась ошибка). Теперь в таком случае ссылка на опору на плане будет создана, но постоянный отвод для нее нарисован не будет.

10. В Cправке исправлена неработающая ссылка на скачивание бесплатной Express версии MS SQL Server 2012

ГК «Русский САПР»

Читайте также
Новости по теме

Объявления по теме

ПРОДАМ: Модуль управления Ter_CM_16_2 Таврида Электрик.

​габариты 165×165×45мм макс. значение напряжения 375В вес не более 1,1кг Цена: 45000 руб. с НДС за 1 шт. В наличии: Модуль управления Ter_Cm_16_2(220_4) Модуль управления Ter_Cm_16_2(220_1) Модуль управления Ter_Cm_16_2(220_2) Модуль управления Ter_Cm_16_2D (220_1) Модуль управления Ter_Cm_16_2D (220_4) Модуль управления Ter_Cm_16_2D (220_2)
Александров Владимир · Магазин Энергетики · 1 марта · Россия · г Москва
Модуль управления Ter_CM_16_2 Таврида Электрик.

ПРОДАМ: Привод прг-00-2узл1

Привод ПРГ-00-2УЗЛ1 Новые. В работе не были. В наличии 30-35 штук Привод ПРГ-00-2УЗЛ1 предназначен для заземлителя ЗОН-110кВ Цена за 1 штуку 8500руб
Менеджер Евгений · ООО "БЕРЕЗОВСКИЙ ЗАВОД ПОДСТАНЦИЯ" · 27 февраля · Россия · Свердловская обл
Привод прг-00-2узл1

ПРОДАМ: Заземляемые трансформаторы напряжения ЗНОЛ-35 III

Трансформаторы предназначены для питания электрических измерительных приборов, цепей защиты и сигнализации в электроустановках переменного тока частоты 50 или 60 Гц. Трансформаторы изготавливаются в климатическом исполнении "УХЛ" и "Т" категории размещения 1 по ГОСТ 15150. Значения температуры воздуха при эксплуатации - от минус 60°С до плюс 50°С для исполнения "УХЛ1" и от минус 10°С до плюс 55°С для исполнения "Т1". Длина пути утечки III по ГОСТ 9920-89. Трансформаторы не имеют собственной защиты от резонансных явлений и коммутационных перенапряжений в сети. Рабочее положение - вертикальное.
Павлов Виктор · ВолгаЭнергоКомплект · Сегодня · Россия · Самарская обл
Заземляемые трансформаторы напряжения ЗНОЛ-35 III

ПРОДАМ: Закладные детали

Тип, габариты, мощность (несущая способность) фундаментов опор рассчитываются в каждом конкретном случае в зависимости от: — региона эксплуатации (ветровая нагрузка, глубина промерзания и состав грунта)$ — назначения опоры, мачты В зависимости от типа фланцевой опоры выбирается ответный фланец закладной детали. По требованию заказчика возможны изменения в размерах закладных деталей. Оборудование, которое выпускает «АМИРА», сопровождает Вас повсюду: едете ли Вы по освещенной скоростной автомагистрали, прибываете ли в аэропорт, приходите ли поболеть за любимую команду на стадион, оставляете ли машину на парковке у торгового центра, гуляете ли по центральным историческим улицам и набережным Санкт-Петербурга или других городов России –оборудование с логотипом AMIRA обеспечивает Вам комфорт и безопасность. Мы гордимся тем, что можем обеспечить сферу наружного освещения качественным и надежным оборудованием, это способствует повышению качества жизни людей. Уже более 25 лет компания «АМИРА» является одним из лидеров в области наружного освещения, предоставляет клиентам комплексные решения «под ключ». Все новое, что есть на данный момент в светотехнической отрасли: светодиодные светильники, максимально удобные и экономичные в обслуживании мачты и опоры освещения, автономные уличные осветители, работающие от энергии солнца и ветра — все нашло применение в наших новых разработках и представлено на сайте и в каталоге.
АО АМИРА · АМИРА · 13 марта · Россия · г Санкт-Петербург
Закладные детали

ПРОДАМ: Опоры ЛЭП 35-750 кВ, прожекторные мачты

* анкерно-угловые У35 У110 У220 У330 У1 У2 У2к и их модификации; * промежуточные П35 П110 П220 П330 и их модификации; * прожекторные мачты ПБ, ПМС, порталы шинные и ячековые; * Г, П и Т - образные опоры АСУДД серии 3.503.9-80 - на опоры ВЛ разработаны чертежи КМД; - сертификация в ОАО «ФСК ЕЭС».
Кубанский Андрей · ООО "ОПОРЫ И МАЧТЫ ОСВЕЩЕНИЯ" · Сегодня · Россия · Ростовская обл
Опоры ЛЭП 35-750 кВ, прожекторные мачты
Один из лидеров рынка светотехнического оборудования в России. Производитель высококачественных светодиодов и LED-лент, энергоэффективных светильников, модулей и прожекторов для частного и коммерческого сектора.