Зачем в котельной анализатор растворенного кислорода? Ненужная дань моде, «пустая» трата денег или взвешенное решение грамотного собственника?

Ответов на эти вопросы мы давать не будем, пусть каждый самостоятельно делает выводы ознакомившись с материалами, которые мы собрали для вас.
Наличие свободно растворенного кислорода в воде объективная реальность данная природой, без которой в ней не смогла бы развиваться жизнь (вспомним теории согласно которым вся земная жизнь зародилась в воде). Но что хорошо для одного, смертельно для другого.

Вегетососудистая система котельной — это котел, трубки нагревательных элементов и трубопроводы. Подобно ВСС человека она подвержена заболеваниям обусловленными «неправильным образом жизни». Так же как холестерин при неправильном питании поражает кровеносные сосуды человека, отложения и накипь, спровоцированные качеством теплоносителя, поражают металлические элементы котельных.
Шлам, образующийся при окислении растворенного железа и марганца, а также попадания механических частиц уменьшает размер рабочего сечения труб.
Образование отложений на греющих и теплопередающих поверхностях может вызвать:
- перегрев отдельных участков и, как следствие, образование трещин
- снижение теплопередачи и теплопроизводительности
- уменьшение рабочего сечения труб, ведущее к повышению сопротивления потока.
Остановимся подробнее на снижении теплопередачи и теплопроизводительности, так как это «живые» потери энергоносителя, следовательно, недополученная прибыль или перерасход бюджета.
Обратите внимание на график, отложение толщиной всего 0,5 мм (!!!!!) приводит к потере энергии 9–10%.

Основными параметрами воды, влияющими на ее агрессивность по отношению к внутренней поверхности труб горячего водоснабжения, являются концентрации сульфатов, хлоридов, значение рН, содержание кислорода и свободной угольной кислоты.
В основе коррозии металлов лежит химическая реакция между металлом и водной средой, протекающая на границе раздела сред. Например:


Как видно из графика, растворенные в воде кислород и углекислый газ повышают скорость коррозии стали, особенно при повышенных температурах. Поэтому их положено максимально удалять из котловой воды и воды отопительных систем.
В связи с этим, содержание растворенного кислорода для котельных регламентируется нормативными документами:
Требования к качеству питательной воды
Параметры качества питательной воды водотрубных котлов с естественной циркуляцией с рабочим давлением пара до 40 бар для котлов российского производства в соответствии с нормативами «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов».
«Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов».
Показатель | Рабочее давление,бар | |||
---|---|---|---|---|
9 | 14 | 24 | 40 | |
Прозрачность по шрифту, см, не менее | 30 | 40 | 40 | 40 |
Общая жесткость, мг-экв/л | 0,03* 0,04 | 0,015* 0,02 | 0,01* 0,015 | 0,005* 0,01 |
Содержание соединений железа (в пересчете на Fe), мг/л | Не нормир. | 0,3* Не нормир. | 0,1* 0,2 | 0,05* 0,1 |
Содержание соединений меди (в пересчете на Сu), мг/л | Не нормир. | Не нормир. | Не нормир. | 0,01* Не нормир. |
Содержание растворенного кислорода (для котлов с паропроизво- дительностью 2 т/ч и более)**, мг/л | 0,05* 0,1 | 0,03* 0,05 | 0,02* 0,05 | 0,02* 0,03 |
Значение рН при 25 °С*** | 8,5–10,5 | |||
Содержание нефтепродуктов, мг/л | 5 | 3 | 3 | 0,5 |
* В числителе указаны значения для котлов, работающих на жидком топливе, в знаменателе — на других видах топлива.
** Для котлов, не имеющих экономайзеров, и для котлов с чугунными экономайзерами содержание растворенного кислорода допускается до 100 мг/кг при сжигании любого вида топлива.
*** В отдельных случаях, обоснованных специализированной научно-исследовательской организацией, может быть допущено снижение значения рН до 7,0.
В том числе и для импортного котельного оборудования персонального пользования (еще более жесткие заметьте, «свое» это вам не общее).
Показатели качества воды | Рабочее избыточное давление | ||
---|---|---|---|
≤1 бар | 1–22 бар | 22–44 бар | |
Общие требования | Вода бесцветная, прозрачная и без взвесей | ||
Значение pH при темп. 25°С | >9 | ||
Общая жесткость, °dH | <0,1 | <0,05 | |
Кислород (О 2), мг/л | <0,1 | <0,02 | |
Двуокись углерода (СО 2) связанная, мг/л | <25 | ||
Железо (Fe), в целом, мг/л | — | <0,05 | <0,03 |
Медь (Cu), в целом, мг/л | — | <0,01 | <0,05 |
Окисляемость (KMnО 4), мг/л | <10 | ||
Нефтепродукты, мг/л | <3 | <1 | |
Электропроводность, мкС/см | <500 |
Поэтому принятие решения о необходимости анализатора кислорода в котельной за Вами. Так же, как и контроль электропроводности, редокс потенциала, pH.
Мы рекомендуем проверенные временем приборы европейского качества по разумной цене и гарантийным сроком эксплуатации от 3-х лет:
![]() | ![]() | ![]() |