Инструменты, цифровые технологии, связь, измерения

Сравнение безбумажного самописца OMR 700 с остальными регистрирующими устройствами

26 июня 2017 г. в 12:11

Совсем недавно чешская фирма Orbit merrret выпустила новинку — безбумажный самописец OMR700. Это устройство предназначено для регистрации результатов измерения тех или иных физических параметров технологического процесса, их визуализации и хранения. Самописец OMR 700 позволит заменить множество модулей ввода/вывода, панель оператора и в некоторых случаях ПЛК, уместив весь функционал этих устройств в одном приборе. Самописцы можно использовать, как совместно со SCADA-системами, так и самостоятельно, заменив SCADA-системы для локальных объектов автоматизации.

Далее выделим и сравним основные характеристики некоторых регистрирующих устройств, а также попробуем выяснить, чем отличается их функционал, и где они находят своё применение:

Устройство

Визуализация

Объём памяти/Время хранения данных

Интерфейс (протокол обмена)

Самописцы безбумажные

Orbit merret
OMR 700

Сравнение безбумажного самописца OMR 700 с остальными регистрирующими устройствами

цветной 5,7” TFT-дисплей с емкостной сенсорной панелью

512Мб внутренняя память + SD или flash карта на 32 Гб.
Время хранения данных (от 2 часов до 132 лет). В зависимости от комплектации и периода регистрации (от 1мс до 10 мин)

RS-485 (Modbus RTU)
CANbus (CAN 2.0)
Ethernet (Modbus TCP)
Wi-fi
USB/microUSB
PROFIBUS
PROFINET

Autonics
KRN1000
Сравнение безбумажного самописца OMR 700 с остальными регистрирующими устройствами

5,6” TFT цветной сенсорный ЖК-дисплей

200Мб внутренняя память + SD или flash карта на 32 Гб.
Период регистрации от 1 с до 1 часа

RS-485 (Modbus RTU)
Ethernet (Modbus TCP)
USB/microUSB

ЭнИ-702
Сравнение безбумажного самописца OMR 700 с остальными регистрирующими устройствами

7” TFT цветной сенсорный ЖК-дисплей

16 Мб внутренняя память + SD или flash карта на 32 Гб.
Период регистрации от 1 с до 1 минуты

RS-485 (Modbus RTU)
Ethernet (Modbus TCP)
Wi-fi
USB/microUSB

Интеграф-1100
Сравнение безбумажного самописца OMR 700 с остальными регистрирующими устройствами

Цветная сенсорная панель 7” или 10” (дюймов)

Внешняя flash карта до 8 Гб

RS-485 (Modbus RTU)
Ethernet (Modbus TCP)
USB/microUSB

Метран-910
Сравнение безбумажного самописца OMR 700 с остальными регистрирующими устройствами

5,6” или 10,4” TFT цветной сенсорный ЖК-дисплей

Внутренняя память + SD или flash карта.
Период регистрации от 0,2 с до 2 минут

RS-485 (Modbus RTU)
Ethernet (Modbus TCP)
USB/microUSB
CANbus (CAN 2.0)

Энергоприбор
РМТ 59
Сравнение безбумажного самописца OMR 700 с остальными регистрирующими устройствами

10,4” цветной
LCD-дисплей

Внутренняя память 1 Гб

RS-232 (Modbus RTU)
RS-485 (Modbus RTU
Ethernet (Modbus TCP)
USB/microUSB

Гибридный самописец

Autonics
KRN100
Сравнение безбумажного самописца OMR 700 с остальными регистрирующими устройствами

ЖК-дисплей с матрицей STN 320×120 точек.
Бумага

512Мб внутренняя память + flash карта на 32 Гб.
Время хранения данных (до 45 лет), период регистр. от 1 с до 1 часа

RS-485 (Modbus RTU)
Ethernet (Modbus TCP)
USB/microUSB

Бумажный самописец

Диск-250П
Сравнение безбумажного самописца OMR 700 с остальными регистрирующими устройствами

Бумага

Время оборота диска от 1 ч до 192 ч

RS-485 (Modbus RTU)

Барограф

Autonics
KN1000B
Сравнение безбумажного самописца OMR 700 с остальными регистрирующими устройствами

4-разрядный, 7-сегментный дисплей, столбчатая шкала

Время хранения данных до 10 лет

RS-485 (Modbus RTU)

Даталоггер

OCTTEMP
Сравнение безбумажного самописца OMR 700 с остальными регистрирующими устройствами

LCD дисплей

500000 считываний/канал
От 4 считываний в 1 секунду до 1 считывания в 24 часа

USB

ОВЕН
ЛОГГЕР100
Сравнение безбумажного самописца OMR 700 с остальными регистрирующими устройствами

Период опроса от 2 с до 24 часов.
Объём памяти 32000 значений

USB

Подключение регистрирующих устройств

Устройство Входы Выходы
Самописцы безбумажные
Orbit merret
OMR 700
Сравнение безбумажного самописца OMR 700 с остальными регистрирующими устройствами

Подключаемые модули (слоты):
3х – универсальных: DC, PM, OHM, RTD, Ni, Cu, T/C, DU, изолированные.
4x - PM, аналоговые (ток, напряжение), изолированные.
4x - термосопр., изолированные.
4х – термопара.
5x – термосопр., неизолир.
12x – DC/I, аналоговый.
12x – DC/U, аналоговый.
2x – DMS входа для тензометрических датчиков.
3x - точных DC, 0/4…20 мА, ±5/±10 В изолиров.
2х - AC/PWR входа - напряжение/ток/мощность/частот
8x - цифровых входов 10…250 В AC/DC, изолир.
12x - входов таймер/период/ частота/часы.
2x - входа Up/DW счетчик/частота/IRC
2х - LVDT входа, изолир.
Макс. кол-во подключаемых входов:
аналоговых до 96, дискретных до 64

Подключаемые модули:
4х – реле с преключающим контактом.
8х – реле с замыкающим контактом.
8х – открытый коллектор NPN.
16х – открытый коллектор NPN.
8х – открытый коллектор PNP.
6х – SSR
2/4х – аналоговый выход.
Максимальное количество подключаемых выходов: аналоговых до 32,
дискретных до 108

Autonics
KRN1000
Сравнение безбумажного самописца OMR 700 с остальными регистрирующими устройствами

До 16 аналоговых входов (термосопр., термопары, ток, напряжение)
До 2 дискретных входов

До 8 дискретных выходов

ЭнИ-702
Сравнение безбумажного самописца OMR 700 с остальными регистрирующими устройствами

До 24 аналоговых входов (термосопр., термопары, ток, напряжение, сопротивление)
До 48 дискретных входов

Нет

Интеграф-1100
Сравнение безбумажного самописца OMR 700 с остальными регистрирующими устройствами

До 16 аналоговых входов (термосопр., термопары, ток, напряжение, сопротивление)
До 16 дискретных входов

До 16 дискретных выходов

Метран-910
Сравнение безбумажного самописца OMR 700 с остальными регистрирующими устройствами

До 20 аналоговых входов (термосопр., термопары, ток, напряжение, сопротивление)
До 32 дискретных входов.

До 8 аналоговых выходов (ток)
До 16 дискретных выходов

Энергоприбор
РМТ 59
Сравнение безбумажного самописца OMR 700 с остальными регистрирующими устройствами

До 42 гальванически развязанных аналоговых входов (термопары, термосопр., ток, напряжение, сопротивление);
До 48 гальванически развязанных дискретных входов

До 18 гальванически развязанных аналоговых (ток) выходов.
До 48 гальванически развязанных релейных выходов

Гибридный самописец

Autonics
KRN100
Сравнение безбумажного самописца OMR 700 с остальными регистрирующими устройствами

До 12 аналоговых входов (термосопр., термопары, ток, напряжение)
До 12 дискретных входов

До 24 дискретных выходов
До 12 выходов питания датчиков

Бумажный самописец

Диск-250П
Сравнение безбумажного самописца OMR 700 с остальными регистрирующими устройствами

3 аналоговых входа (токовый, термосопр., термопара) 2 аналоговых (ток) выхода,
2 дискретных выхода

Барограф

Autonics
KN1000B
Сравнение безбумажного самописца OMR 700 с остальными регистрирующими устройствами
Аналоговый вход (термопара, термосопр., напряжение, ток)
Дискретный вход
До 4 релейных выходов,
Аналоговый выход (ток)

Даталоггер

OCTTEMP
Сравнение безбумажного самописца OMR 700 с остальными регистрирующими устройствами

8 канальный.
Термопары: J, K, T, E, R, S, B и N
ОВЕН
ЛОГГЕР100

Сравнение безбумажного самописца OMR 700 с остальными регистрирующими устройствами

Как было сказано ранее, рассмотренные устройства предназначены для регистрации значений параметров технологических процессов, их хранения и визуализации. Устройства отличаются функционалом, количеством и типом измеряемых параметров, габаритами и, соответственно, ценой.

Так, даталоггеры в основном служат для регистрации температуры, а некоторые модели и для непосредственного её измерения. Логгеры портативные, компактные устройства локального применения, которые используются для наблюдения за изменением тренда, но не для управления технологическим процессом.

Даталоггеры ОВЕН ЛОГГЕР100 применяются для контроля температурного режима:

  • Пищевая промышленность (транспортировка и хранение продуктов питания и пищевого сырья; промышленное холодильное оборудование, морозильные камеры, холодильные склады);
  • Медицина, фармацевтика, ветеринария, холодовая цепь (транспортировка и хранение; Контроль соблюдения температурно-влажностного режима в медицинских учреждениях, аптечных складах, контроль холодовой цепи и т.д.);
  • Сельское хозяйство и животноводство (плодоовощные хранилища, зернохранилища, склады и т. п. химическая промышленность (лабораторные анализы и испытания);
  • Контроль климата (системы отопления, вентиляции и кондиционирования);
  • Испытательные стенды, лабораторные установки;
  • Бытовые применения.

Промышленные барографы обеспечивают наглядное отображение и качественную обработку сигналов и параметров ТП. Современные барографы оснащены серьезным математическим аппаратом и прецизионными АЦП для высокоточных измерений. По сравнению с даталоггерами, обладают большим количеством входов/выходов различных типов, а также цифровыми интерфейсами для связи с другими устройствами при помощи стандартных протоколов.

Autonics KN1000B универсальное средство сбора данных, обладает множеством различных типов входов, что позволяет их применять в любом технологическом процессе, в котором требуется сбор данных от измерительных устройств. Однако, не имеет возможности масштабирования, поэтому для сбора данных от большого количества приборов потребуется несколько таких барографов, что по финансовым затратам будет соизмеримо с одним самописцем. К тому же барографы имеют менее удобную визуализацию (столбчатая диаграмма и цифровой индикатор).

Наиболее совершенными в этом плане устройствами являются самописцы. На смену бумажным и гибридным самописцам, обладающим рядом недостатков, приходят безбумажные с большим объёмом внутренней памяти и возможностью подключить внешнюю карту памяти. Безбумажные самописцы отличаются возможностью подключить дополнительные модули, тем самым увеличив количество входов/выходов. Такие самописцы имеют на борту различные цифровые интерфейсы и при помощи них могут получать/отправлять информацию множеству устройств, в том числе в ПЛК и в SCADA-системы. Самописцы обладают цифрой сенсорной панелью, что положительно сказывается на визуализации параметров, а также они могут управлять несложными ТП, заменив ПЛК и панель оператора.

  • Бумажный самописец Диск 250П регистрирует данные от теромопар, термосопротивлений и от датчиков, имеющих выходной аналоговый сигнал (ток, напряжение). Обладает возможностью регулирования технологическим процессом, и способен передавать данные по RS-485 на верхний уровень АСУ ТП. Ввиду небольшого количества входов, применяется в несложных технологических процессах, где требуется регулирование.
  • Гибридный самописец Autonics KRN100 и безбумажный Autonics KRN1000 схожи по цене и функционалу. Будут полезны в процессах, имеющих до 12 и 16 подключаемых датчиков соответственно и там, где требуется простое управление (вкл/откл. насос, открыть/закрыть клапан).
  • Отечественные самописцы Метран-910, Интеграф 1100, ЭнИ-702 и РМТ 59 отличаются невысокой ценой и возможностью подключения модулей расширения, что существенно увеличивает область их применения. Однако, модель ЭнИ-702 не имеет каких-либо выходов и данное устройство не способно напрямую управлять технологическим процессом, а модель РМТ 59 ограничена объёмом памяти в 1 Гб и не имеет возможности подключения внешней SD-карты.
  • Самописец Orbit Merret OMR 700 в комплектации с функционалом схожим с моделями самописцев Autonics имеет меньшую цену (на 20%), и в то же время дороже примерно на 30% моделей отечественных производителей.

Самописец Orbit Merret OMR 700 выделяется среди аналогов тем, что:

  • имеет модульную структуру, позволяя тем самым масштабировать систему и в полной комплектации измерять и записывать до 96 каналов;
  • обладает большим количеством выходов различных типов (релейные, транзисторные, аналоговые), а также может обмениваться данными с устройствами фирмы Siemens по сетям PROFIBUS и PROFINET;
  • является FTP, VNC и WEB-сервером, что позволяет конфигурировать устройство удалённо;
  • обладает большей внутренней памятью.

Источник: Компания «РусАвтоматизация»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

«РусАвтоматизация» — компания, которая поставляет оборудование и проектирует системы АСУТП для автоматизации производственных процессов с 2011 года.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: КИПиА. Контрольно-измерительные приборы и автоматика

КОЭМЗ продает щитовые, вторичные, регистрирующи­е приборы, как с хранения, так и новые: ЭВ3000К прибор контактный. Ампервольтметр самопишущий переносной Н339 выпрямительной системы многопредельный. Прибор электроизмерительный комбинированный Ц4342-М1. Прибор­ы регистрирующи­е автоматически­е РП-160. Прибор­ы самопишущие двухкоординатны­е Н307/1, НС307/2. Прибо­р давления 2ПП 30В. Прибор БВ-4225/6119-05.­ Микроск­оп МС типа МС2-3. Нивели­р Н-0, 5. Интегратор И-1 (Паспорт ДЦВ2.729.019 ПС). Преобразовате­ль угловых перемещений фотоэлектрически­й ВЕ-178А. Преобра­зователь электроконтактны­й амплитудный Модель 248(ПАО/ДАО-248-­2). Динамометр­ образцовые ДОСМ-3-0,1. Динамометр ДОСМ-3-5 образцовый переносной. Анемометр цифровой переносной АП-1. Анемом­етр сигнальный цифровой М-95-М2. Анемометр сигнальный цифровой типа М-95М-Ц. Преобразователь давления Тип ТНС П1 модель 9174. Реле давления РД-8Т1 0-6 кг/см3. Реле давления РД-23. Реле давления РД-3-01. Индикато­р давления ИД-1 0-80кг/см. Тягоме­р дифференциальны­й ДТ2-50. Блок электронный ЛП-12. Блок ИП-0-100%. Датчик напора, тяги ДТН-100 10-100кг/см2 220в. Датчик пожарной сигнализации ДПС-038. Ваттмет­р астатический АСТД. Вольтметр аккумуляторный М2033. Вольтмет­р самопишущий Н-392 0-1000В. Милиамп­ервольтметр М-45МОМ3. Милиам­перметр самопишущий Н-392 0-30мА. Миливоль­тметр самопишущий Н-392 0-150мВ. Маномет­р самопишущий однозаписной МТС-712 привод диаграммы от часового механизма. Маном­етр самопишущий однозаписной МТС-711М1 привод диаграммы от электродвигателя­. Манометр самопишущий двухзаписной МТ2С-71. Маномет­р дифференциальны­й поплавковый ДП. Манометр дифференциальны­й ДТ-5. Манометр электроконтактный ЭКМ-1У, ЭКМ-2У. Манометр технический МТ-1, МТП-1М, МТП-2М, МТП-3М, БДС. Блок пробоподготовк­и МН 5106-2. Логомет­р регулирующий 2-х позиционный Ш69000 0-100С. Логомет­р Л-64И 0-100С. Миливоль­тметр регулирующий Ш4501 0-1800С. Миливол­ьтметр регулирующий Ш4541/1 0-150С. Тягонапо­рометр показывающий ТНПМ-52У3-0,...
Симонов Валерий · ООО"КОЭМЗ" · 20 мая · Россия · г Москва
КИПиА. Контрольно-измерительные приборы и автоматика

ПРОДАМ: Секундомер электронный СЧЕТ-2

Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерения РФ под №70387-18. Может поставляться с первичной поверкой. Секундомер предназначен для измерения временных параметров коммутационных устройств и систем релейной защиты. Диапазон измеряемых интервалов от 0,001 с до 99999,9 c; дискретность от 0,0001 с. Энергонезависимая память на 84 измерения. USB интерфейс для связи с компьютером, возможность сохранения результатов в формате Microsoft Excel. Свидетельство об утверждении типа №69052. Подробнее на https://tau-spb.ru/schet.htm https://tau-spb.ru/price.htm
Ажеганова Светлана · ТАУ · 16 мая · Россия · г Санкт-Петербург
Секундомер электронный СЧЕТ-2

ПРОДАМ: Прибор регулирующий компактный с импульсным выходом РС29.0.12М

КОЭМЗ продает щитовые, вторичные, регистрирующи­е приборы, как с хранения, так и новые: ЭВ3000К прибор контактный. Прибор электроизмерительный комбинированный Ц4342-М1. Прибор­ы регистрирующи­е автоматически­е РП-160. Прибор­ы самопишущие двухкоординатны­е Н307/1, Н307/2. Прибо­р давления 2ПП 30В. Прибор БВ-4225/6119-05.­ Микроск­оп МС типа МС2-3. Нивели­р Н-0, 5. Преобразовате­ль угловых перемещений фотоэлектрически­й ВЕ-178А. Преобра­зователь электроконтактны­й амплитудный Модель 248(ПАО/ДАО-248-­2). Динамометр­ы образцовые ДОСМ-3-0, 1; ДОСМ-3-5. Анемом­етр сигнальный цифровой М-95-М2; Анемометр цифровой переносной АП-1. Преобразователь давления Тип ТНС П1 модель 9174. Реле давления РД-8Т1 0-6 кг/см3. Реле давления РД-23. Реле давления РД-3-01. Индикато­р давления ИД-1 0-80кг/см. Тягоме­р дифференциальны­й ДТ2-50. Блок электронный ЛП-12. Блок ИП-0-100%. Датчик напора, тяги ДТН-100 10-100кг/см2 220в. Датчик пожарной сигнализации ДПС-038. Ваттмет­р астатический АСТД. Вольтметр аккумуляторный М2033. Вольтмет­р самопишущий Н-392 0-1000В. Милиамп­ервольтметр М-45МОМ3. Милиам­перметр самопишущий Н-392 0-30мА. Миливоль­тметр самопишущий Н-392 0-150мВ. Маномет­р самопишущий однозаписной МТС-712 привод диаграммы от часового механизма. Маном­етр самопишущий однозаписной МТС-711М1 привод диаграммы от электродвигателя­. Манометр самопишущий двухзаписной МТ2С-71. Маномет­р дифференциальны­й поплавковый ДП. Манометр дифференциальны­й ДТ-5. Манометр электроконтактный ЭКМ-1У, ЭКМ-2У. Манометр технический МТ-1, МТП-1М, МТП-2М, МТП-3М, БДС. Блок пробоподготовк­и МН 5106-2. Логомет­р регулирующий 2-х позиционный Ш69000 0-100С. Логомет­р Л-64И 0-100С. Миливоль­тметр регулирующий Ш4501 0-1800С. Миливол­ьтметр регулирующий Ш4541/1 0-150С. Тягонапо­рометр показывающий ТНПМ-52У3-0, 8-80кРа. Прибо­р измерительны­й заземления Ф4103-М1. Прибо­р самопишущий МОД-260. Милиомм­етр тип МОМ-1. Добавочно­е сопротивлени­е ДС-Р-3033. Ампер­метры: Э-30 0-10А; Э-30 0-50А; Э-30 0-75А; Э-30 0-600А;...
Симонов Валерий · ООО"КОЭМЗ" · 20 мая · Россия · г Москва
Прибор регулирующий компактный с импульсным выходом РС29.0.12М

ПРОДАМ: Регистратор электрических параметров РПМ-416 -НОВИНКА! (н/м)

Предлагаем Вашему вниманию! Регистратор РПМ-416 является микропроцессорным устройством, предназначенным для измерения значений электрических параметров, отображения этих значений на дисплее регистратора, а также архивирования данных. Архивирование данных выполняется на сменную карту памяти (SD / MMC), в дальнейшем возможен их анализ при помощи программного обеспечения RPM-416 Data Analysis. Регистратор РПМ-416 имеет встроенные часы реального времени с питанием от встроенной литиевой батареи. В РПМ-416 предусмотрено подключение к сети Ethernet по стандарту 10Base-T или 100Base-T. В этом случае, одновременно с записью данных на карту памяти, возможна конфигурация РПМ-416 и передача данных на ПК. Основные возможности регистратора: Многоканальность – достаточно одного регистратора для получения полной информации о работе наблюдаемого объекта; Универсальность – в регистраторе предусмотрено подключение дополнительных модулей, позволяющих расширить спектр входных сигналов (напряжение, ток, температура, дискретные входы, и др.); Гальваническая развязка – входные сигналы высокого напряжения и тока гальванически развязаны от остальных входов, что обеспечивает простоту подключения регистратора; Высокая надежность – система самоконтроля и алгоритм сохранения данных не допускают потери данных в случае возникновения аварийных ситуаций (пропадание питания); Удобство настройки – четырехстрочный символьный дисплей с подсветкой позволяет настроить регистратор и следить за ходом его работы (на дисплей выводятся значения записываемых входных сигналов), клавиатура служит для настройки и управления регистратором; Удаленный мониторинг и конфигурация – регистратор, установленный в труднодоступном месте с подключенным Ethernet, способен, параллельно с записью на карту памяти, осуществлять передачу данных в ПК. Это позволяет удаленно следить за состоянием объекта. Более подробный анализ выполняется на основании данных, сохраненных на карте памяти. Web-интерфейс позволяет...
Регистратор электрических параметров РПМ-416 -НОВИНКА!  (н/м)

ПРОДАМ: КИПиА. Щитовые приборы: Амперметры. Вольтметры. Ваттметры. Фазометры. Манометры. Измерители тока

КОЭМЗ продает щитовые, вторичные, регистрирующи­е приборы, как с хранения, так и новые: Ампервольтметр самопишущий переносной Н339 выпрямительной системы многопредельный. Прибор­ы регистрирующи­е автоматически­е РП-160. Прибор­ы самопишущие двухкоординатны­е Н307/1, Н307/2. Прибо­р давления 2ПП 30В. Прибор БВ-4225/6119-05.­ Прибор показывающий с индуктивными пребразователям­и модели 214, 217, 276. Прибор для проверки изделий на биение в центрах ПБ-500М. Мер­а высоты ступенчатая БВ-6106. Систем­а измерительна­я для автоматическог­о контроля Модель БВ-4100. Микроск­оп МС типа МС2-3. Оптическа­я линейка ОЛ-1600. Нивели­р Н-0, 5. Преобразовате­ль угловых перемещений фотоэлектрически­й ВЕ-178А. Преобра­зователь электроконтактны­й амплитудный Модель 248(ПАО/ДАО-248-­2). Динамометр­ы образцовые ДОСМ-3-0, 1; ДОСМ-3-5. Анемом­етр сигнальный цифровой М-95-М2; Анемометр цифровой переносной АП-1. Реле давления РД-8Т1 0-6 кг/см3. Реле давления РД-23. Индикато­р давления ИД-1 0-80кг/см. Механ­изм исполнительны­й МЭО-16/25-0, 25 И-77. Механиз­м исполнительны­й МЭО-16/25-0, 25 Р-77. Тягоме­р дифференциальны­й ДТ2-50. Блок электронный ЛП-12. Блок ИП-0-100%. Блок снижения напряжения БСНТ-08У2. Бло­к поджига дуги БП. Датчик напора, тяги ДТН-100 10-100кг/см2 220в. Датчик пожарной сигнализации ДПС-038. Датчи­к ультрозвуково­й ДУ-З-4Д для комплекса Гамма. Ваттмет­р астатический АСТД. Вольтмет­р самопишущий Н-392 0-1000В. Милиамп­ервольтметр М-45МОМ3. Милиам­перметр самопишущий Н-392 0-30мА. Миливоль­тметр самопишущий Н-392 0-150мВ. Маномет­р самопишущий однозаписной МТС-712 0-6 kg F/см2 привод диаграммы от часового механизма. Маном­етр самопишущий однозаписной МТС-711М1 0-60 kg F/см2 привод диаграммы от электродвигателя­. Манометр самопишущий двухзаписной МТ2С-71 0-16 kg F/см2. Маномет­р дифференциальны­й поплавковый ДП. Манометр дифференциальны­й ДТ-5. Манометр электроконтактный ЭКМ-1У 0-2,5 кГс/см2; ЭКМ-1У 0-4 кГс/см2; ЭКМ-2У 0-160 кГс/см2. Манометр технический МТ-1, МТП-1М,...
Попков Михаил · ООО"КОЭМЗ" · 20 мая · Россия · г Москва
КИПиА. Щитовые приборы: Амперметры. Вольтметры. Ваттметры. Фазометры. Манометры. Измерители тока
Компания LEDVÁNCE — один из ведущих мировых производителей осветительной техники: традиционных источников света, энергоэффективных светодиодных ламп, светильников, инновационных светотехнических решений для «умного дома». Продукция компании предназначена как для профессионального, специализированного применения, так и для конечного потребителя.