Датчики затопления получили большую популярность в быту благодаря невысокой стоимости. Это утверждение относится именно к «бытовым датчикам затопления».

Яркими примерами таких «бытовых приборов» являются, например, h2o-Контакт или датчик уровня-протечки ДУ-3П, применяющийся совместно с Контур-М (реле контроля уровня).
«Бытовые датчики» в своей работе используют кондуктивный или емкостной принцип обнаружения. В основе каждого из этих принципов лежат открытые (доступные для воды) контакты. Электроника отслеживает изменение сопротивления или емкости между этими контактами и формирует коммутирующий сигнал, например, для управления электромагнитным клапаном воды.
Недостатки «бытовых датчиков затопления»
Принципы работы и конструкция таких приборов контроля затопления определяет их недостатки, которые проявляются даже при применении в условиях квартиры или коттеджа:
- Обязательное наличие питающего напряжения, не всегда это возможно и безопасно;
- Недопустимость покрытия датчика и зондов росы или изморози, иначе будут иметь место ложные срабатывания;
- Постоянная (не реже 1 раза в квартал) потребность в очищении зондов от жира, пыли, загрязнений, окислений, в противном случае датчик не сработает в самый неподходящий момент.
Каким должен быть датчик затопления для производственных помещений и сложных условий?
- Датчик должен функционировать без источников питания;
- Не должен требовать регулярного обслуживания;
- Сохранять работоспособность в грязной воде, содержащей как различные твердые частицы, так и различный плавающий мусор;
- Быть компактным для установки в труднодоступных местах;
- Обладать гистерезисом переключения для предотвращения ложных срабатываний при незначительных уровнях затопления;
- Не срабатывать на случайные воздействия (например от грызунов).
Бытовые датчики, в следствии своей «нежности», для ответственных применений не подходят. Поэтому внимание привлекают простые и надежные конструкции, не требующие питания. Безусловно, это либо поплавковые кабельные, или поплавковые герконовые датчики уровня.
Кабельные поплавковые датчики уровня в качестве датчиков затопления могли бы претендовать на первое место, особенно что порой они и применяются в качестве таковых.
Однако есть одно «но», обусловленное конструкцией и принципом работы датчика. Это дифференциал или гистерезис переключения.

Почему это плохо?
- Для срабатывания датчика требуется значительный уровень затопления;
- Как правило в проект таких помещений закладываются приямки для насосов ПР4 с горизонтальным сечением 500×500 мм, что после помещения в него погружного насоса явно недостаточно для нормального функционирования датчика (не хватает «плеча»). Приходится «расширять» приямок.

Всем остальным требованиям кабельные исполнения соответствуют. Поэтому, если приведенные выше недостатки для вас не актуальны, выбирайте именно кабельные датчики уровня.
Поплавковые герконовые датчики уровня использовать можно, но с несколькими ограничениями:

На фото изображен миниатюрный сигнализатор FCH11QDD05X.
- Если нет постороннего воздействия (грызуны, случайно задели ногой, прижали коробкой и т.п.);
- В том случае, если затопление возможно только чистой водой, иначе поплавок может не всплыть.
Безусловно? последняя особенность накладывает значительные ограничения для применения в подвалах, приямках, подполах и других аналогичных помещениях.
Датчики затопления — это поплавковые датчики специального исполнения
Специальное исполнение поплавковых датчиков предусматривает наличие специального защитного кожуха, в котором сделаны отверстия небольшого диаметра для обеспечения принципа сообщающихся сосудов.


Защищенная конструкция позволяет избавиться от ложных срабатываний от случайных касаний, а также исключить возможность заклинивания плавающим мусором или плавающими обломками.
Принцип сообщающихся сосудов делает данный датчик затопления нечувствительным к турбулентности и пенообразованию.
Кожух выполнен из антистатического материала, с помощью крепежного кронштейна, легко подобрать необходимое место крепления.
Данные сигнализаторы представлены серией FDMR N8 со следующими основными характеристиками:
- Минимальная объемная плотность жидкости — 0,7 кг/литр
- Температура жидкости не более 100 °С
- Рабочее давление — атмосферное
- Нагрузочная способность — 50 ватт
Где применяются специальные поплавковые датчики затопления
Наиболее типичные места применения датчиков:
- Складские помещения
- Подвалы
- Насосные
- Цокольные технические помещения (бойлерные, котельные)
- Приямки для сбора воды
- Погреба и овощные ямы
- Трюмы
- Прибрежные участки суши