Система автоматизации и телеметрии водозаборных скважин

  • 383
  • Поделиться
  • Пожаловаться
Система автоматизации и телеметрии водозаборных скважин

Решение разработано для проекта модернизации системы водоснабжения ГОКа, а также в ответ на участившиеся запросы клиентов на автоматизацию и телеметрию водозаборных скважин.

Спрос на такие решения связан с положениями законодательства в области недропользования, указывающими на необходимость оценки максимальной производительности скважин.

Предлагаемая система позволяет производить непрерывное уточнение дебита скважин и обеспечивать забор и подачу воды в автоматическом режиме с оптимальным распределением расхода между источниками, принимая при этом в расчет ресурсы насосного оборудования. Насосные станции и другие объекты водоснабжения (накопительные емкости и водонапорные башни) объединены в сеть передачи данных с использованием беспроводных каналов связи.

В целом, данное решение актуально для предприятий горнодобывающей, сельскохозяйственной и других отраслей, которые часто удалены от централизованных коммуникаций и в качестве источников водоснабжения используют скважины.

В представленной распределенной системе мы постарались осуществить оптимальный подбор компонентов по соотношению «цена/качество», поскольку понимаем, что цена на компоненты играет большую роль, когда речь идет о десяти и более точек контроля.

Трехуровневая модель автоматизации

Трехуровневая модель автоматизации

Система построена по трехуровневой модели автоматизации:

  • «Верхний» уровень АРМ оператора со SCADA-системой
  • «Средний» уровень Шкаф управления
  • «Нижний» уровень Преобразователи уровня, расходомеры

Наиболее трудоемкая часть общей задачи решается на «среднем уровне», в «сердце» которого — шкаф управления и телеметрии скважины, а также шкаф управления насосной станцией второго подъема.

Шкаф управления, его задачи:

обработка сигналов с датчиков и управление насосным оборудованием и запорной арматурой в автоматическом, ручном, дистанционном и местном режимах;

  • учет моторесурса насосов;
  • ведение журнала всех событий;
  • обеспечение противоаварийной защиты;
  • контроль параметров питающего напряжения;
  • расчет текущего дебита скважины;
  • местная индикация основных параметров работы.
программируемый логический контроллер

В основе шкафа управления — программируемый логический контроллер ORBIT MERRET OMC8000.

«На борту» ПЛК есть всё необходимое:

  • универсальные входы для аналоговых и дискретных сигналов;
  • интерфейсы RS485 и Ethernet для связи с сетями нижестоящего и вышестоящего уровней;
  • цветной TFT дисплей, позволяет выводить данные, не применяя дополнительных показывающих приборов;
  • слот для карты памяти SD объемом до 32Гб и файловая система ПЛК для сохранения больших объемов данных.

Наряду с основным модулем ПЛК в системе использован модуль расширения ORBIT MERRET OMC8000-3PWR, который обеспечивает:

  • контроль перекоса фаз;
  • контроль тока, напряжение, частоты;
  • расчет коэффициента мощности.

Связь ПЛК с вышестоящими системами осуществляется по интерфейсу Ethernet, в том числе с использованием беспроводных каналов передачи данных, таких как Wi-Fi в составе локальной или публичной сети сотовой связи GSM.

Связь ПЛК

Универсальные входы контроллера снимают ограничения в выборе датчиков для полевого уровня. В данном случае проектом предусмотрены:

  • счетчик/расходомер с интерфейсом RS 485;
  • преобразователи давления и уровня с выходом 4...20 мА;
  • кондуктометрический датчик сухого хода.

APM оператора. Возможности SCADA-системы

«Мозг» системы — ее верхний уровень — АРМ оператора со SCADA-системой. SCADA-система, работая в режиме web-сервера, позволяет получить доступ к интерфейсу не только на рабочем месте оператора, но и с любого ПК через интернет-браузер. SCADA разработана в среде PROMOTIK (Чехия).

Возможности SCADA-системы:

  • дистанционное управление скважинным оборудованием;
  • мониторинг параметров скважины, насосных станций и резервуаров;
  • анализ потребления воды и формирование запросов по расходу воды для каждого источника;
  • ведение журнала замеров;
  • ведение объединенной базы данных;
  • интеграция с 1С ERP.

ПО SCADA в режиме «web-сервер» позволяет получить доступ к интерфейсу не только на рабочем месте оператора, но и с любого удаленного ПК с использованием обычного интернет-браузера.

Система может быть дополнена датчиками температуры и химического состава воды, что позволяет возложить на нее, в том числе, удаленный контроль мониторинговых скважин.

Ситуационный план и таблица распределения объемов воды Интерфейс мониторинга и управления скважиной
Рис 1. Ситуационный план и таблица
распределения объемов воды
Рис 2. Интерфейс мониторинга и
управления скважиной
Паспорт скважины, хранимый в памяти каждого контроллера скважины Накопительный резервуар и насосная станция 2-го подъема
Рис 3. Паспорт скважины, хранимый в памяти
каждого контроллера скважины
Рис 4. Накопительный резервуар и
насосная станция 2-го подъема

Таким образом, разработанный компанией проект автоматизации водозаборных скважин и водоводов, позволил предприятию:

  • защитить насосное оборудование;
  • оптимально использовать моторесурс;
  • измерять дебит и оптимизировать циклы откачки, продлевая срок службы скважины и интервал между ремонтами;
  • обеспечивать водоснабжение, исходя из анализа потребностей.

Источник: Компания «РусАвтоматизация»

Информация о компании

«РусАвтоматизация» — компания, которая поставляет оборудование и проектирует системы АСУТП для автоматизации производственных процессов с 2011 года.
Читайте также
Новости по теме

Объявления по теме

ВАКАНСИЯ: Требуется инженер по продвижению системных решений в области автоматизации

В настоящее время мы ищем специалиста на должность инженера по продвижению системных решений в области автоматизации производственных процессов, имеющего опыт работы (продаж) с промышленными предприятиями. Основное направление деятельности нашего предприятия — Технические решения в области автоматизация производственных процессов: — объекты водоснабжения и водоотведения (в т. ч. артезианские скважины ВОС, КНС, КОС, ВНС); — объекты теплоснабжения (котельные, ЦТП, ИТП); — системы АСТУЭ, АСКУЭ, комплексного учета энергоресурсов; — модернизация систем освещения (перевод на светодиодное); — автоматизация технологических процессов. Обязанности: — мониторинг и анализ рынка; — поиск новых заказчиков в Омске и регионах: личные встречи, телефонные звонки, электронная и бумажная переписка; — поиск партнеров в регионах; — заключение, ведение и контроль исполнения договоров; — ведение внутренних документов, отчётов. Требования: — высшее техническое образование (обязательно), специальности радиотехника или автоматизация (желательно); — опыт работы не менее 1 года в отделе продаж, продажи промышленным предприятиям (обязательно); — готовность к командировкам (обязательно); — опыт работы в продвижении и продаже системных решений в области автоматизации (желательно). Условия: Официальное трудоустройство, офис в центре города. Социальный пакет (оплачиваемый отпуск в соответствии с ТК РФ, больничный, посещение бассейна за счёт предприятия). Заработная плата на испытательный срок: оклад 20 000 рублей, после: оклад + % с продаж. Занятость: полный рабочий день. График работы: пятидневная рабочая неделя с 9 до 18 ч. Опыт работы: не менее 1 года. Контактное лицо: Матвеенко Владимир Юрьевич
Ивкина Лидия · НТФ Микроникс · 17 марта · Россия · Омская обл
Научно-техническая фирма Микроникс, ООО

УСЛУГИ: Диагностика гидросистемы экскаватора.

Диагностика спецтехники известных производителей. Наше предприятие окажет услугу выездной диагностики спецоборудования известных производителей. Цена диагностики фиксирована и оговаривается с заказчиком сразу и изменению не подлежит. Дополнительно проводим стендовые испытание гидравлики на стенде. Заказчик получает квалифицированный ответ инженера на месте и подтверждает актом выполненных работ.
Роженцов Сергей · РЕМОНТ ГИДРАВЛИКИ · 12 марта · Россия · Свердловская обл
Диагностика гидросистемы экскаватора.

УСЛУГИ: АСУТП водоподготовки

Автоматизированная система управления технологическими процессами химводоочистки АСУТП химводоочистки (в дальнейшем - система) предназначена для автоматизации контроля и управления работой систем химической подготовки воды в энергетике и других отраслях, где требуется очищенная вода. Природная вода имеет естественные примеси, которые в некоторых случаях, являются нежелательными. Отложения на трубах (накипь) и коррозия являются прямым следствием использования неподготовленной воды. Химводоподготовка включает в себя два этапа: механический и химический. Во время механической обработки осуществляется фильтрация воды для очистки от песка, ила и других нерастворимых примесей, после чего вода деминерализуется (химически очищается). Собственно, химическая подготовка может осуществляться разными способами, выбор технологии в данном случае зависит от исходного состава воды. Классическая химводоподготовка может включать в себя осветление воды, обработку воды методами ионного обмена, обработку осаждением, обезжелезивание, фильтры обратного осмоса и и др. – набор средств зависит не только от исходного состояния воды, но и от того, каким требованиям должен соответствовать конечный результат. АСУТП химводоочистки предназначена для: автоматического управления работой установки химводоочистки; повышения надежности работы оборудования установки химводоочистки за счет всестороннего контроля его состояния; снижения затрат на химические реагенты, электроэнергию и воду, продление срока службы технологической установки за счет оптимизации режимов ee работы; снижения затрат на ремонт оборудования за счет своевременного обнаружения и принятия мер по устранению неполадок, а также планирования мероприятий по предупреждению отказов оборудования; сокращения дежурного и обслуживающего персонала, уменьшение фонда оплаты труда и связанных с ним накладных расходов; повышения точности, достоверности и оперативности получения информации о состоянии установки химводоочистки, расходе воды,...
Ивкина Лидия · НТФ Микроникс · 17 марта · Россия · Омская обл
Научно-техническая фирма Микроникс, ООО

ПРОДАМ: Контур-У, Контур-У-Н, Контур-У-Щ

ООО "МТД проект" - официальный дилер компании РЭЛСИБ в Московском регионе. Мы предлагаем контроллеры уровня Контур-У: Контроллер уровня универсальный Контур-У Измерение уровня; автоматическое заполнение или осушение резервуара; измерение уровня в % от степени заполнения резервуара; сигнализация уровня; управление насосами по выбранному алгоритму. В контроллер уровня универсальный Контур-У встроены 14 алгоритмов работы, аналогичных САУ-МП, САУ-М6, САУ-М7Е, РОС301, РОС102, ДРУ-ЭПМР. Алгоритмы переключаются кнопками передней панели. 4 входа, 3 выходных реле, диапазон задания временных уставок от 1 сек до 99 суток, температура окружающего воздуха от -40 до +55°С, защита входов от высокого напряжения - не менее 230 В переменного тока. Контур-У, Контур-У-Н, Контур-У-Щ
Карпенко Сергей · МТД проект · Вчера · Россия · г Москва
Контур-У, Контур-У-Н, Контур-У-Щ

ПРОДАМ: Оборудование для промывки систем отопления зданий - УГП-Микс

Установка гидропневматическая «УГП-Микс» предназначена для проведения водо-воздушной промывки систем отопления зданий и сооружений в соответствии с «Правилами оценки готовности к отопительному периоду». Присоединение к промываемой системе — накидные гайки 1 дюйм; — к компрессору — разъем «рапид». Расход воды через установку — до 7 куб.м/час. Комплект: — кейс с оборудованием; — набор шлангов. Работает в комплекте со стандартными распространенными компрессорами: — напор воздуха до 7 атм, — расход воздуха ориентировочно 200 литров/час; — ресивер 24 литра. Установка применяется в сфере теплоснабжения и ЖКХ эксплуатирующими, строительными и ремонтными организациями, после завершения отопительного сезона, а также после проведения строительных и ремонтных работ.
Мицкевич Алеся · ООО Ами-энерго · 16 марта · Россия · Кировская обл
Оборудование для промывки систем отопления зданий - УГП-Микс
Autonics - международная компания из Южной Кореи, которая занимается производством компонентов промышленной автоматики. Компания производит датчики, контроллеры, устройства движения, измерительное оборудование, системы лазерной маркировки, соединительное оборудование и другое. Номенклатура продукции превышает 15000 наименований. Продукция отличается высоким качеством, надежностью и доступной ценой, что делает ее лидером продаж в Корее. На рынке автоматизации компания присутсвует больше 40 лет. A