Датчик уровня воды в баке

1 февраля 2018 г. в 10:45

В современной промышленности и сельском хозяйстве необходимость контроля уровня воды достаточно востребована. Ведь непроизвольный и неконтролируемый перелив через край может привести к значительным потерям воды, что сегодня само по себе уже является эквивалентом денежных потерь ввиду всеобщего учета расхода воды. И обратная ситуация — работа выкачиваемого насоса при сухом баке также ведет к расходу впустую электроэнергии, либо даже может привести к поломке насоса, то есть к временным и денежным потерям. Актуальна эта ситуация и в быту — многие владельцы приусадебных участков хотят автоматизировать процесс наполнения бака в огороде, без своего участия осуществлять контроль уровня в колодце, септике.

На помощь для решения данных проблем приходят датчики уровня. На сегодняшний день на рынке представлено великое множество различных датчиков для подобных задач. Различаются они и конструктивно, и по принципу действия, и по техническим характеристикам, и по производителю. В том числе и по стоимости. Наиболее простым и бюджетным вариантом сигнализации предельного уровня воды являются поплавковые датчики — кабельные либо герконовые. Остановимся на них подробнее.

В поплавковых кабельных датчиках используется поплавок особой формы, который изменяет угол наклона в зависимости от уровня воды. Внутри поплавка устанавливается микропереключатель, который срабатывает при изменении угла положения поплавка. Установка датчика производится сверху бака (вертикально) путем погружения поплавка в контролируемую среду.

Поплавковый кабельный датчик уровня

Поплавковый кабельный датчик уровня

Принцип работы поплавковых герконовых датчиков основан на том, что в поплавке (подвижной части датчика) находится постоянный магнит, в неподвижной части датчика — геркон. Как только жидкость достигает уровня датчика, поплавок поднимается вместе с уровнем этой жидкости и тут либо замыкает, либо размыкает контакты геркона. При снижении же уровня жидкости поплавок пойдет вниз и вернет контакты в изначальное положение. Конструкция этих датчиков может предусматривать возможность либо вертикальной установки (сверху емкости) либо горизонтальной (врезка в стенку бака).

Поплавковый герконовый датчик вертикальной установки Поплавковый герконовый датчик горизонтальной установки
Поплавковый герконовый датчик вертикальной установки Поплавковый герконовый датчик горизонтальной установки

Поплавковый герконовый датчик вертикальной установки Поплавковый герконовый датчик горизонтальной установки

Рассмотренные датчики уровня воды отлично подойдут для решения простых задач сигнализации верхнего-нижнего уровней заполнения бака как чистых питьевых, так и загрязненных сточных вод.

Они просты в эксплуатации, не требуют сложной настройки и малозатратны — стоимость их начинается от 1 200 рублей. Но если задача усложняется наличием давления в емкости, химической агрессивностью контролируемой среды, повышенным пенообразованием, высокими либо низкими температурами и т.п., то следует более внимательно подойти к выбору прибора.

Помимо поплавковых существуют также емкостные, гидростатические, оптические, кондуктивные, вибрационные и др. сигнализаторы предельного уровня жидкостей. А если задача заключается в непрерывном измерении уровня, в коммерческом учете контролируемой жидкости, то тут на помощь придут совсем другие по функционалу приборы, называемые уровнемерами. Например: радарные, ультразвуковые, микроволновые рефлексные и др.

Таким образом, современный рынок средств автоматизации предлагает множество решений для такой, казалось бы, на первый взгляд незначительной задачи, как контроль уровня воды. Сегодня каждая капля потерянной жидкости по сути приравнивается к потерянным рублям.

Так что не следует недооценивать роль «умных» приборов, которые на долгие годы могут стать верными помощниками как инженеров КИПиА на производстве, так и владельца приусадебного участка. Не стоит также забывать и о периодической профилактике датчиков.

Источник: Компания «РусАвтоматизация»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

«РусАвтоматизация» — компания, которая поставляет оборудование и проектирует системы АСУТП для автоматизации производственных процессов с 2011 года.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Беспокоит качество водопроводной воды? Наши анализаторы вам помогут!

Для того чтобы постоянно отслеживать качество подаваемой жидкости, используют анализаторы воды. Анализатор качества водопроводной воды — это прибор, позволяющий определить наличие той или иной примеси в составе водопроводной воды. Он применяется в промышленности и специализированных лабораториях по контролю качества воды. Приборы позволяют контролировать состав и уровень загрязненности жидкости. Полученные данные дают возможность говорить о соответствии стандартам, как чистой воды, так и сточных вод, проходящих очистку на очистных станциях. Мы предлагаем новинку - анализаторы качества водопроводной воды серии KV: pH метр, ОВП метр, анализатор хлора, кислотности и щелочности воды. Особенности анализаторов воды: • LCD дисплей, • Интеллектуальное меню, • Ручная или автоматическая температурная компенсация, • Два регулируемых диапазона гистерезиса, • Аварийный сигнал высокого и нижнего предела, • Подключение RS485/RS232, • Выбор выходного напряжения, • Отображение данных на одном дисплее, • Защита паролем. Выбрать и купить анализатор для оценки качества воды в Москве вы можете на нашем сайте. Мы также осуществляем доставку в другие регионы.
Отдел Продаж · ООО «Энергометрика» · 4 мая · Россия · г Москва
Беспокоит качество водопроводной воды? Наши анализаторы вам помогут!

УСЛУГИ: АСУТП водоснабжения

Водопотребление населённых пунктов и промышленных объектов (за исключением предприятий с непрерывным циклом производства) характеризуется существенной неравномерностью в течение суток. В наиболее сложных условиях находятся насосные агрегаты, подающие воду непосредственно в городскую сеть (насосные станции второго подъема, станции подкачки и т.п.), диапазон изменения нагрузки которых достигает 4-7 раз. Решение задач управления такими насосами с целью минимизации энергопотребления, обеспечения требуемого напора в водоводе, увеличения межремонтного периода оборудования, а также подбора числа и мощности насосных агрегатов при модернизации насосных станций — предмет успешной многолетней работы фирмы и её партнёров («Взлёт», «Круг»). Поставленные цели достигаются за счёт использования при разработке аппаратуры эффективных алгоритмов управления, современных комплектующих изделий, адаптации структуры системы управления под потребности и финансовые возможности клиентов. Особую сложность представляет оптимальное управление системой водозабора из скважин, в которой одновременно работают десятки насосов. При этом приходится обеспечивать не только подачу требуемого объёма воды и её давление в коллекторе, но и соблюдать ограничения, призванные обеспечить плановый срок жизни каждой скважины. Специалистами фирмы было разработано устройство управления и такой специфической подкачивающей станцией, как повысительная станция пожаротушения, к надёжности работы которой предъявляются весьма жёсткие требования. Кроме средств локальной автоматизации, фирма разрабатывает и внедряет в эксплуатацию верхний уровень автоматизации - автоматизированные системы диспетчерского контроля водоснабжением. Эти системы реализуются, как правило, на базе SCADA и позволяют кроме наглядного представления на экране АРМа диспетчера оперативной информации, сохранять и накапливать в базе данных все параметры технологического процесса, документировать действия оперативного персонала (в том числе в нештатной...
Ивкина Лидия · НТФ Микроникс · 27 мая · Россия · Омская обл
Научно-техническая фирма Микроникс, ООО

ПРОДАМ: Блок сигнализации уровня БСУ-3

Предназначен для регистрации наличия воды или иной электропроводной жидкости на нескольких заданных уровнях при помощи кондуктометрических датчиков При заказе ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо указать тип воды, где будет применяться БСУ-3 (чистая или грязная) Типы измеряемых жидкостей Водопроводная вода. Хозяйственно-бытовые стоки Любая электропроводная жидкость, не вызывающая коррозии электродов Изделие БСУ-3 заменяет морально устаревшее изделие БСУ-2. Изделия полностью совместимы по электрическим параметрам и схеме подключения. Особенности Измерение уровня жидкости на переменном токе (снижение электрохимической коррозии на электродах, снижение влияния паразитного постоянного напряжения из-за образования гальванопар, постоянство чувствительности датчиков). Защита входов прибора от случайного попадания сетевого напряжени, например при пробое на корпус другого оборудования через воду на вход прибора. Защита от дребезга контактов выходных реле в турбулентных средах измерения. Высокая стабильность порогов срабатывания за счет стабилизации напряжения на измерительных электродах.
Ивкина Лидия · НТФ Микроникс · 27 мая · Россия · Омская обл
Блок сигнализации уровня БСУ-3

ПРОДАМ: Выключатели поплавковые Энергия TSY

Поплавковые выключатели серии TSY предназначены для контроля уровня жидкости в системах водоснабжения (резервуары, колодцы, бассейны и т.п.), для управления бытовыми насосами, как датчики сигнализации уровня и для защиты электронасоса от сухого хода. Принцип действия: Поплавковый выключатель применяется как для отключения электрических насосов при уменьшении уровня воды до контролируемого значения, так и для отключения/включения электронасосов при изменении контролируемого уровня воды. Если вы, например, наполняете резервуар водой, то, опустив грузило в резервуар, вы можете отрегулировать по длине «лягушку» выключателя и когда вода поднимет ее на заданную высоту, то внутри «лягушки» специальный шарик разомкнет контакты, тем самым выключив насос от электросети. Особенности: Поплавковый выключатель для электронасосов (датчик уровня) имеет двух- и трехметровый кабель, «лягушку» и грузило, помещаемое в воду. После небольшой доработки данные поплавковые выключатели можно применять не только для подключения к электрическим насосам, но и, например, к бензиновым и дизельным помпам. Преимущества: Применение поплавковых выключателей в системах водозабора обеспечивает защиту насосов от сухого хода, который может привести к выходу электронасоса из строя при работе без воды.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 27 мая · Россия · г Москва
Выключатели поплавковые Энергия TSY

ПРОДАМ: Датчик потока «ЭМИС-ПОТОК 285»

Термоанемометрический датчик потока ЭМИС-ПОТОК 285 предназначен для контроля наличия/отсутствия потока жидкости или потока газа в промышленных системах, охлаждающих и водоочистных установках. Датчик потока (реле потока) используется для защиты насосов, двигателей и другого оборудования от перегрева, вызванного слабым потоком или его отсутствием и применяется в системах автоматического контроля, управления технологическими процессами в энергетике, химической, нефтехимической, пищевой, бумажной и других отраслях промышленности. Реле потока предназначено для установки в трубопровод и имеет общепромышленное исполнение и исполнение для работы во взрывоопасных зонах. Конструкция датчиков потока ЭМИС-ПОТОК 285 позволяет использовать его на средах с вязкостью до 400 мПа•с, таких как: сырая нефть и дизельное топливо Преимущества датчика потока ЭМИС: — Широкая область применения. — Рабочая среда – жидкость или газ. — Работоспособность реле потока на особо вязких средах (максимальная вязкость – 400 мПа•с). — Избыточное давление рабочей среды до 5 МПа. — Минимально допустимая температура окружающей среды -50 С позволяет использовать реле потока в условиях крайнего севера. — Работа при прямом и реверсивном потоке. — Диаметр трубопровода 25-300 мм. По спецзаказу - изготовление на больший Ду. — Отсутствие движущихся частей — Простой монтаж — Может устанавливаться, как в горизонтальные, так и в вертикальные и наклонные трубопроводы.
Отдел Продаж · ЭМИС · 22 мая · Россия · Челябинская обл
Датчик потока «ЭМИС-ПОТОК 285»
Один из лидеров рынка светотехнического оборудования в России. Производитель высококачественных светодиодов и LED-лент, энергоэффективных светильников, модулей и прожекторов для частного и коммерческого сектора.