«Записки киповца», часть 5. Гидростатический датчик уровня

8 июня 2018 г. в 09:00

Речь пойдёт о предприятиях, которые ввиду малого бюджета не могут позволить себе полномасштабную модернизацию производства.

Трудная ситуация возникла на одной из горно-обогатительных фабрик. На двух установках по обогащению угля были демонтированы старые радиоизотопные датчики, которые использовались для измерения уровня магнетитовой суспензии(смеси из магнетитового концентрата и воды, необходимой для обогащения угля).

Взамен им для измерения уровня использовались деревянные мерные линейки, что было неудобно при высоте ёмкости 4 метра. В полной мере проявился и человеческий фактор: операторы установки ленились часто измерять уровень, особенно в ночную смену, что приводило к частым авариям — переливам суспензии и потерям дорогостоящего магнетита.

Встал вопрос — чем заменить радиоизотопные датчики уровня? Стандартные стержневые и погружные датчики для воды и осветлённых жидкостей не подошли, так как при работе всё забивалось налипшим магнетитом. Поплавковые датчики уровня не подошли по той же причине, да и в ёмкость постоянно через сетку льётся мощный поток суспензии, что «топит» поплавок.

Специалисты посоветовали бюджетный вариант решения проблемы — самодельный гидростатический уровнемер. Для этого взяли водопроводную трубу диаметром в один дюйм и длиной, соответствующей высоте ёмкости. С одной стороны трубы приварили «колокол» — трубу диаметром 100 мм и длиной 300 мм, а с другой стороны муфту с резьбой для соединения с датчиком давления.

Нормирующий преобразователь CN-6000

Учитывая, что плотность магнетитовой суспензии в два раза больше плотности воды, то для измерения давления был выбран датчик давления NIPRESS, рассчитанный на диапазон измерения от 0 до 1 бар, что соответствует 10 метровой высоте водяного столба.

Вторичным преобразователем был использован нормирующий преобразователь CN-6000 с релейным выходом. Шкала прибора была выставлена в метрах, нижний уровень соответствовал 0,3 метра, а верхний 4 метра. В качестве сигнализации к выходному реле преобразователя была подключена сирена.

В результате три таких датчика уровня успешно работают на фабрике уже более года.

Этот пример является очередным подтверждением того, что при недостатке средств у предприятия, не стоит возвращаться к низкопроизводительному ручному труду. Выход всегда найдётся.

Такой способ измерения уровня магнетитовой суспензии позволил предприятию вложив минимум средств «остаться на плаву» и сократить финансовые потери. Тем не менее, при изменении плотности суспензии или нарушении герметичности трубы, может возникнуть ошибка измерения давления, что в итоге скажется на результате измерения уровня.

Микроволновые радарные уровнемеры жидкости

Для компаний, которые хотят минимализировать возможность подобных погрешностей, специалисты «Русавтоматизации» рекомендуют контролировать уровень суспензии магнетита и схожих по физико-химическим свойствам сред с помощью прямого метода измерения уровня бесконтактными радарными уровнемерами.

Автор: Валерий Краснов, специалист службы КИП и автоматики.

Источник: Компания «РусАвтоматизация»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

«РусАвтоматизация» — компания, которая поставляет оборудование и проектирует системы АСУТП для автоматизации производственных процессов с 2011 года.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Датчик магнитогерконовый ДПМГР2

В наличии. Новые и сертифицированные. Датчик положения магнитогерконовый предназначен для контроля положения створок ворот и калиток. Исполнение водонепроницаемое: датчик залит смолой, рассчитан для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом. Изготавливается в исполнении «УХЛ 2,5» категории 2, 3, 4 и 5 в соответствии с ГОСТ 15150-69, но для эксплуатации при температурах окружающего воздуха от минус 40 до +50°С.
Гаркушин Алексей · ИНВЕСТПРОМПРИБОР · 11 марта · Россия · Белгородская обл
Датчик магнитогерконовый ДПМГР2

ПРОДАМ: Датчики температуры ДТКБ

Датчики ДТКБ по низким ценам от 800 руб. в зависимости от года выпуска, в наличии на складе, доставка до терминалов транспортных компаний бесплатно. Датчик-реле температуры камерный биметаллический типа ДТКБ предназначен для двухпозиционного регулирования температуры в камерах с неагрессивной газообразной средой при отсутствии магнитных электрических полей, действующих на магниты прибора. ДТКБ применяется как в промышленности, так и в быту для автоматического регулирования температуры в системмах отопления и кондиционирования воздуха в различных произаодственных, жилых, складских помещениях, электронных устройствах в приборостроении, овощехранилищах, теплицах, гаражах, инкубаторах, холодильных камерах и т. д.
Макаренков Вячеслав · Компания Модуль-С · 5 марта · Россия · г Москва
Датчики температуры ДТКБ

ПРОДАМ: ДАМ (цена: 199584-275532 руб. без НДС (+20%)) датчики-газоанализаторы термомагнитные

ООО «ТД „Аналитические приборы“ г. Смоленск поставляет со склада по низким ценам датчики-газоанализаторы ДАМ-О2, ДАМ-Н2, ДАМ-СО2. Срок поставки не более 5-7 дней. Доставка по России. Http: //www.td-gazoanalizator.ru
Ерошко Леонид · ООО "ТД "Аналитические приборы" · Сегодня · Россия · Смоленская обл
ДАМ (цена: 199584-275532 руб. без НДС (+20%)) датчики-газоанализаторы термомагнитные

ПРОДАМ: ДРС 50 датчик расхода

3500р. Расходомер предназначен для измерения, контроля и учета, в том числе коммерческого, суммарного объема жидкости (вода, нефть, нефтепродукты, сжиженные газы) в технологических процессах нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей отраслей, а также на предприятиях общепромышленного назначения и в коммунальном хозяйстве. В наличии 8шт. (по 2 шт. в одной упаковке).
Менеджер Валерий · "Элесан" · 23 марта · Россия · Пермский край

ПРОДАМ: Индуктивный датчик IZ5048 фирмы IFM ELETRONIC

В наличии НОВЫЙ индуктивный датчик фирмы IFM ELETRONIC (Германия) IZ5048 (pn IZ93001-BPKG/2M PVC) Поставка в РФ в Декабре 2022. Полный комплект документов, включая ГТД. Только для юридических лиц по безналичному расчету. Расстояние срабатывания 1 мм Неутапливаемый монтаж 10…30 DC V; 3-проводый; PNP NO (замыкающий) PVC кабель (ПВХ провод); 2 метра. Узнать цену и оставить заявку можно здесь: https://inortek.ru/search.html?q=IZ5048
Беляков Андрей · ДАНЭКС · Вчера · Россия · г Санкт-Петербург
индуктивный датчик IZ5048 фирмы IFM ELETRONIC
Российский производитель и бренд низковольтной аппаратуры: электрооборудования для ввода, распределения и учета электричества, локальной автоматизации технологических процессов, а также комплексных энергоэффективных решений для любой отрасли индустрии.