«Записки киповца», часть 6. Автоматика пробоотборника

9 июня 2018 г. в 09:00

Сегодня поговорим о пробоотборниках сыпучих материалов с конвейерных лент, которые есть на многих предприятиях.

Пробоотборник — это рама с осью, на которую установлена маятниковая штанга с отбирающим ковшом. Ковш через механический редуктор приводится в движение электродвигателем.

Маятниковая штанга с отбирающим ковшом

Работают эти механизмы по определенной программе в автоматическом режиме.

Оператор устанавливает частоту пробы при помощи задания 2х параметров периода времени и количества отборов за этот период времени. После набора проб запускается проборазделочная машина.

Фактически пробоотборник является одним из основных механизмов на предприятии. На горнообогатительной фабрике при его отказе сразу останавливается вся цепочка углеприема. А ведь чаще всего пробоотборников несколько и работают они без перерыва большую часть суток. Десятилетиями. Старые электромеханические приборы автоматики не выдерживают и постоянно выходят из строя.

Маятниковая штанга с отбирающим ковшом

Встал вопрос о замене приборов старой автоматики на современные. Рассмотрим старую схему. Здесь в качестве задатчика времени используется электромеханическое реле времени с периодом замыкания выходного контакта, выставленным в 3 минуты.

  1. Выходные контакты этого прибора задействуют следующее реле времени, вакуумно-механическое, и звуковую сирену.
  2. Реле времени выключает сирену по истечении 10 сек. и подаёт напряжение на катушку магнитного пускателя электродвигателя пробоотборника.
  3. Дополнительный контакт пускателя сбрасывает все реле времени в ждущий режим.
  4. Ковш пробоотборника делает полный оборот и концевым выключателем отключает магнитный пускатель.
  5. Второй дополнительный контакт пускателя подаёт питание как на электромеханический счётчик, который отсчитывает единицу, так и на реле счёта импульсов (РСИ).
  6. РСИ запускает проборазделочную машину через каждые 10 интервалов.

Из-за большого количества аварийных остановок в связи с частым выходом из строя приборов, было принято решение о полной замене схемы автоматики. Самая оптимальная схема с использованием программируемого реле или контроллера была отклонена в связи с отсутствием на старом предприятии специалистов по работе с такой техникой.

Да, так тоже бывает. Горнообогатительная фабрика, на которой я работаю, построена в начале 70-х и является ярким примером того, как при почти полном отсутствии средств на модернизацию, удаётся постоянно приобретать новые современные приборы, но, к сожалению, не новых специалистов.

Было принято решение о приобретении электронных приборов — таймеров и счётчика. Теперь схема приобрела такой вид:

Fotek H5B-M3-220V AC

На входе имеется таймер с задержкой на включение Fotek H5B-M3-220V AC с аналоговой установкой времени, отсчитывающий промежуток, заданный оператором (например, 3 мин). Через заданный период контакты реле этого таймера включают аналогичный прибор с выдержкой на включение 10 сек. и одновременно сирену.

Через 10 сек при срабатывании второго таймера, сирена отключается и подаётся питание на катушку магнитного пускателя.

Счётчик серии CT6Y-2P

Магнитный пускатель своими контактами подаёт импульс на счётчик серии CT6Y-2P. Удобен этот счётчик тем, что заменил два старых счётчика импульсов. Он через каждые 10 импульсов своими контактами подаёт команду на включение проборазделочной машины и считает количество таких пачек импульсов.

Старую ненадёжную чугунную сирену заменили на SHDL — моноблочный мегафон со светодиодной двухрежимной лампой.

Здесь приведен лишь один пример использования современных приборов, которые позволили забыть, что такое аварии, да и ежедневные осмотры и наладка более не требуются. Учитывая, что линейка аналогичных приборов очень широкая, то и вариантов реализации схем с их применением может быть множество.

Реле времени РВ-01М

Например, вместо таймера Fotek H5B-M3-220V AC можно применить реле времени РВ-01М. Оно удобно тем, что имеет цифровой индикатор, предназначенный для отображения обратного отсчѐта выдержки времени.

Автор: Валерий Краснов, специалист службы КИП и автоматики.

Источник: Компания «РусАвтоматизация»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

«РусАвтоматизация» — компания, которая поставляет оборудование и проектирует системы АСУТП для автоматизации производственных процессов с 2011 года.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Концевой выключатель TZ-8112

ссылка для заказа на сайте elec.ru https://www.elec.ru/market/kontsevye-vykljuchateli-tz-8112-rolik-gorizon-nazh-14942066987.html Концевой выключатель — компактное электромеханическое устройство, которое предназначено для контроля за движением различных механизмов в заданных границах в системах автоматизации. При наступлении определенного события датчик формирует сигнал и замыкает или размыкает электрическую цепь. Краткое описание товара — Макс. усилие срабатывания 750г — Макс. усилие отпускания 100г — Рабочий ход 20° — Общий ход 50° — Отклонение хода 12° Особенности серии TZ — Коммутация 2-х цепей — Высокая прочность конструкции — Встроенный переключатель с двойным пружинным механизмом — Серия с клеммой заземления — Металлический ролик — Пыле- и влагозащищенное исполнение (IP65) Дополнительно- шток с горизонтальным роликом нажимной Рабочая температура — -5…+65 °C Класс защиты — IP65 Масса — 120…190 г Сопр изоляции — 100 МОм (500 В AC) Скорость срабатывания — 0.05…50 см/сек Частота срабатывания механическая: 120 переключений/мин, электрическая: 30 переключений/мин Контактная группа — Н.О. + Н.З. Сопротивление контактов — 10^7 циклов, электрическая: >10^5 циклов Вибропрочность — Без разрушений: 10…55 Гц ампл. = 1.5 мм, по осям Ударопрочность механическая: 100g без сбоев: 30g Корпус — Металл с пластиковой крышкой Влажность — ≤95% (без образования конденсата) Особенности и преимущества Концевые выключатели — практичное и недорогое решение для создания систем автоматизации. В списке очевидных достоинств подобных устройств выделяют: -высокую точность срабатывания; -многократные повторы рабочего цикла; -простота монтажа и эксплуатации; -экономия на электричестве; -износостойкость; -герметичность конструкции; -устойчивость к негативным внешним факторам. Сфера применения Концевые выключатели нашли применение не только в быту, но и на промышленных предприятиях. Они позволяют наладить систему автоматизации в следующих отраслях: -технологические и упаковочные...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · Сегодня · Россия · Московская обл
Концевой выключатель TZ-8112

ПРОДАМ: Концевой выключатель CZ-7312

ссылка для заказа на сайте elec.ru https://www.elec.ru/market/kontsevye-vykljuchateli-cz-7312-shtok-s-poperech-r-14942067007.html Концевой выключатель — компактное электромеханическое устройство, которое предназначено для контроля за движением различных механизмов в заданных границах в системах автоматизации. При наступлении определенного события датчик формирует сигнал и замыкает или размыкает электрическую цепь. Краткое описание товара — Макс. усилие срабатывания 150г — Макс. усилие отпускания 40г — Рабочий ход 13.5 мм. — Общий ход 4.0 мм — Отклонение хода 3.2 мм — Положение срабатывания 25±1мм — Ток 10А Особенности серии CZ-7 — Пластиковый корпус — Высокая механическая прочность — Переключающий контакт — Исполнение (IP40) — Легкое подключение проводов Дополнительно —шток с поперечным роликом нажимной Рабочая температура — -10…+80 °C Класс защиты — IP40 Масса — 60 г Сопр изоляции — 100 МОм (500 В AC) Скорость срабатывания — 0.05…50 см/сек Частота срабатывания механическая: 120 переключений/мин, электрическая: 30 переключений/мин Контактная группа — Переключающий контакт Сопротивление контактов — 10^7 циклов, электрическая: >10^5 циклов Вибропрочность — Без разрушений: 10…55 Гц ампл. = 1.5 мм, по осям Ударопрочность — механическая: 100g без сбоев: 30g Корпус — Металл с пластиковой крышкой Влажность — ≤95% (без образования конденсата) Особенности и преимущества Концевые выключатели — практичное и недорогое решение для создания систем автоматизации. В списке очевидных достоинств подобных устройств выделяют: -высокую точность срабатывания; -многократные повторы рабочего цикла; -простота монтажа и эксплуатации; -экономия на электричестве; -износостойкость; -герметичность конструкции; -устойчивость к негативным внешним факторам. Сфера применения Концевые выключатели нашли применение не только в быту, но и на промышленных предприятиях. Они позволяют наладить систему автоматизации в следующих отраслях: -технологические и упаковочные линии; -легкая и пищевая...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 11 апреля · Россия · Московская обл
Концевой выключатель CZ-7312

ПРОДАМ: Концевой выключатель CZ-7121

ссылка для заказа на сайте elec.ru https://www.elec.ru/market/kontsevye-vykljuchateli-cz-7121-rychag-s-rolikom-n-14942067002.html Концевой выключатель — компактное электромеханическое устройство, которое предназначено для контроля за движением различных механизмов в заданных границах в системах автоматизации. При наступлении определенного события датчик формирует сигнал и замыкает или размыкает электрическую цепь. Краткое описание товара — Макс. усилие срабатывания 150г — Макс. усилие отпускания 40г — Рабочий ход 13.5 мм. — Общий ход 4.0 мм — Отклонение хода 3.2 мм — Положение срабатывания 25±1мм — Ток 10А Особенности серии CZ-7 — Пластиковый корпус — Высокая механическая прочность — Переключающий контакт — Исполнение (IP40) — Легкое подключение проводов Дополнительно — рычаг с роликом нажимной Рабочая температура — -10…+80 °C Класс защиты — IP40 Масса — 60 г Сопр изоляции — 100 МОм (500 В AC) Скорость срабатывания- 0.05…50 см/сек Частота срабатывания механическая: 120 переключений/мин, электрическая: 30 переключений/мин Контактная группа — Переключающий контакт Сопротивление контактов — 10^7 циклов, электрическая: >10^5 циклов Вибропрочность — Без разрушений: 10…55 Гц ампл. = 1.5 мм, по осям Ударопрочность механическая: 100g без сбоев: 30g Корпус — Металл с пластиковой крышкой Влажность — ≤95% (без образования конденсата) Особенности и преимущества Концевые выключатели — практичное и недорогое решение для создания систем автоматизации. В списке очевидных достоинств подобных устройств выделяют: -высокую точность срабатывания; -многократные повторы рабочего цикла; -простота монтажа и эксплуатации; -экономия на электричестве; -износостойкость; -герметичность конструкции; -устойчивость к негативным внешним факторам. Сфера применения Концевые выключатели нашли применение не только в быту, но и на промышленных предприятиях. Они позволяют наладить систему автоматизации в следующих отраслях: -технологические и упаковочные линии; -легкая и пищевая...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 11 апреля · Россия · Московская обл
Концевой выключатель CZ-7121

ПРОДАМ: Концевой выключатель CZ-7120

ссылка для заказа на сайте elec.ru https://www.elec.ru/market/kontsevye-vykljuchateli-cz-7120-rychag-nazhimnoj-r-14942067003.html Концевой выключатель — компактное электромеханическое устройство, которое предназначено для контроля за движением различных механизмов в заданных границах в системах автоматизации. При наступлении определенного события датчик формирует сигнал и замыкает или размыкает электрическую цепь. Краткое описание товара — Макс. усилие срабатывания 150г — Макс. усилие отпускания 40г — Рабочий ход 13.5 мм. — Общий ход 4.0 мм — Отклонение хода 3.2 мм — Положение срабатывания 25±1мм — Ток 10А Особенности серии CZ-7 — Пластиковый корпус — Высокая механическая прочность — Переключающий контакт — Исполнение (IP40) — Легкое подключение проводов Дополнительно —рычаг нажимной Рабочая температура — -10…+80 °C Класс защиты — IP40 Масса — 60 г Сопр изоляции — 100 МОм (500 В AC) Скорость срабатывания — 0.05…50 см/сек Частота срабатывания механическая: 120 переключений/мин, электрическая: 30 переключений/мин Контактная группа — Переключающий контакт Сопротивление контактов — 10^7 циклов, электрическая: >10^5 циклов Вибропрочность — Без разрушений: 10…55 Гц ампл. = 1.5 мм, по осям Ударопрочность механическая: 100g без сбоев: 30g Корпус — Металл с пластиковой крышкой Влажность — ≤95% (без образования конденсата) Особенности и преимущества Концевые выключатели — практичное и недорогое решение для создания систем автоматизации. В списке очевидных достоинств подобных устройств выделяют: -высокую точность срабатывания; -многократные повторы рабочего цикла; -простота монтажа и эксплуатации; -экономия на электричестве; -износостойкость; -герметичность конструкции; -устойчивость к негативным внешним факторам. Сфера применения Концевые выключатели нашли применение не только в быту, но и на промышленных предприятиях. Они позволяют наладить систему автоматизации в следующих отраслях: -технологические и упаковочные линии; -легкая и пищевая промышленность; -сельское...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · Сегодня · Россия · Московская обл
Концевой выключатель CZ-7120

ПРОДАМ: Концевой выключатель CZ-7124

ссылка для заказа на сайте elec.ru https://www.elec.ru/market/kontsevye-vykljuchateli-cz-7124-rychag-nazhimnoj-s-14942067004.html Концевой выключатель — компактное электромеханическое устройство, которое предназначено для контроля за движением различных механизмов в заданных границах в системах автоматизации. При наступлении определенного события датчик формирует сигнал и замыкает или размыкает электрическую цепь. Краткое описание товара — Макс. усилие срабатывания 150г — Макс. усилие отпускания 40г — Рабочий ход 13.5 мм. — Общий ход 4.0 мм — Отклонение хода 3.2 мм — Положение срабатывания 25±1мм — Ток 10А Особенности серии CZ-7 — Пластиковый корпус — Высокая механическая прочность — Переключающий контакт — Исполнение (IP40) — Легкое подключение проводов Дополнительно —рычаг с поворотным роликом нажимной Рабочая температура — -10…+80 °C Класс защиты — IP40 Масса — 60 г Сопр изоляции — 100 МОм (500 В AC) Скорость срабатывания — 0.05…50 см/сек Частота срабатывания механическая: 120 переключений/мин, электрическая: 30 переключений/мин Контактная группа — Переключающий контакт Сопротивление контактов -10^7 циклов, электрическая: >10^5 циклов Вибропрочность- Без разрушений: 10…55 Гц ампл. = 1.5 мм, по осям Ударопрочность- механическая: 100g без сбоев: 30g Корпус -Металл с пластиковой крышкой Влажность — ≤95% (без образования конденсата) Особенности и преимущества Концевые выключатели — практичное и недорогое решение для создания систем автоматизации. В списке очевидных достоинств подобных устройств выделяют: -высокую точность срабатывания; -многократные повторы рабочего цикла; -простота монтажа и эксплуатации; -экономия на электричестве; -износостойкость; -герметичность конструкции; -устойчивость к негативным внешним факторам. Сфера применения Концевые выключатели нашли применение не только в быту, но и на промышленных предприятиях. Они позволяют наладить систему автоматизации в следующих отраслях: -технологические и упаковочные линии; -легкая и пищевая...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · Сегодня · Россия · Московская обл
Концевой выключатель CZ-7124
Компания «ФАТО Электрик» является производителем и прямым поставщиком низковольтной электротехнической продукции торговой марки HLT. На сегодняшний день ассортимент продукции бренда HLT уже включает в себя более 4000 наименований продукции. Офис и склад общей площадью свыше 1000 м2 находятся в Москве для удобства развития региональной сети дистрибьюции бренда. Фато Электрик осуществляет поставки не только по всей территории Российской Федерации, но и тесно сотрудничает с Республикой Беларусь.