Токовые клещи АСМ-2159 обладают широкой функциональностью и являются незаменимым инструментом для измерения параметров электрических цепей.

Токовые клещи АСМ-2159 позволяют измерять постоянный и переменный ток, постоянное и переменное напряжение, сопротивление, емкость, частоту, температуру при помощи подключаемых термопар типа К, выполнять тестирование p-n переходов и прозвонку цепи. АСМ-2159 могут подключаться к компьютеру, а, кроме того, имеется возможность сохранения измеренных данных на карту SD в формате Excel в режиме реального времени без использования специального программного обеспечения.

Измерения производят в следующем порядке:

  1. Вставьте черный провод в разъем «COM».
  2. Вставьте красный провод в разъем «V/Ω/-||-»
  3. Установите вращающийся переключатель в положение. В нижнем правом углу дисплея будут отображаться символы «MΩ», что соответствует режиму измерения сопротивления. Подсоедините щупы к исследуемой схеме и считайте показания с дисплея. Если в правом верхнем углу экрана горят символы «AUTO», то прибор находится в режиме автоматического выбора диапазона.
    — Для ручного выбора диапазона нажмите и удерживайте нажатой около двух секунд кнопку ▼RANGE (11). В правом верхнем углу экрана вместо символов «AUTO» отобразятся символы «MANU».
    — Выбор нужного диапазона измерения напряжения производится последовательным нажатием кнопки ▼RANGE (11).
    — Для перехода обратно в режим автоматического выбора диапазона опять нажмите и удерживайте нажатой около двух секунд кнопку ▼RANGE (11). В правом верхнем углу экрана вместо символов «MANU» отобразятся символы . «AUTO».
  4. Для перехода в режим тестирования диодов нажмите кнопку FUNC (4). В верхнем левом углу дисплея отобразятся символы , что соответствует режиму тестирования диодов.
    — Подключите щуп красного цвета со стороны анода, а чёрного — со стороны катода (прямой тест). Значение падения напряжения на p-n переходе отображается на ЖКИ (Примерное значение для исправного маломощного кремниевого диода составит 0,7 Вольт). При неисправности диода на дисплее отобразится «,000» или значение близкое к «,000» (пробой диода) или «1» (обрыв в диоде).
    — Поменяйте полярность подключения (обратный тест). Если тестируемый диод исправлен, на экране отобразится «1». Если диод неисправен, то на экране отобразится «,000» или другие значения.
    — Примечание. Для правильного тестирования диода обязательно используйте обе процедуры.
  5. Для перехода в режим проверки целостности электрической цепи (прозвонки) еще раз нажмите кнопку FUNC (4). В верхнем левом углу дисплея отобразятся символы , что соответствует режиму прозвонки цепи.

Подсоедините щупы к исследуемой схеме и считайте показания с дисплея.

Если сопротивление исследуемой цепи меньше 5 Ом, то раздастся звуковой сигнал.

Источник: Центр Измерительной Техники «Эталонприбор»