Система температурного контроля «Зной» и модули индикации мнемосхем «КРУ-Мнемо-3», «КСО-Мнемо-3» разработаны для дистанционного мониторинга температуры, а также для контроля напряжения. Сегодня эти приборы отечественной разработки хорошо зарекомендовали себя на различных промышленных объектах в России и за рубежом.
Тенденцией последних лет можно смело считать появление на рынке русских названий новых продуктов в самых разных отраслях промышленности. Электроника не стала исключением. После засилья иностранных терминов этот факт не может не радовать, и вот уже некоторым западным потребителям приходится запоминать новые для них слова. Например, «зной». Все потому, что отечественные производители научились делать действительно хорошее оборудование, и оно находит спрос не только у себя дома, но и за границей. Система температурного контроля «Зной» и модули индикации мнемосхем «КРУ-Мнемо-3», «КСО-Мнемо-3», разработанные и произведенные НПП «Тест-Электро», относятся как раз к числу таких изделий.
Система температурного контроля «Зной»
Температурный мониторинг не всегда можно проводить при непосредственном контакте датчика с контролируемой поверхностью. Особенно если эта поверхность раскалена, находится под высоким напряжением или в труднодоступном месте. Компания НПП «ТестЭлектро» разработала два устройства для дистанционного температурного контроля.

«Зной» и датчик ДТП 300.
Система непрерывного многоканального
дистанционного контроля температур
любых труднодоступных зон объектов
в промышленности, где большое значение
приобретает контроль температур
на различных технологических этапах
производства.
Одно из них — система «Зной», конструктивно проще, благодаря чему дешевле. Другое — модуль индикации «Мнемо-03» — обладает более сложной и разнообразной функциональностью, но и более высокой стоимостью. Однако оба построены с применением одних и тех же датчиков.
Датчик температуры пирометрический (ДТП) 300 — это компактное устройство с лазерным лучом, указывающим подконтрольную область на поверхности измерения температуры. Система «Зной» включает в себя несколько датчиков ДТП-300 (по требованию заказчика) и модуль температурного контроля. С помощью датчиков модуль в непрерывном режиме производит бесконтактное измерение температуры важных зон, сигнализируя о превышении установленных порогов температуры. Модуль снабжен разъемом RS-485 и поддерживает протокол Modbus, благодаря чему «Зной» обеспечивает связь устройства с системами верхнего уровня.
Модуль оборудован тремя выходами типа «сухой контакт». Функцией нормально разомкнутого выхода 1 является сигнализация о наличии нормальной связи со всеми запрограммированными в сети датчиками температуры, которые подключены к нему по параллельной схеме одним кабелем (шлейфом). При подаче питания на модуль и налаживании связи со всеми датчиками выход 1 замыкается и остается замкнутым в течение всего времени работы устройства. Размыкание выхода 1 происходит при непрерывном сбое связи хотя бы с одним из температурных датчиков на протяжении более чем 1 минуты.
Выходы 2 и 3 связывают модуль с внешними устройствами. На них, если в одном из температурных каналов превышено заданное пороговое значение, подается сигнал. В стандартном исполнении реле сконфигурированы позитивной логикой, то есть отключены при температуре ниже пороговой и включены при превышении пороговой температуры. При необходимости по требованию заказчика каналы датчиков могут быть разделены и привязаны к любому реле.
Температуру срабатывания реле № 2 можно (и реко-мендуется) задавать по максимальной нормированной температуре и использовать для сигнала оповещения, получаемого диспетчером, либо как функцию управления регулирующим устройством, например, вентилятором охлаждения. Уставку по температуре срабатывания реле № 3 можно задавать как аварийную и использовать для выполнения операции аварийного отключения высоковольтного выключателя или другого исполнительного устройства.
Систему «Зной» используют в качестве теплолокатора для определения областей критических температур в различных производственных сферах. Функциональность, описанная выше, позволяет корректировать температуру контролируемой области, например, включив вентилятор охлаждения.
Еще одна важная сфера применения системы температурного контроля «Зной» — объекты энергетики: ее устанавливают в распределительных устройствах для мониторинга температуры главных цепей — контактов высоковольтного выключателя или разъединителя, соединений сборных шин, места соединения и оконцевания кабельных муфт, находящихся под напряжением. Заказывая прибор для распределительного устройства, потребитель может выбрать необходимое количество температурных каналов для обеспечения должного контроля контактов и соединений в ячейке.
Однако в распределительных устройствах высокого напряжения система «Зной» может послужить для мониторинга не только температуры, но и напряжения. Опционально она дополняется функцией контроля наличия высокого напряжения (СКВН) на главных цепях распределительного устройства с индикацией фаз. Для этого к ней прилагаются коммутатор СКВН с комплектом датчиков высокого напряжения. Система проверяет наличие (или отсутствие) напряжения в электроустановках переменного тока напряжением от 6 до 35 кВ, частотой 50–60 Гц. Имеется возможность фазировки и определения разности фазируемых напряжений кабельных, воздушных линий и трансформаторов.
Модули индикации микросхем
Модули индикации мнемосхем «КРУ-Мнемо-3» и «КСО-Мнемо-3» предназначены для работы на объектах энергетики. Первая модель разработана для функционирования в комплектных распределительных устройствах (КРУ), вторая — для камер сборных одностороннего обслуживания (КСО).
Рабочая температура токоведущих жил и соединений кабеля не должна превышать допустимых пределов. В противном случае изоляция кабеля в местах перегрева высыхает и теряет свои изоляционные свойства, что может привести к ее пробою. Кабель нагревается не только от тока номинальной нагрузки, но и от тока короткого замыкания, который способен достигать очень больших значений, что приводит к порче кабеля.
Контролировать температуру нагрева токоведущих жил и кабельных соединений очень сложно, так как они практически недоступны. Однако с этой задачей справляются модули индикации мнемосхем «КРУ-Мнемо-3» и «КСО-Мнемо-3», которые были разработаны именно для того, чтобы отображать, в каком состоянии пребывают основные аппараты главной электрической цепи комплектных распределительных устройств и камеры сборные одностороннего обслуживания, измерять температуру в зонах контактов и соединений, сигнализируя об аварийных ситуациях.
Модуль индикации мнемосхем «КРУ-Мнемо-3» | ![]() |
Изменение состояния аппарата (его включение, отключение, перевод выкатного элемента из контрольного положения в рабочее) визуально отображается на информационном дисплее модуля индикации. По желанию заказчика в информационном поле можно разместить подсказки для персонала: комментарии о выполнении возможных вариантов операций и сиг-нализации состояний.
С помощью инфракрасных пирометрических датчиков ДТП-300 (их количество определяет заказчик), которые указывают лазерным лучом на подконтрольную область, модуль измеряет температуру важных зон главных цепей распределительного устройства. Все измеренные температурные значения отображаются на экране дисплея. Если температурный порог превышен, модуль сигнализирует об этом или реле с помощью сухого контакта управляет внешним устройством, заставляя его выполнить операцию отключения. Для подключения различных внешних устройств (например, индикатора высокого напряжения, устройств релейной защиты, исполнительных механизмов) модуль снабжен дополнительными свободными дискретными входами.
Система температурного контроля «Зной» и модули индикации мнемосхем «КРУ-Мнемо-3», «КСО-Мнемо-3» уже доказали свою востребованность не только на российском, но и на зарубежном рынке: их с удовольствием заказывают предприятия Китая и стран Европы.