Каждый кто работает с электрооборудованием, знает о мерах предосторожности в отношении электричества, но даже лучшие специалисты совершают нехарактерные ошибки, когда у них не хватает времени. Ниже приводится краткая памятка о том, ЧТО НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ при проведении тестирования электрооборудования.
Запрещается:
Заменять оригинальный предохранитель на более дешевый. Цифровые мультиметры (DMM), отвечающие современным стандартам, включают в себя специальные предохранители, рассчитанные на высокую мощность, которые перегорают раньше, чем вы получите удар током при перегрузке цепей. В измерительных приборах Fluke применяются специальные насыпные предохранители, рассчитанные на тушение дуги внутри корпуса предохранителя. Заменять их следует только на разрешенный предохранитель того же типа. | ||
Использовать кусок провода или металла вместо предохранителя. Это может показаться простым решением проблемы, если оказалось, что лишнего предохранителя нет, но оно не обеспечит необходимой защиты от направленного в вас выброса напряжения. | ||
Использовать неправильный измерительный прибор для конкретной работы. Убедитесь в том, что ваш измерительный прибор имеет подходящий класс CAT для каждой выполняемой работы, даже если это означает, что придется целый день менять приборы. (См. Таблицу 1) | ||
Хватать самый дешевый цифровой мультиметр с полки в магазине. Если дешевый измерительный прибор на самом деле не имеет тех функций защиты, которые были перечислены в рекламе, то у вас есть шанс стать жертвой несчастного случая. Ищите на приборах маркировку испытаний независимых лабораторий, например, CSA или UL, что гарантирует соответствие этого прибора нормам. | ||
Отказываться от применения СИЗ. Их не просто так назвали «защитными» очками. Выньте их и наденьте. То же касается изолированных инструментов, изоляционных перчаток, берушей, защитной маски и спецодежды, устойчивой к дуговому разряду. | ||
Работать на цепях под напряжением. Перед началом работ отключите питание цепи при первой возможности и убедитесь в том, что оно отключено. Если вам необходимо работать на цепи под напряжением, обязательно проведите оценку рисков вспышки дуги, воспользуйтесь NFPA 70E, Таблица H.3(b), чтобы выбрать соответствующие СИЗ, и убедитесь в исправной работе вашего измерительного прибора, сначала опробовав прибор на источнике известного напряжения. | ||
Не выполнять процедуры отключения и отсоединения цепей. Процедуры отключения и отсоединения цепей существуют для того, чтобы защищать вас от потенциально смертельного удара электрическим током — не рискуйте: вдруг кто-то подаст питание на установку, где вы работаете. Ознакомьтесь с примерной процедурой отключения и отсоединения цепей Группы охраны окружающей среды и здоровья OSHA на сайте www.shosha.gov. | ||
Делать сразу несколько дел, выполняя измерения. Работая с цепями под напряжением, постарайтесь не держать мультиметр в одной руке, выполняя испытание другой, — в одно мгновение из-за этого может создаться проводник заземления, проходящий прямо через ваше сердце. Повесьте или положите измерительный прибор или же воспользуйтесь беспроводным снятием показаний, чтобы убрать прибор из рук и вывести показания на уровень глаз; используйте зажим типа «крокодил» для заземления, чтобы использовать лишь одну руку, выполняя измерение на проводнике под напряжением. | ||
Относиться пренебрежительно к измерительным проводам. Измерительные провода являются важным компонентом для обеспечения безопасной работы цифрового мультиметра. Убедитесь, что ваши провода соответствуют уровню CAT для выполняемой работы. Используйте измерительные провода с двойной изоляцией, входные разъемы с кожухами и измерительные щупы с защитой для пальцев и нескользкой поверхностью. Перед использованием проверьте провода на известном напряжении. Рассмотрите вариант использования проводов с регулируемыми кожухами. Существуют даже щупы со встроенными предохранителями! | ||
Проявлять излишнюю привязанность к своему старому мультиметру. Сегодняшние измерительные приборы обладают функциями обеспечения защиты, о которых и не слышали несколько лет назад. Эти функции стоят расходов на обновление оборудования и обойдутся гораздо дешевле медицинской помощи. Например, новые стандарты ограничивают до 4 мм или менее длину металлической части наконечника измерительного щупа, применяемого в условиях CATIII/IV. |
Категория измерения | Описание | Примеры |
---|---|---|
CAT IV | Три фазы в точке подключения к сети энергетической компании, все провода наружной установки. Ограничено только характеристиками трансформатора, питающего цепь. >50 кА ток короткого замыкания. | ◢ «Начальная точка», т.е. точка подключения низковольтной сети (кабелей ввода электропитания) к основной сети электропитания. ◢ Электросчетчики, первичное оборудование для защиты от перегрузки потоку. ◢ Наружный и технологический вводы, технологический отвод от столба к зданию, шина между счетчиком и щитом. ◢ Воздушная линия к отдельно стоящему зданию, подземная линия к насосу в колодце. |
CAT III | Трехфазное энергоснабжение, в том числе однофазные линии освещения. <50 кА ток короткого замыкания. | ◢ Стационарное оборудование, такое как распределительные шкафы и многофазные электродвигатели. ◢ Шина и линии питания на заводах. ◢ Линии питания и короткие отводы, узлы, запитываемые непосредственно от щитовых распределительных устройств. ◢ Системы освещения в больших зданиях. ◢ Розетки для бытовых электроприборов на небольшом расстоянии от технологического входа. |
CAT II | Нагрузки, подключаемые к однофазным электрическим розеткам. <10 кА ток короткого замыкания. | ◢ Бытовые электроприборы, переносные инструменты и другие домашние и подобные нагрузки. ◢ Розетки и длинные отводы. — Розетки более чем в 10 метрах (30 футах) от источника категории III (CAT III). — Розетки более чем в 20 метрах (60 футах) от источника категории IV (CAT IV). |
Категории средств индивидуальной защиты
В обязательном порядке соблюдайте ограничения по использованию и минимальные рабочие расстояния.* Следующие категории СИЗ описаны в Стандарте 70E Национальной ассоциации пожарной безопасности (NFPA). Чем выше опасность поражения электрическим током, тем выше должен быть класс защиты от дугового разряда у средств защиты, чтобы выдерживать вспышку дуги.
Категория СИЗ 1
- Распределительные щиты и прочее оборудование с номиналом 240 В перем. тока и ниже
— Ограничения по использованию: Ток короткого замыкания от имеющегося источника не более 25 кА и время устранения повреждения 2 цикла (0,03 с).
— Минимальное рабочее расстояние: 18 дюймов (457 мм).
- Аккумуляторные батареи, распределительные щиты пост. тока и другие источники питания пост. тока
— 100 В пост. тока — 250 В пост. тока, ток короткого замыкания < 4 кА.
— 250 В пост. тока — 600 В пост. тока, ток короткого замыкания 1,5 кА.
— Максимальная длительность дугового разряда: 2 с.
— Минимальное рабочее расстояние: 18 дюймов (457 мм).
Спецодежда с защитой от дугового разряда, минимальный класс защиты 4 кал/см²
- Рубашка с длинным рукавом и штаны с защитой от дугового разряда или комбинезон с защитой от дугового разряда
- Маска с защитой от дугового разряда или защитный капюшон
- Куртка, парка, плащ или каска с защитой от дугового разряда (по необходимости)
Средства защиты
- Каска
- Защитные очки (требуется возможность подбора)
- Средства защиты органов слуха (вставки в слуховой проход)
- Прочные кожаные перчатки
- Кожаная обувь (по необходимости)
- Запрещены очки в металлической оправе, мобильные телефоны или радиостанции, ювелирные украшения, брелоки, ключи и часы
- Изолированный ручной инструмент
Категория СИЗ 2
- Распределительные щиты и прочее оборудование с номиналом > 240 В перем. тока до 600 В перем. тока
- Прочее оборудование 600 В перем. тока (номинал 277 В — 600 В)
— Ограничения по использованию: Ток короткого замыкания от имеющегося источника не более 25 кА и время устранения повреждения 2 цикла (0,03 с)
— Минимальное рабочее расстояние: 18 дюймов (457 мм)
- Центры управления электродвигателями класса 600 В перем. тока (MCC)
— Ограничения по использованию: Ток короткого замыкания от имеющегося источника не более 65 кА и время устранения повреждения 2 цикла (0,03 с)
— Минимальное рабочее расстояние: 18 дюймов (457 мм)
- Аккумуляторные батареи, распределительные щиты пост. тока и другие источники питания пост. тока
— 100 В пост. тока — 250 В пост. тока , 4 кА <= ток короткого замыкания < 7 кА
— 250 В пост. тока — 600 В пост. тока, 1,5 кА <= ток короткого замыкания < 3 кА
— Максимальная длительность дугового разряда: 2 с
— Минимальное рабочее расстояние: 18 дюймов (457 мм)
Спецодежда с защитой от дугового разряда, минимальный класс защиты 8 кал/см²
- Рубашка с длинным рукавом и штаны с защитой от дугового разряда или комбинезон с защитой от дугового разряда
- Маска с защитой от дугового разряда или капюшон с защитой от вспышки дуги и подшлемник с защитой от дугового разряда
- Куртка, парка, плащ или каска с защитой от дугового разряда (по необходимости)
Средства защиты
- Каска
- Защитные очки (требуется возможность подбора)
- Средства защиты органов слуха (вставки в слуховой проход)
- Прочные кожаные перчатки
- Кожаная обувь
- Запрещены очки в металлической оправе, мобильные телефоны или радиостанции, ювелирные украшения, брелоки, ключи и часы
- Изолированный ручной инструмент
Категория СИЗ 3:
- Аккумуляторные батареи, распределительные щиты пост. тока и другие источники питания пост. тока
— 100 В пост. тока — 250 В пост. тока, 7 кА <= ток короткого замыкания < 15 кА
— 250 В пост. тока — 600 В пост. тока, 3 кА <= ток короткого замыкания < 7 кА
— Максимальная длительность дугового разряда: 2 с
— Минимальное рабочее расстояние: 18 дюймов (457 мм)
- Спецодежда с защитой от дугового разряда, минимальный класс защиты 25 кал/см²
- Рубашка с длинным рукавом с защитой от дугового раз-ряда (по необходимости)
- Штаны с защитой от дугового разряда (по необходимости)
- Комбинезон с защитой от дугового разряда (по необходимости)
- Куртка от костюма с защитой от дугового разряда (по необходимости)
- Штаны от костюма с защитой от дугового разряда (по необходимости)
- Капюшон с защитой от дугового разряда
- Перчатки с защитой от дугового разряда
- Куртка, парка, плащ или каска с защитой от дугового разряда (по необходимости)
Средства защиты
- Каска
- Защитные очки (требуется возможность подбора)
- Средства защиты органов слуха (вставки в слуховой проход)
- Кожаная обувь
- Запрещены очки в металлической оправе, мобильные телефоны или радиостанции, ювелирные украшения, брелоки, ключи и часы
- Изолированный ручной инструмент
Категория СИЗ 4:
- Центры управления электродвигателями класса 600 В (MCC)
— Ограничения по использованию: ток короткого замы-кания от имеющегося источника не более 42 кА и макс. время устранения повреждения 20 циклов (0,33 с)
— Минимальное рабочее расстояние: 18 дюймов (457 мм)
- Распределительная аппаратура класса 600 В (с выключателями электропитания или выключателями с предохра-нителем) и распределительные щиты класса 600 В
— Ограничения по использованию: ток короткого замы-кания от имеющегося источника 35 кА и макс. время устранения повреждения 30 циклов (0,5 с)
— Минимальное рабочее расстояние: 18 дюймов (457 мм)
- Пускатели электродвигателей NEMA E2 (замыкатель с предохранителем), 2,3 кВ-7,2 кВ
- Бронированная распределительная аппаратура, 1 кВ-15 кВ
- Прочее оборудование 1 кВ-15 кВ
— Ток короткого замыкания от имеющегося источника не более 35 кА и макс. время устранения повреждения 15 циклов (0,24 с)
— Минимальное рабочее расстояние: 36 дюймов (914 мм)
- Аккумуляторные батареи, распределительные щиты пост. тока и другие источники питания пост. тока
— 250 В пост. тока — 600 В пост. тока, 7 кА <= ток короткого замыкания < 10 кА
- Спецодежда с защитой от дугового разряда, минимальный класс защиты 40 кал/см²
- Рубашка с длинным рукавом с защитой от дугового разряда (по необходимости)
- Штаны с защитой от дугового разряда (по необходимости)
- Комбинезон с защитой от дугового разряда (по необходимости)
- Куртка от костюма с защитой от дугового разряда (по необходимости)
- Штаны от костюма с защитой от дугового разряда (по необходимости)
- Капюшон с защитой от дугового разряда
- Перчатки с защитой от дугового разряда
- Куртка, парка, плащ или каска с защитой от дугового разряда (по необходимости)
Средства защиты
- Каска
- Защитные очки (требуется возможность подбора)
- Средства защиты органов слуха (вставки в слуховой проход)
- Кожаная обувь
- Запрещены очки в металлической оправе, мобильные телефоны или радиостанции, ювелирные украшения, брелоки, ключи и часы
- Изолированный ручной инструмент
Ссылка: Стандарт 70E Национальной ассоциации пожарной безопасности (NFPA), ред. 2015 г., Таблицы 130.7 ©(15)(A)(b), ©(15)(B), ©(16). *Пользователь данной информации обязан самостоятельно проводить оценку тока короткого замыкания от имеющегося источника и время устранения повреждения в цепи или на оборудовании, на котором выполняется работа. Ограничения, указанные в таблицах, обеспечивают достаточность одежды и СИЗ с защитой от дугового разряда, указанных в таблице. При этом существует опасность травмы меньшего уровня от вспышки дуги даже при использовании указанной одежды и СИЗ с защитой от дугового разряда, в соответствии со Статьей 130.5 NFPA 70E. Также требуется оценка рабочего расстояния, поскольку падающая энергия резко возрастает при уменьшении расстояния. Рабочее расстояние — это расстояние от потенциального источника дуги до области груди или лица работника. При выполнении работ обязательно помните о положении тела и соблюдайте минимальное рабочее расстояние, указанное в таблице. Пользователь данной таблицы также обязан помнить о том, что руки будут всегда располагаться ближе к потенциальному источнику дуги, и обеспечивать их надлежащую защиту. Перчатки с резиновой изоляцией и кожаные протекторы при совместном использовании, продемонстрировали на практике очень хороший уровень защиты рук.