Регистратор аварийных сигналов РАС-01

23 мая 2019 г. в 10:06

Как только появилась релейная защита, возникла необходимость анализировать, насколько правильно она работает, а для этого потребовалось фиксировать параметры аварийных режимов, в первую очередь КЗ. Сегодня для этой задачи служат регистраторы аварийных событий (РАС) — автономные устройства с блоком электроники, которые встраиваются в токовые цепи и собирают всю необходимую информацию о работе защит.

Регистратор аварийных сигналов РАС-01

Сегодня в большинстве случаев у регистраторов аварийных наряду с дискретными входами, на которые заводятся контакты реле, имеется микропроцессорный модуль. Аналоговые сигналы, поступившие от реле, преобразуются в цифровые и сохраняются в энергонезависимой памяти регистратора, а также могут передаваться в систему мониторинга и выводиться в удобном для восприятия виде на модули индикации мнемосхем, дисплеи и другие устройства человеко-машинного интерфейса. Также регистратор сигнализирует об аварийных событиях с помощью индикации или звукового сигнала.

Среди специалистов ходят споры, насколько нужны в настоящее время автономные регистраторы аварийных событий, поскольку появились универсальные устройства РЗА со встроенной функцией РАС. Тем не менее многие уверены, что от автономных регистраторов отказываться рано. Во-первых, отдельно стоящее устройство очень удобно для обслуживающего персонала, который получает всю необходимую информацию, в том числе о месте повреждения, не прикасаясь к РЗА (релейная защита — система, требующая узкой специализации). Во-вторых, современная высокотехнологичная, цифровая система РЗА тоже способна отказать, например, в результате программной ошибки, а это автоматически приводит к отказу функции регистрации аварийных событий. Независимое устройство в данной ситуации продолжает выполнять свои задачи.

Так или иначе, но до настоящего времени наличие регистраторов аварийных событий на ряде подстанций — требование Системного оператора ЕЭС. В стандарте организации СТО 59012820.29.020.006-2015 указано: «Автономные РАС должны устанавливаться на объектах электроэнергетики высшим классом напряжения 110 кВ и выше, за исключением объектов электроэнергетики, не оборудованных выключателями на стороне 110—220 кВ, а также тупиковых и отпаечных подстанций».

Какой функциональностью обладает современный регистратор аварийных событий, рассмотрим на примере оборудования компании «ТестЭлектро» — отечественного производителя продукции для мониторинга электрических сетей.

Характеристики входных и выходных цепей
Таблица 1. Характеристики входных
и выходных цепей
Общие технические характеристики
Таблица 2. Общие технические характеристики

Преимущества и функционал РАС-01

Разработанный ООО «ТестЭлектро» автономный регистратор аварийных сигналов РАС-01 служит для сбора информации и создания схем сигнализации. Однако, в отличие от «классического» регистратора аварийных событий, он оборудован не только дискретными входами и выходами, позволяющими подключать к нему электромеханические реле, но и специализированной цифровой шиной, с помощью которой он принимает сигналы от различных внешних датчиков — температуры, влажности, удара и т.д. Поэтому его можно использовать для фиксирования аварийных событий и на электрических подстанциях, и на других объектах: промышленных установках, в техническом оборудовании зданий и т.д.

Регистратор аварийных сигналов РАС-01 определяет превышение пороговых значений, исходя из установок в его настройках, а также фиксирует состояние внешних замыкающих или размыкающих контактов (количество дискретных входов на борту устройства — от 6 до 8, программируемые пороги их срабатывания/несрабатывания — от 0 до 220 В с шагом 3,5 В).

Все указанные события и состояния индицируются с помощью светодиодов на передней панели. Здесь отметим, что светодиоды у регистратора многоцветные (RGB) и их цвет может меняться под управлением программы. RGB-светодиоды обеспечивают предельно четкую и яркую визуальную передачу информации, что особенно важно в системах сигнализации.

Изменения состояний дискретных входов или превышения пороговых значений измеряемых параметров с метками времени сохраняются во внутренней энергонезависимой памяти РАС-01, а также передаются в систему мониторинга по интерфейсу RS-485 с поддержкой протокола Modbus RTU или — опционально — по Ethernet LAN с поддержкой протокола МЭК 61870-5-104. Также для снятия информации к устройству можно подключиться через разъем USB.

Помимо выполнения функций сбора информации и сигнализации, регистратор аварийных сигналов РАС-01 может управлять коммутационными аппаратами, в частности, осуществлять блокировку разъединителей, с помощью программируемых релейных выходов (на борту регистратора 10 дискретных выходов). По требованию заказчика функциональность релейных выходов можно расширить, реализовав новые алгоритмы в соответствии с ТЗ. Более подробные характеристики входных и выходных цепей указаны в таблице 1.

Питание устройства — 85—265 В постоянного или переменного тока. Опционально реализуется питание 24 В постоянного тока. Резервное аккумуляторное питание обеспечивает до 80 часов работы в зависимости от режима. Потребляет же РАС-01 совсем мало: меньше 7 Вт. Подробнее технические характеристики регистратора аварийных сигналов перечислены в таблице 2.

Заключение

У «ТестЭлектро» большой опыт работы в сфере разработки электронных устройств для сферы электроэнергетики. Новый регистратор аварийных сигналов РАС-01, соответствуя требованиям российских стандартов, вместе с тем предоставляет пользователю дополнительные возможности для диагностики и контроля высоковольтного электрооборудования.

Источник: НПП «ТестЭлектро», опубликовано в журнале «Электротехнический рынок» №2 2019

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Реле контрольное

В случае, когда происходит аварийная ситуация и срабатывает автоматика защиты, необходимо в короткий срок определить причину и место повреждения, а также нужно устранить неисправность. Когда речь идет о небольшой сети электроснабжения, осуществить эти процедуры труда не составит, зачастую место и причина нарушения в электроснабжении выдает себя следами воздействия высоких температур (копоть, запах перегретой изоляции и т. д.). В сетях больших производственных площадок обнаружить дефект гораздо сложнее, особенно если это обрыв. В условиях больших протяженностей сетей электроснабжения и электропотребления необходим постоянный мониторинг состояния цепей электропитания с использованием контрольных реле. Эти устройства позволяют отслеживать целостность каждой фазы в цепях трехфазных сетей, а также контролировать уровень напряжения питания, диапазон напряжения и ряд других контрольных функций. Данные реле способны подавать сигнал на пульт управления по линиям связи. В результате оператор сможет быстро увидеть, на какой из контрольных точек произошло срабатывание реле и по какой причине. В случае, если причина, по которой устройство сработало, является критичной, параллельно подается сигнал на отключение данного оборудования от питания. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная...
Отдел продаж · Элснаб · Вчера · Россия · г Москва
Элснаб, ООО

ПРОДАМ: Сигнализация положения в корзине

Для удобства обслуживания оборудования защиты электрических цепей используют автоматические выключатели с втычными и выкатными корзинами. При этом важно по окончании ремонтно-восстановительных работ плотно установить механическую часть выключателя обратно в штатное положения, потому что даже при незначительном зазоре произойдет выход оборудования из строя. Для контроля положения корзины выключателя их оборудуют сигнализацией положения в корзине. Данный механизм выглядит как небольшой концевой выключатель с нормально замкнутым или разомкнутым контактом, соединенный с электронным блоком управления расцепителя максимального тока. При штатном положении механической части на табло загорается зеленый индикатор, подтверждающий, что устройство готово к работе. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · Вчера · Россия · г Москва
Сигнализация положения в корзине

ПРОДАМ: Прософт-Системы Регистратор аварийных ситуаций в системе защит и переключений РАС-ЗП

Регистраторы цифровые РЭС-3 предназначены для измерений в одно- и трехфазных электрических сетях тока, напряжения, фазового сдвига, мощности, коэффициента мощности и частоты в определенные моменты времени и регистрации этих измерений в штатных и аварийных ситуациях (регистрация «электрических событий») в оборудовании энергетических объектов. С 1995 года компания занимается разработкой, поставкой и внедрением под ключ высокотехнологичных приборов и систем автоматизации для энергетической, нефтегазовой, металлургической и других отраслей промышленности. За годы работы предприятие зарекомендовало себя в качестве надежного отечественного разработчика программного и аппаратного обеспечения. Выпускаемое оборудование и комплексные решения «Прософт-Систем» успешно функционируют на объектах крупнейших энергетических и промышленных холдингов России и за рубежом. Широкий спектр услуг и сервисов позволяет компании выполнять максимальный объем требований заказчиков при реализации уникальных проектов: от проектирования и поставки единичной продукции до комплексного обслуживания крупных серийных заказов.
Разумов Павел · Прософт-Системы · 21 сентября · Россия · Свердловская обл
Прософт-Системы Регистратор аварийных ситуаций в системе защит и переключений РАС-ЗП

ПРОДАМ: Сигнализационные блоки

Надежность электроснабжения обеспечивается постоянным мониторингом параметров сети питания, для этого устанавливается дополнительное оборудование, которое называется сигнализационный блок. Главной его функцией является индикация и защита от повреждений электрооборудования вследствие превышения допустимых изменений сети питания. Сигнализационный блок относится к дополнительному оборудованию и работает в сборе с моторным приводом, в комплект поставки устройства защиты не входит. Способ присоединения и монтажа прибора индивидуален для каждой модели разъединителя, поэтому важно осуществлять подбор и монтаж в соответствии с инструкцией к сигнализационному блоку и устройству защиты. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · Вчера · Россия · г Москва
Сигнализационные блоки

ПРОДАМ: Устройство дуговой защиты «ОРИОН-ДЗ»

Устройство «ОРИОН-ДЗ» было разработано для фиксации электрической дуги точно в момент ее появления и последующей подачи сигнала к цепям защиты и автоматики. Оно имеет волоконно-оптический датчик и позволяет контролировать состояние шкафов КРУ. Установка прибора осуществляется на металлических конструкциях с заземлением, а условия его применения ограничиваются интервалом температур от -40 °C до +55 °C. Устройство может быть использовано как совместно с устройствами микропроцессорной релейной защиты типа «Сириус», «Орион», с устройствами других фирм -изготовителей, так и с любыми другими видами защит, например, на электромеханической элементной базе. В наличии 30 шт. 8000 р/шт.
Жданов Александр · Союз Предпринимателей · 6 сентября · Россия · Свердловская обл
Устройство дуговой защиты «ОРИОН-ДЗ»
ООО «КМ-профиль» — российский производитель кабеленесущих систем и электромонтажных изделий для прокладки кабеля, провода, магистральных, телекоммуникационных линий и других инженерных сетей. Компания выпускает свои изделия под брендом «Системы КМ».