Инструменты, цифровые технологии, связь, измерения

Цинковый завод наращивает производство c новой РСУ

10 июня 2019 г. в 10:15
Цинковый завод наращивает производство c новой РСУ

Четвертый крупнейший в мире производитель цинка терял 100 000 долларов в час из-за внеплановых простоев, чем подвергал себя серьезным эксплуатационным и финансовым рискам.

Экстракция и отделение чистого цинка от других минералов, составляющих его руду, — очень непростой процесс, но он становится еще сложнее, если вашим устаревшим системам управления не хватает запасных компонентов, квалификации операторов и возможностей обмена данными.

С такими вызовами столкнулись на заводе по рафинированию цинка вблизи Лимы, Перу, принадлежащем компании Nexa Resources. Большинству систем управления и автоматизации было около 15–20 лет, многие компоненты устарели и нуждались в очень дорогостоящем техническом обслуживании и в запасных частях, которых уже не было в наличии.

По словам Даниэля Исарры, главного инженера по автоматизации Nexa Resources, в компании поняли, что даже частичная замена устаревших компонентов будет стоить не менее 50% от общей стоимости проекта модернизации.

В Nexa работали на комбинированной системе управления, которая наполовину была разработкой Rockwell Automation и наполовину — другого поставщика РСУ. Угроза устаревания усугублялась тем, что у каждой из систем управления были свои серверы, которые не могли обмениваться данными между собой и позволяли отображать до 1700 сигналов на единственном HMI с 60 различными графическими интерфейсами оператора.

У Nexa были две рабочие станции разного типа, что усложняло поиск запасных компонентов, подготовку операторов и поддержание их технических знаний на должном уровне. Профилактическое обслуживание, таким образом, было невозможно.

Преодоление несовместимости систем

В таких непростых условиях стало очевидно, что Nexa нуждается в замене несовместимых друг с другом систем управления одним современным решением, при этом производительность в процессе модернизации не должна пострадать. Для этого было решено останавливать производство не более чем на два часа еженедельно или на четыре часа ежемесячно.

Вдобавок к такому ограничению по времени необходимо было работать с устаревшими чертежами в условиях нехватки технических квалификаций. Операторы и работники цинкового завода прекрасно знали, как работают старые системы управления, и поэтому беспокоились, что новые решения по подключению и программированию приведут к остановке процесса.

Исарра рассказывает, что в Nexa согласились надстроить существующие расширения ControlLogix® и CompactLogix™ и интегрировать остальные функции управления производством в единую распределенную систему управления PlantPAx®.

Проектом также предусматривалось добавление резервного протокола Ethernet к сети обмена данными, обновление рабочих станций и серверов, монтаж двух шкафов удаленного ввода/вывода (RIO) и оснащение системы двумя резервными центральными процессорами. При этом оставалась возможность использовать имеющийся протокол ControlNet.

Для того чтобы реализовать проект модернизации за два месяца с минимумом рисков и по оптимальному графику, группа специалистов под руководством Исарры провела необходимую подготовку: были заранее изучены сигналы, подключения и распределительные блоки цинкового завода и составлен план двух- и четырехчасовых остановок производства.

Кроме того, в центре управления было проведено обучение специалистов Nexa, выполнены заводские испытания (FAT), установлены соединения с новой платформой Rockwell Automation и обновлены контуры управления в каждой функциональной зоне.

В течение первых 2–3 месяцев старая и новая системы управления работали одновременно: таким образом, сотрудники смогли привыкнуть к новому формату работы и высказать свои пожелания и замечания. Модернизации в первую очередь подверглись некритичные сигналы и контуры, с тем чтобы впоследствии обновлять насосные установки одну за другой. Заранее определив сигналы и подключения, в Nexa смогли выполнить большую часть проекта, не останавливая производственный процесс, и ограничения по времени остановки производства не сыграли сколько-нибудь значительной роли.

Достигнутая оптимизация

Модернизация системы управления позволила Nexa достичь целого ряда преимуществ:

  • Надежность системы управления гидрометаллургическим производством приблизилась к 100%
  • Инциденты безопасности, связанные с нарушениями в работе РСУ, были полностью устранены
  • Обеспечена техническая поддержка
  • На цинковом заводе создан собственный запас компонентов
  • Расходы остались на низком уровне за счет поэтапного процесса модернизации

Успешный опыт Nexa по модернизации старых производственных активов позволил сделать следующие выводы:

  • Необходимо тщательное планирование
  • Операторы и специалисты по обслуживанию должны вовлекаться в проект на ранней стадии и взаимодействовать со специалистами из других важнейших областей, таких как планирование, управление и реализация проекта
  • Для устранения задержек, вызванных вмешательством в ход производственного процесса, необходимо проверять техническую документацию
  • Перед запуском проекта модернизации следует тщательно разработать план по непредвиденным расходам

Источник: Jim Montague, Executive Editor, Control

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

КУПЛЮ: Металлолом Купим Дорого. Прием Металлолома с Вывозом. Демонтаж.

ЧЕРМЕТСЕРВИС на постоянной основе приобретает лом черных и цветных металлов от 1 тонны по максимально высоким ценам! Компания Чермет Сервис производит демонтаж металлоконструкций любой сложности, осуществляет вывоз металлолома от одной тонны своим автотранспортом. Нам можно сдать на металлолом непригодные станки, трубы, балки, шпунт, двутавр, арматуру, рельсы, чугунные станки, оцинковку и другие отходы черного металла! Прием черного и цветного лома от 1 тонны. Закупаем деловой лом. Работаем ежедневно. Самый оперативный вывоз металлолома в Москве. Подача ломовоза в течении 1-2 часов. Предоставляем услуги по подаче контейнеров для накопления лома. Газели.
Пономарев Антон · Чермет Сервис - прием и вывоз металлолома. · 30 марта · Россия · г Москва
Металлолом Купим Дорого. Прием Металлолома с Вывозом. Демонтаж.

ПРОДАМ: Напольный разматыватель металла

Компания производителя металлообрабатывающего оборудования предлагает приобрести недорогой и эффективный напольный разматыватель рулонного металла. Грузоподъёмность данного оборудования до 1500 кг. Невысокая цена. Напольный размотчик металла обладает очень простой конструкцией, которая позволяет разместить его в самых разных условиях и на различных производственных площадках. Специальная подготовка поверхности для размещения не потребуется. Ширина рулона с которой можно работать от 100 мм до 1260 мм, рулон металла вращается на двух валах, а боковой ограничитель будет выставлен под ширину требуемую ширину рулона. Приведем основные технические характеристики разматывателя: -длина 1600 мм, ширина 650 мм, высота 260 мм -вес 95 кг -грузоподъемность до 1500 кг -максимальная ширина рулона 1260 мм -минимальная ширина 100мм -наружный диаметр рулона От 400 мм Наша компания давно занимается разработкой, производством и поставками металлообрабатывающего оборудования. Наработанный опыт позволяет быть уверенными в результате. Все поставленные станки проходит обязательное тестирование и проверку качества. Если вы хотите купить напольный разматыватель рулонного металла, то можете быть уверенными, что он поможет решить все необходимые производственные задачи. Созвониться с нашими менеджерами и получить подробную консультацию можно по контактному телефону. Также можете перейти по ссылке на наш сайт. Там много полезной информации, есть фото и видео с демонстрацией работы оборудования.
Фасеев Александр · ООО Проминдустрия · Сегодня · Россия · Челябинская обл
Напольный разматыватель металла

ПРОДАМ: Разматыватель рулонного металла до 7000 кг

Недорогой ручной размотчик рулонного металла. Предложение предприятия производителя. Оборудование можно легко разместить на любой производственной площадке. Эффективное и недорогое решение если вам требуется размотка бухт рулонного металла. Разматыватель имеет функцию самоцентрирования, разжатие лап происходит синхронно, что значительно облегчает и ускоряет загрузку бухт. существенная грузоподъемность - до 7000 кг. Прочная стальная рама. Размотка рулона производится оператором с помощью специального штурвала. Внутренний диаметр рулона от 550 до 630 мм, ширина рулонов до 1250 мм (может быть увеличена до 1500 мм) Мы не первый год занимаемся производством металлообрабатывающего оборудования. наработанный опыт позволяет производить своевременные поставки точно и в оговоренный срок. Если вы решили приобрести размотчик рулонного металла, то можете связаться с нашими специалистами по контактному телефону или написать через форму обратной связи.
Фасеев Александр · ООО Проминдустрия · 14 апреля · Россия · Челябинская обл
Разматыватель рулонного металла до 7000 кг

ПРОДАМ: Станок токарный с ЧПУ CKS630

Продаю станок токарный с ЧПУ CKS630. Стоимость — по запросу. Конструктивные особенности: — высокопроизводительный и точный токарный станок с ЧПУ для обработки габаритных деталей типа фланцы, колеса, шкивы и валы из черных и цветных металлов и их сплавов в условиях серийного и мелкосерийного производства — инновационная система ЧПУ Fanuc 0i TF Plus (опция: Siemens 828D) — асинхронный двигатель шпинделя, управляемый частотным преобразователем Delta electronics (Тайвань) (опция: сервопривод шпинделя) — четырехдиапазонный привод шпинделя с автоматическим переключением между диапазонами значительно повышает эффективность обработки — сервоприводы по осям: ось Х — Fanuc Beta 8is (12 Нм), ось Z — Fanuc Beta 22is (30 Нм) — 4-позиционный электромеханический сменщик инструмента (опция: 6-позиционный электромеханический / 8-позиционный гидравлический сменщик инструмента) — механический 3-кулачковый токарный патрон 315 мм (опция: гидравлический 3-кулачковый патрон Auto Strong (Тайвань)) — массивная большеразмерная задняя бабка легко перемещается и быстро фиксируется — механическая задняя бабка (опция: гидравлическая задняя бабка) — опция: автоматический податчик прутка (барфидер) — гидравлический тормоз шпинделя — литая станина сложной формы с высокой жесткостью и прочностью, имеет многочисленные ребра жесткости — монолитная станина независимо от межцентрового расстояния — закаленные призматические направляющие станины (не ниже HRC 50 2 мм) — высокоточные направляющие покрыты специальным низкофрикционным покрытием Turcite-B, которое обеспечивает длительное сохранение точности, плавное и точное перемещение суппорта станка — шлифованные шариковые винты перемещений по всем осям класса точности С3 — микропереключатели предотвращают запуск станка при открытых дверцах и блокируют их во время работы — автоматическая импульсная система смазки направляющих и ходовых винтов — система подачи СОЖ в зону резания с баком емкостью 60 л — высокоточные шариковые винты и жесткие...
Терентьев Андрей · ООО МосСтанко, ИП Терентьев Р.А. · 20 апреля · Россия · г Москва
Станок токарный с ЧПУ CKS630

КУПЛЮ: Закуп стружки, прием металлолома в Челябинске, вывоз лома.

СТРУЖКА - стружка стальная, чугунная; - стружка из нержавеющей стали; - Стружка цветных металлов- алюминиевая, свинцовая, медная, бронзовая, латунная, титановая и др. - Стружка быстрорежущей стали. ЛОМ: - стальной лом; Так же интересует негабаритные рельсы, колесные пары, куплю лом рельс; - стальные канаты и проволока; - лом чугуна; Закупаем лом оцинкованной стали, лом оцинковки (оцинковку) от 1тн Челябинск Прием оцинковки, покупка оцинковки, куда сдать оцинковку, цена тонны оцинковки, лом оцинкованный. - лом и отходы марганцовистых сталей -траки, плиты, мольные шары, зубья ковшей; - лом нержавеющей стали и другие Лома Группы Б; - Цветных металлов- алюминий, свинец, медь, никель, титан, цинк, вольфрам и их сплавы. - Твердых сплавов- инструмент: фрезы, метчики, сверла, сменные многогранные и напайные пластины импортного и Российского производства, лом быстрорежущей стали- Р6М5, ВК, ТК, Р18, Р9 и др.
Гольцев Анатолий · Группа chellom · 23 апреля · Россия · Челябинская обл
Закуп стружки, прием металлолома в Челябинске, вывоз лома.
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.