Коварный ток утечки

2 сентября 2019 г. в 11:19

Проектирование, монтаж и реконструкция систем электроснабжения зданий и сооружений подразумевают внедрение трехпроводной (в быту) или пятипроводной (в промышленности) схем подключения электрооборудования: к фазным и нулевому рабочему проводникам добавляется нулевой защитный проводник.

Ток утечки

Любое нарушение последовательности по данным схемам приводит к неуправляемому растеканию токов по металлоконструкциям, трубопроводам систем водоснабжения и ОВК зданий, т.е. к возникновению токов утечки.

А ток утечки, как и блуждающий ток, приводит к коррозионному воздействию на эти системы.

Током утечки называют ток, обусловленный несовершенством изоляции, протекающий в землю или на сторонние проводящие части в электрически неповрежденной цепи.

Основными причинами возникновения тока утечки являются:

  • ошибки монтажа электрооборудования (подключение нулевого рабочего проводника к клемме нулевого защитного проводника, подключение нулевого защитного проводника к клемме нулевого рабочего проводника, подключение под один контактный зажим обоих проводников);
  • нарушение изоляции электроустановок и нулевых рабочих проводников вследствие перегрева или механических повреждений;
  • нарушение контактных соединений нулевых рабочих проводников.

Величина тока утечки «на землю» зависит от величины сопротивления изоляции проводника, которая, в свою очередь, имеет ограниченное значение, и от напряжения сети. Через изоляцию из любой находящейся под напряжением токоведущей части оборудования постоянно протекает незначительная величина тока, безопасное значение которой регламентируется соответствующими актами и называется «нормой тока утечки». Существуют специальные устройства защиты от токов утечки «на землю» — устройства защитного отключения (УЗО). По закону равенства втекающих и вытекающих из узла токов, сумма тока утечки и тока нейтрали (вытекающие из узла) равна току фазы (втекающий в узел). Величина разницы токов (даже наименьшая), протекающих через УЗО в случае появления тока утечки, и будет равна значению тока утечки.

Стоит отметить, что при отсутствии заземления (не в смысле специального провода, а в смысле заземленных предметов или оборудования) применение УЗО не имеет смысла, так как возникновение тока утечки невозможно без наличия заземления. Основной задачей УЗО является отключение электропитания при превышении нормативного значения током утечки, появлении опасности для жизни людей, выхода из строя оборудования или возникновения пожара.

Поэтому помимо контроля и измерения тока утечки, важно также проверять и тестировать УЗО, для чего существуют специальные тестовые измерительные приборы, позволяющие проводить измерения без отключения УЗО. Измерительные приборы для тестирования УЗО помогают определить 2 основных рабочих параметра устройств — ток срабатывания и время срабатывания УЗО, исходя из которых делаются выводы о возможности дальнейшего применения этих устройств.

Ток утечки на землю

Хотя величина тока утечки в сотни раз меньше величины основного (фазного) тока, иногда ее значения могут увеличиваться и достигать опасных для жизни величин (при 16мА человек начинает терять способность самостоятельно освободиться от контактов, находящихся под напряжением, и подвергается смертельной опасности при длительном воздействии с ними; от 100 мА — смертельный ток).

Это может быть связано с уменьшением сопротивления человека электричеству по разнообразным причинам (повышенная влажность, наличие соли на коже и т.п.). Но самым настораживающим является то, что присутствует этот ток в неповрежденной цепи. Поэтому измерять ток утечки необходимо! Для этого существуют специальные токоизмерительные клещи, способные определять малые токи, или так называемые клещи для измерения микротоков.

При использовании токоизмерительных клещей для измерения токов утечки не придется отключать электрооборудование от сети, что является преимуществом при проведении измерений на режимных объектах и больших промышленных предприятиях. Грамотный контроль, своевременное проведение измерений и выявление дефектов (нарушения изоляции, ухудшения соединения контактов проводников и т.п.) на ранних стадиях, т.е. до наступления аварий и устранения последствий, помогут не только обезопасить работу персонала, но и уберегут от внезапного выхода из строя технологического оборудования.

Источник: Gossen-Metrawatt

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Группа компаний GMC-INSTRUMENTS, Германия (GOSSEN METRAWATT), является производителем профессионального электроизмерительного оборудования с 112-летней историей. Являясь мировым лидером в области электроизмерительного оборудования, основной своей задачей компания ставит производство и разработку высококлассных измерительных приборов, превосходных как по своим техническим характеристикам, так и по уровню качества и безопасности использования.
Азацкий Дмитрий Павлович
Все новости и публикации пользователя Азацкий Дмитрий в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

УСЛУГИ: Ремонт башенных кранов. Пусконаладочные работы.

Производим монтажные работы (монтаж кабельных трасс, коммутация и ревизия электрооборудования, корректировка работы токовых реле, реле напряжения, реле времени, точная настройка схемы линейного контактора, схемы нулевой блокировки и систем безопасности) по восстановлению электропроводки на кранах: башенных, козловых, мостовых, портальных, лесо-погрузчиках, на  гусиничном ходу, на  кран-балках, на  талях электрических промышленных. Занимаемся ремонтом грузоподъемной техники. Устанавливаем и подключаем приборы безопасности. Переводим краны, кран-балки на  радиоуправление. Оказываем услуги по нивелировке подкрановых путей. Работаем по  Кировской области и  по  России!
Перваков Алексей · ООО Компания "КРАНТЕХСНАБ" · Сегодня · Россия · Кировская обл
Ремонт башенных кранов. Пусконаладочные работы.

ПРОДАМ: Металлические проволочные лотки OSTEC

Конструкция: Металлические каналы сетчатой структуры, производятся из проволоки контактной сваркой в кондукторе. Материал: — стальная проволока диаметром 3,5 мм, 4 мм, 5 мм; — электрохимическое цинкование - гальваника (стандартное исполнение); — горячее цинкование, предварительное или цинкование методом погружения (под заказ)*; — проволока из нержавеющей стали (под заказ - для агрессивной химической среды). Типоразмеры: — ширина лотка 60 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм; — высота лотка 35 / 60 мм; — длина лотка 3 м; — под заказ: усиленные лотки из проволоки диаметром 5 мм, шириной 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм, высотой 60 / 85 / 105 мм. Применение: Магистральный монтаж в сфере телекоммуникаций, в производственных помещениях, в пищевой промышленности и прочих областях, где необходима укладка большого количества кабеля с возможностью быстрого доступа к нему.
Бабкин Евгений · Релайт Групп · 17 мая · Россия · г Москва
Металлические проволочные лотки OSTEC

ПРОДАМ: Металлический кабельный ввод Серия PG HLT Electric

Назначение – Используются для герметичного ввода-вывода кабелей и проводов с целью защиты проводников от повреждений и самой конструкции от проникновения влаги и пыли в месте ввода. Область применения – В щитах, монтажных коробках, различных электроустановках. Материалы: – Материал корпуса и фиксирующей гайки: латунь; – Покрытие: никелирование; – Материал уплотнителя: неопрен. Преимущества: – Высокая стойкость материала корпуса к синтетическим маслам и всем видам топлива; – Высокая степень защиты IP68; – Широкий диапазон рабочих температур; – Герметичный обхват кабеля посредством неопренового уплотнителя. Конструкция: – Тип резьбы: PG – Инструмент для монтажа отверстий: пресс гидравлический.
Отдел продаж · ФАТО ЭЛЕКТРИК · Сегодня · Россия · г Москва
Металлический кабельный ввод Серия PG HLT Electric

УСЛУГИ: Ремонт кабеля 0, 4-6-10 кВ, Ремонт кабельных линий. Монтаж кабельных муфт. Москва, МО, Бронницы, Климовск, Домодедово

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: — монтаж, перенос, ремонт, прокладка восстановление силовых электрических кабелей 0.2-0.4-6-10 кВ; — прокладка и ремонт сетей электроснабжения, электромонтажные работы до 10000 В. — ремонт, устранение повреждений кабельных линий электропередачи напряжением до 0.22-0.4-6-10 кВ. (СРОЧНЫЙ РЕМОНТ кабельных линий); — монтаж, установка концевых и соединительных кабельных муфт, кабельной арматуры (муфты: СТП, КВТП, КНТП, ПКТ, ПСТ, ПКВТ, ПКНТ, адаптеры, наконечники, гильзы кабельные). -Монтаж муфт на кабеле из сшитого полиэтилена, с маслопропитанной бумажной изоляцией, виниловой и резиновой изоляцией на кабели АСБ, СБ, ААБЛ, ААШВ, СШВ, АВВГ, ВВГ, АВВБ, ВВБ, КГ, АПв, Пви аналоги; -услуги кабельщик-спайщик: установка термоусаживающих муфты, монтаж кабельных муфт (концевых, соединительных, разветвительных, ответвительных); -электромонтаж, монтаж трансформаторных подстанций, распределительных устройств; ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЯ, ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ: — поиск повреждения на кабельной линии; — нахождение повреждений, порывов силовых электрических кабелей 0.22-0.38-6-10 кВ; — испытание кабельных линий до 10000 В. Испытание высоковольтных кабелей; — испытание электрооборудования и кабелей повышенным напряжением, определение расстояния до места повреждения изоляции кабелей, определение места повреждения акустическим методом; — определение трассы кабельной линии; — определение искомого кабеля в пучке кабелей; — откопка, раскопка траншей под электрический, телефонный кабель, откопка под водопровод, газ. Работаем в Москве, Наро-фоминские, Апрелевки, Внуково, Подольске, Троицке, Климовске, Пущино, Чехове, Серпухове, Одинцове, Кубинке, Верее, Можайске, Рузе, Звенигороде, Голицыно, Горках, Истре, Дедовске, Красногорске, Химки, Домодедово, Ступино, Кашире, Коломне, Воскресенске, Егорьевске, Люберцах, Балашихе, Реутове, Ногинске, Щёлково, Мытищах, Пушкино, Сергиевом-Пасаде, Орехово-Зуево, Шаховске, Лотошино, Зарайске, Коломне, Дмитрове, Дубне, Шатуре,...
Алдохин Алексей · ИП Алдохин Алексей Валентинович · 15 мая · Россия · г Москва
Ремонт кабеля 0, 4-6-10 кВ, Ремонт кабельных линий. Монтаж кабельных муфт. Москва, МО, Бронницы, Климовск, Домодедово

ПРОДАМ: Реле тока утечки Полигон™

Назначение: Реле тока утечки c микропроцессорным управлением «РТУ-100» предназначено для контроля величины тока утечки в заземляющем проводнике однофазной или трехфазной сети переменного тока 0, 4 кВ. Конструкция: Реле тока утечки «РТУ-100» (далее по тексту «реле РТУ-10») выполнено в корпусе для установки на DIN-рейку. На передней панели блока находятся индикаторы «СЕТЬ», «НОРМА», «I>Iут» и ручка установки порогового значения тока утечки «Iут, мА». Цепи питания и измерения гальванически разделены. В нижней и верхней части блока находятся клеммные колодки для подключения блока к сети, трансформатору тока и схеме сигнализации. Питание реле осуществляется непосредственно от сети 220 В, 50 Гц.
Панарина Людмила · ПФ СОЗВЕЗДИЕ · 15 мая · Россия · г Санкт-Петербург
Реле тока утечки Полигон™
Компания LEDVÁNCE — один из ведущих мировых производителей осветительной техники: традиционных источников света, энергоэффективных светодиодных ламп, светильников, инновационных светотехнических решений для «умного дома». Продукция компании предназначена как для профессионального, специализированного применения, так и для конечного потребителя.