Введение

АУКРМ — комплектные сборки конденсаторных установок низкого (до 1 кВ) напряжения для коррекции (повышения) коэффициента мощности с автоматическим регулированием генерации реактивной энергии. Или более детально — собираемые производителем из серийных компонентов в соответствии с ГОСТ Р 51321.1-2007 конденсаторные установки с двумя и более ступенями в виде батарей конденсаторов номинальных мощностей по ГОСТ 1282-88, коммутационной, защитной аппаратурой и контроллером, управляющим включением и отключением ступеней в автоматическом режиме по изменениям расчетного показателя коэффициента мощности (среднего, мгновенного, отклонениям от заданной величины).

Справка: На самом деле автоматическое управление коммутацией ступеней в АУКРМ может быть настроено по:
временным параметрам — срабатыванию в определенное время промежуточных реле, адаптированных с электронными часами — для ситуаций, когда нагрузка медленно монотонно изменяется в стабильной привязке к времени производственно-технологического процесса;
предельному отклонению напряжения в узле или тока в нагрузке от нормативного (или превентивно заданного) значения — соответственно при монотонно или резко изменяющейся потребности в реактивной энергии;
реактивной мощности (коэффициенту мощности) — для монотонно изменяющейся нагрузки, что позволяет задать зону нечувствительности для оптимальной частоты включений-отключений конденсаторных батарей без рисков выхода из строя контакторов.

Важно: Сам по себе коэффициент мощности cosφ был и остается малоинформативным показателем реального повышения энергосбережения, поскольку:

  • показывает долю активной энергии в полной мощности, но при высоких значениях 0.96, 0.97, 0.98 (см. таблицу ниже) коэффициент реактивной мощности tgj (отношение реактивной мощности к активной) равен 0.292, 0.251, 0.203, т.е. в действительности реактивная энергия составляет (соответственно) 30, 25 и 20% активной, а значит компенсацию только условно можно считать успешной;
  • из-за значительного влияния на качество электроэнергии в сети токов гармоник высших порядков еще в 2010 году IEEE 1459 формализовал новую концепцию полной мощности, как сумму полных мощностей — фундаментальной на частоте 50 Гц и гармоник, а также мощностей искажений напряжения и тока.

Таблица мощности АУКРМ.

Рисунок
Типовая таблица подбора мощности АУКРМ по коэффициентам cosφ и tgφ.

Т. е. в потерях энергии участвуют гармоники, хотя, как и в случае реактивной мощности на фундаментальной частоте, реальная финансовая выгода от фильтрации и компенсации достигается только за счет снижения потерь активной энергии при передаче реактивной составляющей и токов гармонических искажений.

Конденсаторные установки АУКРМ, АУКРМФ и АУКРМТ (АУКРМТФ)

По сути, (А)УКРМ — маркетинговый вариант аббревиатуры конденсаторной установки типа УКРМ (или УКМ), поскольку наличие в обозначении буквы «М» уже априори предполагает автоматическое регулирование генерации реактивной энергии по мощности, а отсутствие букв «Ф» и/или «Т» (УКРМФ, УКРМТ, УКРМТФ) свидетельствует о том, что установка релейная с коммутацией ступеней электромеханическими контакторами и без защиты конденсаторов в батареях от токов высших гармоник.

Справка: Популярное использование термина «генерация» в отношении конденсаторных установок de facto технически некорректно — на самом деле конденсаторы аккумулируют энергию и во время разряда выбрасывают в сеть емкостной ток, находящийся в противофазе индуктивному току нелинейной нагрузки, что (условно) приводит к взаимоуничтожению токов и защищает сеть выше места подключения. Упрощенно происходит обмен реактивной энергией (индуктивной и емкостной) между нагрузкой и АУКРМ на участке силовой сети, но:

  • из-за дискретности «выброса», определяемой мощностью и числом ступеней всегда есть риски недокомпенсации или перекомпенсации, т. е. в сеть попадут или (соответственно) индуктивные, или емкостные токи, что негативно скажется на качестве электроэнергии;
  • существуют риски резонанса конденсаторных батарей с индуктивностью нагрузки на некоторых частотах, при котором ток на конденсаторах (и контакторах) может превысить предельно допустимые значения, что приведет к аварийной ситуации.

В отличие от релейных конденсаторных установок, АУКРМТ оборудована тиристорными ключами вместо электромеханических контакторов, что уменьшает время срабатывания при коммутации и исключает зависимость от числа срабатываний контакторов в единицу времени. Вместе с тем, тиристорные АУКРМТ такие же дискретные по генерации реактивной энергии, хотя и более надежные из-за отсутствия механических контакторов и быстрые по включению/отключению ступеней. Как и в релейных, так и в тиристорных конденсаторных установках контроллер настраивается с зоной нечувствительности, но в УКРМТ она определяется временем разряда конденсаторов до нормируемого значения напряжения.

Фильтровые релейные АУКРМФ и тиристорные АУКРМТФ дополнительно оборудуются фильтрами гармоник, как правило дросселями, настроенными на наиболее вероятные частоты резонанса, или более дорогими параллельными, параллельно-последовательными L-C-контурами. Вне зависимости от вида и типа пассивного фильтра все они работают только на защиту конденсаторов в батареях от токов гармоник, но не защищают силовую сеть выше места подключения АУКРМФ или АУКРМТФ от гармонических искажений, как активные фильтры.

Схема
Типовая схема АУКРМТФ из 3-х ступеней с тиристорными ключами и пассивными фильтрами — дросселями

Важно! Целесообразность (техническая, финансовая) компенсации реактивной мощности установками АУКРМ, выбор мощности и числа ступеней, способа регулирования, необходимость комплектации пассивным фильтром гармоник и/или использования в коммутации тиристорных ключей может и должна быть обоснована анализом состояния сети, нагрузки в пиковое и минимальное потребление энергии, наличия и спектра гармоник. Только после профессионального энергоаудита силовой сети объекта целесообразно подбирать способ компенсации, место подключения, мощность АУКРМ, оценить возможность и необходимость дополнительного использования активных фильтров гармоник.

Источник: Завод конденсаторных установок «МИРКОН»

Информация о компании

Завод конденсаторных установок «МИРКОН» осуществляет полный цикл мероприятий по вопросам компенсации реактивной мощности.
Читайте также
Новости по теме

Объявления по теме

ПРОДАМ: Компенсация реактивной мощности: конденсаторные установки, конденсаторы косинусные, электротермические, связи

- Комплектные конденсаторные установки нерегулируемые низкого напряжения марки УК. - Комплектные конденсаторные установки регулируемые, низкого напряжения марки УКМ58. - Комплектные конденсаторные установки нерегулируемые высокого напряжения марки УКЛ57, УКЛ56, УКП56, УКП57. Кроме того мы изготавливаем под заказ конденсаторные установки с требуемыми техническими характеристиками. Конденсаторы: Конденсаторы силовые косинусные высоковольтные марки КЭК, КЭПО. Конденсаторы силовые косинусные низковольтные марки КПС, КЭК, КЭПС. Конденсаторы силовые электротермические марки ЭСПВ. Конденсаторы для делителей напряжения марки ДМК, ДМРУ, ДМЭ. Конденсаторы для тиристорных преобразователей марки ПСК, ПМП, ПМК. Конденсаторы импульсные марки ИМ, ИМК, ИК, ИКМ Конденсаторы фильтровые марки ФПС, ФЭТ, ФСК, ФМ. Доставка по России.
Отдел продаж · Энергопромавтоматика · 16 марта · Россия · Московская обл
Энергопромавтоматика, ООО

ПРОДАМ: Комплектная конденсаторная установка КРМ на напряжение 0, 4 кВ

Комплектная конденсаторная установка с автоматическим регулированием КРМ-0,4-300-25 У3 на напряжение 0,4 кВ мощностью 300 кВар по цене 85000 руб., минимальная мощность ступени регулирования 25 кВар. Доставка до транспортной компании бесплатно. Изготовим установки другой мощности по техническому заданию. Звоните
Макаренков Вячеслав · Компания Модуль-С · 19 февраля · Россия · г Москва
Комплектная конденсаторная установка КРМ на напряжение 0, 4 кВ

ПРОДАМ: Автоматизированные конденсаторные установки (АКУ)

Автоматизированные конденсаторные установки (далее АКУ) предназначены для повышения коэффициента мощности электроустановок предприятий и распределительных сетей, промышленной частоты, а также для автоматического регулирования реактивной мощности (РМ). — Корпус шкафа сборный, из листовой стали толщиной 1,2 и 1,5 мм. — Покрытие: порошковая краска RAL 7035. — Монтажная панель компенсирующих модулей оцинкованная сталь, толщиной 1,5 мм. — Стандартная степень защиты IP31 (IP54 — под заказ). — Кабельный ввод возможен как сверху, так и снизу шкафа, задняя стенка съемная.
Власов Руслан · ЭЛЕКТРОЩИТ · 17 марта · Россия · Московская обл
Автоматизированные конденсаторные установки (АКУ)

ПРОДАМ: Автоматические конденсаторные установки КРМ

ООО «Компания Модуль-С» предлагает по низким ценам изготовление низковольтных конденсаторных установок компенсации реактивной мощности всех типов КРМ, УКМ58, АКУ, УК на различные мощности.Доставка до транспортной компании бесплатно.Комплектующие установок немецкие фирмы Epcos.Технические характеристики и цены представлены на сайте.
Макаренков Вячеслав · Компания Модуль-С · 19 февраля · Россия · г Москва
Автоматические конденсаторные установки КРМ

ПРОДАМ: Конденсаторные установки

Автоматические конденсаторные установки компенсации реактивной мощности АКУ-0,4 (аналог КРМ-0,4, УКМ 58, УКМФ 70 и др.) кВ реактивной мощностью от 20 до 3000 кВАр оснащенные автоматическим регулятором для компенсации реактивной мощности, помогут вам значительно сократить до 30% затраты на оплату электроэнергии, а так же снизить нагрузку и увеличить срок службы силовых трансформаторов и кабелей.
Макаренков Вячеслав · Компания Модуль-С · 19 февраля · Россия · г Москва
Конденсаторные установки
Один из лидеров рынка светотехнического оборудования в России. Производитель высококачественных светодиодов и LED-лент, энергоэффективных светильников, модулей и прожекторов для частного и коммерческого сектора.