Для наглядного отображения web-визуализации контроллера компания «ОВЕН» разработала новую сенсорную web-панель ОВЕН ВП110. Встроенный браузер c поддержкой технологии HTML5 работает с любой web-страницей. С помощью web-панели можно тиражировать визуализацию одного контроллера в различных местах: в шкафу автоматики, диспетчерской и т. п. Обо всех преимуществах web-панели ВП110, ее особенностях и возможных применениях читайте в данной статье.

Современные контроллеры ОВЕН и некоторые контроллеры других производителей имеют встроенный web-сервер визуализации, что позволяет создать программу с алгоритмами управления и HMI в одной среде разработки (например, CODESYS V3.5 или MasterSCADA 4D). Экономия времени на создание и отладку проекта является одной из весомых причин для выбора оборудования с данной технологией. Это привело к созданию новой сенсорной web-панели оператора ВП110.

Назначение web-панели ВП110
Панель предназначена для наглядного отображения web-визуализации контроллера и оснащена встроенным браузером c поддержкой технологии HTML5, который работает с любой web-страницей, например: web-визуализация CODESYS, MasterSCADA 4D или личный кабинет облачного сервиса OwenCloud.
Кроме этого, web-панель упрощает тиражирование визуализации одного контроллера в различных местах, например, в шкафу автоматики, диспетчерской и т. п.

Экран
Емкостной IPS-дисплей с размером экрана 10,1 дюйма, разрешением 1280х800 и более 16,7 млн цветов обеспечивает четкую картинку. Сенсорный экран поддерживает технологию Multi-touch и может обрабатывать до десяти одновременных касаний.
Коммуникационные возможности
Панель оснащена тремя основными интерфейсами: Ethernet, Wi-Fi и 3G (через встроенный модем). Активный интерфейс выбирается пользователем в сервисном меню.
Единовременно возможна работа только одного интерфейса. В случае если один из интерфейсов становится неактивным, панель автоматически произведет переключение между ними. Два порта USB-А позволяют подключать периферийные устройства, такие как клавиатура и мышь.

Конструктивные особенности
С лицевой стороны корпус панели защищен от пыли и влаги, степень защиты — IP65. Глянцевая поверхность лицевой стороны легко очищается. Панель имеет щитовое крепление и возможность крепежа по стандарту VESA100.

Питание
Диапазон питающего напряжения от 10 до 48 В позволяет применять web-панель в различных системах и не бояться просадок напряжения. Также возможна автономная работа устройства до 2 часов благодаря двум встроенным аккумуляторам ICR18650. Восстановление заряда аккумуляторов происходит после подачи основного напряжения.
Технические характеристики ВП110 представлены в таблице.
Панель ВП110 облегчает создание операторских интерфейсов за счет использования web-визуализации ПЛК, разработанной в интегрированной среде программирования. Расширенный набор интерфейсов позволяет применять панель и в проводных, и в беспроводных сетях.
Несмотря на широкий функционал и то, что web-панель ВП110 является промышленным оборудованием, она имеет эргономичный дизайн и сочетает в себе отличный внешний вид и высокое качество продукта.
Таблица: Технические характеристики ВП110
Аппаратные характеристики | |
---|---|
Процессор | MEDIATEK 4 x ARM Cortex™-A7 Core |
Частота, МГц | 1300 |
Графический процессор | ARM Mali-400 |
Частота графического процессора, МГц | 500 |
Объем Flash-памяти (eMMC), Мб | 8192 |
Оперативная память (LPDDR3), Мб | 1024 |
Дисплей | |
Тип дисплея | IPS TFT |
Диагональ, дюймы | 10,1’’ |
Разрешение | 1280×800 |
Количество цветов | 16,7 млн |
Тип сенсорного экрана | Емкостный, с под-держкой Multi-touch |
Интерфейсы | |
Ethernet | 1×Ethernet 10/100 Мбит/c (RJ45) — для подключения устройств |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2,4 GHz) |
3G | GSM 850/900/1900 |
USB Host | 2×USB 2.0 A |
Питание | |
Тип питающего напряжения | Постоянное |
Диапазон питающего напряжения, В | 10. . .48 |
Номинальное напряжение питания, В | 24 |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 20 |
Емкость встроенного аккумулятора, мА·ч | 5200 |
Корпус | |
Конструктивное исполнение | Для щитового крепления |
Габаритные размеры (ширина × высота × глубина), мм | (266×193×37) ± 1 |
Установочные размеры (ширина × высота), мм | 259×186 |
Степень защиты корпуса по ГОСТ14254: - с лицевой стороны - со стороны разъемов | IP65 IP20 |
Рабочая температура, °C | 0…60 |