МETREL представляет измеритель параметров электроустановок EurotestXE 2,5 кВ MI 3102H

27 мая 2010 г. в 15:59

В 2010 году вышла новая версия уже полюбившегося пользователям измерителя MI 3102H — теперь функциональный набор этого прибора обогащен функцией диагностики изоляции, которая позволит выявить скрытые негативные процессы, приводящие к разрушению изоляционного материала. Неограниченное время измерения сопротивления изоляции позволяет получать важный параметр R60, который необходимо контролировать для ряда устройств в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭЭПТ.

Функции

  • измерение сопротивления изоляции в диапазоне от 0,001 МОм до 10 ГОм напряжением от 100 В до 2500 В;
  • измерение коэффициентов абсорбции (DAR), поляризации (PI), сопротивления изоляции через минуту воздействия испытательного напряжения (R60);
  • проверка непрерывности защитных проводников токами 200 мА и 7мА в диапазоне от 0,01 Ом до 2 кОм;
  • измерение полного сопротивления линии и контура (есть режим с блокировкой срабатывания УЗО), автоматический расчет тока короткого замыкания;
  • проверка параметров селективных и стандартных УЗО АС и А типов с номинальными токами отключения от 10 мА до 1 А, есть возможность автоматического тестирования УЗО;
  • измерение сопротивления заземления по 3-х проводной схеме;
  • контроль порядка чередования фаз в трехфазных системах;
  • измерение напряжения и частоты;
  • измерение силы тока (TRMS) с помощью опциональных клещей А1018;
  • измерение освещенности с помощью опциональных датчиков А1172, А1173.

Отличительные особенности

  • Встроенная 3-х уровневая память позволяет сохранять более 500 измерений.
  • С помощью автоматического теста УЗО можно быстро и без лишних усилий полностью проверить работоспособность устройств защитного отключения.
  • Таблица характеристик предохранителей, записанная в памяти прибора, дает возможность в процессе измерения полного сопротивления контура или линии быстро оценить эффективность применения данного защитного устройства в исследуемой цепи.
  • Полная русификация.
  • ПО Eurolink PRO позволяет быстро генерировать отчеты измерений.
  • Рабочие условия от −10°с до +40°С, максимальная относительная влажность 95%.
  • Размеры (в мм): 230×103×115.
  • Масса: 1,3 кг.

Комплект поставки

Измеритель EurotestXЕ 2,5 кВ
Щуп «commander» с наконечником с двумя функциональными клавишами, 1,5 м.
Измерительный кабель с евровилкой.
2,5-кВ двухпроводный измерительный кабель для измерения сопротивления изоляции 1,5 м.
Универсальный трехпроводный измерительный кабель, 1,5 м.
Набор для измерения заземления (проводники:4 м — 1шт. + 20 м — 2шт., измерительные штыри, 2 шт.).
Адаптер сетевого напряжения + 6 NiMh АА аккумуляторов.
Измерительные наконечники, 3 шт.
Зажим типа «крокодил», 3 шт.
Кабель RS232/PC.
Кабель USB.
Мягкая сумка для переноски.
Мягкий ремень для переноски.
Программное обеспечение SW Eurolink PRO на CD.
Руководство по эксплуатации.

Технические характеристики MI3102H

Функция Диапазон измерения Разрешение Погрешность измерений
Сопротивление изоляции U=100 В, 250 В:
R: 0,000 ...1,999 МОм
2,00 ... 99,99 МОм
100,0 ... 199,9 МОм
U= 500 В, 1 кВ
R: 0,000 ...1,999 МОм
2,00 ... 99,99 МОм
100,0 ... 199,9 МОм
200 ... 999 МОм
U= 2,5 кВ
R: 0,000 ...1,999 МОм
2,00 ... 99,99 МОм
100,0 ... 199,9 МОм
200 ... 1999 МОм
2,00 ... 9,99 ГОм
0,001 МОм
0,01 МОм
0,1 МОм0,001MОм
0,01 МОм
0,1 МОм
1 МОм0,001 МОм
0,01 МОм
0,1 МОм
1 МОм
10 МОм
±(5% от измер.+ 3 ед.мл.р.)
±(5% от измер.+ 3 ед.мл.р.)
±(5% от измер.+ 3 ед.мл.р.)±(2% от измер.+ 3 ед.мл.р.)
±(2% от измер.+ 3 ед.мл.р.)
±(2% от измер.+ 3 ед.мл.р.)
±(10 % от измер.)±(2% от измер.+ 3 ед.мл.р.)
±(2% от измер.+ 3 ед.мл.р.)
±(2% от измер.+ 3 ед.мл.р.)
±(10 % от измер.)
±(10 % от измер.)
Коэффициент абсорбции (DAR) 0,01...9,99
10,0...100,0
0,01
0,1
±(5% от измер.+ 2 ед.мл.р.)
±(5% от измер.)
Коэффициент поляризации (PI) 0,01...9,99
10,0...100,0
0,01
0,1
±(5% от измер.+ 2 ед.мл.р.)
±(5% от измер.)
Измерительное напряжение 0 ... 3000 В 1 В ±(3 % от измер.+ 3 ед.мл.р.)
Непрерывность защитного проводника при токе 200мА 0,00 ...19,99 Ом
20,0 ... 99,9 Ом
100 ... 1999 Ом
0,01 Ом
0,1 Ом
1 Ом
±(3 % от измер.+ 3 ед.мл.р.)
±(5 % от измер.)
±(5 % от измер.)
Непрерывность защитного проводника при токе 7мА 0,0 ...99,9 Ом
100 ... 1999 Ом
0,1 Ом
1 Ом
±(5% от измер.+ 3 ед.мл.р.)
±(5% от измер.+ 3 ед.мл.р.)
Полное сопротивление линии 0,00 ... 19,99 Ом
20,0... 99,9 Ом
100 ... 1999 Ом
0,01 Ом
0,1 Ом
1 Ом
±(5 % от измер.+ 5 ед.мл.р.)
±(5 % от измер.+ 5 ед.мл.р.)
±(5 % от измер.+ 5 ед.мл.р.)
Предполагаемый ток КЗ (фаза-ноль) 0,00...19,99 А
20,0...99,9 А
100...999 А
1,00...9,99 кА
10...24,4 кА
0,01 А
0,1 А
1 А
10 А
100 А
См. погрешность измерения полного сопротивления линии
Полное сопротивление контура 0,00 ... 19,99 Ом
20,0 ...99,9 Ом
100 ...1999 Ом
0,01 Ом
0,1 Ом
1 Ом
±(5 % от измер.+ 5 ед.мл.р.)
±(5 % от измер.+ 5 ед.мл.р.)
±(5 % от измер.+ 5 ед.мл.р.)
Полное сопротивление контура, режим без отключения УЗО 0,00 ... 19,99 Ом
20,0 ...99,9 Ом
100 ...1999 Ом
0,01 Ом
0,1 Ом
1 Ом
±(5 % от измер.+ 5 ед.мл.р.)
±(10 % от измер.)
±(10 % от измер.)
Предполагаемый ток КЗ (фаза-земля) 0,00...19,99 А
20,0...99,9 А
100...999 А
1,00...9,99 кА
10...24,4 кА
0,01 А
0,1 А
1 А
10 А
100 А
См. погрешность измерения полного сопротивления контура
Напряжение 0 ... 500 В 1 В ±(2 % от измер.+ 2 ед.мл.р.)
Частота 45,0 Гц ... 65,0 Гц 0,1 Гц ±2 ед.мл.р.
Чередование фаз 1.2.3 или 2.1.3    
Параметры УЗО Номинальный отключающий ток I∆N 10 мA, 30 мA, 100 мA, 300 мA, 500 мA, 1 A    
Напряжение прикосновения 0, 0 ...9,9 В
10,0...99,9 В
0,1 В
0,1 В
(от 0% до 10%) от измер.+ 2 ед.мл.р.
(от 0% до 10%) от измер.
Время срабатывания 0 ... 500 мс (Ѕ´IDN, IDN)
0 ... 200 мс (2´IDN)
0 ... 150 мс (5´IDN)
1 мс
1 мс
1 мс
±3 мс
±3 мс
±3 мс
Ток срабатывания 0,2 x I∆N ...1,1 x I∆N (тип AC, I∆N = 10 мА)
0,2 x I∆N ...2,2 x I∆N (тип A, I∆N = 10 мА)
0,2 x I∆N ...1,1 x I∆N (тип AС,I∆N ≥ 30 мА)
0,2 x I∆N ...1,5 x I∆N (тип А, I∆N ≥ 30 мА)
0,05 x I∆N0,05 x I∆N0,05 x I∆N0,05 x I∆N ±0,1 x I∆N±0,1 x I∆N±0,1 x I∆N±0,1 x I∆N
Сопротивление заземления 0,00...19,99 Ом
20,0...99,9 Ом
100 ...1999 Ом
0,01 Ом
0,1 Ом
1 Ом
±(2 % от измер.+ 3 ед.мл.р.)
±(2 % от измер.+ 3 ед.мл.р.)
±(2 % от измер.+ 3 ед.мл.р.)
Освещенность 0,01 ...19,99 люкс
20,0 ...199,9 люкс
200 ...1999 люкс
2,00 ...19,99 клюкс
0,01 люкс
0,1 люкс
1 люкс
10 люкс
±(5 % от измер.+ 2 ед.мл.р.)
±5 % от измер.
±5 % от измер.
±5 % от измер.
Истинное среднеквадратическое значение силы тока 0,0 мА...99,9 мА
100 мА...999 мА
1,00 A ...19,99 A
0,1 мА
1 мА
0,01 A
±(5 % от измер.+ 3 ед.мл.р.)
±5 % от измер.
±5 % от измер.
Питание 6 шт.1,5В алкалиновых батареи размер АА
6 шт.1,2В аккумуляторных батарей размер АА
   
Категория перенапряжения 600 В CAT III; 300 В CAT IV    
Класс защиты от поражения электротоком Двойная изоляция    
Степень защиты корпуса IP42    
Подключение к ПК RS 232 или USB    
Масса 1,3 кг    
Габаритные размеры 23×10,3×11,5 см    
Рабочие условия От −10°С до +40 °С, максимальная относительная влажность 95%    

По материалам компании

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Профессиональные электоизмерительные приборы; разработка и поставка; гарантийное и сервисное обслуживание.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: АКТАКОМ АММ-2099 Измеритель сопротивления изоляции

Измеритель сопротивления изоляции АММ-2099 предназначен для измерения сопротивления изоляции и высокоомных электрических цепей до 100 ТОМ при различных рабочих напряжениях, а также тока утечки от 100 пА при проведении наладочных и ремонтных работ, а также в лабораторных исследованиях. https://www.irit.ru/products/index.php?SECTION_ID=1634&ELEMENT_ID=5179679 Технические характеристики Измерение сопротивления изоляции: до 100 ТОм Тестовое напряжение до 1000 В Одновременное отображение на дисплее сопротивления изоляции и тока утечки 7 диапазонов, автоматический и ручной выбор диапазонов измерения Программирование режима тестирования Задание времени заряда от 0 до 999 с, временной задержки от 0 до 999 с Встроенная функция сортировщика-компаратора «Годен/Не годен» (3 ячейки «Годен», 1 ячейка — «Не годен») Функция установки нуля функция удержания показаний на экране Внутренняя память: 20 ячеек для предустановленных настроек Возможность сохранения результатов измерения и установок на внешний USB накопитель 3 скорости измерения: быстрая ≤50 мс/изм, средняя ≤110 мс/изм, медленная ≤130 мс/изм Внешний запуск Высококонтрастный ЖК дисплей (320×240)
Ситняковский Сергей · ИРИТ · 3 июня · Россия · г Москва
АКТАКОМ АММ-2099 Измеритель сопротивления изоляции

ПРОДАМ: Аппарат испытания изоляции высоковольтный АИИ-30кВ Мегомметр 30кВ

Аппарат испытания изоляции АИИ-30/3 (Мегомметр 30кВ) предназначен для определения скрытых дефектов изоляции при различных уровнях напряжения постоянного тока с контролем тока утечки изоляции. Аппарат позволяет испытывать изоляцию при номинальном и повышенном напряжении постоянного тока с индикацией напряжения, тока утечки и активного сопротивления, а также определять коэффициент абсорбции и коэффициент нелинейности в соответствии с РД 34.45-51.300-97 и СТО 34.01-23.1-001-2017. Повышенный уровень выходного напряжения постоянного тока аппарата обеспечивает надёжное выявление местных дефектов в виде трещин, пустот увлажненных участков и загрязнений. Аппарат обеспечивает два режима проведения испытания — ручной автоматизированный и автоматический. Аппарат позволяет испытывать внешнюю изоляцию в загрязненном состоянии. Аппарат обеспечивает формирование выходного напряжения постоянного тока в диапазоне от 2,0 до 30 кВ одного или нескольких уровней последовательно в одном испытании (не более 5 ступеней). Заданное значение уровня (ступени) напряжения устанавливается регулятором «Uисп» и отображается на табло «кВ». При проведении испытания на цифровом табло аппарата отображаются текущие значения выходного напряжения, тока, сопротивления и производится регистрация указанных параметров для отметок времени 15 с и 60 с. Аппарат предназначен для эксплуатации в диапазоне температур от 5 до 40 ℃, относительной влажности окружающего воздуха до 90% при 25 ℃ и давлении от 630 до 800 мм рт. ст. Исполнение аппарата соответствует группе 3 приборов по ГОСТ 22261-94.
Исаев Камалпаша · НПП Электромаш · 11 июня · Россия · Респ Дагестан
Аппарат испытания изоляции высоковольтный АИИ-30кВ Мегомметр 30кВ

ПРОДАМ: Мегомметр 30кВ для проверки электродвигателей 6-10кВ на атомных электростанциях АИИ-30

Высоковольтный измеритель сопротивления изоляции (мегомметр) АИИ–30 предназначен для определения сопротивления изоляции при различных уровнях напряжения с контролем тока сквозной проводимости изоляции. Позволяет определять сопротивление изоляции при номинальном и испытательном напряжении изоляции электрооборудования и рассчитывать коэффициент нелинейности изоляции, коэффициент поляризации. Наличие местных дефектов в виде трещин, пустот и увлажненных участков может не привести к пробою изоляции, при проверке состояния изоляции мегаомметром с номинальным напряжением 2500В эти дефекты могут быть выявлены с помощью высоковольтного измерителя сопротивления изоляции АИИ-30 с напряжением 30 кВ. 2. Технические данные. Пределы измерения сопротивления, МОм 0 — 9999 Относительная погрешность по показаниям сопротивления, % 10 Напряжение на выходе измерителя, кВ 0 — 30 Относительная погрешность по показаниям напряжения, % 10 Максимальный ток при максимальном напряжении, мА 1 Относительная погрешность по показаниям тока, % 10 Напряжение питания, В (Гц) 220 (50) Потребляемая мощность, Вт 60 Основные размеры: длинна, мм 600 ширина, мм 210 высота, мм 210 Масса, кг 8,5 3. Работа схемы АИИ-30 Структурная схема высоковольтного мегомметра приведена на рис. 1, на которой условно обозначены: СУ-схема управления инвертором предназначена для возможности работы биполярных транзисторов с изолированным затвором, находящихся в ПН, в ключевом режиме, воздействуя через специальную плату — драйвер на затвор транзисторов с частотой 200 кГц, в нее включены также регулятор напряжения, кнопка включения высокого напряжения, индикатор наличия питания сети и высокого напряжения; Рис. 1 — Структурная схема высоковольтного мегомметра БП — блок питания схемы управления инвертором, блока измерения сопротивления изоляции, схемы преобразователя мегомметра; ТР — повышающий трансформатор преобразует импульсы прямоугольной формы с напряжением 300В, полученные с помощью преобразователя напряжения...
Исаев Камалпаша · НПП Электромаш · 11 июня · Россия · Ростовская обл
Мегомметр 30кВ для проверки электродвигателей 6-10кВ на атомных электростанциях АИИ-30

ПРОДАМ: Приборы для измерения параметров электроизоляции SONEL - MIC-1000 , MIC-2500 , MIC-3 , MIC-5000 , MPI-511

MIC-1000 Измеритель сопротивления, увлажненности и степени старения электроизоляции MIC-2500 Измеритель сопротивления, увлажненности и степени старения электроизоляции MIC-3 Измеритель сопротивления электроизоляции, проводников присоединения к земле и выравнивания потенциалов MIC-5000 Измеритель сопротивления, увлажненности и степени старения электроизоляции MIC-5000 Измеритель сопротивления, увлажненности и степени старения электроизоляции MPI-511 Измеритель параметров электробезопасности электроустановок
Отдел продаж · Энергопромавтоматика · 7 июня · Россия · Московская обл
Энергопромавтоматика, ООО

ПРОДАМ: Мегаомметр ЭС0202/1Г

Мегаомметры ЭС0202/1Г, ЭС0202/2Г предназначены для измерения сопротивления изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением. Это может быть сопротивление изоляции электрических и электронных приборов, установок, кабелей. Приборы не нуждаются в операциях калибровки и установки нуля. Исполнение приборов — пылебрызгозащитное. Защищены от помех переменного тока частотой 50, 60 Гц. Питание приборов осуществляется от встроенного электромеханического генератора, что исключает необходимость подключения его к сети и обеспечивает высокую мобильность и удобство. Кроме этого предусмотрено несколько фиксированных значений выходного напряжения на зажимах, что дает возможность проводить измерения по разным нормативным требованиям.
Тамарян Игорь · ЭЛЕКТРОСНАБ · 11 июня · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Мегаомметр ЭС0202/1Г
Autonics - международная компания из Южной Кореи, которая занимается производством компонентов промышленной автоматики. Компания производит датчики, контроллеры, устройства движения, измерительное оборудование, системы лазерной маркировки, соединительное оборудование и другое. Номенклатура продукции превышает 15000 наименований. Продукция отличается высоким качеством, надежностью и доступной ценой, что делает ее лидером продаж в Корее. На рынке автоматизации компания присутсвует больше 40 лет.