Применение тепловизоров для энергоаудита зданий

  • 515
  • Поделиться
  • Пожаловаться

Чтобы провести эффективную теплоизоляцию здания, узнать, как распределяется тепло, и определить, где находятся места теплопотери, проводится тепловизионная диагностика. Для этого используется тепловизор. Результат энергоаудита — снимок объекта в инфракрасном спектре излучения. Теплограмма демонстрирует, насколько хорошо работает система теплоснабжения здания, и позволяет решить множество важных задач:

  • Выявление мест с интенсивной теплопотерей.
  • Оптимизация теплоизоляции здания и подбор оптимального изолятора.
  • Определение параметров тепловой защиты здания.
  • Выявление поврежденных участков перекрытий, стен, через которые происходит утечка тепла.
  • Проверка герметичности остекления и анализ уровня потери тепла через остекление.
  • Поиск пробок в трубах горячего водоснабжения и отопления.

    Зачем проводится энергоаудит

    Энергоаудит здания позволяет одновременно решить сразу несколько задач:

    • доказать соответствие здания предписаниям п. 6 ст. 55 «Градостроительного кодекса РФ»;
    • снизить тепловое рассеивание;
    • уменьшить расходы на отопление и кондиционирование;
    • минимизировать потребление ресурсов;
    • добиться комфортного микроклимата внутри строения.

    Энергоаудит здания позволяет оценить теплопотери и выявить места, где они происходят больше всего. По результатам исследования можно провести мероприятия по утеплению только там, где в этом действительно есть необходимость. Таким образом исключаются дополнительные затраты на утеплитель для поверхностей, которые в нем не нуждаются.

    Для кого важно тепловизионное обследование зданий

    Тепловизионный энергоаудит является обязательным для объектов недвижимости, эксплуатируемых в качестве:

    • детских садов;
    • школ;
    • высших учебных заведений;
    • больниц;
    • спортивных залов и комплексов;
    • магазинов;
    • торговых центров;
    • многоквартирных жилых домов;
    • администраций и прочих государственных учреждений.
    • любых больших отапливаемых помещений, где обогрев здания является существенной составляющей расходов (отапливаемые склады, ТРЦ, выставки, музеи).

    Без заключения о тепловизионном обследовании ни одно здание из перечисленного списка не может быть допущено к эксплуатации. Кроме того, эта процедура необходима для новых и реконструированных построек. Для остальных сооружений энергоаудит необязателен, но его проведение позволит снизить тепловые потери, что в итоге уменьшит затраты на содержание. Это касается как частных домов и офисов, так и складов с работающим холодильным оборудованием. Иногда экономия за год после проведения грамотного энергоаудита перекрывает все затраты на его проведение, а в дальнейшем экономит деньги заказчика.

    Тепловизионное обследование
    Пример тепловизионного обследования распределительного щитка

    Почему тепловизор — это оптимальное решение для энергоаудита

    Хороший тепловизор — гарантия достоверного результата энергоаудита. Среди главных преимуществ использования этого оборудования стоит выделить следующие:

    • высокая чувствительность прибора;
    • многофункциональность;
    • точность;
    • удобство эксплуатации;
    • информативность и хорошая визуализация.

    По сравнению с устаревшими методиками энергоаудита, преимущество обследования с помощью тепловизора состоит в высокой точности и скорости проведения. Исключается опасность для специалиста и окружающих, так как данные о теплопотерях снимаются дистанционно, не нужен прямой физический контакт с поверхностями.

    При использовании профессиональных тепловизоров можно сразу сделать первые выводы об энергоэффективности здания по цветной карте, выведенной на большой экран прибора, без его подключения к компьютеру.

    Законодательные нормы, которые должны быть учтены при проведении энергоаудита

    Требования к теплоэффективности объектов недвижимости перечислены в строительных нормах и правилах, в частности: СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и МГСН 2.01-99 «Энергосбережение в зданиях». Проведения энергоаудита объектов недвижимости строго регламентируется нормативными актами. Для признания заключения о тепловизионном обследовании действительным, необходимо, чтобы оно проводилось согласно:

    • Федеральному закону № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
    • ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля».
    • ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля».

    Непосредственно сами правила исследования теплоэнергетических потерь объектов закрепляются:

    • ГОСТом 26254-84 «Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций».
    • ГОСТом 26629-85 «Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций».
    • ГОСТом 25380-82 «Метод измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции».
    • РД-13-04-2006 «О порядке проведения теплового контроля технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах».

    Методика

    Снятие информации о тепловых потерях здания осуществляются тепловизорами в ИК-спектре. Для этого, в первую очередь, используются такие модели, как Flir T660 и T540, Fluke TiX580 и Ti401 Pro, а также их аналоги. По результатам исследования обнаруживаются участки высоких тепловых потерь.

    Методика обследования включает:

    • проверку общих потерь через стены, окна, крышу;
    • поиск мостиков холода на стыках балок перекрытия с утеплителем;
    • анализ рассеивания через щели на створках окон, балконных и дверных проемах;
    • оценку выхода тепла через систему вентиляции и кондиционирования.

    Для точного тепловизионного обследования необходимо соблюдение ряда условий, без которых результаты замеров будут недействительными.

    При проведении энергоаудита важно:

    • чтобы разница температур на улице и внутри здания была как минимум 10 градусов;
    • снимать данные в утренние часы, пока фасады и крыша не нагрелись от солнечных лучей;
    • отсутствие осадков и порывов ветра не выше 8 м/сек.

    Максимально точные результаты проверки тепловизором можно получить только при условии, что исследуемые поверхности прогреваются солнечными лучами не более 3-х часов перед началом снятия измерений. То есть оптимально начинать работу не позднее, чем спустя три часа после рассвета.

    Тепловая схема
    Температурный диапазон здания при обследовании тепловизором

    Результаты тепловизионного обследования

    Применение тепловизора для энергетического обследования здания позволяет, во-первых, оценить эффективность работы теплоизоляции, отопительного или кондиционирующего оборудования, во-вторых, на основании полученных данных составить:

    • перечень энергосберегающих мероприятий, если они необходимы;
    • смету на реализацию нужных улучшений;
    • план и сроки модернизации.

    По результатам энергоаудита составляется документ, в текст которого включаются:

    • заключение об энергоэффективности исследуемого объекта;
    • результаты замеров по ключевым показателям;
    • перечень обнаруженных потерь и причины их возникновения;
    • пути решения недостатков энергоэффективности;
    • список необходимых мероприятий для устранения потерь;
    • точные расчеты фактической экономии в случае модернизации объекта;
    • предполагаемый срок окупаемости затрат на устранение теплопотерь за счет экономии.

    Важно понимать, что тепловизор позволяет получить достоверную информацию об энергоэффективности здания, но для того чтобы сделать правильные выводы, она должна быть грамотно обработана. Получить сухие данные недостаточно, нужно ещё ими правильно оперировать, чтобы разработать план мероприятий для улучшения текущей энергоэффективности с минимальными вложениями.

    Источник: Торговый дом «ЭСКО»

    👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

    Пиняев Андрей
    Все новости и публикации пользователя Пиняев Андрей в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
    Читайте также
    Новости по теме

    Объявления по теме

    ПРОДАМ: Инфракрасные обогреватели. для больших и маленьких, жилых и производственных помещений.

    Инфракрасные обогреватели Алмак, UFO и Инфра-тек используются в качестве источников тепла, как основного, так и дополнительного или зонального обогрева жилых и производственных помещений всех типов с высотой потолков от 2.2 до 10 метров. Экономия энергии от 30 до 50% по сравнению с традиционными системами отопления. Высокий КПД системы (90%), MisterHeat-"темные обогреватели». Малая инерционность системы (прогрев от дежурной температуры помещения + 5С до рабочей + 18С менее чем за один час). UFO и ECO-"светлые обогреватели». Отдача тепла происходит через 30 секунд после включения обогревателя в сеть. Возможность зонного обогрева, а так же обогрев открытых площадок Не требуют дополнительных площадей, бесшумны, безопасны и надежны. Простота обслуживания. Экологичность. Гарантия.
    Афанасова Оксана · ООО «Электрогамма» · 19 мая · Россия · Новосибирская обл
    инфракрасные обогреватели. для больших и маленьких, жилых и производственных помещений.

    УСЛУГИ: Тепловизионное обследование

    Компания ИК ЭнергоПартнер предлагает услуги по тепловизионному обследованию зданий, строений, жилых домов, коттеджей и квартир в Таганроге и Ростове-на-Дону Ростовской обл. и Краснодарскому краю. Для съемки применяется современный тепловизор Testo 875-1. Осуществляем тепловизионную съемку промышленных объектов, электро оборудования, теплотрасс и других объектов. Если Вы ищете компанию для проведения проверки Вашего дома, доверьте это ответственное мероприятие нам. Мы выполняем осмотр дома тепловизором по ГОСТам, быстро и на высоком профессиональном уровне, выявим утечки тепла.
    П Дмитрий · ИК ЭнергоПартнер · 2 мая · Россия · Ростовская обл
    Тепловизионное обследование

    ПРОДАМ: Инфракрасный обогреватель СТЕП для предбанника.

    Влагозащищённый обогреватель. Отопление предбанника с использованием инфракрасных настенных панелей СТЕП перестало быть проблемой. Данный инфракрасный обогреватель уверенно справится с этой задачей. Инфракрасные обогреватели СТЕП за счёт большей площади поверхности и внутренней конструкции обогревателя обладают значительными преимуществами перед другими видами отопительных приборов – обогревателями, конвекторами, радиаторами, а также имеют больше возможностей, чем ИК обогреватели других фирм-производителей. Простой монтаж – крепятся на стену и имеют толщину всего 2 см., тем самым экономя рабочее пространство в помещении. Это особенно актуально, когда речь идет о небольших ванных комнатах в типовых многоквартирных домах. • Панели состоят из негорючих материалов, что делает их пожаро и взрывобезопасными • Небольшая мощность исключает сильную нагрузку на электросеть и перегрев электропроводки. Обогреватели выпускаются мощностью 250, 340, 500 и 800 Вт. • Высокий класс защиты позволяет устанавливать их в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, автомойки, предбанники, теплицы...) • Класс защиты 1 • Степень защиты IP66 (выдерживают прямой напор воды) • Исполнение тропическое Т5 Срок службы не менее 25 лет Гарантия 12 лет
    Проскурякова Юлия · ООО "Элпромторг" · 27 мая · Россия · Воронежская обл
    Инфракрасный обогреватель СТЕП для предбанника.

    ПРОДАМ: Термостаты Энергия

    Термостаты предназначены для управления различными нагревательными и охладительными системами, с целью поддержания заданной температуры. При необходимости управления системами с превышающей мощностью совместно с термостатом необходимо использовать контактор. Термостаты применяются везде, где есть связь электроэнергии и тепла. Используют в приборостроении, бытовой технике, автомобилях и офисном оборудовании, могут применяться в таких устройствах, как датчик тяги (сопротивление контактов меньше 10мОм). Применение: — измерение температуры в рабочем объеме регулируемого объекта; — управление различными системами для поддержания требуемой температуры объекта; — аварийная сигнализация состояния (отказ/обрыв цепи) датчика температуры
    Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · Вчера · Россия · г Москва
    Термостаты Энергия

    ПРОДАМ: Обогреватели для различных емкостей

    Компания ФлексиХИТ производит обогреватели для любых емкостей. Принцип работы основан на использвоании инфракрасных лучей, что позволяет разогреть или поддерживать заданную температуру у всей массы сырья находящияся в емкости. Обогреватели оборудованны теплоизолтором что позволяет снизить энерго затраты и продолжительное время сохранять тепло в емкости даже в выключенном состоятнии. есть возможность изготавливать оборудование любых размеров, мощности и напряжения.
    Самойлов Виталий · ИМПУЛЬС · Вчера · Россия · Алтайский край
    Обогреватели для различных емкостей
    Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.