Основные виды электрических испытаний и измерений на предприятии

25 февраля 2021 г. в 10:33

Для обеспечения бесперебойной эксплуатации оборудования и повышения безопасности работающих на каком-либо промышленном объекте сотрудников должен регулярно проводиться ряд электрических испытаний и измерений, отвечающий регламенту планово-предупредительного ремонта или ППР, а также требований правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). Подобные проверки позволят своевременно выявить имеющиеся неполадки и предупредить инциденты или аварийные ситуации.

Согласно статистическим данным больше всего пожаров возникает из-за неисправности электропроводки. Случайная искра, появившаяся в результате незначительного механического повреждения, может принести непоправимый ущерб. Регулярный контроль всех элементов электропроводки поможет предотвратить случайное возгорание, сохранить имущество и жизни людей. И в этом весомую помощь вам окажут специалисты лаборатории электротехнических измерений (ЭТЛ).

Электрики возле электрощитового оборудования. Коллаж

Причины возгорания электропроводки

Неисправности электропроводки можно свести к двум основным причинам:

  • физическое старение. Сюда можно отнести повреждения, возникшие в результате длительной эксплуатации, износ и разрушение компонентов цепи;
  • моральное старение: связано с техническим прогрессом, который сделал устаревшим и неактуальным еще исправное оборудование.

Вследствие неисправности электропроводной цепи возникает риск пожара. Причиной возгорания становятся:

  • Плохие контакты
    В месте соединения проводов, из-за окисления металла, механического ослабления сжатия контактов возникает повышенное сопротивление. При протекании тока через проблемный участок выделяется тепло. Когда параметры тока и сопротивления велики, выделяется энергия, способная привести к воспламенению узла в целом.
  • Поврежденные электровыключатели или установка выключателей с завышенным номиналом
    При возникновении в сети максимально допустимого тока выключатель не срабатывает, что приводит к замыканию сети и последующему возгоранию.

Электроизмерения и контроль

С целью снижения риска возгорания предприятиям и организациям, вне зависимости от формы собственности, вменяется в обязанность регулярно проводить обследование электросети и своевременно ремонтировать поврежденные участки. Ответственность за контроль состояния электросети возлагается на главного электрика/энергетика.

Помимо регулярного контроля над состоянием электросети каждая организация обязана проводить электроизмерения. По итогу выполненных работ должен быть написан отчет, в котором подтверждается надежность и безопасность промышленной энергосети. Весь объем работ по выполнению электроизмерений должен выполняться сторонней сертифицированной лабораторией.

Обратите внимание! Руководители и ответственные лица, которые не прошли проверку Ростехнадзора, могут быть привлечены к административной ответственности!

Электротехническая лаборатория. Функции и особенности

Электротехническая лаборатория является независимым учреждением, сотрудники которого имеют право проводить электротехнические замеры, измерения, обследовать проводку и предоставлять свою оценку безопасности электросети предприятия. Организация регулярно подтверждает свое право предоставления услуг по электроизмерениям путем получения свидетельства Ростехнадзора.

Предупредительные знаки

В ходе проверки подтверждается:

  • квалификация сотрудников лаборатории;
  • работоспособность оборудования;
  • право проводить исследования электрооборудования и сетей.

Оборудование ЭТЛ регулярно проходит проверку на точность и достоверность полученных данных, а технические отчеты и содержание результатов испытаний или измерений подтверждаются проверками Ростехнадзора и в случае форс-мажора принимаются судом в качестве доказательств.

Электротехническая лаборатория действительно является независимым экспертом и может предоставить объективные данные о работоспособности электросети каждого хозяйственного объекта.

В чем заключается работа лаборатории

Плановые измерения должны проводиться по алгоритму, разработанному Ростехнадзором, но не реже, чем раз в три года. Без отчета о плановой проверке предприятие может быть оштрафовано, а при повторном нарушении его работа в большинстве случаев приостанавливается. Во избежание сложностей, связанных с вынужденным простоем, руководители предприятий и организаций могут заключить договор с ЭТЛ для регулярного проведения мониторинга состояния электросетей. Итоги планового обследования состояния электросетей будут изложены в техническом отчете, который предоставляется руководству предприятия.

Внеплановое обследование и ведение электроизмерений необходимо в случае:

  • капитального ремонта, перепланировки здания;
  • ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (пожара, наводнения);
  • вступления в должность гл. электрика или гл. энергетика;
  • перед продажей или арендой помещений предприятия;
  • аварийного события (короткого замыкания, отказа защиты);
  • по требованию руководителя.

Кто заказывает услуги электролаборатории

Заказчиками выступают:

  • коммерческие и промышленные предприятия;
  • строительные организации, сдающие объекты «под ключ»;
  • общеобразовательные, муниципальные организации;
  • финансовые учреждения;
  • военные объекты (городки, полигоны, базы); научно исследовательские центры;
  • научно-исследовательские центры и прочие.

Частным лицам электролаборатория услуг не оказывает ввиду малой бытовой нагрузки на электросеть.

Периодичность измерений электрического оборудования

Нормативы, разработанные для предприятий и организаций всех форм собственности, подчеркивают, что ответственность за регулярные испытания электросети несет технический руководитель или ответственный за техническое хозяйство. Для корректной работы предприятия составляется график планово-принудительного обследования сетей и электрооборудования. График согласовывается с руководителем предприятия и является обязательным для выполнения.

Главным параметром определения безопасности электросети является измерение сопротивления изоляции. В зависимости от класса опасности и других факторов периодичность таких измерений составляет:

  • в особо опасных помещениях на наружных электроустановках (ЭУ) — ежегодно;
  • в иных помещениях — один раз в 36 месяцев;
  • в кранах и лифтах — ежегодно.

Помещениями повышенной опасности считаются лаборатории, цеха, промышленные сооружения, в которых присутствует более двух условий повышенной опасности:

  • сырость;
  • токопроводящая пыль;
  • высокая температура;
  • агрессивная химическая среда;
  • возможность касания человеком заземленной конструкции с токоведущим элементом.

Для некоторых предприятий и установок разработаны собственные нормативные документы, регламентирующие пародический контроль электросети. Среди них:

  • здравоохранительные учреждения, которые обязаны проводить электроиспытания, согласно ППБО 07-91, п.2.3.12а:
    - помещений особой опасности — раз в полгода;
    - иные помещения один раз в год;
    - измерения сопротивления и изоляции один раз в год;
  • предприятия общественного питания обязаны, согласно ПОТ РМ-011-2000, обследовать электросети:
    - помещений особой опасности раз в полгода;
    - иных помещений раз в год;
  • предприятия химчистки, руководствуясь распоряжением ПОТ РМ-013-2000, проводят обследование:
    - помещений особой опасности раз в полгода;
    - иных помещений раз в год;
    - проверку заземлений раз в год;
  • проверка подъемных устройств (кранов, лифтов, подъемников) выполняется, согласно ПБ 10-518-02, путем обследования изоляции проводки и состояния заземления — ежегодно.

Если предприятие работает в одной из перечисленных отраслей, то при составлении графика проверок оно должно руководствоваться вышеприведенными рекомендациями. Все остальные предприятия составляют график проверок по общим нормам, изложенным в последнем издании ПТ ЭПП. Уточнить и разработать собственный график периодичности проверок и включить в него необходимые электроиспытания помогут инженеры ЭТЛ.

Штрафы и наказания за отсутствие проверок

Инспекторы Ростехнадзора имеют право проводить обследование электросети предприятий малого и среднего бизнеса, а также проверять представленную документацию по безопасности электрооборудования.

Несвоевременная проверка безопасности сетей и ЭУ или же полное ее отсутствие приводит штрафам или полной остановке предприятия. Например, электротехническая лаборатория Перми призывает ответственно отнестись к распоряжениям Ростехнадзора и своевременно выполнять планово-профилактические работы.

Инспектор проверяет документы

Обратите внимание! Контроль над безопасностью электроустановок в нашей стране возложен на независимые электротехнические лаборатории; плановые проверки безопасности ЭУ силами предприятия проводиться не могут!

Самым распространенным нарушением по статистике Ростехнадзора является отсутствие протокола проверки технического состояния ЭУ. Непредставление этого документа приравнивается к нарушению правил эксплуатации и, согласно ст. 9.11 КоАП, влечет наказание:

  • для должностных лиц штраф до 2 тыс. рублей;
  • для индивидуальных предпринимателей до 4 тыс. рублей;
  • для предприятий и организаций — до 40 тыс. рублей или приостановление деятельности на 90 суток.

Чтобы не попасть под денежное взыскание, следует регулярно проводить соответствующие лабораторные испытания и представлять необходимые документы органам контроля. Если предприятие не в состоянии провести испытания и должным образом составить протокол, то эту услугу может оказать электротехническая лаборатория.

Алгоритм взаимодействия с лабораторией

Перед началом работы необходимо проконсультироваться с сотрудником компании и определить, какие именно услуги лаборатории вам необходимы. Для планового контроля над работой электросети заключают договор на одни виды услуг — а после ремонта, возможно, необходимо провести расширенные испытания. Перечень услуг обязательно будет указан в договоре, подписанном между предприятием и ЭТЛ. Там же будет указана стоимость работ и дата проведения замеров. В назначенный день представители ЭТЛ посещают объект и проводят необходимые замеры. Сотрудникам лаборатории должен быть обеспечен допуск в любое помещение учреждения. По итогам работы составляется Технический отчет о состоянии электрооборудования и сети предприятия.

Перечень видов электроизмерений которые обязательны для проведения

Измерение сопротивления петли фаза-ноль

Определяются параметры срабатывания защитного оборудования, которое должно отключить участок в случае образования сверхтоков. Специалисты электротехнической лаборатории анализируют, правильно ли подобрано сечение проводников в тестируемой цепи — при несоответствии возможен риск повреждения, пробоя изоляции и поломки установленных агрегатов.

Схема проверки петли фаза-ноль

Испытание молниезащиты

Проверяется ряд моментов: связь между заземлением и молниеприемником, сопротивление изоляции заземлителей, переходное сопротивление болтовых соединений, состояние элементов конструкции. Процедура необходима для того, чтобы убедиться в исправности системы молниезащиты, которая должна безопасно отработать, если ударит молния.

Схема молниезащиты дома

Испытание электрооборудования

Выявляется соответствие оборудования нормативам технических характеристик. Данный вид электрических испытаний необходим после завершения монтажа, реконструкции или ремонта агрегатов, при подозрениях на наличие нарушений в частях сетей и при приемосдаточных испытаниях.

Схема проверки электрооборудования

Испытание средств защиты СИЗ

Испытываются диэлектрические перчатки, боты, галоши, электроинструмент и другие средства индивидуальной защиты на предмет того, отвечают ли они нормам безопасности. Если да, то разрешено дальнейшее использование — в противной ситуации требуется замена, чтобы обеспечить безопасность сотрудников во время работы; Испытание автоматических выключателей

Средства индивидуальной защиты

Испытания автоматических выключателей

Выполняются испытания, позволяющие установить исправность автоматических выключателей — сравнивается время-токовая характеристика АВ со стандартной, указанной в требованиях в ГОСТ Р 50345-2010. Когда параметры в норме, разрешается продолжать эксплуатацию устройств.

Распределительный шкаф

Измерение сопротивления заземления

Поиск проблемных мест, если они есть — с помощью специализированного прибора определяется отношение напряжение заземлитель-земля по отношению к току, который проходит через систему заземления в землю. Благодаря чему удается избежать пожаров и поражения электротоком.

Измерение сопротивления заземления

Измерение сопротивления изоляции

Изучается состояние кабелей и остальных проводников — не разрушена ли изоляция в ходе влияния высокого напряжения, солнечного света, температурного режима и других факторов. По результатом делается вывод безопасна ли дальнейшая эксплуатация объекта или необходима срочная замена небезопасного кабеля/провода.

Измерение сопротивления изоляции. Схема

Вышеперечисленные виды электроизмерений нужно заказывать только в сертифицированной лаборатории — иначе протоколы испытаний не примет Госпожнадзор (МЧС), Ростехнадзор и любая другая контролирующая организация.

Для чего необходим технический отчет

Технический отчет и протокол измерений является базовыми отчетами инженеров электротехнической лаборатории, которые провели работы по электроизмерениям и испытаниям ЭУ. Документы установленной формы составляются силами ЭТЛ и предоставляются заказчику.

Технический отчёт

Технический отчет состоит из:

  • титульного листа, где указаны заказчик, исполнитель, дата проведения измерений;
  • содержания;
  • пояснительной записки, в которой обозначены цели проведения измерений, характеристики строительного объекта, где проводились измерения, а также перечень проведенных испытаний;
  • программы выполненных замеров, результаты испытаний;
  • протокола измерений (заполняется на бланке установленного образца, содержит сведения о методах проведенных испытаний и о пошаговом процессе работ);
  • указаний на выявленные дефекты, недочеты, могущие повлиять на безопасную эксплуатацию сети и ЭУ;
  • заключения специалистов ЭТЛ об безопасности или небезопасности эксплуатации сети и ЭУ, соответствие испытываемого оборудования требованиям ПУЭ, ГОСТ, ПТЭЭП.
  • копии свидетельства о регистрации электротехнической лаборатории, где указывается ее право проводить электроиспытания и делать соответствующие выводы.

Сроки проведения электроиспытаний

Определенных сроков предоставления технического отчета (ТО) по испытаниям законом не предусмотрено. Но лаборатория электротехнических измерений, как ответственный исполнитель, представляет ТО и сопутствующие документы строго в дату, указанную в договоре. Обычный срок составления отчета длится 2-3 рабочих дня, в отдельных случаях (сложное оборудование, большие объемы работ), срок составления будет продлен. Для ЭУ малых мощностей и электросетей небольших зданий ЭТЛ представляет результаты проверки уже на следующий день. Также возможна срочная экспертиза состояния ЭУ и электропроводки по требованию заказчика.

Договором могут оговариваться условия для проведения испытаний: ночное время, нерабочие дни и прочее. Это делается для того, чтобы не повлиять на рабочий процесс и не снизить объемы производства.

Практическая польза технического отчета

Основная цель технического отчета — предоставление независимой экспертной оценки безопасности используемого электрооборудования, установок и электросети. Этим документом фиксируется соответствие технических характеристик оборудования требованиям, изложенным в ПУЭ, ПТЭЭП и прочих.

На практическом уровне анализ технического отчета позволяет решить следующие задачи:

  • быстрого прохождения проверок органами Ростехнадзора, Роспожнадзора и других;
  • пересмотра расходов на эксплуатацию электрооборудования в плане замены проводок, выключателей, щитов и прочего;
  • недопущения штрафных санкций и остановки предприятия;
  • возможности расширения производства без замены оборудования, если мощность и технические характеристики ЭУ позволяют это сделать.

Обратите внимание! В случае наложения штрафа или иного взыскания со стороны надзорных органов, Технический отчет может быть представлен в суде для обжалования неправомерного решения, как объективное и беспристрастное доказательство исправности всех узлов электросети.

Источник: Электролаборатория ИП Кустов ОС

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Кустов Олег
Все новости и публикации пользователя Кустов Олег в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Измерители параметров петли и тестеры УЗО

Эта группа приборов предназначена для определения параметров цепи «фаза-ноль», что требуется стандартами обеспечения электробезопасности и является обязательным элементом испытаний во время проведения на объектах следующих видов испытаний: — первичных, при вводе в эксплуатацию электрических сетей после монтажа или реконструкции; — проводимых по требованию контролирующих органов; — периодических регламентных. Принцип действия Принцип действия приборов основан на измерении полного, активного и реактивного сопротивления петли и импеданса контура, составляющего петлю «фаза-ноль». При этом измерение токов утечек и сопротивление отдельных заземлителей выполняется без разрыва цепи контура посредством специальных клещей. Считанные данные после математической обработки отображаются на ЖК-дисплее, а при необходимости могут быть переданы на ПК или распечатаны на принтере. Таким образом, измеряются или вычисляются следующие параметры: — все виды сопротивления цепи фаза-нуль (полное, активное и реактивное); — значение напряжения; — сопротивления постоянному току; — сопротивления металлосвязи; — прогнозируемый ток короткого замыкания (при 220 В); — фазовый сдвиг между напряжением и током при коротком замыкании.
Коваль Юлия · ПРОТЕХ · 24 апреля · Россия · г Москва
Измерители параметров петли и тестеры УЗО

ПРОДАМ: Тестеры параметров электроустановок

Данный класс приборов рассчитан на комплексную проверку безопасности различных типов электрических установок в условиях промышленных объектов, а также в жилых и коммерческих зданиях. Кроме того, с помощью этих приборов можно убедиться в корректности выполнения проводки и соответствия ее нормативам безопасности, соответствия ГОСТ, требованиями IEC 60364, HD 384 и др. С помощью тестеров измеряются десятки параметров, при этом оказывается возможным — измерить сопротивление изоляции; — проверить целостность линии; — измерить полное сопротивление контура; — оценить сопротивление заземления — оценить значение возможного тока короткого замыкания с заданным программно коэффициентом безопасности; — протестировать УЗО; — проверить чередование фаз в трехфазных сетях. Технические особенности Тестеры параметров установок выпускаются как в компактном, так и в лабораторном вариантах и снабжены микропроцессорным управлением, что увеличивает функциональность приборов и полноту результатов. Оператору предоставляется возможность создания собственных профилей, что делает тестирование более быстрым и простым. Для удобства использования предусматривается дистанционное управление, а наличие интерфейса даёт возможность подключения ПК для обработки результатов измерений. Класс защиты и исполнение гарантируют безопасную работу с устройством в любых режимах.
Коваль Юлия · ПРОТЕХ · 24 апреля · Россия · г Москва
Тестеры параметров электроустановок

УСЛУГИ: Испытания средств защиты

Для безопасной работы в электроустановках необходимо пользоваться специализированными средствами защиты. Для каждого средства защиты имеется свой поверочный срок, по прошествии которого необходимо проверять защитные свойства изделия. Электротехническая лаборатория «Лидер» проводит испытания средств защиты, используемых в электроустановках. По результатам проведенных испытаний выдается стандартизированный протокол о соответствии средств защиты. При работе в электроустановках используются: — ​средства защиты от поражения электрическим током (электрозащитные средства); — средства защиты от электрических полей; — средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с государственным стандартом (средства защиты головы, глаз и лица, рук, органов дыхания, одежда специальная защитная). Виды некоторых испытаний средств защиты: — испытания перчаток диэлектрических; — испытания галош диэлектрических; — испытания бот диэлектрических; — испытания указателей напряжения; — испытания штанг изолирующих; — испытания электроизмерительных клещей. г. Челябинск, ул. 60-летия Октября, д. 18, +7 908 572-68-13
Денишев Марат · ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЛИДЕР · 17 апреля · Россия · Челябинская обл
Испытания средств защиты

ПРОДАМ: Вакуумный реклоузер (апс) Пункт учета (пку), ктп

Все электротехническое оборудование поставляется в полной готовности, пройдя монтаж, наладку и испытания в заводских условиях. Продукция компании отвечает всем современным стандартам качества и требованиям безопасности. Эталонное качество продукции завода подтверждается одобрением государственных надзорных органов, признанием экспертов и доверием наших заказчиков. Основная продукция: трансформаторная подстанция наружного исполнения КТПН , различной мощности и исполнения, как с одним , так и с двумя силовыми трансформаторами. Укомплектуем по вашему требованию. Доставим в любой регион! Пункт секционирования ПСС реклоузер Камера одностороннего обслуживания КСО, КРУН Пункт учета по высокой стороне ПКУ Ячейка карьерная ЯКНО. Установка прогрева бетона (ктпто-80) Камера (ксо,) шкафы (що-70) Ячейки (крун,якно) Трансформатор, тм, тмз, тмф, тмг (в наличии) А так же камера КСО, щкаф ЩО, ПКУ пункт учета, АПС реклоузер, КРУН, ЯКНО Короткие сроки поставки Система скидок Доставка
Гаврилов Александр · transformator-21.ru · 22 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Вакуумный реклоузер (апс) Пункт учета (пку), ктп

УСЛУГИ: Услуги электролаборатории. Измерение и испытания электроустановок.

Наша компания выполнит полный комплекс услуг электроизмерений. Предлагаем Вашему вниманию перечень разрешённых видов испытаний и измерений: (свидетельство о регистрации электролаборатории №877/10 от 14.11.2018 г.) 1.Измерение сопротивления заземляющих устройств. 2.Проверка наличия цепи и измерение цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электроустановки. 3.Измерение сопротивления изоляции. 4.Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль». (Измерение тока короткого замыкания петли «фаза-нуль»). 5.Испытание автоматических выключателей. 6.Измерение соответствия параметров УЗО. 7.Измерение удельного сопротивления грунта. 8.Испытание силовых трансформаторов до 400 МВА. 9. Испытание силовых кабельных линий до 10 кВ. 10. Испытание воздушных линий электропередачи до 500 кВ. 11. Испытание сборных и соединительных шин до 35 кВ. 12. Испытание подвесных и опорных изоляторов до 35 кВ. 13. Испытание вводов и проходных изоляторов до 500 кВ. 14. Испытание масляных и элегазовых выключателей до 220 кВ. 15. Испытание вакуумных выключателей до 35 кВ. 16.Испытание измерительных трансформаторов до 500 кВ. 17.Испытание вентильных разрядников и ОПН до 500 кВ. 18.Испытание выключателей нагрузки до 10 кВ. 19. Испытание комплектных распределительных устройств внутренней и наружной установки. 20.Испытание бумажно-масляных конденсаторов до 500 кВ. 21. Испытание аппаратов, вторичных цепей и электропроводки на напряжение до 1000 В. 22.Испытание разъединителей, короткозамыкателей и отделителей до 500 кВ. 23.Испытание электродвигателей переменного тока до 10 кВ. 24.Испытание и измерение устройств релейной защиты, автоматики и вторичных цепей электрооборудования. Контактные телефоны в г. Краснодаре: (861) 2325038, 89184306450, 89184418965. Работаем по всему ЮФО. Электроизмерительная лаборатория необходима для периодического проведения измерений сопротивления изоляции оборудования электрических сетей, параметров сложного...
Ольшанcкий Александр · ООО "Техэлектростройсервис" · 18 апреля · Россия · Краснодарский край
Услуги электролаборатории. Измерение и испытания электроустановок.
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.