Зачем нужен анализатор частотных характеристик

4 августа 2021 г. в 13:47

Одним из методов оценки состояния механической и электрической целостности сердечника силового и распределительного трансформатора, а также его обмоток, является анализ частотной характеристики развертки или SFRA. Это высокочувствительный сравнительный метод, основанный на измерениях передаточных функций электрического тока в широком диапазоне частот. Анализ может применяться после перемещений силовых и распределительных трансформаторов, при вводе их в эксплуатацию и в послеаварийных испытаниях, особенно информативным он является после воздействия высоких токов короткого замыкания.

С помощью анализа частотной характеристики возможно обнаружение деформации обмотки или ее частичного нарушения, получение информации о смещении сердечника, выявление смещений между обмотками высокого и низкого напряжения, а также обнаружение короткого замыкания или обрыва витков. Среди прочего, по результатам SFRA можно говорить о проблемах с подключением обмоток, сломанных зажимных конструкциях, неисправном заземлении или о проблемах с подключением.

Реализация данного метода возможна, например, с использованием анализатора частотной характеристики с разверткой DV Power FRA500. Устройство представляет собой портативный цифровой прибор, который управляется с помощью предварительно установленного на компьютер программного обеспечения от производителя. Методы измерения подробно представлены в ГОСТ Р 59239-2020 «Трансформаторы силовые и реакторы. Метод измерения частотных характеристик».

Оценка результатов анализа частотных характеристик

Оценка полученных результатов частотной характеристики развертки проводится путем сравнения результата с эталонными значениями, которыми могут являться полученные ранее результаты измерений конкретного устройства, либо результаты частотных характеристик идентичного трансформатора, а также возможно сравнение результатов, полученных с разных фаз одного трансформатора. При тестировании трансформатора в широком диапазоне частот получают уникальный сигнал, который строится в виде графика. Этот график отражает изменение емкости, которое возникает при любом механическом изменении или нарушение электрической целостности, так как эти процессы ведут к изменению сопротивления и индуктивности.

Передняя панель DV Power FRA500

Для анализа частотной характеристики развертки подается синусоидальный сигнал с постоянной амплитудой и переменной частотой. Например, на приборе DV Power FRA500 напряжение может варьироваться от 0,2 до 24 В, а диапазон рабочих частот изменяется от 0,1 Гц до 25 МГц. Данный сигнал подается с одной стороны обмотки, на выходе снимается значение амплитуды и фазового угла выходного сигнала, на основании этих данных строится график зависимости амплитуды от частоты и фазы от частоты, оба графика выводятся на одном рисунке.

Значительная погрешность измерений частотных характеристик может быть вызвать неправильным или некачественным соединением основных и заземляющих устройств. Для получения достоверных результатов также необходимо соблюдать идентичность подключаемых коаксиальных кабелей между клеммами обмоток и самим измерительным прибором.

Стоит отметить, что время построения частотной характеристики на приборе DV Power FRA500 составляет около 20 секунд, а также с помощью этого же прибора возможно провести проверку заземления и целостности кабельных соединений, результаты измерений возможно экспортировать в форматы XML и XLS. Но что важнее, программное обеспечение дает возможность сразу определить коэффициенты корреляции, использование которых рекомендовано при интерпретации результатов измерений согласно ГОСТ Р 59239-2020.

Источник: ГК «Ресурс»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

ООО «ГК РЕСУРС» поставляет оборудование для генерирующих и распределяющих энергетических компаний, а также крупных промышленных предприятий.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Измерители АЧХ

Эта группа измерительных устройств представляет собой радиоприборы, рассчитанные на прямое исследование амплитудно-частотных характеристик различных цепей. Процесс измерений заключается в определении и графическом или табличном представлении функционального соответствия тестируемого четырехполюсника некоторой функции от частоты. В качестве такой функции, например, может быть модуль комплексного коэффициента передачи, спектральная плотность мощности сигнала и др. Благодаря простоте использования и эффективности измерители АЧХ широко используются в производстве, настройке и ремонте радиоэлектронной аппаратуры, в качестве сервисного устройства, а также при проведении лабораторных исследований и экспериментов. Принцип действия Основным элементом приборов является генератор, частота которого меняется по заданному закону посредством изменения некоторого управляющего напряжения. Процесс изменения контролируется либо варикапом, либо времязадающим конденсатором, либо с использованием прямого метода цифрового синтеза (DDS). Таким образом, удается создать измеритель амплитудно-частотных характеристик, посредством которого можно исследовать резонансные цепи, активные и пассивные фильтры, а также тракты радиотехнических систем в целом.
Коваль Юлия · ПРОТЕХ · 15 мая · Россия · г Москва
Измерители АЧХ

ПРОДАМ: Измерительные трансформаторы Энергия

Измерительные трансформаторы тока используются для измерения, отображения и фиксации значений токов в электрическом оборудовании. Применяется в тех случаях, когда непосредственное подключение измерительного прибора неудобно или невозможно, например, при измерении очень больших токов. Особенности: Предназначены для установки в электрических цепях переменного тока с номинальным напряжением 220/380В частотой 50–60Гц. Изделие соответствует стандарту IEC 185. Преимущества: Неразборная конструкция корпуса. Универсальное окно трансформатора позволяет использовать их на кабелях различных сечений и конфигураций. Технические характеристики: — Рабочее напряжение, В: 220/380; — Номинальное напряжение, В: 660; — Рабочий диапазон: от -45 до +55; — Класс точности: 1; — Средняя наработка на отказ, час: 200000; — Частота тока сети, Гц 50 (60); — Исполнение негорючая пластмасса; — Срок службы: 5 лет; — Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 13 мая · Россия · г Москва

УСЛУГИ: Частотный преобразователь монтаж, подключение, программирование 3550 рублей.

Преобразователи частоты представляют собой сложные электронные приборы, которые используют для управления вращением шпиндиля асинхронного двигателя, в различных типах нагрузки. При установке и монтаже энергосберегающего оборудования учитываются различные параметры: конструктивные особенности, характеристики мест расположения оборудования и т.д. Поэтому, установка преобразователей частоты, их подключение и настройка должны осуществляться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий допуск, и обладающим уверенными навыками монтажа электротехнических и силовых приборов и агрегатов. Шеф-монтажные работы. Целью шеф-монтажных работ, осуществляемых на объекте заказчика под руководством ответственного специалиста, является проверка готовности установленного оборудования к началу проведения пуско-наладочных работ. По их результатам составляется протокол испытаний, заполняемый и подписываемый обеими сторонами. В случае выявления отклоняющихся от нормы параметров в документ вносится соответствующее примечание с перечислением конкретных фактов. Решение о дальнейших действиях принимается индивидуально по каждому случаю. Пуско-наладочные работы. После оформления протокола испытаний и передачи одного экземпляра заказчику, осуществляется запуск оборудования под нагрузкой и подписывается акт его ввода в эксплуатацию. Преобразователь частоты проходит тестовую «обкатку», сроки которой в каждом случае определяются договором. Ответственным инженером проводится инструктаж сотрудников предприятия по всем типам работ (пуск-наладка, эксплуатация, обслуживание), представителю заказчика передаётся краткое письменное руководство. По окончании всех работ подписывается «Акт приёмки пуско-наладочных работ».
Барчуков Михаил · Энерго-Сервис · 6 мая · Россия · Свердловская обл
Частотный преобразователь монтаж, подключение, программирование 3550 рублей.

УСЛУГИ: Ремонт частотных преобразователей

Данное электронное устройство меняет частоту трехфазного (а также однофазного) переменного тока, а, следовательно, и скорость вращения двигателя. Выходная частота может варьироваться в диапазоне от 1 до 800 Гц, достигая актуальных показателей мощности, необходимых для конкретного вида потребляющего оборудования. Процесс проходит в два этапа, в последовательности: переменный ток преобразуется в постоянный, после чего происходит обратное действие. Использование преобразователя актуально в промышленном оборудовании различного назначения. А именно – в насосах, производственных электромеханических станках, вентиляторах, транспортерах, металлургическом и буровом оборудовании, экскаваторах, подъемных кранах, контрольно-измерительных приборах. И это лишь малая часть перечня оборудования и устройств, применение в которых преобразователя частоты тока обеспечивает значительные выгоды. В качестве основной из них необходимо обозначить экономию электроэнергии. Она может достигать 60%. Также к преимуществам использования относятся: Достижение плавности регулирования скорости вращения двигателя, его пуска и остановки Выходные показатели тока приобретают необходимое номинальное значение Значительное увеличение срока службы оборудования или механизма Показатели производительности системы с электродвигателем тоже увеличиваются Все эти особенности диктуют необходимость применения устройства не только в промышленной, но также в коммунальной и бытовой сферах. в большинстве случаев преобразователь частоты тока нуждается в ремонте по причине некачественного электроснабжения (скачков напряжения в сети). Попадание воды и пыли тоже может привести к негативным последствиям, а именно – к короткому замыканию. В качестве еще одного фактора можно отметить естественный износ компонентов устройства. Особенности ремонта частотных преобразователей для электродвигателя: Выявить некорректно работающий компонент возможно только в ходе тщательной комплексной диагностики с помощью специального...
Завод Подстанций · Проммонтаж · 15 мая · Россия · Тверская обл
Ремонт частотных преобразователей

ПРОДАМ: Частотомеры

К частотомерам относятся широко распространенные измерительные приборы, задачей которых служит определения частоты или периода колебаний электрического сигнала. Устройства применяются при регулировке и настройке радиоэлектронного оборудования, контроля работы генераторов, в технологических процессах, а также при проведении лабораторных исследований и экспериментов. Принцип работы Существует множество типов устройств, отличающихся принципом измерений, например резонансные, гетеродинные и др., однако наибольшее распространение получили удобные и точные системы прямого отсчета — цифровые частотомеры. Принцип действия прост и заключается в подсчете количества импульсов, которые поступают от входного формирователя за строго определенный интервал времени. В качестве задатчика интервала используется эталонный кварцевый генератор, причем точность измерения в основном зависит от точности его калибровки и стабильности. Для расширения частотного диапазона измерений используются декадные делители, а в ряде случаев применяется и метод гетеродинного преобразования частоты. Описанный принцип позволяет измерять не только частоту, но и период колебаний, оценивать интервалы времени между импульсами, вычислять их количество за заданный интервал и др.
Коваль Юлия · ПРОТЕХ · 16 мая · Россия · г Москва
Частотомеры
ООО «КМ-профиль» — российский производитель кабеленесущих систем и электромонтажных изделий для прокладки кабеля, провода, магистральных, телекоммуникационных линий и других инженерных сетей. Компания выпускает свои изделия под брендом «Системы КМ».