Тестирование источников бесперебойного питания Kehua является важным этапом предпродажной подготовки и состоят из следующих обязательных этапов:
- Проверка комплектации
- Осмотр внешнего вида
- Тестирование устройства на холостом ходу
- Тест на переключение питания оборудование от электрической сети общего пользования на аккумуляторные батареи
- Тест на время разряда аккумуляторных батарей
- Тестирование с нагрузкой и на холостом ходу (стендовое тестирование)
- Испытание «Холодный старт»
- Проверка значений входных и выходных параметров в штатном режиме
А теперь немного подробнее о каждом этапе.
Проверка комплектации
Источники бесперебойного питания Kehua поставляются в фирменной коробке, в комплект поставки входят соответствующие кабели, программное обеспечение, гарантийный талон и инструкция по эксплуатации.
Осмотр внешнего вида
На этом этапе производят осмотр качества сборки корпуса ИБП Kehua, также проверяют внешний интерфейс (силовые разъемы, световые индикаторы и т. д.) при оценке внешнего вида проверяют удобство управления устройством. В компании Kehua Tech постоянно разрабатывают и внедряют решения, позволяющие повысить надёжность ИБП и удобство его управления.
Тестирование устройства на холостом ходу
ИБП начинает работу в штатном режиме VFI (режим двойного преобразования). Затем переводится на электронный байпас и потом включается сервисный байпас.
Тест на переключения питания оборудование от электрической сети общего пользования на аккумуляторные батареи
Для теста используют стенд, состоящий из персонального компьютера и тестировочной станции, во время теста моделируется ситуация аварийного отключения питания, если при переходе на питание от батарей компьютер продолжит свою работу, то тест считают пройденным. Момент и время переключения можно зафиксировать с использованием осциллографа.
Тест на время разряда аккумуляторов с использованием ПК
Во время испытаний компьютер должен отрабатывать некий тест до момента его отключения.
Тестирование с нагрузкой и на холостом ходу (стендовое тестирование)
Тестирование источников бесперебойного питания предполагает проверку при различной степени нагрузки (к примеру 20, 40, 60, 80 и 100 % от общего номинала ИБП). Также проверяют параметры при переходе на батареи и тщательно фиксируются параметры работы устройства при реальной нагрузке.
Испытание «Холодный старт»
Прохождение этого испытания, показывает возможность питать нагрузку ИБП от АКБ в случае отсутствия электропитания
Проверка значений входных и выходных параметров в штатном режиме
При тестировании ИБП во всех режимах проверяется соответствие значений параметров ИБП разрешенному для работы диапазону, все измеренные значения фиксируются в протоколе тестирования.