Статья рассматривает вопросы выбора УКРМ, УКРМТ, фильтров гармоник по калькулятору, опросному листу и данными стороннего энергоаудитора. Каким должен быть энергоаудит и анализ параметров качества электроэнергии в силовой сети профильной компанией-сборщиком установок компенсации реактивной мощности и фильтров гармоник.

В текущих условиях стагнации экономики defacto наиболее популярным способом выбора технических средств компенсации реактивной мощности и/или фильтров гармоник у менеджментов объектов разного назначения стали калькуляторы или, в лучшем случае, опросные листы, хотя в аспектах и профессионального проектирования, и реальной пользы для заказчика — это nonsense, как и любой «метод тыка».

Наряду с этим подразделения энергетики на объектах, как правило, не имеют ни опыта, ни возможностей для технически грамотного и, главное, полноценного обследования силовой сети, а привлечение внешнего энергоаудитора сегодня очень дорого и не всегда оправданно. Так, превалирующее большинство компаний, предлагающих энергетические обследования, среди базовых документов энергоаудитов лучшем случае приводят ГОСТ 32144-2013, но не упоминают даже РД 153-34.0-09.162-00 ПАО «Россети», а тем более IEC 61000-3-28, IEC 61000-3-6, IEC 61000-2-29, IEEE 519, IEEE 1531-2020 и ГОСТ Р 59032.1-2020, определяющих минимально необходимый пакет данных и способы их регистрации для оценки параметров качества электроэнергии и технически правильного проектирования технических средств компенсации реактивной мощности и/или фильтров гармоник.

Безусловно, оптимальной может быть ситуация, когда компания-сборщик установок УКРМ, УКРМТ, УКРТФ или пассивных/активных фильтров гармоник имеет возможность и предлагает энергетическое обследование объекта, однако следует понимать, что:

  • Зачастую профильная компания-сборщик технических средств компенсации реактивной мощности и нивелирования гармонических искажений территориально локализована далеко от объекта, а значит, для замеров необходим выезд специалистов и отнюдь не в однодневную командировку.
  • Не бывает и не может быть «минутных» замеров, когда специалист выезжает на объект и за день-два получает полную картину режимов, характера нагрузок, наличия, амплитуд критических гармоник, уровня трансмиссии гармонических искажений из других сетей, по сегментам силовой сети и т. д. и т. п*.
  • Не может и не должно быть единичного «точечного» измерения, причем:
    — Целесообразными будут замеры в точках оценки (РОЕ), общего присоединения (РСС) и присоединения (РОС)по ГОСТ IEC/TR 61000-3-6-2020, ГОСТ IEC/TR 61000-3-7-2020 для оценки (и нивелирования) рисков правовых коллизий с сетевой организацией из-за нарушений допустимых (пороговых) отклонений параметров качества электроэнергии.
    — Необходимыми будут замеры, как в распределительных узлах, так и непосредственно в местах присоединения нелинейной нагрузки (групп нагрузок), что даст возможность проектирования экономичной по инвестициям и эффективной защиты силовой сети объекта от перетока реактивной мощности и эмиссии, трансмиссии гармонических искажений на нефундаментальных частотах.
  • Не может быть адекватной (в техническом аспекте) оценка параметров только по ГОСТ 32144-2013 без учета требований ГОСТ IEC/TR 61000-3-6-2020, ГОСТ IEC/TR 61000-3-7-2020, причем коэффициент мощности cosϕ не является информативным defacto.

*Так, IEC 61000-2-29 предлагает, как минимум неделю обследований, ГОСТ Р 59032.1-2020 в разд. 4 дает емкий пакет параметров, подлежащих измерениям, регистрации, анализу, а также дает разъяснения по нормальному и номинальному режимам работы фильтров. Причем в действительности замеры должны показать не просто динамику изменений параметров качества в силовой сети за определенный интервал времени, а дать информацию о нагрузках в часы пик, во время минимальных нагрузок и "холостого хода"(ночью, в праздники, выходные), что позволит превентивно исключить риски пере- или недокомпенсации реактивной энергии и наброса токов гармоник (для преобразователей активных фильтров, работающих в режиме 24/7).

В идеале должна проводиться регистрация и анализ, как минимум 40 параметров качества электроэнергии в силовой сети в различных точках и продолжительное время, что позволит смоделировать режим, характер, динамику изменения нагрузок, определить оптимальные места присоединения и спроектировать установки компенсации реактивной мощности, в идеале совместно с фильтрами гармоник, но при минимуме инвестиций и с учетом возможности расширения, модернизации оборудования объекта в ближайшей и среднесрочной перспективе.

Источник: Завод конденсаторных установок «МИРКОН»