Реле потока ТМ «ЭМИС». Отличительные особенности и преимущества

11 марта 2022 г. в 11:26

Практически на любом промышленном предприятии помимо необходимости измерения расхода жидких и газообразных сред существует потребность контроля потока, в том числе в автоматизированных системах управления технологическими процессами. Датчики контроля потока, предназначенные для установки в трубопроводах промышленного назначения, могут быть различных конструкций и принципов действия. При этом, если несколько лет назад преимущественно использовались механические реле потока или лопастные, то в настоящее время заказчики предпочитают более технологичные модели с расширенными функциональными и коммуникационными возможностями, что особенно востребовано при интеграции приборов в АСУ ТП.

На многих производственных площадках в настоящее время еще довольно часто встречаются реле потока механического типа — лопастные реле. Но все чаще и чаще заказчики отдают предпочтение технически более совершенным устройствам, таким как термоанемометрические реле «ЭМИС-ПОТОК 285». И те и другие используется для защиты насосов, двигателей и другого оборудования от перегрева, вызванного слабым потоком или его отсутствием. Однако, несмотря на выполнение одинаковой функции, приборы КИПиА имеют существенные различия, которые мы рассмотрим подробнее в данной статье.

Лопастное реле потока

Лопастное реле потока

Лопастное реле потока — это конструктивно простой прибор, состоящий из клеммной колодки, герконового реле и лопасти с эксцентриком. Под воздействием силы потока рабочей среды лопасть отклоняется, эксцентрик выталкивает магнит по центральному стержню вверх до высоты, на которой под влиянием магнитного поля происходит замыкание герконового реле. Если поток отсутствует или становится неподвижным, контакты герконового реле принимают нормально разомкнутое положение.

В числе преимуществ прибора — устойчивость к обратным течениям, возможность взрывозащищенного исполнения и широкий диапазон температуры окружающей среды — от -50 до +60 ºС.

Наряду с вышеперечисленными достоинствами следует обратить внимание, что лопастной датчик потока применяется только на жидкостях вязкостью не более 400 мПа·с. При этом минимальный диаметр условного прохода трубопровода может составлять 32 мм, а максимальный 250 мм, что обусловлено конструктивной особенностью прибора.

Установка механического лопастного реле потока допускается только на горизонтальном трубопроводе с соблюдением рекомендаций по монтажу — лопасть должна быть расположена строго перпендикулярно трубопроводу или горизонту. Перед установкой реле потока в линию, лопасть должна быть обрезана в соответствии с уставками включения и отключения при различных сочетаниях длины лопасти и условного диаметра трубопровода. В качестве выходного сигнала используется SPDT-контакт.

Термоанемометрический датчик потока «ЭМИС-ПОТОК 285»

ЭМИС-ПОТОК 285

Перечисленные выше особенности и требования эксплуатации, присущие механическим типам реле, в полной мере отсутствуют у датчиков потока «ЭМИС-ПОТОК 285», представляющие собой современное решение для контроля (наличия/отсутствия) потока, как жидкости, так и газа. В корпусе прибора совмещены датчик температуры, нагревательный элемент и датчик температуры электрода.

При отсутствии потока температура корпуса электрода равна температуре нагревательного элемента. При появлении потока температура электрода понижается, при этом разность температур электрода и нагревательного элемента прямо пропорциональна скорости потока.

Принцип действия, основанный на термоанемометрическом методе, дает датчику потока «ЭМИС-ПОТОК 285» ряд преимуществ перед другими средствами контроля потока:

  • высокая чувствительность;
  • отсутствие подвижных элементов;
  • возможность монтажа в любой точке трубы, как на горизонтальных, так и вертикальных и наклонных участках трубопровода;
  • возможность эксплуатации на трубопроводах большого диаметра (до 700 мм);
  • предел избыточного давления контролируемой среды — 10 МПа;
  • выходные сигналы: релейный контакт, PNP-контакт и NPN-контакт;
  • возможность эксплуатации в агрессивных средах, таких как щелочь и кислота (исполнение с электродом, футерованным тефлоном).

В отличие от лопастного реле датчик потока «ЭМИС-ПОТОК 285» имеет возможность настройки и перенастройки при необходимости установки на другой участок, в том числе при смене типа контролируемой среды.

Данные отличительные особенности датчика потока «ЭМИС-ПОТОК 285» позволили ему стать наиболее востребованным типом прибора, применяемым для контроля потока в промышленных трубопроводах в топливно-энергетическом отрасли, нефтегазовой сфере, химической промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях.

Источник: Компания «ЭМИС»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

ЗАО «ЭМИС» — ведущий российский производитель и разработчик КИПиА с линейкой продукции, включающей в себя 13 типов расходомеров, 20 моделей датчиков давления и сопутствующее оборудование.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Датчик потока ЭМИС-ПОТОК 285

Термоанемометрический датчик потока ЭМИС-ПОТОК 285 предназначен для контроля наличия/отсутствия потока жидкости или потока газа в промышленных системах, охлаждающих и водоочистных установках. Типовые задачи: — контроль наличия/отсутствия потока — защита оборудования от режима «сухого хода» — автоматизация и управление ЭМИС-ПОТОК 285 устанавливается в трубопровод и имеет общепромышленное исполнение и исполнение для работы во взрывоопасных зонах. Используется для защиты насосов, двигателей и другого оборудования от перегрева, вызванного слабым потоком или его отсутствием, и применяется в системах автоматического контроля, управления технологическими процессами в энергетике, химической, нефтехимической, пищевой, бумажной и других отраслях промышленности. Конструкция датчиков потока ЭМИС-ПОТОК 285 позволяет использовать его на таких вязких средах как сырая нефть и дизельное топливо (максимальная вязкость — 400 мПа•с). Диапазон скоростей потока: — Вода: 0,01-1,5 м/с — Сырая нефть: 0,03-3 м/с — Газ: 0,3-20 м/с ЭМИС-ПОТОК 285 может работать, как при прямом, так и при обратном направлении потока.
Отдел Продаж · ЭМИС · 28 февраля · Россия · Челябинская обл
Датчик потока ЭМИС-ПОТОК 285

ПРОДАМ: Фонарь смотровой трубопроводный АТК 26-01-1-89

Предназначены для визуального контроля наличия потока жидких и газообразных сред в технологических процессах. Диаметр от 20 до 200. Давление: 0,6; 1,6 Мпа. Исполнение: 1, 2, 3. Другое оборудование: Колонка управления задвижками, металлоконструкции, затвор щитовой, Затвор плоский глубинный, Затвор лотковый, шандор, шибер, фильтр сетчатый, сальник набивной, сальник нажимной, опоры и подвески, блоки пружинные и катковые, закладные детали, фундаментные болты, змеевики, фильтры сетчатые, фильтры сетчатые конусные, окна смотровые, стаканы для крепления крышных вентиляторов, узлы отбора проб, удлинители шарнирные и т. д.
Шамардин Александр · ООО "РЗМК" · 7 февраля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Фонарь смотровой трубопроводный АТК 26-01-1-89

ПРОДАМ: Реле потока жидкости «ЭМИС-ПОТОК 236»

Реле потока жидкости "ЭМИС-ПОТОК 236" предназначено для контроля наличия/отсутствия потока жидкости в промышленных системах, охлаждающих и водоочистных установках. Реле потока используется для защиты насосов, двигателей и другого оборудования от перегрева, вызванного слабым потоком или его отсутствием и применяется в системах автоматического контроля, управления технологическими процессами в энергетике, химической, нефтехимической, пищевой, бумажной и других отраслях промышленности. Реле потока предназначено для установки в трубопровод. Реле потока имеет общепромышленное исполнение и исполнение для работы во взрывоопасных зонах. Конструкция реле потока позволяет использовать его на средах с вязкостью до 400 мПа•с, таких как: сырая нефть и дизельное топливо.
Отдел Продаж · ЭМИС · 28 февраля · Россия · Челябинская обл
Реле потока жидкости «ЭМИС-ПОТОК 236»

УСЛУГИ: АСУТП водоподготовки

Автоматизированная система управления технологическими процессами химводоочистки АСУТП химводоочистки (в дальнейшем - система) предназначена для автоматизации контроля и управления работой систем химической подготовки воды в энергетике и других отраслях, где требуется очищенная вода. Природная вода имеет естественные примеси, которые в некоторых случаях, являются нежелательными. Отложения на трубах (накипь) и коррозия являются прямым следствием использования неподготовленной воды. Химводоподготовка включает в себя два этапа: механический и химический. Во время механической обработки осуществляется фильтрация воды для очистки от песка, ила и других нерастворимых примесей, после чего вода деминерализуется (химически очищается). Собственно, химическая подготовка может осуществляться разными способами, выбор технологии в данном случае зависит от исходного состава воды. Классическая химводоподготовка может включать в себя осветление воды, обработку воды методами ионного обмена, обработку осаждением, обезжелезивание, фильтры обратного осмоса и и др. – набор средств зависит не только от исходного состояния воды, но и от того, каким требованиям должен соответствовать конечный результат. АСУТП химводоочистки предназначена для: автоматического управления работой установки химводоочистки; повышения надежности работы оборудования установки химводоочистки за счет всестороннего контроля его состояния; снижения затрат на химические реагенты, электроэнергию и воду, продление срока службы технологической установки за счет оптимизации режимов ee работы; снижения затрат на ремонт оборудования за счет своевременного обнаружения и принятия мер по устранению неполадок, а также планирования мероприятий по предупреждению отказов оборудования; сокращения дежурного и обслуживающего персонала, уменьшение фонда оплаты труда и связанных с ним накладных расходов; повышения точности, достоверности и оперативности получения информации о состоянии установки химводоочистки, расходе воды,...
Ивкина Лидия · НТФ Микроникс · 26 февраля · Россия · Омская обл
Научно-техническая фирма Микроникс, ООО

ПРОДАМ: Расходомеры переменной области KYTOLA MITTAREITA MN-4BD

Расходомеры переменной области KYTOLA MITTAREITA MN-4BD Кол-во 7 шт. Является прочным индустриальным акриловым расходомером. Это надежный инструмент для измерения и контроля жидких и газовых потоков. Типично применяется в области очистки воды и воздуха и контроля уплотнительной воды.
Романов Юрий · ООО "Виаком" · 19 февраля · Россия · Вологодская обл
Расходомеры переменной области KYTOLA MITTAREITA MN-4BD
АО «Контактор» входит в число крупнейших заводов электротехнической промышленности России. Высококачественная продукция завода используется на всех ведущих предприятиях энергоемких отраслей России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.