Большинству промышленных предприятий, торговых и бизнес-центров, больниц, банков, муниципальных учреждений, центров обработки информации требуется надежное и высококачественное электропитание. Для этого решения применяются системы бесперебойного гарантированного электроснабжения с удаленным мониторингом. Диспетчеризация — необходимое условие работы системы. Специалистами компаний «ПРОЕКТ-П» и «Активконтролс» разработан универсальный щит диспетчеризации дизельной генераторной установки.
Современная система бесперебойного гарантированного электроснабжения (СБГЭ) представляет собой автоматизированный комплекс, в состав которого входят:
- устройства автоматического ввода резерва (АВР),
- источники бесперебойного питания (ИБП),
- дизельные генераторные установки (ДГУ).
СБГЭ может служить как основным, так и резервным питанием для производственных линий, систем защиты и наблюдения, пожарной сигнализации, информационных систем, оборудования связи и разных других, требующих бесперебойного электропитания. Для мониторинга работы СБГЭ используют системы диспетчеризации различной архитектуры. Основной сложностью диспетчеризации является организация надежных каналов связи с необходимой пропускной способностью.
Система диспетчеризации в облачном сервисе OwenCloud
Для удаленного мониторинга и хранения архива данных применяется облачный сервис OwenCloud. Интерфейс сервиса позволяет не только отслеживать, но и изменять настройки. Данные отображаются в мобильном приложении OwenCloud.
Система состоит из контроллера ОВЕН ПЛК110, подключенного к сервису по интерфейсу RS-485 с помощью сетевого шлюза ПМ210 (рис. 1). Доступ пользователей настраивается через web-интерфейс или мобильное приложение.
Доступные функции облачного сервиса OwenCloud:
- сбор данных с контроллера ПЛК110 и хранение в течение 90 дней;
- отображение данных в виде графиков и таблиц;
- удаленное управление (доступно только для разработчика);
- аварийные уведомления по электронной почте, через Telegram, СМС и push-уведомления в мобильном приложении.

В тех случаях, когда требуется только оповещение операторов, целесообразно использовать GSM-канал передачи данных с помощью СМС. Технология передачи СМС менее требовательна к уровню GSM-сигнала в отличие от требований передачи данных через Internet (GPRS, EDGE, 3G и т. п.). Услуга коротких сообщений чаще применяется для контроля работы дизельной генераторной установки, пожарно-охранной сигнализации и датчика уровня топлива.
Щит диспетчеризации генератора
Специалистами компаний «ПРОЕКТ-П» и «Активконтролс» разработан щит диспетчеризации дизельных генераторных установок на базе оборудования ОВЕН (рис. 2). Универсальный щит ДГУ применяется для мониторинга любого оборудования (источники бесперебойного питания, системы вентиляции, тепловые пункты, газовые котельные и т. п.), поддерживающего протокол Modbus.

В течение нескольких лет щит эксплуатируется в составе дизель-генераторных установок на 59 постах и отделах контроля Центрального таможенного управления. Щит диспетчеризации отвечает за сбор информации о работе и авариях ДГУ, поступающей с контроллера ДГУ по протоколу Modbus RTU (RS-485, RS-232) или Modbus TCP (Ethernet).
Щит рассылает СМС на сотовые телефоны операторов в ситуациях при:
- изменении состояния работы ДГУ (изменение режима работы, старт/стоп);
- возникновении аварий ДГУ;
- нарушении питания щита (отсутствие питающего напряжения, проблемы с зарядкой аккумуляторов);
- срабатывании пожарно-охранной сигнализации;
- низком уровне топлива;
- балансе денежных средств на СИМ-карте ниже установленной границы.
Щит диспетчеризации
Архитектура системы диспетчеризации показана на рис. 3.

В состав щита диспетчеризации входит следующее оборудование ОВЕН:
- программируемый логический контроллер ПЛК100;
- источник бесперебойного питания ИБП60Б;
- GSM-модем ПМ01 с антенной АНТ-5;
- два аккумулятора 12 В, 7 Ah;
- панель оператора.
ПЛК100 опрашивает датчики и устройства, подключенные к щиту, и выдает сигналы на отправку сообщений через GSM-модем. При получении управляющего сообщения контроллер транслирует сигналы на контроллер ДГУ. При возникновении ошибки модема или ошибки отправки СМС контроллер перезагружает GSM-модем. ПЛК питает GSM-модем через дискретный выход.
Щит диспетчеризации подключен к однофазной сети 220 В и имеет собственный источник бесперебойного питания 24 В. При пропадании внешнего питания щит может работать в автономном режиме не менее суток. Интерфейс панели оператора состоит из четырех экранов: «Главный», «Аварии», «Журнал и настройки». На главный экран панели оператора выводятся режимы работы ДГУ, состояние ДГУ (запущен, остановлен), ошибки работы системы диспетчеризации, общая авария, баланс средств на СИМ-карте. На экране «Аварии» отображаются текущие аварии ДГУ.
На экране «Журнал» отображаются события с отметкой времени их возникновения, что позволяет анализировать работу ДГУ, спустя некоторое время. В настройках системы диспетчеризации задаются телефонные номера операторов (до восьми номеров), а также настройки USSD-запроса баланса и нижней границы средств на СИМ-карте.