Методика испытания шкафов REMER ШТВ в лаборатории производителя

27 июня 2022 г. в 10:34

Шкафы и щитовое оборудование, выпускаемые российской Производственной группой REMER, хорошо известны на нашем рынке, во многом благодаря их высокому качеству. Как и положено современной компании такого уровня, ПГ «Ремер» имеет собственную лабораторию для испытания образцов продукции. О том, как она работает, мы расскажем на примере всепогодных шкафов серии ШТВ.

Продукт, о котором пойдет речь, — укомплектованные шкафы, которые должны работать на улице даже в сложных климатических условиях. Поэтому шкафы серии ШТВ — это изделия с повышенными требованиями к оболочке и предустановленному внутри оборудованию. Оболочка должна надежно защищать оборудование и не подвергаться коррозии долгие годы. Для обеспечения работоспособности установленных внутри сложных систем необходимо поддержание нужных температуры и влажности в шкафу при любых погодных условиях. При разработке такого рода шкафов необходимо проводить серьезные испытания. Проверяется работоспособность всепогодного шкафа при заявленных условиях окружающей среды (температура, влажность).

Шкаф ШТВ внутри термокамеры непосредственно  перед испытаниями
Шкаф ШТВ внутри термокамеры непосредственно перед испытаниями

Испытания проводятся в собственной термокамере компании. Во время их шкаф находится в различных режимах: вентиляция, нагрев, нагрев при минусовых температурах (работа климат-системы), охлаждение при повышенных температурах (работа климат-системы). При этом происходит проверка, находится ли температура внутри шкафа в заданных пределах.

Вентиляция

В процессе испытаний на перегрев при значениях температуры 30, 40 и 50 °С шкафы подвергаются тестируются без дополнительной тепловой нагрузки, а также с установленными нагревателями различной мощности.

Практически вся потребляемая оборудованием мощность переходит в тепло (за исключением батарей и аналогичных устройств), поэтому можно считать такую тепловую нагрузку полноценной имитацией аналогичного по мощности оборудования потребителя.

Для каждой из моделей шкафов с вентилятором в процессе испытаний должны быть определены следующие параметры:

  • максимальная мощность установленного оборудования, которая позволит обеспечить повышение температуры воздуха внутри шкафа не более чем на 5 °С по сравнению с температурой окружающей среды (Токр). Кроме того, такие испытания позволяют определить оптимальный размер вентилятора;
  • максимальная мощность установленного оборудования, которая позволит обеспечить повышение температуры воздуха внутри шкафа не более чем на 5 °С по сравнению с Токр, но с дополнительно установленным на выдув вентилятором. По результатам таких испытаний в паспорте указывается мощность установленного оборудования, при превышении которой требуется установка дополнительного вентилятора.

Нагрев

При испытаниях в условиях пониженных температур имитируются условия, когда установленное оборудование не выделяет тепла либо греется незначительно без дополнительной тепловой нагрузки. В шкафу включается только штатный нагреватель, управляемый установленным термо-регулятором. Это — наиболее сложный режим для холодного времени года.

Целью таких испытаний является получение следующих данных:

  • необходимой мощности нагревателя, обеспечивающей повышение температуры внутри шкафа не менее чем на 5 °С при Токр= -30 °С. По этому параметру вычисляют, сколько и каких нагревателей потребуется установить штатно. Температура -30 °С выбрана исходя из того, что оборудование потребителя, как правило, также выделяет тепло;
  • необходимой мощности дополнительного нагревателя, который требуется установить, чтобы компенсировать падение температуры на 10 °С при Токр= -40 °С. Эта информация будет приведена в паспорте для принятия потребителем решения о необходимости установки дополнительного нагревателя, исходя из мощности размещенного в шкафу оборудования.

Нагрев при минусовых температурах (работа климат-системы)

Все шкафы с установленной климат-системой проверяются при самых низких заявленных температурах. Например, шкафы с климат-системой должны обеспечивать повышение температуры внутри шкафа не менее чем на 5 °С при Токр= -40 °С, что обязательно подтверждается испытаниями.

Охлаждение при плюсовых температурах (работа климат-системы)

Самые продолжительные испытания шкафов — это проверка климат-системы при 30, 40 и 50 °С. При каждой из этих температур производятся испытания с дополнительной тепловой нагрузкой:

  • для климат-систем мощностью 1000 Вт: +400, +500,  + 600, +800, +1000 Вт;
  • для климат-систем мощностью 1500 Вт: +800, +1000, +1200, +1400, +1500 Вт;
  • для климат-систем мощностью 2000 Вт: +1000, +1400, +1600, 1800, +2000 Вт.

Температура на кондиционере выставляется 25 °С. По итогам испытаний строятся графики зависимости температуры внутри шкафа от мощности нагрева.

Графики зависимости температуры
Графики зависимости температуры от времени снаружи и внутри шкафа для установленных при испытаниях значений температуры окружающей среды: а) 25 °С; б) 50° С; в) -40 °С

При этом важно определить точку, после которой кондиционер уже не сможет обеспечивать внутри шкафа заданную температуру, и она поднимется выше указанного значения.

Например, климат-система может отвести 1000 Вт тепла. При наружной температуре 50 °С и выделяемой установленным оборудованием теплоте 1000 Вт данный кондиционер обеспечит внутри шкафа температуру 50 °С (с отклонением в два-три градуса). То есть он забирает все выделяемое оборудованием тепло, но на отвод тепловой нагрузки от окружающей среды мощности уже не остается.

При тепловой нагрузке внутри шкафа 400 Вт и Токр=50 °С этот же кондиционер забирает все тепло от нагрузки (400 Вт), и его остаточной мощности хватает на то, чтобы понизить часть внешней тепловой нагрузки до требуемых 25 °С.

Необходимо учитывать, что 50 °С — это предельные условия эксплуатации шкафа. На широтах европейской части России, а также в Беларуси температура окружающей среды, как правило, не поднимается выше 39 °С. Но следует иметь запас для компенсации перегрева от внешней среды. По итогам испытаний нужно определить, какой запас по мощности охлаждения требуется для уменьшения температуры внутри шкафа до 25 °С при температуре окружающей среды 50 °С.

Много полезной информации для специалистов дают графики изменения температуры внутри шкафа во времени для разных мощностей нагрева.

Расчет коэффициента теплопередачи

Для шкафов моделей ШТВ-1/ШТВ-2 коэффициент теплопередачи (Q шкафа) можно рассчитать следующим образом.
Берем формулу Q = 1/R, где R – теплосопротивление (м2·К/Вт), R = d/λ; d – толщина материала (м); λ – теплопроводность (Вт/м·К).
Стенки шкафа изготовлены из стального листа толщиной 2 мм, покрытого слоем пенофола толщиной 1 см.

λстали=58 Вт/м·К; λпенофола=0,039 Вт/м·К; Rстали=0,002/58=0,000035 м2·К/Вт; Rпенофола=0,01/0,039=0,256 м2·К/Вт; Rшкафа=Rпенофола+Rстали= 0,256+0,000035=0,256 м2·К/Вт;
Qшкафа=1/0,256~3,9 Вт/м2·К.

«Холодный пуск»

В термокамере проверяется и работоспособность оборудования в условиях так называемого «холодного пуска». Шкаф помещается в камеру с отрицательной температурой, производится выдержка оборудования для доведения его до температуры, установленной в камере, после чего подается напряжение на оборудование и проверяется его правильная работа. По результатам испытаний холодный пуск осуществляется в штатном режиме при температуре до -35 °С в шкафах как с цифровым термостатом (шкафы в комплектации с контроллером), так и с климат-системой (шкафы с кондиционером). Первоначально происходит включение нагревателя, и только после достижения установленной температуры (например, -5 °С) подается напряжение на все оставшееся оборудование. Если потребителю необходимо запускать шкаф в условиях окружающей среды ниже -35 °С, рекомендуется установить дополнительный нагреватель с термореле на -20 °С, что обеспечит первоначальный прогрев шкафа и оборудования до штатного срабатывания цифрового термостата.

Всепогодный шкаф в напольном исполнении  для установки в парках
Всепогодный шкаф в напольном исполнении для установки в парках

Окраска для установки в парках

Более чем за 10 лет производства всепогодных шкафов компания накопила большой массив данных о потребностях клиентов. В частности, известно, что такие шкафы часто устанавливают в парках, и их нужно сделать незаметными на фоне окружающей растительности. Немаловажным параметром для такого вида использования является вандалоустойчивость. Для удовлетворения потребностей таких клиентов был разработан специальный всепогодный полимер цвета «зеленый мох» с эффектом металлик. Эта полимерно-порошковая краска обладает антивандальным и антистатическим эффектом, а также низкой поверхностной адгезией, благодаря чему поверхность уличного шкафа меньше загрязняется, а граффити, как правило, смываются без особых усилий. Современная тенденция к благоустройству парков в российских городах делает данный вид продукции чрезвычайно актуальным.

Источник: Производственная группа REMER, опубликовано в журнале «Электротехнический рынок» № 3, 2022 год

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Производственная группа REMER — российско-белорусская группа компаний, главный административный офис которой находится в Москве, а производство сосредоточено в Минске.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Ящики серии ЯРП, ЯВЗ, ЯРВ

ТУ3424-007-05755766-98 ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1-2004) АО «Кореневский завод низковольтной аппаратуры» одно из ведущих предприятий России и стран СНГ, имеющее многолетний опыт производства низковольтной и высоковольтной аппаратуры распределения и управления, аппаратов защиты. Завод был основан 14 апреля 1945 года. Продукция АО «Кореневский завод низковольтной аппаратуры» с успехом используется в различных отраслях промышленности и энергетики.
Скуйбеда Роман · НВА · 26 сентября · Россия · Курская обл
Ящики серии ЯРП, ЯВЗ, ЯРВ

ПРОДАМ: Вакуумный реклоузер (апс)-35 Кв.

Все электротехническое оборудование поставляется в полной готовности, пройдя монтаж, наладку и испытания в заводских условиях. Продукция компании отвечает всем современным стандартам качества и требованиям безопасности. Эталонное качество продукции завода подтверждается одобрением государственных надзорных органов, признанием экспертов и доверием наших заказчиков. Основная продукция: трансформаторная подстанция наружного исполнения КТПН , различной мощности и исполнения, как с одним , так и с двумя силовыми трансформаторами. Укомплектуем по вашему требованию. Доставим в любой регион! Пункт секционирования ПСС реклоузер Камера одностороннего обслуживания КСО, КРУН Пункт учета по высокой стороне ПКУ Ячейка карьерная ЯКНО. Установка прогрева бетона (ктпто-80) Камера (ксо,) шкафы (що-70) Ячейки (крун, якно) Трансформатор, тм, тмз, тмф, тмг (в наличии) А так же камера КСО, щкаф ЩО, ПКУ пункт учета, АПС реклоузер, КРУН, ЯКНО Короткие сроки поставки Система скидок Доставка
Гаврилов Александр · transformator-21.ru · 26 сентября · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Вакуумный реклоузер (апс)-35 Кв.

ПРОДАМ: Вакуумный реклоузер (апс) Пункт учета (пку), ктп

Все электротехническое оборудование поставляется в полной готовности, пройдя монтаж, наладку и испытания в заводских условиях. Продукция компании отвечает всем современным стандартам качества и требованиям безопасности. Эталонное качество продукции завода подтверждается одобрением государственных надзорных органов, признанием экспертов и доверием наших заказчиков. Основная продукция: трансформаторная подстанция наружного исполнения КТПН , различной мощности и исполнения, как с одним , так и с двумя силовыми трансформаторами. Укомплектуем по вашему требованию. Доставим в любой регион! Пункт секционирования ПСС реклоузер Камера одностороннего обслуживания КСО, КРУН Пункт учета по высокой стороне ПКУ Ячейка карьерная ЯКНО. Установка прогрева бетона (ктпто-80) Камера (ксо,) шкафы (що-70) Ячейки (крун,якно) Трансформатор, тм, тмз, тмф, тмг (в наличии) А так же камера КСО, щкаф ЩО, ПКУ пункт учета, АПС реклоузер, КРУН, ЯКНО Короткие сроки поставки Система скидок Доставка
Гаврилов Александр · transformator-21.ru · 26 сентября · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Вакуумный реклоузер (апс) Пункт учета (пку), ктп

ПРОДАМ: Ящики серии Я8

ТУ3424-007-05755766-98 ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1-2004) АО «Кореневский завод низковольтной аппаратуры» одно из ведущих предприятий России и стран СНГ, имеющее многолетний опыт производства низковольтной и высоковольтной аппаратуры распределения и управления, аппаратов защиты. Завод был основан 14 апреля 1945 года. Продукция АО «Кореневский завод низковольтной аппаратуры» с успехом используется в различных отраслях промышленности и энергетики.
Скуйбеда Роман · НВА · 26 сентября · Россия · Курская обл
Ящики серии Я8

ПРОДАМ: Предлагаем испытательное оборудование Megger с хранения

Предлагаем оборудование Megger производства 2012–2015 гг. В работе не было, складского хранения, заводская упаковка и документы. В наличии на складе: Агрегат сверхвысокого тока Programma CSU 600A, 2012, Руководство пользователя, поверочный сертификат- 180 000 руб. Разрядное устройство TORKEL TXL 870 для испытательного прибора для проверки батарей 840/860 2 шт., 2012, Руководство пользователя, поверочный сертификат — 150 000 руб. Условия оплаты и доставки, скидки обсуждаются. Фото по запросу.
Ченцов Алексей · ООО Интеграл · 12 сентября · Россия · Тверская обл
ООО «КМ-профиль» — российский производитель кабеленесущих систем и электромонтажных изделий для прокладки кабеля, провода, магистральных, телекоммуникационных линий и других инженерных сетей. Компания выпускает свои изделия под брендом «Системы КМ».