Зарубежные производители трансформаторного оборудования для решения задачи температурного мониторинга сухих трансформаторов используют микропроцессорные приборы щитового исполнения, предназначенные для установки только в шкаф управления в стороне от трансформатора. Например: BEZ TRANSFORMATORY. Словения, Братислава. TPR 521r (www.bez.sk).
Анализ развивающегося в России рынка производителей сухих трансформаторов показал, что для решения задачи температурного мониторинга используются аналогичные приборы, но устанавливают их непосредственно на кожух трансформатора. Таким образом, микропроцессорные устройства, выполненные в дешевых пластиковых корпусах с щелевой вентиляцией, рассчитанные на предельную рабочую температуру +55÷60°С, попадают в довольно жесткие температурные условия эксплуатации. По имеющимся данным, температура окружающей среды в пространстве между кожухом и обмоткой трансформатора может достигать и длительное время удерживаться на уровне +70°С.
Следовательно, установка такого прибора на кожух трансформатора увеличивает вероятность его отказа из-за перегрева элементов теплом, выделяемым трансформатором.
В статье «Приборы температурного мониторинга сухих трансформаторов» (№ 6 (24), ноябрь-декабрь 2008) показаны преимущества размещения приборов контроля температуры непосредственно на трансформаторе, и указаны типы приборов, предназначенных для накладной установки на корпусе трансформатора (БКТ-2, БКТ-3, БКТ-01).
Блоки БКТ-2, БКТ-3 выполнены во всеклиматическом исполнении и предназначены для установки на трансформаторное оборудование, эксплуатируемое на открытых площадках. Такие условия эксплуатации потребовали дополнительных затрат на защиту и внутренний подогрев блоков при предельно низких температурах окружающей среды, что не могло не отразиться на их стоимости.
Для трансформаторов, работающих в закрытых помещениях в мае 2009 г. нашим предприятием в тесном сотрудничестве с заводами-изготовителями трансформаторов г. Екатеринбурга завершены работы по разработке, отработке и включению в Госреестр средств измерений РФ (RU.C.32.005.А № 35887) прибора мониторинга температуры сухих трансформаторов — МТСТ34, предназначенного для установки непосредственно на кожухе трансформатора.
В основу схемных и конструкторских решений МТСТ34 положен десятилетний опыт разработки и изготовления блоков контроля температуры сухих трансформаторов (БКТ-2, БКТ-3), устанавливаемых на кожух трансформатора и предназначенных для работы в широком диапазоне температур.
Указанные блоки разрабатывались нашим предприятием для трансформаторных производств «Уралэлектротяжмаша» и «РосЭнергоТранса» ( г. Екатеринбург). В настоящее время более 3000 таких устройств в составе трансформаторов успешно функционируют во всех климатических поясах России, в странах ближнего и дальнего зарубежья.
За счет того, что МТСТ34 создавался для трансформаторов, работающих в закрытых помещениях, удалось снизить габариты и стоимость практически в 2 раза по сравнению с функциональными аналогами (БКТ-2, БКТ-3), а с учетом увеличения курса валюты получить прибор значительно дешевле его прямых зарубежных аналогов (Т-154 (Италия), 118L (Qualitrol, США) и другие).
Прибор МТСТ34 поставляется комплектно с четырьмя термопреобразователями, выводы которых смонтированы на ответную часть разъема МТСТ34 (без винтовых соединений). В комплект поставки также входят кабели для проверки прибора и высоковольтных испытаний трансформатора.
МТСТ34 предназначен для контроля и поочередной индикации температуры трех обмоток и магнитопровода сухих трансформаторов путем преобразования сигналов от четырех датчиков температуры в электрический сигнал, сигнализации о выходе температуры контролируемых точек за пределы заданных значений, сигнализации обрыва и короткого замыкания датчиков, сигнализации пропадания первичного питания.
Основные функции
- измерение температуры трех обмоток и магнитопровода (4 канала);
- сравнение измеренной температуры по каждому каналу с тремя заданными уровнями: «ВЕНТИЛЯТОРЫ»; «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»; «ОТКЛЮЧЕНИЕ»;
- задание (по заказу в процессе производства или у потребителя) уставок по каждому из уровней компарирования;
- циклическая индикация в цифровом виде значения температуры по каждому каналу измерения и условного обозначения контролируемого канала;
- контроль обрыва и короткого замыкания датчиков температуры, контроль наличия первичного напряжения питания с формированием релейного сигнала «НЕИСПРАВНОСТЬ»;
- формирование и передача в системы телесигнализации и защиты релейных сигналов «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» и «ОТКЛЮЧЕНИЕ»;
- формирование и передача релейного сигнала на включение системы охлажденияx «ВЕНТИЛЯТОРЫ»;
- выдача информации о текущих значениях температуры трех обмоток и магнитопровода, диагностической информации и состояния выходных сигналов в систему мониторинга подстанции по стандартному цифровому интерфейсу связи RS-485. Протокол MODBUS RTU.
Основные технические характеристики
- диапазон контролируемых температур от 0 до +200°С (блок предназначен для работы с датчиками температуры типа ТПТ-3-1 с номинальной статической характеристикой (НСХ) - 100П или Pt100);
- диапазон индицируемых температур от −40 до +228°С;
- суммарная погрешность не более ±3°С по измерению и сигнализации для всего диапазона изменения температуры окружающей среды;
- гистерезис выключения по уставкам «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ», «ОТКЛЮЧЕНИЕ» 5°С, по уставке «ВЕНТИЛЯТОРЫ» 20°С;
- напряжение питания, В:
— на переменном токе с частотой 48–62 Гц от 85 до 264;
— на постоянном токе от 120 до 370; - потребляемая мощность, не более 5 Вт;
- степень защиты блока — IP50 по ГОСТ 14254-80;
- климатическое исполнение блока — УХЛ3 по ГОСТ15150-69;
- рабочий диапазон температур окружающей среды — от —20 до +70°С;
- габаритные размеры, не более, 140*120*34;
- масса, не более 0,3 к г.
Прибор мониторинга температуры сухих трансформаторов МТСТ34 зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 40781-09 и допущен к применению в Российской Федерации, что подтверждает свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.32.005.A под № 35887, выданный Федеральным Агентством по техническому регулированию и метрологии.