Внедрение АИИС КУЭ на ОАО «РОТ ФРОНТ»

9 декабря 2010 г. в 10:43

В статье рассматриваются основные принципы построения систем АИИС КУЭ. Приведен пример реализации системы коммерческого энергоучета на ОАО «РОТ ФРОНТ» c применение УСПД СЭМ 2+.

Группа компаний «Щитмонтаж», г. Москва

По прогнозам специалистов ведущих энергетических предприятий России, в 2010 году ожидается увеличение цен на электроэнергию. В связи с этим проблема сокращения и оптимизации расходов становится особенно актуальной. Сегодня, благодаря непрерывной интеграции новейших технологий в системы сбора, обработки, передачи и хранения данных, возможности управления процессом потребления энергии существенно расширяются. В качестве примера рассмотрим систему АИИС КУЭ, посредством которой возможно получение точной и оперативной информации об энергопотреблении на объекте учета. Система позволяет производить качественный анализ информации и, как результат, дает предпосылки к оптимизации и сглаживанию суточной кривой потребления энергетических ресурсов.

В зависимости от категории потребителей АИИС КУЭ бывают: регионального и локального уровня. При этом, как правило, и те и другие представляют собой сложную многоуровневую систему.

Первый, или нижний, уровень иерархической структуры системы представляет собой измерительные каналы. Основу измерительных каналов системы коммерческого учета составляют измерительные трансформаторы тока, напряжения и их вторичные цепи, а также цифровые многофункциональные электронные счетчики электроэнергии.

Второй, или промежуточный, уровень — уровень сбора и передачи данных. Здесь происходит прием, обработка, хранение, отображение информации, полученной от счетчиков электроэнергии, а также осуществляется автоматическая передача данных на автоматизированное рабочее место (АРМ) Энергосбытовой компании с использованием линий связи. На данном уровне размещается контроллер, обеспечивающий сбор и передачу данных по средствам модемов.

Третий уровень — автоматизированное рабочее место (АРМ) диспетчера Энергосбытовой компании. Данный уровень представляет собой совокупность аппаратных, канало-образующих и программных средств, выполняющих сбор информации с нижних уровней системы, ее обработку и хранение. АРМ представляет собой персональный компьютер с соответствующим программным обеспечением и каналообразующей аппаратурой. АРМ предназначено для дистанционной работы с контроллером, а также для составления отчетной документации.

Внедрение АИИС КУЭ осуществляется в несколько этапов

  • предпроектное документарное и объектное обследование объекта автоматизации;
  • разработка и согласование тех-норабочего проекта;
  • закупка оборудования и материалов;
  • электромонтажные и пуско-наладочные работы;
  • метрологическая аттестация;
  • опытная эксплуатация АИИС КУЭ;
  • постоянная (промышленная) эксплуатация.

АИИС КУЭ обеспечивает

  • оперативный контроль и анализ режимов потребления электроэнергии и мощности;
  • оптимальное управление нагрузкой потребителей;
  • получение и формирование данных на энергообъектах;
  • концентрацию и передачу информации на верхний уровень управления, формирование на ее основе данных для проведения коммерческих расчетов между поставщиками и потребителями электрической энергии;
  • получение отчетных документов за любой период благодаря наличию базы данных со всеми показаниями приборов учета.

Кроме того, АИИС КУЭ дает возможность обмениваться данными с другими серверами, при этом энергосбытовая компания автоматически получает показания счетчиков потребителей, что является основанием для выдачи квитанций на оплату. Следует отметить, что одним из существенных факторов в процессе обработки технических показателей и параметров является характеристики и технические возможности используемых устройств сбора и передачи данных (УСПД).

С целью создания многоуровневых АИИС КУЭ, а также для автоматизации контроля, коммерческого и технического учета электроэнергии и мощности на подстанциях, электростанциях, промышленных и
S`Структурная схема АИИС КУЭ на предприятии ОАО «РОТ ФРОНТ» приравненных к ним предприятиях ведущими инженерами совместного производства ЗАО «Микрон — Энерго», входящего в состав группы компаний «Щитмонтаж» (Россия), и УПП «Микрон» (Беларусь) было разработано УСПД СЭМ 2+.

SSСтруктурная схема АИИС КУЭ на предприятии ОАО «РОТ ФРОНТ»

Техническая характеристика

УСПД СЭМ 2+ обеспечивает прием информации со счетчиков различных типов по цифровому интерфейсу RS-485. Устройство СЭМ 2+ поддерживает протоколы обмена цифровых счетчиков: СС-301, Меркурий-230, СЭТ4-ТМ.02, Евро-Альфа, ЦЭ6850М, Энергия-9 и др. Предоставляет возможность опроса удаленных счетчиков по GSM-каналу по заданному расписанию. Глубина хранения графиков получасовой мощности составляет 62 суток. Число групп учета — до 32. Кроме того, предусмотрено подключение к устройству сотового модема для передачи информации в расчетный центр Энергосбытовой компании.

Таким образом, УСПД СЭМ 2+ позволяет

  • Оперативно собирать информацию о выработке и потреблении электроэнергии, что позволяет предприятиям Энергонадзора, а также диспетчерским службам при необходимости, вводить ограничения на ее потребление.
  • Организовывать многоуровневый учет выработки, распределения и потребления энергии, контроль мощности и расхода энергии потребителями с любой схемой электроснабжения. При этом учет может быть организован как всего предприятия, так и его подразделений по зонам суток, суткам и за расчетный период.

СЭМ 2+ является средством измерений электроэнергии и мощности, обеспечивающим взаимные расчеты между потребителями и продавцами электроэнергии, существенными конкурентными преимуществами которого являются:

  • невысокая стоимость устройства;
  • высокий уровень надежности;
  • простота в эксплуатации и обслуживании;
  • оперативные сроки доставки при установке и замене оборудования.

Рассмотрим возможности практического внедрения АИИС КУЭ на примере реализованного проекта для ОАО «РОТ ФРОНТ».

Параметры системы Объект: ОАО «РОТ ФРОНТ».
Количество точек учета: 9.
Сроки реализации: 4 месяца.

Цель проекта Создание и функционирование системы измерения, сбора, обработки и хранения данных о потребленной энергии на ОАО «РОТ ФРОНТ». С целью осуществления контроля, регистрации параметров энергопотребления, проведения финансовых расчетов и передачи данных в ОАО «Мосэ-нергосбыт».

Основное назначение АСКУЭ ОАО «РОТ ФРОНТ»

  1. Выполнение измерений 30-минутных приращений активной и реактивной электроэнергии, характеризующих потребление ОАО «РОТ ФРОНТ».
  2. Автоматический сбор по запросу привязанных к единому календарному времени измеренных данных о 30-минутных приращениях электроэнергии.
  3. Хранение данных об измеренных величинах в специализированных базах данных.
  4. Обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом уровне (посредством пломбирования), а также на программном уровне (установка паролей и т.п.).
  5. Диагностика и мониторинг функционирования технических и программных средств системы.

Структурные уровни АИИС КУЭ ОАО «РОТ ФРОНТ»

Первый уровень — измерение энергопотребления электросчетчиками и передача информации с цифровых выходов электросчетчиков по интерфейсу RS-485 на контроллер СЭМ 2+. Счетчики коммерческого учета производят измерение 30-минутных приращений электроэнергии, обеспечивая измерение электроэнергии с нарастающим итогом и вычисление усредненной мощности за получасовые интервалы времени. Измеренные и расчетные данные хранятся в памяти счетчика.

Второй уровень — обработка параметров энергопотребления, вычислительные операции и накопление результатов за определенный период времени, передача информации по модемному каналу на вышестоящий уровень.

Третий уровень — обработка данных, полученных от локальной системы, их анализ и выдача отчетных форм о параметрах энергопотребления для автоматизированного рабочего места главного энергетика ОАО «РОТ ФРОНТ» и центра сбора данных ОАО «Мосэнергосбыт».

Сбор, обработка, накопление, хранение, отображение и передача информации об электроэнергии и мощности производится с помощью метрологически аттестованного и защищенного от несанкционированного доступа УСПД СЭМ 2+ производства ЗАО «Микрон-Энерго» (группа компаний «Щитмонтаж»).

Основные технические решения при внедрении АИИС КУЭ на предприятие ОАО «РОТ ФРОНТ»

Оборудование

  • программное обеспечение «Energy for windows»;
  • счетчики СЭТ-4ТМ.02;
  • УСПД СЭМ 2+;
  • трансформаторы тока и напряжения от производителя (ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока»).

На сегодняшний день свыше сотни важнейших объектов России и Республики Беларусь оснащены автоматизированными информационно-измерительными системами коммерческого учета электроэнергии, среди них:

ОАО «Мосэнергосбыт», МГУП «Мосводоканал», ЗАО «Атлант», РУПП «Витязь», РУП завод «Моги-левлифтмаш», ГЦРТ «Останкинская телебашня», ЗАО «Москабельмет», Комплекс «Храм Христа Спасителя» и многие другие. Внедренные АИИС КУЭ успешно функционируют на базе специализированных устройств сбора и передачи данных СЭМ 2+.

По материалам компании