Рассматриваются программные продукты Wonderware, имеющие широкий набор функциональных возможностей и унифицированную операционную технологию, что обеспечивает реплицирование и развертывание решений для крупномасштабных предприятий с распределённой структурой.
Для ОАО «Варьёганэнергонефть» (Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия) системным интегратором ЗАО «РТСофт» разработана интегрированная информационно-управляющая система коммерческого и технического учета электроэнергии.
Основные цели создания системы
- обеспечение учёта потребления электроэнергии;
- обеспечение гарантированного и бесперебойного электропитания потребителям посредством оперативного управления энергопотреблением;
- сокращение финансовых потерь при покупке/продаже электроэнергии за счет повышения точности планирования энергопотребления и оперативности реагирования;
- снижение числа аварийных ситуаций и отклонений режимных параметров в работе энергохозяйств за счет мониторинга состояния электрооборудования и планирования проведения профилактических мероприятий и ремонтных работ;
- обеспечение информационной системы поддержки принятия решений энергетическим отделом компании.
Причины выбора продукции WONDERWARE
Программные продукты от Wonderware предлагают широкий набор необходимых функциональных возможностей и унифицированную операционную технологию, что обеспечивает реплицирование и развертывание решений в рамках крупномасштабных предприятий, построенных на базе распределённой структуры.
В качестве объектов автоматизации рассматриваются процессы поставки электрической энергии потребителям и управления энергетическим отделом сетевой компании ОАО «Варьёганэнергонефть». Компания, главной задачей которой является бесперебойное обеспечение нефтяных промыслов электроэнергией, представляет собой комплексную, географически распределенную на огромной территории систему, в состав которой входит несколько сетевых районов.
Предприятие имеет большой парк оборудования, включая: свыше 600 подстанций, 35/6 кВ и 6/10/0,4 кВ; около 2000 км линий электропередач.
Диапазон обслуживания у предприятия охватывает огромную часть территории. Наиболее удаленный участок нефтяного месторождения находится в 230 километрах от города.
Задачи новой системы
Система предназначена для автоматизации процессов на ОАО «Варьёганэнергонефть», включая:
- коммерческий и технический учет электроэнергии, планирование потребления и распределения электроэнергии;
- оперативно-диспетчерское управление энергоснабжением;
- планирование объёмов работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования;
- контроль и анализ аварийных ситуаций по отдельным узлам, подстанциям, районам энергоснабжения.
Концепция системы
Система имеет четкую многоуровневую структуру:
- Уровень 1 — информационно-измерительный комплекс (ИИК). Состоит из технических средств учета электрической энергии (измерительные трансформаторы тока и напряжения, счетчики электрической энергии, датчики подстанций, аппаратура связи).
- Уровень 2 — информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ). Включает устройство сбора и передачи данных, диспетчерские рабочие станции, базы данных и пользовательские автоматизированные рабочие места.
Что касается характера решаемых задач, система подразделяется на две подсистемы:
- подсистема оперативного контроля и управления;
- информационная и аналитическая система. Информационная и аналитическая система реализована на платформах Oracle и Java:
- Oracle 10g DBMS;
- Oracle Forms 6i;
- сервер приложений Tomcat. Подсистема оперативного контроля и управления базируется на программном продукте Wonderware InTouch.
Ход работы и полученный опыт
Компания «РТСофт» является первым сертифицированным системным интегратором корпорации Wonderware уровня ArchestrA (ArchestrA Certified Systems Integrator) в России, странах СНГ и Балтии.
Решение, основанное на платформе Wonderware, внедряется как специализированное программное обеспечение, разработанное с учетом требуемой функциональности и возможности конфигурирования заказчиком на месте.
Специализированное программное обеспечение включает:
- модель данных электростанций и энергооборудования для InTouch;
- шаблон приложения InTouch, который включает библиотеку графических символов энергетического оборудования, базовые мемо-страницы и навигационную систему для организации рабочих станций оперативного контроля и управления;
- базу данных (архивную информацию и аварийные события) на основе Oracle DBMS (RTDB; база данных процесса в реальном времени);
- средства визуализаций RTDB, включая графическое представление, дистанционную регистрацию информации, журнал регистрации аварийных событий;
- коммуникационную среду (серверы ввода/вывода) для сбора данных на уровне информационно-измерительного комплекса;
- набор эксплуатационной документации и учебных материалов для специализированной настройки программного обеспечения.
Технические преимущества, полученные в результате применения новых продуктов WONDERWARE:
- объектно-ориентированный подход позволяет создавать более открытое и технологичное описание объектов в условиях автоматизации;
- простое внедрение (конфигурирование на основе подготовленных базовых шаблонов).
Евгений Елагин, директор отраслевых проектов ЗАО «РТСофт»