Инструменты, цифровые технологии, связь, измерения

Индивидуальные средства электробезопасности

31 мая 2011 г. в 15:36

В статье рассмотрены новые электротестеры, индикаторы и указатели напряжения, которые являются важной категорией контрольно-диагностического оборудования. Выполненные на современной элементной базе с учетом жестких условий эксплуатации они служат для детектирования опасного напряжения, определения правильности чередования фаз при подключении цепей, обеспечивая тем самым электробезопасность электриков, монтажников, строителей и других категорий электротехнического персонала, чья деятельность связана с риском поражения электротоком.

Тестеры индикаторы, детекторы-указатели высокого напряжения, измерители порядка чередования фаз, все эти приборы наиболее востребованы при проведении строительных, монтажных и пуско-наладочных работ. От надежности, качества и удобства этих приборов во многом зависит безопасность работы персонала, обслуживающего действующие электроустановки (ЭУ).

Портативные указатели для индикации фазного напряжения и определения его значения, как самостоятельная группа приборов известны уже достаточно давно. Несколько лет назад широко применялись контактные индикаторы, в состав которых обычно входили последовательно подключенные элементы: щуп (обычно в форме отвертки), ограничитель тока, диодная (неоновая) лампочка и сенсорная площадка. При контакте наконечника щупа с фазовым проводником и касанием сенсорной площадки загоралась лампочка, сигнализируя о наличии опасного потенциала. Основными недостатками подобных индикаторов являлись: проверка наличия опасного напряжения контактным методом (на оголенных участках проводки) и сравнительно узкий рабочий диапазон напряжения (до 220 В/380 В).

В настоящее время все находят широкое применение тестеры-индикаторы для бесконтактного детектирования высокого напряжения с увеличенной функциональностью. Современный мультирежимный индивидуальный детектор напряжения, может использоваться практически во всех сферах промышленной деятельности человека. Для специалистов электриков, которым простого индикатора порой бывает недостаточно, были разработаны комплексные приборы, позволяющие не только обнаруживать фазное напряжение, но и определять порядок чередования фаз, а также определять порядок подключения обмоток с целью контроля направление вращения электродвигателей.

Карманные тестеры-индикаторы

При необходимости определить лишь наличие/отсутствие напряжения в ходе эксплуатационного контроля оборудования (при работе непосредственно в электроцепях и токоведущих частях ЭУ), с успехом могут применяться индикаторы опасного напряжения.

Одним из таких компактных приборов является карманных индикатор HT70 (рис. 1) от компании HT Italia (Италия). HT70 представляет собой многофункциональный детектор напряжения, совмещающий в себе сигнализатор фазного напряжения в диапазоне 100 … 1000 В частоты 50 Гц и тестер для определения порядка чередования фаз.

Прибор выполнен в корпусе карандашного типа со сдвижной крышкой батарейного отсека. Наличие фазного напряжения сигнализируется непрерывным красным свечением встроенного в наконечник щупа светодиода (LED) повышенной яркости и включением звукового извещателя (рис. 2).

Результат тестирования визуализируется 2-х цветным светодиодом: зеленый — означает положительный результат теста; красный цвет со звуковым сигналом — отрицательный (ошибка в последовательности чередования фаз).

Детектор HT70 обладает уникальным запатентованным режимом однополюсного детектирования правильности чередования фаз в ЭУ трехфазной сети. Он может применяться для определения синфазности в различных ВРЩ (поиск цепей электроустановок, подключенных к одной и той же фазе), что в свою позволяет оценивать направление вращение электромоторов.

Наконечник тестера-индикатора HT70 имеет хорошо различимую предупредительную маркировку зоны безопасного удержания при работе с объектами находящимися под напряжением. Питание индикатора от 2-х батареек 1,5 В (тип ААА), испытательный ресурс не менее 9000 тестов. Для экономии срока службы элементов питания служит функция автовыключения питания (отключение через 5 мин «простоя»).

Особенность HT70 заключается в том, что детектор обеспечивает тестирование цепи без необходимости гальванического контакта, другими словам, поиск может выполняться даже на проводниках в изоляции. При таком бесконтактном детектировании отпадает необходимость в поиске токоведущих элементов, соединительной клеммы или в зачистке диэлектрической оплетки кабеля. Бесконтактное тестирование с использованием HT70 — максимально безопасно, очень удобно и эффективно.

Если возникает потребность только в определении наличия фазного напряжения, то с такой задачей успешно справится детектор VP-1 (рис. 3) от компании APPA (Тайвань), который имеет исполнение для  «жестких» условий эксплуатации.

Индикатор VP-1 по техническим характеристикам и конструктивному исполнению аналогичен HT70, но имеет торцевое крепление крышки батарейного отсека и герметичный корпус (IP-65). Такой высокий уровень защиты корпуса означает, что прибор может использоваться в условиях повышенной влажности (росы), он практически полностью защищен от проникновения пыли и грязи. Интересной особенностью этого индикатора является то, что сигнал акустического зуммера автоматически варьируется в зависимости от уровня фазного напряжения в тестируемой точке. Бесконтактное определение напряжения, герметичный корпус и привлекательная цена делают этот прибор незаменимым помощником электрика.

Основные технические характеристики индикаторов приведены в нижеследующей таблице (в том числе, ряд похожих моделей от других производителей для сравнения).

ПАРАМЕТРЫ APPA VP-1 HT70 Fluke 1AC II SEW LVD-15
Диапазон 200…1000 В 100…1000 В 200…1000 В 50…1000 В
Частота напряжения 50/60 Гц 50/60 Гц 50/60 Гц 50…500 Гц
Визуальный индикатор красный светодиод красный и зеленый светодиод красный светодиод красный светодиод
Акустический индикатор Вариационный зуммер Зуммер Зуммер Зуммер
Определение чередования фаз Нет Да Нет Нет
Безопасность IEC/EN61010-1, 1000В (кат IV) IEC/EN61010-1, 1000В (кат IV) IEC/EN61010-1, 1000В (кат IV) IEC/EN61010-1, 600В (кат III)
Степень защиты, IP 65 -

40

-
Температура 0 °C … 50 °C -10 °C … 50 °C -10 °C … 50 °C 0 °C … 40 °C
Диодный фонарик Нет Нет Нет Да
Габаритные размеры 18 х 151 х 22 мм 20 х 160 х 26 мм 148 мм 28 х 142 х 27 мм
Масса 120 г 48 г - 45 г.

Индивидуальные детекторы опасного напряжения

Индивидуальные детекторы опасного напряжения необходимы не только персоналу обслуживающему ЭУ. Такие устройства необходимы также для сотрудников, работающих в условиях возможного опасного приближения к источникам высокого напряжения (например, пожарные, спасатели). В таких ситуациях удобно использовать индивидуальные носимые детекторы, которые имеют подготовку для крепления на спецодежде или на защитной экипировке.

Таким постоянно носимым индивидуальным средством является указатель напряжения 286 SVD (рис. 4) от компании SEW (Тайвань). У этого высоковольтного детектора есть несколько возможностей крепления: с помощью клипсы — на пояс или карман, с помощью эластичного ремня — на головной убор (каску) или на предплечье (рис. 5).

Прибор действует очень просто. После включения он всегда находится во включенном состоянии, непосредственно перед выполнением работ в ЭУ выполняется процедура проверки работоспособности. При приближении человека с детектором к источнику высокого напряжения детектор издает предупреждающий короткий звуковой сигнал. Акустическое оповещение сопровождается миганием яркого, хорошо различимого даже в дневное время светодиода. Это сигнализирует о приближении к источнику опасного напряжения, необходимости концентрации внимания и соблюдения безопасных методов работы. Например, безопасная дистанция детектирования фазного напряжения 11 кВ для уверенного срабатывания датчика составляет 80 см.. Детектор можно использовать как в помещении, так и на улице. Корпус детектора 286 SVD водонепроницаемый.

Старшая модель в этой серии приборов, 288 SVD (рис. 6), отличается более совершенными характеристиками. Во-первых, она обладает более чувствительным датчиком: расстояние обнаружения 4,75 м. для номинала 10 кВ. Во вторых, этот детектор оснащен, водо- пыленепроницаем корпусом с классом защиты от пыли и влаги IP65. В третьих, индикатором разрядки батареи. И в четвертых более громким зуммером и световым индикатором увеличенной яркости.

Основные технические характеристики

ПАРАМЕТРЫ 286 SVD 288 SVD
Диапазон напряжений До 11,4 кВ До 50 кВ
Дистанция срабатывания ~80 см 5 см … 10 м
Визуальный индикатор Красный светодиод Красный светодиод
Акустический индикатор Зуммер Зуммер
Условия эксплуатации 5 ºС….45 ºС; относительная влажность не более 80 % -15 ºС….55 ºС; относительная влажность не более 93 %
Степень защиты, IP водонепроницаемый 65
Клипса на пояс и ремешок Да Да
Питание CR2032 3 В х 1 «Крона» 9 В х 1
Габаритные размеры 59 х 56 х 18 мм 115 х 67 х 30 мм
Масса 35 г (с батареей) 146 г (с батареей)

Высоковольтные ручные детекторы-указатели напряжения

Ручные детекторы высокого напряжения (до 275 кВ) применяются в основном на электростанциях, силовых подстанциях, на производстве электроустановок и в лабораторных исследованиях.

Бесконтактный детектор 275 HP (рис. 7) от компании SEW представляет собой много диапазонный регулируемый детектор с переключателем на 8 номиналов напряжения (от 240 В до 275 кВ). 275 HP состоит из внутренней сенсорной пластины, переключателя чувствительности, визуальных и звуковых сигнализаторов.

Чувствительный элемент детектора регистрирует поле окружающее проводник под напряжением. Дистанция индикации напряжения в 250 В для одножильного кабеля составляет 10 см, при работе с многожильными проводами дистанция индикации падает до 5 см.

Индикатор 275 HP может применяться в следующих случаях: обнаружение и проверка кабеля под напряжением; выявление повреждений гибкого кабеля; проверка оборудования на заземление; обслуживание неоновых ламп; проверка высокочастотного излучения, обнаружение остаточного или наведенного напряжения. Главное помнить, что данный индикатор служит для бесконтактного обнаружения напряжения, и ни в коем случае нельзя допускать контакта с объектом под напряжением. Непосредственное соприкосновение индикатора с элементом ЭУ, находящимся под напряжением, может привести к поражению электрическим током или выходу его из строя.

Детектор оснащен зуммером высокой громкости и ярким световым LED-индикатором, что позволяет заметить предупреждающий сигнал даже в местах с высоким уровнем шума или освещенности.

В детекторе 275 HP помимо режима контроля исправности, реализована функция самодиагностики функционирования прибора. Для проверки на функциональность достаточно установить переключатель диапазона чувствительности в положение «240 В» и затем потереть сенсорный колпак (чувствительный элемент) о ткань одежды для создания разрядов статического электричества. Появление звукового и светового сигнала свидетельствует об исправности прибора и правильном его функционировании.

Для дополнительного удобства и безопасной работы с детектором есть возможность крепить его на различные удлинительные диэлектрические штанги (рис.8). На конце рукоятки 275 HP имеется универсальное крепежное отверстие (проушина). Благодаря наличию фиксирующих пазов индикатор можно крепить на штангу под любым углом.

Наличие нескольких колен штанги и зажимной механизм крепления «ласточкин хвост» позволяют обеспечить безопасную дистанцию от оператора до источника опасного высоковольтного напряжения.


Детектор 276 HD (рис. 10) является указателем высокого напряжения и предназначен для работы в двух диапазонах: 80 … 600 В и 3,3 … 24 кВ. Детектор выполнен в виде раздвижной телескопической штанги-удлинителя (3-и секции): в сложенном состоянии его длина составляет ~35 см, в выдвинутом положении длинна штанги увеличивается и достигает 1 м, что позволяет проверить наличие высокого напряжения в труднодоступных местах на безопасных расстояниях. Детектор снабжен защитной резиновой ручкой, которая эффективно предохраняет от поражения электрическим током.

Для обнаружения напряжения в диапазоне 80 … 600 В используется наконечник-электрод в головке детектора для гальванической связи с источником напряжения. Для обнаружения напряжения во втором диапазоне (от 3,3 до 24 кВ) непосредственный контакт с источником не требуется, достаточно приблизить головку индикатора к источнику напряжения на расстояние от 1 до 20 см.

Индикатор 276 HD имеет пыле- водонепроницаемый корпусе, что полностью защищает сенсорный блок индикатора от пыли, грязи, воды и позволяет работать с прибором на улице при любых погодных условиях.

Основные технические характеристики

ПАРАМЕТРЫ 275 HP 276 HD
Диапазон от 240 В до 275 кВ от 80 до 600 В от 3,3 до 24 кВ
Дистанция срабатывания до 10 см до 20 см
Визуальный индикатор Красный светодиод Красный светодиод
Акустический индикатор Зуммер Зуммер
Условия эксплуатации -15 ºС….55 ºС; относительная влажность не более 93 % -10 ºС….50 ºС; относительная влажность не более 85 %
Степень защиты корпуса - Пыле- Водонепроницаемый
Удлинитель При использовании штанги 0,8 м
Питание 1,5 В х 3 Тип «С» 1,5 В х 3 Тип «LR44»
Габаритные размеры 229 х 9 мм 354 х 40 х 30 мм (1005 в удлиненном виде)

Масса

590 г 180 г

Индикаторы наличия и чередования фаз

Индикатор порядка чередования фаз в первую очередь является указателем напряжения до 1000 В, а также предназначен для определения порядка чередования фаз. Индикаторы применяются в любых ЭУ и системах, использующих 3-х фазное электрооборудование (моторы, приводы). Они позволяют быстро определить последовательность чередования фаз, наличие фазового напряжения и порядок подключения обмоток электродвигателя. Обычно такие индикаторы комплектуются зажимами типа «крокодил» с большим раскрытием рабочих кромок. Это позволяет легко подключать индикатор к выводам различной конфигурации или напрямую к токоведущим частям оборудования.

В качестве примера рассмотрим детекторы ST-860 и 888 PMR (рис. 11) от компании SEW (Тайвань), имеющие функциональность «3 в 1»: определение наличие фазного напряжения до 600 В (до 70 Гц — ST-860, до 400 Гц — 888 PMR), определение порядка чередования фаз, определение порядка подключения обмоток электродвигателя.

Подключив прибор к проводам по индикации светодиодов (R/S/T) можно судить о наличии напряжения на соответствующих маркировке фазах. Индикаторы используют электронную схему индикации. Дополнительные светодиоды (L/R) указывают правильность чередование фаз или направление вращения электродвигателя (по часовой стрелке/вправо или против часовой стрелки/влево).

Две другие модели индикаторов ST-850 (рис. 12) и 855 PR так же относятся к моделям начального уровня с функциональностью «2 в 1»: определение наличие фазного напряжения (до 600 В, 50/60 Гц), определение порядка подключения фаз. Данные приборы являются электронно-механическими, т.е. используют смешанную схему конструкции и индикации. Для индикации наличия фазного напряжения используются светодиодные индикаторы (как в старших моделях), для определения порядка чередования фаз используется механический индикатор в виде вращающегося диска. По направлению его вращения (влево/ вправо) определяется правильность чередования фаз.

Основные технические характеристики

ПАРАМЕТРЫ 888 PMR ST-860 ST-850 855 PR

Диапазон

100 …  600 В

2 … 40 Гц

100 …  600 В

45 … 70 Гц

90 …  600 В

50/60 Гц

200 …  600 В

50/60 Гц

Индикатор наличия фазы

Три неоновых лампы

Индикатор порядка чередования фаз

Два светодиода

Неоновые лампы

Направление вращения диска с меткой

Инд. порядка подключения обмоток электродвигателя

Два светодиода

Измерительные провода

3 шт., съемные, 0,5 м, зажим “крокодил”

3 шт., несъемные, 1,1 м, зажим «крокодил»

Условия эксплуатации

-10 … 40°C, влажность 85 %

Источник питания

9 В (тип «Крона»)

Габаритные размеры

153 х 72 х 35 мм

134 х 85 х 45 мм

Масса

185 г

182 г

510 г

530 г

Все рассмотренные в обзоре индикаторы и указатели, от простых до многофункциональных детекторов, являются приборами «на каждый день» для специалистов, работающих в электроэнергетике, а также тех, кто занят в производстве, наладке и ремонте электрооборудования. Простота, надежность и удобство в использовании данной группы приборов, а так же приемлемая цена, обуславливают сферы их применения не только для отраслевых специалистов, но и для бытового, домашнего использования.

По материалам компании «ПриСТ»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Акционерное общество «ПриСТ» образовано в апреле 1994 года. За это время, успешно и динамично работая на рынке средств измерений, мы сумели приобрести широкий круг клиентов и обеспечить себе репутацию надежного делового партнера.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Устройство (сигнализатор) дистанционного контроля опасного напряжения ПИОН - 2014 (ПИОН-2001)

ООО «Техношанс 2006» предлагает устройство (сигнализатор) дистанционного контроля опасного напряжения ПИОН. Устройство используются для дистанционного контроля наличия опасного напряжения в целях предотвращения поражения электрическим током персонала, осматривающего и обслуживающего электроустановки линий электропередачи, электрических станций, подстанций и другое энергетическое оборудование. Сигнализатор не содержит гальванических источников питания, особенно эффективен на ВЛ 6-35 кВ, комплектуется чехлом для крепления на поясной ремень и рассчитан на срок службы не менее 10 лет. Главным преимуществом ПИОН-2014 перед другими сигнализаторами напряжения является высокая чувствительность, обеспечивающая контроль наличия напряжения на ВЛ-6 кВ и выше с поверхности земли. Предусмотрен также автономный контроль исправности.
Анисимов Алексей · ТЕХНОШАНС 2006 · 10 июня · Россия · г Москва
Устройство (сигнализатор) дистанционного контроля опасного напряжения ПИОН - 2014 (ПИОН-2001)

ПРОДАМ: Индикаторы напряжения

Устройства представляют собой компактные и легкие приборы, предназначенные для экспресс-тестирования сетей при котором подтверждается наличия или отсутствия на токоведущих элементах электрического напряжения. Характерно, что такие проверки имеют бинарный характер, по принципу «есть-нет», что в большинстве случаев является достаточным при поиске повреждений в электроустановке, тестировании электрической схемы и т. п. Промышленностью выпускаются как максимально универсальные, так и специализированные тестеры, причем отдельно для высокого и для низкого напряжения. С помощью некоторых указателей напряжения можно найти спрятанный в стенах под штукатуркой кабель, установить точное место обрыва или участок, где произошло короткое замыкание. Отдельную группу составляют индикаторы чередования фаз, которые кроме определения последовательности фаз в многофазных источниках питания могут также использоваться для выяснения направления вращения синхронных и асинхронных трехфазных двигателей без остановки последних. Конструктивное исполнение Существует три основных вариант исполнения прибора: — бесконтактные тестеры; — сверхкомпактные тестеры-авторучки; — компактные аппараты с дисплеем. Кроме того, индикаторы делятся на двухполюсные и однополюсные. Последние требуют прямого контакта сразу с двумя частями исследуемой электроустановки, а наличие или отсутствие напряжения индицируется световым и/или звуковым индикатором. Двухполюсные указатели применяются в установках как переменного, так и постоянного тока. Для работы с однополюсным указателем напряжения достаточно лишь прикосновения к испытуемому объекту в единственной точке. Замыкание контура производится через тело человека, который пальцем руки создает контакт с цепью указателя. Однополюсные приборы пригодны для проверки цепей только переменного тока.
Коваль Юлия · ПРОТЕХ · 12 июня · Россия · г Москва
Индикаторы напряжения

ПРОДАМ: Источники питания

Назначением подобных устройств является обеспечение электронной аппаратуры электропитанием в точном соответствии с техническими требованиями и стандартами безопасности. Источники питания различаются по назначению, типу преобразования, конструктивному исполнению и ряду других показателей. При этом важнейшим требованием является гарантированные выходные и внутренние параметры во всем диапазоне входного напряжения. Принцип действия Вне зависимости от назначения, мощности, исполнения или числа сервисных функций все источники питания делятся на два класса: — импульсные; — трансформаторные. Основой трансформаторных систем является понижающий трансформатор, на выходе которого включается выпрямитель, фильтр, сглаживающий пульсации напряжения и регулирующее устройство. Последнее включает в себя систему стабилизации и поддержание на заданном уровне напряжения и тока, а также защиту от КЗ. К преимуществам такого решения относятся: — простота конструкции; — повышенная надежность; — минимальный уровень радиопомех. К недостаткам следует отнести: — невысокую удельную мощность; — уменьшенный КПД. В импульсных блоках питания напряжение сети сначала выпрямляется, а затем преобразуется в высокочастотные прямоугольные импульсы, которые поступают на легкий и компактный ферритовый трансформатор. Стабилизация напряжения в таких системах выполнена с использованием петли ООС, что гарантирует постоянный уровень выходного напряжения при изменении входного или величины нагрузки. К достоинствам импульсных источников питания относятся: — компактность и легкость; — близкий к теоретически достижимому КПД; — умеренная цена; — некритичность к качеству входного напряжения. Недостаток единственный — высокий уровень радиопомех, что связано с принципиальными особенностями работы импульсных преобразователей. Конструктивные варианты Серийно выпускается огромное количество компактных и стационарных источников, что дает возможность выбрать наиболее оптимальное по соотношению цены, мощности...
Коваль Юлия · ПРОТЕХ · 12 июня · Россия · г Москва
Источники питания

ПРОДАМ: Стрелочные лабораторные приборы высокой точности

Продаём стрелочные лабораторные приборы высокой точности (для измерения напряжения, тока, мощности) с погрешностью до ± 0,2%: Незаменимые в исследовательских лабораториях приборы для проверки напряжения, тока, мощности в цепях постоянного и переменного тока обладают хорошими техническими характеристиками. Одна из главных характеристик — это точность измерений, помогающая проверить показания других приборов и настроить их. Приборы изготовлены из качественных материалов, что позволяет использовать их продолжительное время. Данные приборы имеют высокую степень защиты от вибраций, перегрузок, механических воздействий и влажности. Это делает лабораторные приборы незаменимыми инструментами для работы в различных условиях, когда нужно получить подтверждение результатов сложных экспериментальных исследований. Простота в использовании приборов и выводе данных позволяет воспользоваться ими даже новичку. Приборы внесены в госреестр и могут использоваться в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений. Наименование Тип прибора Кол-во Милливольтмиллиамперметр пост.ток кл.0,5 М82 1 Милливольтметр кл. 0,5 М105 1 Милливольтамперметр 0,5% М1200 1 Микроампервольтметр кл. 0,2 М1106 3 Милливольтамперметр кл. 0,2 М1109 1 Вольтамперметр 0,2% М2017 9 Ампермерт пост.тока 0,5 0,2 М104 5 Амперметр пост. и перем.ток 0,2 Д533 1 Амперметр пост. и перем.ток 0,2 Д566 7 Амперметр пост. и перем.ток 0,2 Д5014 9 Амперметр (миллиамперметр) Э513 3 Амперметр Э514 3 Амперметр кл.0,5 Э526 2 Амперметр Э526 Т4.1 1 Амперметр кл. 0,5 Э527 1 Амперметр АСТ 1 Ваттметр Д566 8 Ваттметр кл. 0,5 Д568 2 Ваттметр Д5004 1 Ваттметр Д5016 2 Ваттметр пост.и перемен. Д50161 2 Вольтметр М106 5 Вольтметр Д5015 7 Вольтметр Д50152 2 Вольтметр перем.тока Д566 27 Вольтметр перем.тока Д567 3 Вольтметр пост.тока М2004 1 Вольтметр пост+перем.ток Э515 1 Комбинированный прибор ЭК4300 1 Бережное складское хранение Цена 2000 руб/шт. (в и-нэне до 17850 руб/шт) Отправляем в регионы, бережно упаковываем!
Иванов Иван · ООО "Вымпел" · 5 июня · Россия · Томская обл
Стрелочные лабораторные приборы высокой точности

ПРОДАМ: Измерители параметров петли и тестеры УЗО

Эта группа приборов предназначена для определения параметров цепи «фаза-ноль», что требуется стандартами обеспечения электробезопасности и является обязательным элементом испытаний во время проведения на объектах следующих видов испытаний: — первичных, при вводе в эксплуатацию электрических сетей после монтажа или реконструкции; — проводимых по требованию контролирующих органов; — периодических регламентных. Принцип действия Принцип действия приборов основан на измерении полного, активного и реактивного сопротивления петли и импеданса контура, составляющего петлю «фаза-ноль». При этом измерение токов утечек и сопротивление отдельных заземлителей выполняется без разрыва цепи контура посредством специальных клещей. Считанные данные после математической обработки отображаются на ЖК-дисплее, а при необходимости могут быть переданы на ПК или распечатаны на принтере. Таким образом, измеряются или вычисляются следующие параметры: — все виды сопротивления цепи фаза-нуль (полное, активное и реактивное); — значение напряжения; — сопротивления постоянному току; — сопротивления металлосвязи; — прогнозируемый ток короткого замыкания (при 220 В); — фазовый сдвиг между напряжением и током при коротком замыкании.