Раздел 7. Электрооборудование специальных установок
Глава 7.3. Электроустановки во взрывоопасных зонах
Приложение 2
Маркировка взрывозащищенного электрооборудования по ПИВРЭ
1. Взрывозащищенное электрооборудование имеет маркировку с указанием:
а) уровня взрывозащиты;
б) наивысшей категории и наивысшей группы взрывоопасной смеси, для которой электрооборудование является взрывозащищенным;
в) вида или видов взрывозащиты;
2. Маркировка выполняется непосредственно на электрооборудовании в прямоугольной и круглой рамках
В прямоугольной рамке обозначаются уровень взрывозащиты, категория и группа взрывозащитной смеси.
На первом месте обозначается буквой уровень взрывозащиты электрооборудования.
Повышенной надежности против взрыва — Н
Взрывобезопасное — В
Особовзрывобезопасное — О
На втором – четвертом местах обозначаются категории и группа взрывоопасной смеси – категория – цифрой согласно табл П1.1, группа – буквой Т и цифрой согласно табл. П1.2.
В круглой рамке обозначается буквой вид (или виды) взрывозащиты:
- Взрывонепроницаемая оболочка — В
- Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением — П
- Искробезопасная электрическая цепь — И
- Кварцевое заполнение оболочки — К
- Масляное заполнение оболочки — М
- Автоматическое отключение от источника электроэнергии — А
- Специальный вид взрывозащиты — С
- Повышенная надежность против взрыва (защита вида «е») — Н
Примеры маркировки взрывозащищенного электрооборудования по ПИВРЭ приведены в табл. П2.1.
Таблица П2.1. Примеры маркировки взрывозащищенного электрооборудования по ПИВЭ
Уровень взрывозащиты электрооборудования | Вид взрывозащиты | Категория и группа взрывоопасной смеси, для которой предназначено электрооборудование | Маркировка по взрывозащите |
---|---|---|---|
Электрооборудование повышенной надежности против взрыва | Защита вида «е» | Все категории группы Т1 - Т4 |
|
Защита вида «е» и взрывонепроницаемая оболочка | 1-я и 2-я катего рии, группы Т1-ТЗ |
| |
Защита вида «е» и искробезопасная электрическая цепь | Все категории и группы |
| |
Масляное заполнение оболочки и защита вида «е» | То же |
| |
Взрывобезопасное электрооборудование | Взрывонепроницаемая оболочка | 1-я и 2-я катего- рии, группы Т1-ТЗ |
|
Искробезопасная электрическая цепь | Все категории и группы |
| |
Кварцевое заполнение оболочки | Все категории, группа Т1 |
| |
Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением | Все категории, группы Т1-Т4 |
| |
Масляное заполнение оболочки | Все категории и группы |
| |
Специальный вид взрывозащиты | Все категории, группы Т1-Т4 |
| |
Взрывонепроницаемая оболочка и искробезопасная электрическая цепь | Все категории, группы Т1-ТЗ |
| |
Взрывонепроницаемая оболочка, искробезопасная электрическая цепь и специальный вид взрывозащиты | Все категории и группы |
| |
Искробезопасная электрическая цепь и специальный вид взрывозащиты | 1-я категория, все группы |
| |
Особовзрывобезопасное электрооборудование | Искробезопасная электрическая цепь | Все категории и группы |
|