ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 7
- 13 декабря 2006 г. в 18:44
- 3205051
- Поделиться
- Пожаловаться
Раздел 7. Электрооборудование специальных установок
Глава 7.3. Электроустановки во взрывоопасных зонах
Приложение 3
Маркировка взрывозащищенного электрооборудования по ПИВЭ
Электрооборудование, изготовленное по ПИВЭ, на уровни взрывозащиты не подразделяется.
Виды взрывозащиты электрооборудования в маркировке по взрывозащите обозначаются теми же буквами, что и по ПИВРЭ ОАА.684.058-67 (см. приложение 2, п.2).
В маркировку по взрывозащите электрооборудования в указанной ниже последовательности входят:
а) обозначение вида взрывозащиты;
б) обозначение наивысшей категории взрывоопасной смеси, для которой электрооборудование является взрывозащищенным (согласно табл. П1.1), если взрывозащита электрооборудования или отдельных его частей обеспечивается взрывонепроницаемой оболочкой; для электрооборудования с остальными видами взрывозащиты, являющегося взрывозащищенным для взрывоопасных смесей всех категорий, вместо обозначения категории взрывоопасной смеси ставится цифра 0;
в) обозначение наивысшей группы взрывоопасной смеси, для которой электрооборудование является взрывозащищенным (согласно табл. П1.3).
Для электрооборудования с защитой вида «е» (повышенная надежность против взрыва) с искрящими частями, заключенными в оболочку, заполненную маслом или продуваемую под избыточным давлением, вместо цифры 0 ставится обозначение соответствующего вида взрывозащиты: М или П.
Для электрооборудования с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» указывается наименование горючего вещества, на котором оно испытано. Обозначение категории и группы для такого электрооборудования не проставляется.
Примеры маркировки взрывозащищенного электрооборудования по ПИВЭ приведены в табл. П3.1.
К уровню «электрооборудование повышенной надежности против взрыва» относится электрооборудование, имеющее в маркировке по взрывозащите букву Н, а также цифру 2 перед буквой И, например:
МНБ, НОГ, Н2А, НПД, НОА, и т. п.
Электрооборудование с остальными маркировками по взрывозащите, выполненными по ПИВЭ, следует относить к уровню «взрывобезопасное электрооборудование»
Таблица П3.1. Примеры маркировки взрывозащищенного электрооборудования по ПИВЭ*
Вид взрывозащиты электрооборудования | Категория и группа взрывоопасной смеси, для которых предназначено электрооборудование | Маркировка по взрывозащите |
---|---|---|
Взрывонепроницаемая оболочка | 1-я категория, группа А | В1А |
1-3-я категории, группы А, Б и Г | В3Г | |
Все категории, группа А | В4А | |
Масляное заполнение оболочки и взрывонепроницаемая оболочка | 1-3-я категории, группа А | М3А |
Масляное заполнение оболочки и защита вида «е» | Все категории, группы А и Б | МНБ |
Защита вида «е» | Все категории, группы А, Б и Г | Н0Г |
Защита вида «е» и взрывонепроницаемая оболочка | 1-я и 2-я категории, группа А | Н2А |
Защита вида «е» и заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением | Все категории и группы | НПД |
Защита вида «е» и масляное заполнение оболочки | Все категории и группы | НМД |
Защита вида «е» и искробезопасная электрическая цепь | Все категории, группа А | Н0А |
Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением | Все категории и группы | 110Д |
Искробезопасная электрическая цепь и взрывонепроницаемая оболочка | 1 -3-я категории, группы А, Б и Г |
|
Искробезопасная электрическая цепь | Все категории и группы |
|
Специальный вид взрывозащиты | Все категории, группы А, Б и Г | С01 |
Специальный вид взрывозащиты и искробезопасная электрическая цепь | Все категории и группы | С0Д |
Взрывонепроницаемая оболочка и искробезопасная электрическая цепь | 1 -3-я категории, группы А, Б и Г |
|
Текст документа сверен по: официальное издание Главгосэнергонадзор России – М.: ЗАО «Энергосервис», 1998