ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 7
- 13 декабря 2006 г. в 18:44
- 3205139
- Поделиться
- Пожаловаться
Раздел 1. Общие правила
Глава 1.9. Изоляция электроустановок
Определение степени загрязнения
1.9.28. В районах, не попадающих в зону влияния промышленных источников загрязнения (леса, тундра, лесотундра, луга), может применяться изоляция с меньшей удельной эффективной длиной пути утечки, чем нормированная в табл.1.9.1 для 1-й СЗ.
1.9.29. К районам с 1-й СЗ относятся территории, не попадающие в зону влияния источников промышленных и природных загрязнений (болота, высокогорные районы, районы со слабозасоленными почвами, сельскохозяйственные районы).
1.9.30. В промышленных районах при наличии обосновывающих данных может применяться изоляция с большей удельной эффективной длиной пути утечки, чем нормированная в табл.1.9.1 для 4-й СЗ.
1.9.31. Степень загрязнения вблизи промышленных предприятий должна определяться по табл.1.9.3-1.9.12 в зависимости от вида и расчетного объема выпускаемой продукции и расстояния до источника загрязнений.
Таблица 1.9.3. СЗ вблизи химических предприятий и производств.
Расчетный объем выпускаемой продукции, тыс. т/год | СЗ при расстоянии от источника загрязнения, м | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 500 | от 500 до 1000 | от 1000 до 1500 | от 1500 до 2000 | от 2000 до 2500 | от 2500 до 3000 | от 3000 до 5000 | от 5000 | |
До 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
От 10 до 500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
От 500 до 1500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
От 1500 до 2500 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
От 2500 до 3500 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
От 3500 до 5000 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Таблица 1.9.4. СЗ вблизи нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий и производств.
Подотрасль | Расчетный объем выпускаемой продукции, тыс. т/год | СЗ при расстоянии от источника загрязнения, м | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
до 500 | от 500 до 1000 | от 1000 до 1500 | от 1500 до 2000 | от 2000 до 3500 | от 3500 | ||
Нефтеперерабатывающие заводы | До 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
От 1000 до 5000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
От 5000 до 9000 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
От 9000 до 18000 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Нефтехимические заводы и комбинаты | До 5000 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
От 5000 до 10000 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
От 10000 до 15000 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
От 15000 до 20000 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
Заводы синтетического каучука | От 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
От 50 до 150 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
От 150 до 500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
От 500 до 1000 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Заводы резинотехнических изделий | До 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
От 100 до 300 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Таблица 1.9.5. СЗ вблизи предприятий по производству газов и переработке нефтяного газа.
Подотрасль | Расчетный объем выпускаемой продукции | СЗ при расстоянии от источника загрязнения, м | ||
---|---|---|---|---|
до 500 | от 500 до 1000 | от 1000 | ||
Производство газов | Независимо от объема | 2 | 1 | 1 |
Переработка нефтяного газа | Независимо от объема | 3 | 2 | 1 |
Таблица 1.9.6. СЗ вблизи предприятий по производству целлюлозы и бумаги.
Подотрасль | Расчетный объем выпускаемой продукции, тыс. т/год | СЗ при расстоянии от источника загрязнения, м | |||
---|---|---|---|---|---|
до 500 | от 500 до 1000 | от 1000 до 1500 | от 1500 | ||
Производство целлюлозы и полуцеллюлозы | До 75 | 1 | 1 | 1 | 1 |
От 75 до 150 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
От 150 до 500 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
От 500 до 1000 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
Производство бумаги | Независимо от объема | 1 | 1 | 1 | 1 |
Таблица 1.9.7. СЗ вблизи предприятий и производств черной металлургии.
Подотрасль | Расчетный объем выпускаемой продукции, тыс. т/год | СЗ при расстоянии от источника загрязнения, м | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
до 500 | от 500 до 1000 | от 1000 до 1500 | от 1500 до 2000 | от 2000 до 2500 | от 2500 | ||
Выплавка чугуна и стали | До 1500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
От 1500 до 7500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
От 7500 до 12000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Горнообогатительные комбинаты | До 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
От 2000 до 5500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
От 5500 до 10000 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
От 10000 до 13000 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Коксохим-производство | До 5000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
От 5000 до 12000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Ферросплавы | До 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
От 500 до 700 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
От 700 до 1000 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Производство магнезиальных изделий | Независимо от объема | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Прокат и обработка чугуна и стали | Независимо от объема | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Таблица 1.9.8. СЗ вблизи предприятий и производств цветной металлургии.
Подотрасль | Расчетный объем выпускаемой продукции, тыс. т/год | СЗ при расстоянии от источника загрязнения, м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 500 | от 500 до 1000 | от 1000 до 1500 | от 1500 до 2000 | от 2000 до 2500 | от 2500 до 3500 | от 3500 | ||
Производство алюминия | До 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
От 100 до 500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
От 500 до 1000 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
От 1000 до 2000 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Производство никеля | От 1 до 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
От 5 до 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
От 25 до 1000 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Производство редких металлов | Независимо от объема | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Производство цинка | Независимо от объема | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Производство и обработка цветных металлов | Независимо от объема | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Таблица 1.9.9. СЗ вблизи предприятий по производству строительных материалов.
Подотрасль | Расчетный объем выпускаемой продукции, тыс. т/год | СЗ при расстоянии от источника загрязнения, м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 250 | от 250 до 500 | от 500 до 1000 | от 1000 до 1500 | от 1500 до 2000 | от 2000 до 3000 | от 3000 | ||
Производство цемента | До 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
От 100 до 500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
От 500 до 1500 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
От 1500 до 2500 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
От 2500 до 3500 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
Производство асбеста и др. | Независимо от объема | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Производство бетонных изделий и др. | Независимо от объема | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Таблица 1.9.10. СЗ вблизи машиностроительных предприятий и производств.
Расчетный объем выпускаемой продукции | СЗ при расстоянии от источника загрязнения, м | |
---|---|---|
до 500 | от 500 | |
Независимо от объема | 2 | 1 |
Таблица 1.9.11. СЗ вблизи предприятий легкой промышленности.
Подотрасль | Расчетный объем выпускаемой продукции | СЗ при расстоянии от источника загрязнения, м | ||
---|---|---|---|---|
до 250 | от 250 до 500 | от 500 | ||
Обработка тканей | Независимо от объема | 3 | 2 | 1 |
Производство искусственных кож и пленочных материалов | Независимо от объема | 2 | 1 | 1 |
Таблица 1.9.12. СЗ вблизи предприятий по добыче руд и нерудных ископаемых.
Подотрасль | Расчетный объем выпускаемой продукции | СЗ при расстоянии от источника загрязнения, м | ||
---|---|---|---|---|
до 250 | от 250 до 500 | от 500 | ||
Железная руда и др. | Независимо от объема | 2 | 1 | 1 |
Уголь* | Независимо от объема | 3 | 2 | 1 |
* Распространяется на определение СЗ вблизи терриконов.
Расчетный объем продукции, выпускаемой промышленным предприятием, определяется суммированием всех видов продукции. СЗ в зоне уносов действующего или сооружаемого предприятия должна определяться по наибольшему годовому объему продукции с учетом перспективного плана развития предприятия (не более чем на 10 лет вперед).
1.9.32. Степень загрязнения вблизи ТЭС и промышленных котельных должна определяться по табл.1.9.13 в зависимости от вида топлива, мощности станции и высоты дымовых труб.
Таблица 1.9.13. СЗ вблизи ТЭС и промышленных котельных.
Вид топлива | Мощность, МВт | Высота дымовых труб, м | СЗ при расстоянии от источника загрязнения, м | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 250 | от 250 до 500 | от 500 до 1000 | от 1000 до 1500 | от 1500 до 3000 | от 3000 | |||
ТЭС и котельные на углях при зольности менее 30%, мазуте, газе | Независимо от мощности | Любая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ТЭС и котельные на углях при зольности более 30% | До 1000 | Любая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
От 1000 до 4000 | До 180 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
От 180 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ТЭС и котельные на сланцах | До 500 | Любая | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
От 500 до 2000 | До 180 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
От 180 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
1.9.33. При отсчете расстояний по табл.1.9.3-1.9.13 границей источника загрязнения является кривая, огибающая все места выбросов в атмосферу на данном предприятии (ТЭС).
1.9.34. В случае превышения объема выпускаемой продукции и мощности ТЭС, по сравнению с указанными в табл.1.9.3-1.9.13, следует увеличивать СЗ не менее чем на одну ступень.
1.9.35. Объем выпускаемой продукции при наличии на одном предприятии нескольких источников загрязнения (цехов) должен определяться суммированием объемов продукции отдельных цехов. Если источник выброса загрязняющих веществ отдельных производств (цехов) отстоит от других источников выброса предприятия больше чем на 1000 м, годовой объем продукции должен определяться для этих производств и остальной части предприятия отдельно. В этом случае расчетная СЗ должна определяться согласно 1.9.43.
1.9.36. Если на одном промышленном предприятии выпускается продукция нескольких отраслей (или подотраслей) промышленности, указанных в табл.1.9.3-1.9.12, то СЗ следует определять согласно 1.9.43.
1.9.37. Границы зоны с данной СЗ следует корректировать с учетом розы ветров по формуле:
,
где S — расстояние от границы источника загрязнения до границы района с данной СЗ, скорректированное с учетом розы ветров, м;
S0 — нормированное расстояние от границы источника загрязнения до границы района с данной СЗ при круговой розе ветров, м;
W — среднегодовая повторяемость ветров рассматриваемого румба, %;
W0 — повторяемость ветров одного румба при круговой розе ветров, %.
Значения S/S0 должны ограничиваться пределами
1.9.38. Степень загрязнения вблизи отвалов пылящих материалов, складских зданий и сооружений, канализационно-очистных сооружений следует определять по табл.1.9.14.
Таблица 1.9.14. СЗ вблизи отвалов пылящих материалов, складских зданий и сооружений, канализационно-очистных сооружений (золоотвалы, солеотвалы, шлакоотвалы, крупные промышленные свалки, предприятия по сжиганию мусора, склады и элеваторы пылящих материалов, склады для хранения минеральных удобрений и ядохимикатов, гидрошахты и обогатительные фабрики, станции аэрации и другие канализацонно-очистные сооружения).
СЗ при расстоянии от источника загрязнения, м | ||
---|---|---|
до 200 | от 200 до 600 | от 600 |
3 | 2 | 1 |
1.9.39. Степень загрязнения вблизи автодорог с интенсивным использованием в зимнее время химических противогололедных средств следует определять по табл.1.9.15.
Таблица 1.9.15. СЗ вблизи автодорог с интенсивным использованием в зимнее время химических противогололедных средств.
СЗ при расстоянии от автодорог, м | ||
---|---|---|
до 25 | от 25 до 100 | от 100 |
3 | 2 | 1 |
1.9.40. Степень загрязнения в прибрежной зоне морей, соленых озер и водоемов должна определяться по табл.1.9.16 в зависимости от солености воды и расстояния до береговой линии. Расчетная соленость воды определяется по гидрологическим картам как максимальное значение солености поверхностного слоя воды в зоне до 10 км вглубь акватории. Степень загрязнения над поверхностью засоленных водоемов следует принимать на одну ступень выше, чем в табл.1.9.16 для зоны до 0,1 км.
Таблица 1.9.16. СЗ в прибрежной зоне морей и озер площадью более 10000 м2.
Тип водоема | Расчетная соленость воды, г/л | Расстояние от береговой линии, км | СЗ |
---|---|---|---|
Незасоленный | До 2 | До 0,1 | 1 |
Слабозасоленный | От 2 до 10 | До 0,1 | 2 |
От 0,1 до 1,0 | 1 | ||
Среднезасоленный | От 10 до 20 | До 0,1 | 3 |
От 0,1 до 1,0 | 2 | ||
От 1,0 до 5,0 | 1 | ||
Сильнозасоленный | От 20 до 40 | До 1,0 | 3 |
От 1,0 до 5,0 | 2 | ||
От 5,0 до 10,0 | 1 |
1.9.41. В районах, подверженных ветрам со скоростью более 30 м/с со стороны моря (периодичностью не реже одного раза в 10 лет), расстояния от береговой линии, приведенные в табл.1.9.16, следует увеличить в 3 раза.
Для водоемов площадью 1000-10000 м2 СЗ допускается снижать на одну ступень по сравнению с данными табл.1.9.16.
1.9.42. Степень загрязнения вблизи градирен или брызгальных бассейнов должна определяться по табл.1.9.17 при удельной проводимости циркуляционной воды менее 1000 мкСм/см и по табл.1.9.18 при удельной проводимости от 1000 до 3000 мкСм/см.
Таблица 1.9.17. СЗ вблизи градирен и брызгальных бассейнов с удельной проводимостью циркуляционной воды менее 1000 мкСм/см.
СЗ района | Расстояние от градирен (брызгального бассейна), м | |
---|---|---|
до 150 | от 150 | |
1 | 2 | 1 |
2 | 3 | 2 |
3 | 4 | 3 |
4 | 4 | 4 |
Таблица 1.9.18. СЗ вблизи градирен и брызгальных бассейнов с удельной проводимостью циркуляционной воды от 1000 до 3000 мкСм/см.
СЗ района | Расстояние от градирен (брызгального бассейна), м | ||
---|---|---|---|
до 150 | от 150 до 600 | от 600 | |
1 | 3 | 2 | 1 |
2 | 4 | 3 | 2 |
3 | 4 | 4 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 |
1.9.43. Расчетную СЗ в зоне наложения загрязнений от двух независимых источников, определенную с учетом розы ветров по 1.9.37, следует определять по табл.1.9.19 независимо от вида промышленного или природного загрязнения.
Таблица 1.9.19. Расчетная СЗ при наложении загрязнений от двух независимых источников.
СЗ от первого источника | Расчетная СЗ при степени загрязнения от второго источника | ||
---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | |
2 | 2 | 3 | 4 |
3 | 3 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 |