ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 7
- 13 декабря 2006 г. в 18:44
- 3205134
- Поделиться
- Пожаловаться
Раздел 1. Общие правила
Глава 1.9. Изоляция электроустановок
Коэффициенты использования основных типов изоляторов и изоляционных конструкций (стеклянных и фарфоровых)
1.9.44. Коэффициенты использования k изоляционных конструкций, составленных из однотипных изоляторов, следует определять как
где kИ — коэффициент использования изолятора;
kК — коэффициент использования составной конструкции с параллельными или последовательно-параллельными ветвями.
1.9.45. Коэффициенты использования kИ подвесных тарельчатых изоляторов по ГОСТ 27661 со слабо развитой нижней поверхностью изоляционной детали следует определять по табл.1.9.20 в зависимости от отношения длины пути утечки изолятора LИ к диаметру его тарелки D.
Таблица 1.9.20. Коэффициенты использования kИ подвесных тарельчатых изоляторов со слабо развитой нижней поверхностью изоляционной детали.
LИ/D | kИ |
---|---|
От 0,90 до 1,05 включительно | 1,00 |
От 1,05 до 1,10 включительно | 1,05 |
От 1,10 до 1,20 включительно | 1,10 |
От 1,20 до 1,30 включительно | 1,15 |
От 1,30 до 1,40 включительно | 1,20 |
1.9.46. Коэффициенты использования kИ подвесных тарельчатых изоляторов специального исполнения с сильно развитой поверхностью следует определять по табл.1.9.21.
Таблица 1.9.21. Коэффициенты использования kИ подвесных тарельчатых изоляторов специального исполнения.
Конфигурация изолятора | kИ |
---|---|
Двукрылая | 1,20 |
С увеличенным вылетом ребра на нижней поверхности | 1,25 |
Аэродинамического профиля (конусная, полусферическая) | 1,0 |
Колоколообразная с гладкой внутренней и ребристой наружной поверхностями | 1,15 |
1.9.47. Коэффициенты использования kИ штыревых изоляторов (линейных, опорных) со слабо развитой поверхностью должны приниматься равными 1,0, с сильно развитой поверхностью – 1,1.
1.9.48. Коэффициенты использования kИ внешней изоляции электрооборудования наружной установки, выполненной в виде одиночных изоляционных конструкций, в том числе опорных изоляторов наружной установки на номинальное напряжение до 110 кВ, а также подвесных изоляторов стержневого типа на номинальное напряжение 110 кВ, следует определять по табл.1.9.22 в зависимости от отношения длины пути утечки изолятора или изоляционной конструкции LИ к длине их изоляционной части h.
Таблица 1.9.22. Коэффициенты использования одиночных изоляционных колонок, опорных и подвесных стержневых изоляторов.
LИ/ h | менее 2,5 | 2,5-3,00 | 3,01-3,30 | 3,31-3,50 | 3,51-3,71 | 3,71-4,00 |
---|---|---|---|---|---|---|
kК | 1,0 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,30 |
1.9.49. Коэффициенты использования kК одноцепных гирлянд и одиночных опорных колонок, составленных из однотипных изоляторов, следует принимать равными 1,0.
1.9.50. Коэффициенты использования kК составных конструкций с параллельными ветвями (без перемычек), составленных из однотипных элементов (двухцепных и многоцепных поддерживающих и натяжных гирлянд, двух- и многостоечных колонок), следует определять по табл.1.9.23.
Таблица 1.9.23. Коэффициенты использования kК составных конструкций с электрически параллельными ветвями (без перемычек).
Количество параллельных ветвей | 1 | 2 | 3-5 |
---|---|---|---|
kК | 1,0 | 1,05 | 1,10 |
1.9.51. Коэффициенты использования kК ʌ — образных и v — бразных гирлянд с одноцепными ветвями следует принимать равными 1,0.
1.9.52. Коэффициенты использования kК составных конструкций с последовательно-параллельными ветвями, составленными из изоляторов одного типа (гирлянд типа y или ʎ — опорных колонок с различным числом параллельных ветвей по высоте, а также подстанционных аппаратов с растяжками), следует принимать равными 1,1.
1.9.53. Коэффициенты использования kИ одноцепных гирлянд и одиночных опорных колонок, составленных из разнотипных изоляторов с коэффициентами использования kИ1 и kИ2, должны определяться по формуле
,
где L1 и L2 — длина пути утечки участков конструкции из изоляторов соответствующего типа. Аналогичным образом должна определяться величина kИ для конструкций указанного вида при числе разных типов изоляторов, большем двух.
1.9.54. Конфигурация подвесных изоляторов для районов с различными видами загрязнений должна выбираться по табл.1.9.24.
Таблица 1.9.24. Рекомендуемые области применения подвесных изоляторов различной конфигурации.
Конфигурация изолятора | Характеристика районов загрязнения |
---|---|
Тарельчатый с ребристой нижней поверхностью ( 1,4) | Районы с 1-2-й СЗ при любых видах загрязнения |
Тарельчатый гладкий полусферический, тарельчатый гладкий конусный | Районы с 1-2-й СЗ при любых видах загрязнения, районы с засоленными почвами и с промышленными загрязнениями не выше 3-й СЗ |
Тарельчатый фарфоровый | Районы с 4-й СЗ вблизи цементных и сланцевоперерабатывающих предприятий, предприятий черной металлургии, предприятий по производству калийных удобрений, химических производств, выпускающих фосфаты, алюминиевых заводов при наличии цехов производства электродов (цехов анодной массы) |
Стержневой фарфоровый нормального исполнения ( 2,5) | Районы с 1-й СЗ, в том числе с труднодоступными трассами ВЛ |
Тарельчатый двукрылый | Районы с засоленными почвами и с промышленными загрязнениями (2-4-я СЗ) |
Тарельчатый с сильно выступающим ребром на нижней поверхности ( 1,4) | Побережья морей и соленых озер (2-4-я СЗ) |
Стержневой фарфоровый специального исполнения ( 2,5) | Районы с 2-4-й СЗ при любых видах загрязнения; районы с труднодоступными трассами ВЛ (2-3-я СЗ) |
Стержневой полимерный нормального исполнения | Районы с 1-2-й СЗ при любых видах загрязнения, в том числе районы с труднодоступными трассами ВЛ |
Стержневой полимерный специального исполнения | Районы с 2-3-й СЗ при любых видах загрязнения, в том числе районы с труднодоступными трассами ВЛ |
Примечание. D — диаметр тарельчатого изолятора, см; h — высота изоляционной части стержневого изолятора, см; LИ — длина пути утечки, см.
Текст документа сверен по нормативно-производственному изданию М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2002.