ГОСТ 12.1.038-82 (2001). Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов

10 января 2008 г. в 06:00

Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов

Настоящий стандарт устанавливает предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов, протекающих через тело человека, предназначенные для проектирования способов и средств защиты людей, при взаимодействии их с электроустановками производственного и бытового назначения постоянного и переменного тока частотой 50 и 400 Гц.

Термины, используемые в стандарте, и их пояснения приведены в справочном приложении.

1. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИИ ПРИКОСНОВЕНИЯ И ТОКОВ

1.1. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов установлены для путей тока от одной руки к другой и от руки к ногам.

1.2. Напряжения прикосновения и токи, протекающие через тело человека при нормальном (неаварийном) режиме электроустановки, не должны превышать значений, указанных в табл. 2.

1.З. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов при аварийном режиме производственных электроустановок напряжением до 1000 В с глухозаземленной или изолированной нейтралью и выше 1000 В с изолированной нейтралью не должны превышать значений, указанных в табл. 2.

1.4. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения при аварийном режиме производственных электроустановок с частотой тока 50 Гц, напряжением выше 1000 В, с глухим заземлением нейтрали не должны превышать значений, указанных в табл. 3.

1.5. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов при аварийном режиме бытовых электроустановок напряжением до 1000 В и частотой 50 Гц не должны превышать значений, указанных в табл. 4.

1.6. Защиту человека от воздействия напряжений прикосновения и токов обеспечивают конструкция электроустановок, технические способы и средства защиты, организационные и технические мероприятия по ГОСТ 12.1.019—79.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Скачать ГОСТ 12.1.038-82

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Конфорка КЭТ-0, 13/2, 5 (РАДА)

Конфорки электрические чугунные КЭТ0,13/2,5 RADA Рабочее напряжение: 220 вольт. Число нагревательных элементов (ТЭНов): 2 шт Мощность: 2,5 кВт Размер: 430х300 мм Рабочая температура: 400 С* Масса:: 13 кг Конфорка (СБ) КЭТ-0,13/2,5 430×300 подходит для плит электрических ПЭС-2(Ш), ПЭС-4(Ш), ПЭ-804О(Ш), ПЭ-806О(Ш) производства РАДА. Цена 3350 руб с НДС. Гибкая система скидок! Звоните! Данилов Евгений. ООО ЧебЭнерго, г. Чебоксары.
Данилов Евгений · ЧебЭнерго · 23 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Конфорка КЭТ-0, 13/2, 5 (РАДА)

ПРОДАМ: Конфорки электрические чугунные КЭТ 0, 13/3 RADA для предприятий общественного питания.

Рабочее напряжение: 220 вольт. Число нагревательных элементов (ТЭНов): 2 шт Мощность: 3 кВт Размер: 430х300 мм Рабочая температура: 400 С* Масса:: 13 кг Конфорка (СБ) КЭТ0,13/3,0 430×300 подходит для плит электрических ПЭС-2(Ш), ПЭС-4(Ш), ПЭ-804О(Ш), ПЭ-806О(Ш) производства РАДА. Цена 3350 руб с НДС. Гибкая система скидок! Звоните! Данилов Евгений. ООО ЧебЭнерго, г. Чебоксары.
Данилов Евгений · ЧебЭнерго · 23 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Конфорки электрические чугунные КЭТ 0, 13/3 RADA для предприятий общественного питания.

ПРОДАМ: Изолирующие крышки для силовых выводов

Критерий безопасности имеет первостепенное значение при проектировании и монтаже сетей электроснабжения. Один из способов достижения этой цели - недопущение прямого контакта человека и силовых линий. Поражение электрическим током может привести к серьезным последствиям для жизни и здоровья, к основным его признакам можно отнести наличие ожогов, шоковое состояние и нарушение сердечного ритма. Также, помимо неосторожных действий человека, возможен контакт с силовыми линиями различных животных. Любые живые организмы являются хорошими проводниками электрического тока, и в результате прямого контакта происходит короткое замыкание или существенный ток утечки. Это приводит к нарушению в работе электрооборудования вплоть до возгорания и выхода его из строя. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Изолирующие крышки для силовых выводов

ПРОДАМ: Электрощиток физиотерапевтический ЭЩ-01 по цене 9500 руб.

Электрощиток физиотерапевтический ЭЩ-01 НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначен для подключения и защитного заземления двух потребителей к питающей сети переменного тока. Изготовлен для установки на стене. Вид климатического исполнения -УХЛ 4.2 Напряжение 220 В Частота – 50 Гц Номинальный ток 16 А Габаритные размеры 252х170х58 мм Масса 2 кг. КОМПЛЕКТАЦИЯ: щиток силовой, паспорт. УПАКОВКА: Картонная коробка. Масса 2,2 кг. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.МЕ89.В00022 №5529144 код ОК005 (ОКП): 34 34300 . Щиток сертифицирован на соответствии требованиям ГОСТ Р 51321.1-2007, ГОСТ Р Р 51628-2000
Тихонов Николай · ООО "Медсервис" · 14 апреля · Россия · г Москва
Электрощиток физиотерапевтический ЭЩ-01 по цене 9500 руб.

ПРОДАМ: Аппарат АРГУС с питанием от контролируемой сети напряжением 127В, 220В, 380В.

ООО КМА Электромаш поставим аппарат АРГУС Стандартное исполнение аппарата АРГУС с питанием от контролируемой сети напряжением 127В, 220В, 380В. Аппарат защиты от токов утечки типа ''АРГУС-УХЛ2'' предназначен для защиты людей от поражения электрическим током и других опасных последствий утечек тока на землю и контроля сопротивления изоляции относительно земли следующих электрических сетей, в том числе электрических сетей передвижных карьерных электроустановок: — однофазных и двухфазных электрических сетей, изолированных от земли; -трехфазных электрических сетей с изолированной нейтралью трансформатора; -комбинированных электрических сетей, изолированных от земли, с полупроводниковыми преобразователями. Номенклатура аппаратов защиты от токов утечки (реле утечки) типа АРГУС. Существует 5 модификаций аппарата защиты от токов утечки типа АРГУС, устанавливаемых в сетях переменного тока частотой 50 Гц с изолированной нейтралью трансформатора, а также в сетях с полупроводниковыми выпрямителями и постоянного тока. Первые три модификации предназначены для ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ и других опасных последствий утечек тока на землю и контроля сопротивления изоляции относительно земли. 1) АРГУС-380-127 Z — аппарат стандартного исполнения для контроля трехфазных сетей переменного и выпрямленного напряжения, в том числе с тиристорными и (или) диодными выпрямителями, общая емкость сети (переменного и выпрямленного напряжения) относительно земли до 3 мкФ. Напряжение сети (и питания) 380 В, 220 В или 127 В устанавливается перемычкой на блоке зажимов. 380-127 напряжение контролируемой сети (380 В, 220 В или 127 В, оно же является питающим) Z– исполнение (УХЛ2 или Т2). ВНИМАНИЕ! С целью сокращения номенклатуры аппаратов вместо аппаратов АРГУС -380, АРГУС-220, АРГУС-127 и АРГУС-380-220 выпускается аппарат АРГУС-380-127.Аппарат поставляется с перемычкой на напряжение 380 В. В аппарате АРГУС-380-127 заложен новый алгоритм работы.Состояние контактов выходного...
Тд Менеджер · ООО КМА ЭЛЕКТРОМАШ · 24 апреля · Россия · г Москва
Аппарат АРГУС с питанием от контролируемой сети напряжением 127В, 220В, 380В.
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.