Передача, распределение и накопление электроэнергии

Реле ЕЛ-11, ЕЛ-12 — на защите вашего оборудования

21 февраля 2018 г. в 12:45

На любом предприятии есть проблема защиты электрооборудования от некачественного напряжения. Для нормальной работы оборудования от трёхфазного напряжения требуются: строго определённые напряжения на фазах и строго определённый порядок чередования фаз.

Насущная необходимость — защита от:

  • снижения и повышения напряжения на любой из трёх фазах,
  • «перекоса фаз» (напряжения на фазах (двух, всех) имеют разную величину),
  • обрыва фаз.

Некачественное напряжение приводит к перегреву и выходу их из строя трансформаторов, обмоток двигателей (и другого оборудования). Как следствие экономические потери.
Например, случается в результате аварии в цепи питания три фазы имеют напряжение 220 В относительно земли, и две из них слиплись (замкнуты между собой). Эксплуатация оборудования в этом случае приведёт к выходу его из строя.
При проблемах в питающей сети реле контроля фаз переключит здание, например, больницу на резервный источник питания (Рис. 1).

Реле контроля фаз отключит электродвигатель, если будут проблемы с напряжением или в фазах (Рис. 2).

Использование реле защиты фаз

Реле защиты фаз

Для защиты вашего оборудования TEXENERGO производит реле контроля фаз ЕЛ-11 МТ, ЕЛ-12 МТ.

Реле соответствует ГОСТ Р 50030.5.1-2005 (МЭК 60947-5-1:2003) и признаны годными к эксплуатации.

Гарантийный срок — 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

Корпус изготовлен из негорючего самозатухающего пластика.

Привлекательная цена реле позволяет использовать его для широкого спектра задач.

TEXENERGO производит реле контроля напряжения (фаз) ЕЛ-11 МТ, ЕЛ-12 МТ

Назначение

Для защиты электрооборудования, питаемого трехфазной сетью в случаях:

  • повышения напряжения сети;
  • падения напряжения сети;
  • нарушения чередования фаз;
  • пропадания одной и более фаз;
  • асимметрии фаз.

В случае обрыва фазы или ошибки чередования фаз реле срабатывает моментально (≤0,2 секунд).
В случае снижения напряжения или перенапряжения срабатывание происходит с установленной задержкой 0,5-10 секунд (во избежание отключения двигателя при кратковременных скачках напряжения).

Описание

  • Реле устанавливается на DIN-рейку шириной 35 мм или на монтажную плоскость.
  • Реле имеет на лицевой панели 4 регулятора.
  • Установки верхнего и нижнего значений напряжения.
  • Установки времени отключения реле при повышении и понижении напряжения сети.
  • Реле имеет на лицевой панели 3 индикатора (обрыв чередования фаз, U>Uмакс, U< Uмакс).

Характеристики реле контроля фаз

Схемы подключения к сети

Схемы подключения к сети

Схемы работы реле

Схема работы реле при пропадании и нарушении чередования фаз

Схема работы реле при повышении/падении межфазного напряжения

Схема работы реле при пропадании и нарушении чередования фаз Схема работы реле при повышении/падении межфазного напряжения

Технические характеристики

Наименование параметра

Значение

Напряжение питания, В

3×380В АС

Номинальная частота, Гц

50

Номинальная коммутирующая способность контактов, А

3

Верхний порог напряжения, В

380-460 (регулируется)

Нижний порог напряжения, В

300-380 (регулируется)

Время срабатывания при повышении напряжения, сек

1,5-4 (регулируется)

Время срабатывания при понижении напряжения, сек

2-9 (регулируется)

Время срабатывания при пропадании одной и более фаз, сек

<0.2

Время срабатывания при нарушении чередования фаз, сек

<0.2

Диапазон рабочих температур, 0С

-5+40

Степень защиты

IP20

Потребляемая мощность, не более, Вт

2

Механическая износостойкость, циклов

1 000 000

Электрическая износостойкость, циклов

100 000

Способ монтажа

На din-рейку или монтажную плоскость

Тип контакта

1п (1 переключающий)
1нр+1нз (1 норм. разомокн. + 1 норм. Замкн.)

Источник: Компания «МФК ТЕХЭНЕРГО»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Компания «МФК ТЕХЭНЕРГО» образована в 1990 году. За прошедшие годы компания стала одной из крупнейших производственно-коммерческих компаний в России, специализирующейся на низковольтном электротехническом оборудовании. На долгосрочной основе мы осуществляем комплексные поставки электротехнического оборудования для предприятий: ГУП «Московский метрополитен», СУ-155, «Главмос», ГК «ПИК», ГК «Стройтэк», «Капитал Групп», ГУП «Мосстройресурс», ОАО «Российские железные дороги» и РАО «ЕЭС России», ОАО «Газпром», ОАО «Концерн Росэнергоатом».
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Реле напряжения и тока VA-32A, VA-40A, VA-50A, VA-63A (DigiTOP)

Предлагаем Вам ознакомиться с серией VA (реле напряжения и тока). Реле из серии VA-protector представляют собой инновационно усовершенствованные приборы группы V-protector. Предназначены для защиты электротехники при скачках напряжения. Благодаря таким устройствам защиты, существенно увеличивается срок эксплуатации компьютерного и иного электрооборудования, бытовой техники, систем освещения и пр. Устройства серии VA-protector не имеют аналогов, совмещая функционал 4-х приборов: амперметра; вольтметра; реле напряжения; реле тока. Устанавливаются на DIN-рейки во вводных электрощитах. Предназначены для эксплуатации в квартирах, частных домах, офисах, общественных заведениях, на дачах и других объектах. Стоимость — умеренная, безопасность и удобство — максимальны! Реле непрерывно отслеживает напряжение в сети. Если показатель выходит за установленные пользователем нижний/верхний предел, устройство защиты производит аварийное отключение потребителей. Как только напряжение нормализовано и прошло установленное пользователем время, реле подключает нагрузку к электросети. Задержка включения особенно актуальна для оборудования с компрессорами (сплит-систем, холодильников и др.). Реле напряжения однофазное 32 ампера отслеживает потребляемый ток подключенной нагрузки. Превышение этого параметра (например, при коротком замыкании) — сигнал к мгновенному отключению сети. Возобновление нагрузки производится нажатием кнопки на передней панели реле аналогично запуску вводного автомата. Реле напряжения однофазное 32А оснащено дополнительным табло, которое отображает потребляемый ток — указывает пользователю, что нагрузка присутствует. Таким образом, устройства защиты по напряжению одновременно помогают контролировать расход энергии и экономить, своевременно отключая не используемые приборы. Реле напряжения однофазное должно подбираться с учетом запаса мощности в 25–30%, поэтому устройство, рассчитанное на 32 ампера, подойдет для работы с пиковыми нагрузками до 40 ампер....
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Реле напряжения и тока VA-32A, VA-40A, VA-50A, VA-63A (DigiTOP)

ПРОДАМ: Стабилизаторы трехфазные

Стабилизаторы напряжения предназначаются для выравнивая напряжения 220 вольт и поддержания такой стабилизации на протяжении всего эксплуатационного ресурса. Защищает оборудование и бытовую технику при скачке и просадке сетевого напряжения. Электрооборудование используется в загородных домах, городских квартирах, на дачах и объектах небольшой мощности. Так же у нас Вы можете заказать: Диагностика Вашей электросети и рекомендации по выбору оптимального стабилизатора напряжения. Производится осмотр сети. Замер напряжения при минимальном и максимальном энергопотреблении. Оценивается характер колебаний напряжения и даётся развернутая консультация по выбору электрооборудования. Монтаж и подключение стабилизатора(ов) в Вашей электросети. В состав работ входит: 1. Предпродажная проверка приобретаемого оборудования. 2. Демонтаж старого оборудования и монтаж нового. 3. Подключение к электросети, пуско-наладочные работы. Опытные менеджеры дают консультации по выбору электрооборудования совершенно бесплатно, достаточно указать свой номер телефона.
Киселев Николай · Stabili.ru · 7 апреля · Россия
Стабилизаторы трехфазные

ПРОДАМ: Реле утечки РУ-127/220, Реле утечки РУ-380, Реле утечки РУ-1140, АЗУР

Реле утечки РУ-127/220, Реле утечки РУ-380, УАКИ, АЗУР Реле утечки предназначено для защиты людей от поражения электротоком и предотвращения опасных последствий утечки тока на землю в трехфазной сети переменного тока напряжением 127 или 220В с изолированной нейтралью трансформатора при снижении общего сопротивления изоляции до опасной величины. Реле утечки РУ-127/220 Реле утечки РУ-380 Реле утечки УАКИ-127/220 Реле утечки УАКИ-380 Аппарат АЗУР.1 Аппарат АЗУР.2 Аппарат АЗУР.3 Аппарат АЗУР.4 И другое горное оборудование.
Волин Артур · ООО Сибирская Торговая Компания · 23 апреля · Россия · Кемеровская область - Кузбасс
Реле утечки РУ-127/220, Реле утечки РУ-380, Реле утечки РУ-1140, АЗУР

ПРОДАМ: Устройства защиты от скачков напряжения УЗМ-3-63 (н/м)

Устройство защиты многофункциональное УЗМ-3-63 предназначено для контроля сетевого 3-х фазного напряжения и отключения 3-х фазной нагрузки при выходе напряжения за установленные пределы. Устройство обеспечивает защиту оборудования (производственного, административного или жилого назначения) от разрушающего воздействия импульсных скачков напряжения, вызванных срабатыванием близкорасположенных и подключенных к этой же сети электродвигателей, магнитных пускателей или перепадов напряжения на ТП (Трансформаторной подстанции), предотвращая выход оборудования из строя. Защита на варисторах каждой фазы обеспечивает сохранение работоспособности при воздействии импульсов перенапряжения длительностью 8/20мкс амплитудой до 8000А. Подключение устройства допускается к сетям любой конфигурации;TN-C,TN-S,TN-C-S. Устройство не заменяет другие аппараты защиты (автоматические выключатели, УЗИП, УЗО и пр.). При кратковременных (менее 0,5с) снижениях сетевого напряжения, ниже установленного значения, отключения нагрузки не происходит, что не приводит к отключению потребителя и повторному включению с установленным временем задержки. • Максимальный ток коммутации 63А (14,5 кВт) • Защита от перенапряжения декадный переключатель 230 - 280В • Защита от снижения напряжения декадный переключатель 160 - 210В • Встроенная варисторная защита от импульсов сетевого напряжения. Максимальный ток шунтирования варистором - 8000А. Подавление импульсов 8/20мкс с энергией рассеивания до 200 Дж • Задержка повторного включения, регулировка от 0,1 до 10 сек. • Рабочий диапазон напряжений АС - 220/380В За дополнительной информацией к нашим специалистам!
Устройства защиты от скачков напряжения УЗМ-3-63 (н/м)

ПРОДАМ: Реле утечки РУ-127/220, реле РУ-380, ру-660

РУ-127/220 реле утечки, РУ-380 реле утечки, Реле РУ-660, УАКИ-660, Уаки-127/220, Уаки-220, РУ-380 Предназначено для защиты людей от поражения электрическим током и предотвращения опасных последствий утечек тока на землю в трехфазной сети переменного тока напряжением 380 В с изолированной нейтралью трансформатора при снижении общего сопротивления изоляции до опасной величины.В этой модификации можно использовать напряжение и на 660в. РУ-380/660 имеет стальную взрывонепроницаемую оболочку прямоугольной формы сварной конструкции. Оболочка разделена на аппаратное отделение и отделение вводов, соединенных между собой втулкой, через которую проходят залитые провода. Оба отделения закрыты крышками. Крышка аппаратного отделения снабжена блокировочным устройством, которое препятствует открытию крышки при включенном разъединителе.  Находят применение в подземных выработках и на поверхностях угольных шахт, опасных по взрыву газа метана и угольной пыли. В аппаратном отделении установлен выемной блок реле БРУ и разъединитель. На крышке расположены: тумблер переключения напряжения 380в и 660в, кнопка проверки, смотровое окно для наблюдения за показаниями. В отделении вводов размещены три кабельных ввода (диаметр кабеля 16-25мм) и клеммные зажимы.  РУ-127/220 Реле утечки предназначено для защиты людей от поражения электротоком и предотвращения опасных последствий утечки тока на землю в трехфазной сети переменного тока напряжением 127 или 220В с изолированной нейтралью трансформатора при снижении общего сопротивления изоляции до опасной величины. Реле утечки обладает самоконтролем исправности основных элементов схемы, а также автоматической адаптацией к напряжению защищаемой сети 127 или 220 В. Азур-3 Аппарат защиты от токов утечки является взрывозащищенным оборудованием.  Предназначен для защиты людей от поражения электрическим током. Применяется на горнодобывающих предприятиях. АЗУР-3 выполнен во взрывонепроницаемой оболочке и может воздействовать на независимый расцепитель...
Петров Игорь · Промэл · 25 апреля · Россия · Кемеровская область - Кузбасс
Реле утечки РУ-127/220, реле РУ-380, ру-660
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.