Передача, распределение и накопление электроэнергии

Реле контроля напряжения 3-х фаз: что такое и как правильно подключить

29 сентября 2021 г. в 14:35

Меня зовут Рик, я инженер, и я буду вашим гидом в этом материале. Здравствуйте, сегодня мы поговорим о реле контроля фаз, его функциях, применении и принципе работы.

Инженер Рик

Определение и принцип работы реле контроля фаз

Реле контроля фаз – это устройство, предназначенное для защиты электрических сетей от различных неполадок, связанных с напряжением, током и частотой. Оно помогает предотвратить повреждения оборудования, вызванные некачественным энергоснабжением, а также обеспечивает безопасность людей и имущества.

Реле контроля фаз
Реле контроля фаз

Реле контроля фаз работает путем измерения параметров электрической сети, таких как напряжение, ток и частота. Оно сравнивает эти параметры с заданными настройками и, если они выходят за допустимые пределы, отключает нагрузку, чтобы предотвратить повреждение оборудования или опасные ситуации.

Важно:

Реле контроля фаз не может использоваться как отдельное устройство для обнаружения и отключения оборудования при отклонениях в параметрах электрического тока. Оно должно быть связано с контактором, который будет включать или отключать потребителей в зависимости от сигнала, полученного от реле.

Какие функции выполняет РКФ

Реле контроля фаз выполняет следующие функции:

  • Контроль напряжения – реле контролирует напряжение в электросети и отключает нагрузку при выходе напряжения за допустимые пределы.
  • Контроль тока – реле контролирует ток, протекающий через нагрузку, и отключает ее при превышении заданного значения тока.
  • Контроль частоты – реле контролирует частоту питающего напряжения и отключает нагрузку при отклонении частоты от заданного значения.
  • Контроль порядка чередования фаз – реле проверяет правильность порядка чередования фаз и при его нарушении отключает нагрузку.
  • Обнаружение обрыва фазы – реле определяет наличие обрыва фазы и отключает нагрузку в случае его обнаружения.
  • Защита от перегрева – реле контролирует температуру внутри устройства и при перегреве отключает его для предотвращения выхода из строя.
  • Защита от короткого замыкания – реле обнаруживает короткое замыкание и отключает нагрузку для предотвращения повреждения оборудования.
  • Защита от перенапряжения – реле отключает нагрузку при превышении напряжения выше допустимого уровня для предотвращения повреждения подключенного оборудования.

В чем отличие реле контроля фаз от реле напряжения

С виду может показаться, что приборы выполняют одинаковые функции. Но они кардинально отличаются, например:

  • прибор не подвержен воздействию ЭДС сети и работает исключительно исходя из значений тока;
  • обладает возможностями защиты питаемого оборудования, например, обмотки электродвигателя;
  • контроль выполняется за несколькими параметрами сети, а не одним, как у реле напряжения.

Кроме того, реле контроля фаз способно обнаруживать обратную электродвижущую силу (ЭДС), которая может возникнуть, когда одна из трех фаз пропадает на входе, но две оставшиеся фазы продолжают питать электродвигатель. Реле отключает питание до того, как обратная ЭДС может повредить электрическое оборудование.

Как подключить реле контроля фаз

На примере двух приборов от компании НТК «Приборэнерго» разберем схемы применения.

Подключение РКФ-МО8

РКФ-МО8 применяется для контроля сопротивления обмотки электродвигателя. В устройстве предусмотрена отдельная клемма, которая предназначена для соединения прибора с одной из фаз после контактора. Три оставшиеся необходимы для подключения к сети перед контактором.

Если сопротивление обмотки составляет менее 500 кОм, а параметры входного тока в норме, реле будет оставаться выключенным и питание на нагрузку не будет подаваться. Если же сопротивление обмотки превышает 500 кОм, реле переходит в режим мониторинга всех параметров входного тока. В случае обнаружения каких-либо отклонений реле подаст сигнал на отключение нагрузки от сети. Важно отметить, что отключение при падении напряжения происходит не сразу, а через определенный промежуток времени, заданный пользователем.

Подключение РКФ-МО5

Модель РКФ-МО5 работает по-другому. Она не требует подключения к контролируемой сети для работы. Достаточно соединить ее с трехфазной сетью перед контактором. Соединение с контактором осуществляется через шесть клемм, обозначенных как 11, 12, 14, 21, 22 и 24.

Схема подключения
Схема подключения

Для установки верхнего и нижнего пределов срабатывания в модели РКФ-МО5 используются два переключателя. Эти значения устанавливаются в процентах от номинального напряжения. Также имеется переключатель для установки времени задержки срабатывания.

Источник: Компания «Приборэнерго»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

ООО «Научно-техническая компания Приборэнерго» — предприятие, в основе деятельности которого лежит научный подход и применение современных технологий при создании оборудования. Организация образована в 2016 году в г. Чебоксары. «НТК Приборэнерго» специализируется на выпуске изделий для шкафов РЗА. Кроме этого, компания занимается изготовлением низко- и высоковольтных устройств.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Реле контроля фаз РКФ

Реле контроля фаз используется для защиты трехфазных сетей от перепадов напряжения. Прибор устанавливают как на промышленных предприятиях, так и в бытовых целях. Реле обеспечивает постоянный контроль над скачками тока, предотвращает перекос фаз и следит за заданным уровнем напряжения. При критическом изменении этих параметров реле контроля фаз отключает питание, тем самым предотвращая поломку защищаемых электрических приборов. Оно необходимо при постоянной коммутации устройств, а также при подключении к сети большого количества приборов. В компании «НТК Приборэнерго» разрабатывают и реализуют современные устройства по приемлемым ценам.
Петров Игорь · НТК Приборэнерго · Сегодня · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Реле контроля фаз РКФ

ПРОДАМ: Реле контроля фаз цена от 1400 руб.

Реле контроля фаз используется для защиты трехфазных сетей от перепадов напряжения. Прибор устанавливают как на промышленных предприятиях, так и в бытовых целях. Реле обеспечивает постоянный контроль над скачками тока, предотвращает перекос фаз и следит за заданным уровнем напряжения. При критическом изменении этих параметров реле контроля фаз отключает питание, тем самым предотвращая поломку защищаемых электрических приборов. Оно необходимо при постоянной коммутации устройств, а также при подключении к сети большого количества приборов. В компании «НТК Приборэнерго» разрабатывают и реализуют современные устройства по приемлемым ценам.
Петров Игорь · НТК Приборэнерго · Сегодня · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Научно-техническая компания Приборэнерго, ООО

ПРОДАМ: Производство и продажа реле контроля фаз!

Компания ООО «Реле и Автоматика» более 10 лет успешно поставляет на рынок реле контроля трехфазного напряжения как собственного производства, так и сторонних производителей. Данный тип реле предназначен для оценки величины, симметрии, порядка чередования и (в некоторых случаях) угла между фазами в электрических цепях переменного тока, и защитного отключения электроустановок и электроприборов при отклонении указанных величин за установленные пределы. В нашем ассортименте представлены следующие типы из линейки реле контроля фаз: ЕЛ, ПЭФ, РВФ, РКН, РКФ, РНПП. Как правило, клиент желает получить реле в кратчайшие сроки, поэтому наиболее популярные позиции мы всегда держим на складе в достаточном количестве, а региональному заказчику оперативно отправляем заказ в любую точку России. Со всем ассортиментом вы можете ознакомиться на сайте: http://www.rele.ru Наш офис продаж и склад находится по адресу: Москва, Измайловское шоссе, 73Б офис 15 (будни с 9 до 17:00).
Мареев Сергей · Реле и Автоматика · 26 апреля · Россия · г Москва
Производство и продажа реле контроля фаз!

ПРОДАМ: Реле контроля фаз РКФ-М05, РКФ-М06, РКФ-М08, цена от 1400 руб.

Реле контроля фаз используется для защиты трехфазных сетей от перепадов напряжения. Прибор устанавливают как на промышленных предприятиях, так и в бытовых целях. Реле обеспечивает постоянный контроль над скачками тока, предотвращает перекос фаз и следит за заданным уровнем напряжения. При критическом изменении этих параметров реле контроля фаз отключает питание, тем самым предотвращая поломку защищаемых электрических приборов. Оно необходимо при постоянной коммутации устройств, а также при подключении к сети большого количества приборов. В компании «НТК Приборэнерго» разрабатывают и реализуют современные устройства по приемлемым ценам.
Петров Игорь · НТК Приборэнерго · Сегодня · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Реле контроля фаз РКФ-М05, РКФ-М06, РКФ-М08, цена от 1400 руб.

ПРОДАМ: Реле напряжения РН

реле напряжения РН-01,РН-02,РН-153, 154,РН-51,РН-53/60,РН-53/60Д,РН-55,РСН в наличии и под заказ. Вы всегда сможете получить консультацию у наших специалистов по любым интересующим Вас реле.Реле применяются в схемах релейной защиты и автоматики энергетических систем в качестве измерительных органов, реагирующих на повышение напряжения (типов РН 53, 153) и понижение напряжения (типов РН 54, 154), а также контроля изоляции цепей постоянного тока напряжением до 220 В (типа РН 51). Условия эксплуатации: климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения "4" по ГОСТ 15150-69; диапазон рабочих температур окружающего воздуха от минус 20 °С до плюс 55 °С для реле типа РН 51 и от минус 40° С до плюс 55° С для реле типов РН 53, РН 54, РН 153, РН154; группа механического исполнения М39 по ГОСТ 17516.1-90; степень защиты оболочки реле IP40, а контактных зажимов для присоединения внешних проводников - IP00 по ГОСТ 14255-69.
Щеглов Андрей · Электро-Юг · 22 апреля · Россия · Ростовская обл
Реле напряжения РН
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.