Передача, распределение и накопление электроэнергии

Применение слаботочных электронных реле контроля фаз и напряжения в цепях, коммутируемых мощными автоматическими выключателями и/или контакторами

13 апреля 2015 г. в 18:33

С каждым днём в шкафах ВРУ, НКУ, АВР и др. применяется всё больше и больше различных электронных приборов. Это и реле времени и реле контроля напряжения, реле контроля фаз и др. Питание эти устройства получают от контролируемой сети АС220 В. Ток потребления от сети такого устройства, как правило, не превышает 5-10 мА. Реле контроля включается, как правило, после вводного автомата (Q1 на рис. 1-6).
Логика работы проста—пока реле контроля не «разрешит», контактор К1 не включит питание.
Кажется всё просто и никаких подвохов.

Но! В службу сервиса производителя реле контроля фаз начали поступать «возвраты» совершенно исправных реле.

Анализ условий работы реле на объекте показал, что все эти реле применялись именно в таких схемах.
Особенность этой схемы в том, что при включении автомата его единственной нагрузкой является реле контроля фаз с током потребления единицы миллиампер. Так, например, реле контроля фаз ЕЛ-11М-15, производства ЗАО «МЕАНДР» имеют потребление по входам всего 1,7 мА, т.е. минимальная потребляемая мощность от одной фазы всего 370мВт. При нормальном напряжении на вводе, реле включается не всегда (через раз). После выключения автомата и повторного включения реле нормально срабатывало. Причиной оказалась неспособность мощного вводного автомата коммутировать слабые токи. Реле «теряло» фазу и не давало разрешение на работу остального оборудования при совершенно нормальном напряжении на вводе.
Практически все производители электромагнитных реле указывают минимальные значения коммутируемых электрических сигналов.

Например, в каталоге ф. Finder на реле приводятся три минимальных значения: мощность, напряжение и ток.
Так на реле 44 Series-6-10A, приводятся следующие параметры:

«Минимальная коммутируемая нагрузка; — мВт (В/мА)-300 (5/5)».
На контакторы некоторые производители указывают минимальный ток, напряжение или мощность коммутации.

Так, у фирмы ABB на автоматические выключатели или вообще не приводит минимальных значений нагрузки, или указывает только минимальное рабочее напряжение - 12В AC/DC. Выключатели E 200-Минимальное напряжение 12В перем./пост. при 0,1ВА (см. каталог ADVLOC1200CAT08BRU)

Для контакторов ESB фирма ABB указывает;

Мин. Включаемая/отключаемая мощность ≥17V/ ≥200mA — «Min. making/breaking capacity ≥17 V / ≥200 mA».(см. страницу 7 каталога ABB).

    

  

На автоматические выключатели ограничения технические данные по нагрузке обнаружены только у фирмы ABB. На выключатели ряда S2… в каталоге «System pro M — Модульные устройства для низковольтных систем» указано «...Мин. Рабочее напряжение Ub мин. 12В». Но это совсем не значит, что эти приборы безупречно могут коммутировать слабые электрические сигналы.

Старые реле контроля фаз типа ЕЛ11, ЕЛ12 и ЕЛ13 потребляли значительную мощность.
По каждому из трёх входов эти реле потребляли мощность около 2Вт, т.е. более 8мА. Поэтому проблем с коммутацией контакторами и автоматическими выключателями не возникало. Но зато были проблемы с надёжностью, так как большое энергопотребление приводило к сильному нагреву этих реле и, как следствие, выходу их из строя.

Современные реле контроля фаз очень экономичны и поэтому имеют более высокую надёжность.
Что в таких случаях делать? Как обеспечить надёжную коммутацию малых токов мощными контакторами и автоматическими выключателями?

Один из самых простых способов — создать небольшой дополнительный «смазывающий» ток нагрузки контактов.

Для надёжной коммутации достаточно на каждую из фаз на входе в реле контроля подключить по конденсатору, ёмкостью 150-470нФ на напряжение 630В (для сетей 380В). Свободные выводы конденсаторов объединить (C1...C3 на рис. 3...6). Можно их подключить к нулевой шине N. Разряженные конденсаторы в момент коммутации обеспечат хороший, хоть и кратковременный, ток для электрического пробоя окисных плёнок контактов, а переменных ток обеспечит необходимый «смазывающий» ток контактов. Так конденсатор емкостью 150нФ на частоте 50Гц, имеет сопротивление 21,2 кОм, что при напряжении 220В обеспечивает ток 10,4мА.

Таким образом конденсаторы создадут дополнительную емкостную нагрузку на контактор или автоматический выключатель и этим будет обеспечена надёжная коммутация слаботочных нагрузок после автомата. Кроме этого конденсаторы дополнительно будут выполнять функции подавления импульсных коммутационных перенапряжений и помех в этих цепях. Для большей эффективности подавления импульсных помех желательно применять специальные «безиндуктивные» помехоподавляющие конденсаторы класса X2, а ещё лучше класса X1.

Иногда реле контроля «питаются» от отдельного автомата (Q2 на рис. 5 и 6) подключённого ко входному автомату Q1. В этом случае конденсаторы необходимо установить после него, например прямо на клеммы реле контроля фаз.

Электротехническая компания «МЕАНДР»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

ООО НПК «Электроэнергетика» предприятие-поставщик электротехнического оборудования Московской области. Поставляет электрооборудование бытового и промышленного назначения во все регионы России. Компания много лет сотрудничает напрямую с производственными предприятиями, учебными центрами и институтами. Это позволяет ей поддерживать необходимый объем оборудования, контролируя уровень качества и поддерживая грамотную ценовую политику.
Смолич Елена Геннадиевна
Все новости и публикации пользователя Смолич Елена в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Автоматические устройства контроля напряжения Энергия PH, HDP

Автоматические устройства контроля напряжения полностью автоматические. Они защищают потребителя от недопустимых скачков напряжения в сети. Их основным компонентом является универсальное электронное реле максимального и минимального напряжения, предназначенное для контроля допустимой величины напряжения. Установки срабатывания по напряжению и время срабатывания при достижении пороговых значений устанавливаются заводом-изготовителем на уровне: Umin 165–175В; Umax 260–270В; и t срабатывания от 1 до 6 сек. При включении в сеть, нагрузка включается с задержкой времени, равной времени повторного включения — 2-3 минуты (заводская установка). Реле имеет двухцветную световую индикацию наличия напряжения на входе. Светодиод горит зеленым цветом — допустимое напряжение на входе. При выходе параметров напряжения за допустимые рамки происходит срабатывание реле, отключается нагрузка и светодиод переключается на красный цвет. Монтаж производится на 35 мм DIN–рейку.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 22 апреля · Россия · г Москва
Автоматические устройства контроля напряжения Энергия PH, HDP

ПРОДАМ: Переключатель фаз, счетчики импульсов, оптические датчики, реле (н/м)

Реле времени, напряжения, таймер, блоки защиты, приборы управления и контроля: Автоматический электронный переключатель фаз ПЭФ-301 ; трехфазные реле напряжения, перекоса и последовательности фаз РНПП ;однофазные реле напряжения РН ; реле контроля напряжения :РКН, ЕЛ, РКФ ; универсальное реле минимального/максимального напряжения РН-112 ;двухканальное реле времени РЭВ-201 ; реле времени серий РВО, РВП, РВЦ, РВ3, РСИ ; суточно- недельный таймер с функцией реле напряжения РН-16 ТМ ; универсальный блок защиты ЭД УБЗ-301М ; блок обмена БО-01 ; электронные счетчики импульсов СИМ ; термисторная защита РТ ; фотореле ФР ; термореле ТР ; оптические датчики ВИКО ; блок управления тепловыми приборами или холодильными машинами МСК-301 ; источник напряжения постоянного тока PS-220/12-2,5 ;стабилизатор Legat-20 .
Переключатель фаз, счетчики импульсов, оптические датчики, реле  (н/м)

ПРОДАМ: Переключатель фаз, счетчики импульсов, оптические датчики, реле

Реле времени, напряжения, таймер, блоки защиты, приборы управления и контроля: Автоматический электронный переключатель фаз ПЭФ-301; трехфазные реле напряжения, перекоса и последовательности фаз РНПП; однофазные реле напряжения РН; реле контроля напряжения: РКН, ЕЛ, РКФ; универсальное реле минимального/максимального напряжения РН-112; двухканальное реле времени РЭВ-201; реле времени серий РВО, РВП, РВЦ, РВ3, РСИ; суточно- недельный таймер с функцией реле напряжения РН-16 ТМ; универсальный блок защиты ЭД УБЗ-301М; блок обмена БО-01; электронные счетчики импульсов СИМ; термисторная защита РТ; фотореле ФР; термореле ТР; оптические датчики ВИКО; блок управления тепловыми приборами или холодильными машинами МСК-301; источник напряжения постоянного тока PS-220/12-2,5; стабилизатор Legat-20. Наши специалисты готовы провести консультации по электрооборудованию, помочь подобрать оптимальную модель, ответить на Ваши вопросы. Вы можете оформить заказ любым удобным для Вас способом. Наши приборы Вы можете купить оптом и в розницу. Наша компания осуществляет доставку по Москве и всей России в кратчайшие сроки транспортными компаниями (Деловые Линии, СДЭК, ЖелДорЭкспедиция) и почтой России. Получить Ваш заказ Вы на можете на терминалах транспортных компаний в городах: Абакан, Альметьевск, Ангарск, Апатиты, Арзамас, Армавир, Архангельск, Асбест, Астрахань, Ачинск, Балаково, Балашиха, Барнаул, Белгород, Белорецк, Бердск, Березники, Березовский, Бийск, Благовещенск, Борисоглебск, Боровичи, Братск, Брянск, Бузулук, Великие Луки, Великий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Волгодонск, Волжский, Вологда, Воркута, Воронеж, Воскресенск, Всеволожск, Выборг, Гайдук, Глазов, Грозный, Дзержинск, Димитровград, Дмитров, Домодедово, Ейск, Екатеринбург, Забайкальск, Зеленоград, Златоуст, Зубчаниновка, Иваново, Игнатово, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Каменск-Уральский, Каменск-Шахтинский, Камышин, Качканар, Кемерово, Керчь, Киров,...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Переключатель фаз, счетчики импульсов, оптические датчики, реле

ПРОДАМ: Реле управления Энергия MY

Управляющие реле серии MY предназначены для коммутации вспомогательных цепей и цепей управления, сигнализации и защиты. Управляющие реле MY широко применяется в цепях управления при переключении цепей как постоянного, так и переменного тока от ЗА до 5А. Используется в различных устройствах автоматизации и управления производственными процессами, оборудованием и в телекоммуникации. Принцип действия Реле MY — электромеханическое устройство, состоящее из корпуса, контактной системы, управляющего электромагнита и выводов. При подаче напряжения на катушку электромагнита состояние контактов изменяется, а при снятии напряжения возвращается в исходное состояние. Особенности Реле MY отличаются длительной устойчивой работой, высокой надежностью, легки в обслуживании. Реле MY имеют различные варианты сочетания контактов, управляющие электромагниты могут иметь различное напряжение и род тока.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 22 апреля · Россия · г Москва
Реле управления Энергия MY

ПРОДАМ: Производство и продажа реле контроля фаз!

Компания ООО «Реле и Автоматика» более 10 лет успешно поставляет на рынок реле контроля трехфазного напряжения как собственного производства, так и сторонних производителей. Данный тип реле предназначен для оценки величины, симметрии, порядка чередования и (в некоторых случаях) угла между фазами в электрических цепях переменного тока, и защитного отключения электроустановок и электроприборов при отклонении указанных величин за установленные пределы. В нашем ассортименте представлены следующие типы из линейки реле контроля фаз: ЕЛ, ПЭФ, РВФ, РКН, РКФ, РНПП. Как правило, клиент желает получить реле в кратчайшие сроки, поэтому наиболее популярные позиции мы всегда держим на складе в достаточном количестве, а региональному заказчику оперативно отправляем заказ в любую точку России. Со всем ассортиментом вы можете ознакомиться на сайте: http://www.rele.ru Наш офис продаж и склад находится по адресу: Москва, Измайловское шоссе, 73Б офис 15 (будни с 9 до 17:00).
Мареев Сергей · Реле и Автоматика · Вчера · Россия · г Москва
Производство и продажа реле контроля фаз!
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.