Передача, распределение и накопление электроэнергии

Что такое реле контроля изоляции и как его правильно подключить

19 октября 2021 г. в 11:25

Здравствуйте! Я Рик, инженер «Приборэнерго». В этой статье хочу рассказать о назначении реле контроля изоляции РКИ-1 и РКТУ-1 – устройства для мониторинга тока в цепях переменного, постоянного или выпрямленного напряжения. Эти устройства позволяют своевременно обнаружить токи утечки и принять меры.

Назначение реле контроля изоляции (РКИ)

Реле контроля изоляции – это электронное устройство для проверки состояния изоляции в электрических проводниках, кабелях и обмотках электрических машин. Помогает обнаруживать и предотвращать повреждения изоляции, которые могут вызвать короткое замыкание и создать опасные ситуации, такие как пожар или поражение электрическим током. Данное устройство измеряет сопротивление изоляции и оповещает о его изменении, позволяя своевременно устранять неполадки и обеспечивать безопасную работу электрических приборов.

Процесс износа изоляции обмоток происходит постепенно и может занимать годы. Обычно он начинается с появления небольших трещин или повреждений в изоляции, которые со временем могут увеличиваться и привести к ее разрушению. Для обеспечения надежной работы оборудования важно регулярно проверять состояние изоляции.

Принцип работы контроля изоляции

Реле тока могут быть настроены на минимальное и максимальное пороговое значение тока, и могут быть изготовлены в виде электромагнитных, электронных или цифровых устройств. Электромагнитные реле отличаются надежностью и доступной ценой благодаря своей простой конструкции. Когда ток проходит через катушку, электромагнитная связь, которая возникает, заставляет контакты замыкаться. Как только ток достигает определенного значения, наведенная на катушку электродвижущая сила (ЭДС) преодолевает сопротивление пружины.

Принцип работы электронного реле контроля изоляции (РКИ) основан на управляющем контуре, состоящем из одного или двух транзисторов (или тиристоров, которые ограничивают резистор). Эта схема включает в себя элементы преобразования тока для питания, а также модуль отключения, который также может иметь механические элементы.

Схема работы РКИ

Рассмотрим наглядную схему работы реле контроля изоляции.

Схема работы
Схема работы РКТУ-1 А
Схема
Схема работы РКТУ-1 Б
Схема
Схема работы РКИ-1 А

РКИ производства НТК «Приборэнерго»

Реле контроля изоляции РКИ-1 DIN 

РКИ-1 DIN предназначено для измерения сопротивления изоляции во всей цепи и обнаружения присоединений с поврежденной изоляцией.

Реле контроля изоляции
РКИ-1

Реле контроля тока утечки РКТУ-1

РКТУ-1 предназначен для контроля тока в цепях постоянного, переменного и выпрямленного напряжений. Используется для мониторинга тока утечки и состояния изоляции цепей газовой защиты. Если реле срабатывает, это свидетельствует о значительном падении сопротивления изоляции, что приводит к отключению газовой защиты и активации предупредительной сигнализации.

Реле контроля изоляции
РКТУ-1

Заключение

Реле контроля тока – это автоматизированное устройство, служащее для защиты промышленного оборудования и невосприимчивое к временному повышению силы тока в сети. Оно срабатывает при резких изменениях силы тока, таких как короткое замыкание, чрезмерное напряжение или возникновение непредвиденных обстоятельств. Цифровые устройства этого типа позволяют отслеживать ток утечки, сохраняя собранные данные.

Источник: НТК «Приборэнерго»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

ООО «Научно-техническая компания Приборэнерго» — предприятие, в основе деятельности которого лежит научный подход и применение современных технологий при создании оборудования. Организация образована в 2016 году в г. Чебоксары. «НТК Приборэнерго» специализируется на выпуске изделий для шкафов РЗА. Кроме этого, компания занимается изготовлением низко- и высоковольтных устройств.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Реле контроля изоляции РКИ-2-300-01

ссылка для заказа на сайте elec.ru https://www.elec.ru/market/rele-kontrolja-izoljatsii-rki-2-300-01-220v-aktsij-14969723438.html Реле контроля изоляции РКИ-2-300-01 предназначено для контроля сопротивления изоляции под напряжением в сетях постоянного тока с изолированными шинами. Преимущества Импульсный блок питания Микропроцессорное управление Постоянный контроль питания под рабочим напряжением Конструкция системы Реле РКИ-2-300-01 выполнено в корпусе для установки на DIN-рейку. На передней панели прибора находятся светодиодные индикаторы «ПИТАНИЕ», «КОНТРОЛЬ СЕТИ», «НОРМА», «АВАРИЯ» и переключатель уставок порогового значения сопротивления изоляции «0…9». В верхней части блока находятся клеммные колодки для подключения питания прибора (A1, A2) и контролируемой сети («+», «-», PE). Питание реле может осуществляться от сети АС 220 (176-242), DC 75-340. В нижней части блока находятся клеммные колодки контактов трех выходных реле 11-12-14; 21-22-24; 31-32-34 для подключения цепей сигнализации и автоматики. Цепи питания, измерения и контакты выходных реле гальванически разделены. Климатическое исполнение У, категория размещения 2 по ГОСТ 15543.1-89 РКИ-2-300-01 контролирует сопротивление изоляции в сети постоянного тока с питанием от сети 220 В, где «+» и «-» изолированы от «земли». Порог срабатывания защиты — 300 кОм. Показывает аварийное изменение сопротивления изоляции по минусовому и плюсовому проводу. Масса, кг0,25 кгГабаритные размеры, мм88×90×65 мм Температура эксплуатации, ˚С -40 … +60 °С Сечение проводов для подключения 0,5…1,5 мм² Напряжение питания, В 220 В Пороговое значение сопротивления изоляции, кОм 300 Коммутируемый ток контакта (АС1 250 В), А 5 Потребляемая мощность, не более 3 Вт Рабочее напряжения контролируемой сети, В =75…1000 Уставка пороговых значений сопротивления изоляции (с точностью, не ниже ±3%) 10; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 250; 300 Гистерезис включения/включения сигнализации на пороговых значениях, не более 5% Временная...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Реле контроля изоляции РКИ-2-300-01

ПРОДАМ: Реле контроля тока утечки типа РКТУ–01

Реле контроля тока утечки типа «РКТУ–01» предназначено для реализации следующих функций: контроль сопротивления изоляции; контроль целостности общесекционных шинок. Принцип действия реле основан на непрерывном контроле тока в цепях постоянного, переменного или выпрямленного напряжения (в том числе контроля изоляции цепей газовой защиты) и выдачи сигнала срабатывания при превышении контролируемым током величины выбранной уставки (задается пользователем с помощью DIP-переключателя на лицевой панели). Срабатывание реле указывает на недопустимое снижение сопротивления изоляции, приводит к выводу газовой защиты из действия и действует в схему предупредительной сигнализации. Широкий диапазон уставок срабатывания «РКТУ–01» делает возможным его применение при различных номинальных значениях оперативного напряжения от 24 до 220 В. Выбор уставки срабатывания может быть осуществлен на основании требований ПУЭ, согласно которому сопротивление изоляции каждого присоединения вторичных цепей должно быть не менее 0,5 МОм. Таким образом, например, для номинального оперативного напряжения 220 В значение допустимого тока утечки составляет не более 440 мкА, соответственно уставка срабатывания реле «РКТУ–01» выставляется равной 500 мкА. В случае замыкания контакта газового реле во входной цепи «РКТУ–01» протекает ток, определяемый нагрузкой цепи газовой защиты и заведомо превышающий фиксированную уставку блокировки. При этом устройством автоматически обеспечивается запрет на выдачу сигнала срабатывания цепи контроля изоляции. Входная цепь «РКТУ-01» допускает длительное протекание тока величиной до 3 А, падение напряжение на входной цепи устройства при максимальном токе не превышает 4 В.
Мясников Николай · ЕССО-Технолоджи · 26 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Реле контроля тока утечки типа РКТУ–01

ПРОДАМ: Реле контроля изоляции РКИ-2-300

ссылка для заказа на сайте elec.ru https://www.elec.ru/market/rele-kontrolja-izoljatsii-rki-2-300-220v-aktsija-14945357070.html Реле контроля изоляции РКИ-2-300 предназначено для контроля сопротивления изоляции под напряжением в сетях постоянного тока с изолированными шинами. Преимущества Импульсный блок питания Микропроцессорное управление Постоянный контроль питания под рабочим напряжением Конструкция системы Реле РКИ-2-300 выполнено в корпусе для установки на DIN-рейку. На передней панели прибора находятся светодиодные индикаторы «ПИТАНИЕ», «КОНТРОЛЬ СЕТИ», «НОРМА», «АВАРИЯ» и переключатель уставок порогового значения сопротивления изоляции «0…9». В верхней части блока находятся клеммные колодки для подключения питания прибора (A1, A2) и контролируемой сети («+», «-», PE). Питание реле может осуществляться от сети =75…340 В или от сети 220В, 50 Гц. В нижней части блока находятся клеммные колодки контактов трех выходных реле 11-12-14; 21-22-24; 31-32-34 для подключения цепей сигнализации и автоматики. Цепи питания, измерения и контакты выходных реле гальванически разделены. Климатическое исполнение У, категория размещения 2 по ГОСТ 15543.1-89 РКИ-2-300 контролирует сопротивление изоляции в однофазных и трехфазных сетях постоянного тока с питанием от сети 220 В. Порог срабатывания защиты — 300 кОм. Масса, кг0,25 кгГабаритные размеры, мм88×90×60 мм Температура эксплуатации, ˚С -40 … +60 °С Сечение проводов для подключения 0,5…1,5 мм² Напряжение питания, В 220 +10/-20% В Пороговое значение сопротивления изоляции, кОм 300 Коммутируемый ток контакта (АС1 250 В), А 5 Потребляемая мощность, не более 3 Вт Рабочее напряжения контролируемой сети, В =75…750 Уставка пороговых значений сопротивления изоляции (с точностью, не ниже ±3%) 10; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 250; 300; Гистерезис включения/включения сигнализации на пороговых значениях, не более 5% Временная задержка на включение сигнализации при ухудшении изоляции, не более* 5 сек Электрическая прочность...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Реле контроля изоляции РКИ-2-300

ПРОДАМ: Реле контроля РК-20

Реле контроля РК-20 предназначено для контроля за основными параметрами системы постоянного тока напряжением до 440В. В данном реле имеется цифровой интерфейс RS-485 с протоколом MODBUS RTU и регистратор событий. Реле РК20 позволяет контролировать следующие параметры: — сопротивление изоляции шин оперативного тока по отношению к земле; — сопротивление изоляции присоединений по отношению к земле; — напряжение на шинах оперативного тока; — напряжение на присоединениях; — токи подзарядных устройств; — пульсацию тока; — потребляемый ток в каждом фидере; — токи аккумуляторных батарей. *Реле контроля параметров цепи постоянного тока РК-20 может заменить следующие изделия: VIGILOHM XML308, VIGILOHM XML316, VIGILOHM XL308, VIGILOHM XL316, ISOMETER IRDH375, ISOMETER IR1575, Микро-СРЗ, СКИФ, ЭКРА-СКИ. Преимущества: Реле предназначено для контроля основных величин системы постоянного тока и контролирует до 64 фидеров; Реле может контролировать до 16 шин и 2 подзарядных устройства; Контроль общего сопротивления изоляции СОПТ от 1 до 2 500 кОм, точность не более 5%; Контроль напряжения СОПТ до 1.35Uном, точность не более 1%; Контроль значения и направления тока в цепи АКБ до 600А, точность не более 3%; Контроль значения тока присоединений до 200А, точность не более 3%; Контроль пульсации тока в цепи АКБ, точность не более 5%; Пофидерный контроль сопротивления изоляции от 5 до 500кОм, точность не более 5%; Передача данных по интерфейсу RS-485 с протокол ModbusRTU. Регистратор событий до 9800 записей; Имеет сертификат таможенного союза №ТС RU C-RU.АЯ96.В.00061 серии RU№ 0045398; Протокол испытания № 14/022-ЭО и № 053/2014 от 19.12.2014 г; Гарантия 2 года.
Шепелева Елена · ООО ТД "ЭЛКОНТ" · 22 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Реле контроля РК-20

ПРОДАМ: Реле контроля тока утечки РК-32

Реле контроля РК-32 предназначено для контроля величины тока утечки, сопротивления изоляции и целостности общесекционных шинок в цепи постоянного тока напряжением до 220В. Данное реле имеет ступенчатое регулирование тока утечки с шагом 50мкА и 0,1 секунда по времени. *Реле контроля тока утечки в цепи постоянного тока РК-32 может заменить следующие изделия: CM-SRS, CM-ESS, CM-EFS, CM-SFS, РКТУ-01, LINETRAXX RCMA420, LINETRAXX RCMA422. Преимущества Простота работы, удобный дизайн; Относительная погрешность измерения тока утечки, не более 5%; Имеет сертификат таможенного союза №ТС RU C-RU.АЯ96.В.00061 серии RU № 0045398; Протокол испытания № 14/022-ЭО и № 053/2014 от 19.12.2014 г; Гарантия 2 года. Технические характеристики: Питание реле осуществляется от источника постоянного или переменного напряжения 220 вольт. Ток потребления реле, не более 40 мА. Уставка блокировки срабатывания реле — 10 мА. При превышении уставки (например, при срабатывании газового реле) срабатывание реле РК-32 блокируется. Коэффициент возврата реле — 0,8. Задержка срабатывания реле может задаваться в пределах от 0,1 до 1 с. Шаг задания времени задержки — 0,1 с. Основная погрешность срабатывания реле не превышает 5% от уставки. Погрешность от изменения температуры окружающей среды не превышает 0,5% на 10 °С, дополнительная погрешность от воздействия повышенной влажности воздуха — не более 0,5%. Реле выдерживает в продолжительном режиме ток, протекающий через измерительные клеммы, равный 1,5 А, в течение 30 секунд- 3 А. Время отпускания реле при изменении контролируемого параметра до 0,8 значения уставки — не более 0,05 с. Реле позволяет контролировать цепь как постоянного, так и переменного тока. Во втором случае, уставки выставляются исходя из амплитудного значения силы тока. Реле имеет один замыкающий и один размыкающий контакты, коммутирующие токи от 0,02 до 5 А при напряжениях от 24 до 250 В и мощности: в цепях постоянного тока — не более 100 Вт; в цепях переменного...
Шепелева Елена · ООО ТД "ЭЛКОНТ" · 22 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Реле контроля тока утечки РК-32
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.