ГОСТ 30336-95. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к импульсному магнитному полю. Технические требования и методы испытаний
ГОСТ 30336-95. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к импульсному магнитному полю. Технические требования и методы испытаний

Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к импульсному магнитному полю. Технические требования и методы испытаний.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Настоящий стандарт распространяется па технические средства (ТС), применяемые на предприятиях промышленности, электростанциях и электрических подстанциях среднего и высокого напряжения, подвергающиеся в условиях эксплуатации воздействию импульсного магнитного поля (ИМП).

Распространение стандарта на ТС, применяемые в иных условиях эксплуатации, определяется наличием ИМП, с которым связаны рассматриваемые в настоящем стандарте испытания, как указано в разделе 4.

Настоящий стандарт устанавливает общую и воспроизводимую базу для оценки качества функционирования ТС, подвергающихся воздействию ИМП, а также рекомендуемые степени жесткости испытаний, требования к испытательному оборудованию, рабочим местам для испытаний и процедуры испытаний.

Настоящий стандарт устанавливает технические требования к вновь разрабатываемым, изготовляемым, модернизируемым и импортируемым ТС в части степеней жесткости испытаний на устойчивость к ИМП и критериев качества функционирования при испытаниях, а также соответствующие методы испытаний.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

Содержание стандарта МЭК 1000-4-9-93 набрано прямым шрифтом, дополнительные требования к стандарту МЭК 1000-4-9-93, отражающие потребности народного хозяйства, — курсивом.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Скачать ГОСТ 30336-95

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Инверторный стабилизатор Штиль ИнСтаб IS3500

Купить Инверторный стабилизатор Штиль ИнСтаб IS3500 Вы можете в нашем интернет магазине Stabili.ru. 2 года гарантия. Стабилизатор напряжения обеспечивает абсолютную защиту от скачков и просадок напряжения, электрических помех, колебаний частоты и искажений формы синусоиды, обеспечивая электроприборы качественным напряжением с идеальной синусоидой.
Киселев Николай · Stabili.ru · 7 апреля · Россия · г Москва
Инверторный стабилизатор Штиль ИнСтаб IS3500

ПРОДАМ: Электромагнитный расходомер "ЭМИС-МАГ 270"

Электромагнитный счетчик используется в коммерческом и технологическом учете энергоносителей. Данный вид расходомеров широко применяется в коммунальном хозяйстве, химической и пищевой промышленности. Основные преимуществ счетчиков: — стабильность работы и надежность, обусловленная отсутствием в конструкции подвижных деталей; — применимы на трубопроводах большого диаметра (до Ду 1000 мм); — низкий коэффициент сопротивления потоку и, следовательно, незначительные потери давления на измерительном участке; — работа в широком динамическом диапазоне (1:100); — минимальная длина требуемых измерительных участков. Расходомеры сточных вод Электромагнитные счетчики разрешены для учета вязких и загрязненных жидкостей. Приборы практически безынерционные, что позволяет использовать их при условии быстро меняющегося расхода, турбулентного потока жидкости и наличия в среде взвешенных частиц, пузырьков газа. Особенно эффективны электромагнитные расходомеры ЭМИС для канализационных трубопроводов. Измерение загрязненной электропроводящей жидкости происходит с высокой точностью. Метод измерения, применяемый в данных расходомерах, основывается на законе электромагнитной индукции (закон Фарадея), соответственно данный вид счетчиков предназначен для электропроводящих сред и используется для учета воды, агрессивных жидкостей, щелочей и различных кислот.
Отдел Продаж · ЭМИС · 1 мая · Россия · Челябинская обл
Электромагнитный расходомер "ЭМИС-МАГ 270"

ПРОДАМ: Электромагниты эм-33, эм-44, эм-34, мт-5202, мт-5212, мт-6202, мт-6212, эу-5, эу-6, эм-54, рс-328

КОЭМЗ поставит по МеГа цене электромагниты переменного и постоянного тока: 1.Электромагниты серии ЭМ33 тянущего и толкающего исполнения, одностороннего действия, переменного тока, со степенью защиты IP00, IP20: - ЭМ33-41111 замена МИС-1100, ЭМД-11; - ЭМ33-41311 замена МИС-1200, ЭМД-13; - ЭМ33-51111 замена МИС-2100, МИС-3100, ЭМД-31, ЭМ-44-31-1121; - ЭМ33-51311 замена МИС-2200, МИС-3200, ЭМД-33, ЭМ-44-31-1321; - ЭМ33-61111 замена МИС-4100, ЭМД-41, ЭМ-44-32-1121; - ЭМ33-61311 замена МИС-4200, ЭМД-43, ЭМ-44-32-1321, ЭУ-7; - ЭМ33-71111 замена МИС-5100, ЭМД-51, ЭМ-44-33-1121; - ЭМ33-71311 замена МИС-5200, ЭМД-53, ЭМ-44-33-1321, ЭУ-8; - ЭМ33-81111 замена МИС-6100, ЭМД-61, ЭМ-44-37-1121; - ЭМ33-81311 замена МИС-6200, ЭМД-63, ЭМ-44-37-1321, ЭУ-9; 2.Электромагниты серии ЭМ34 - однофазные, переменного тока, толкающего исполнения, со степенью защиты IP00, IP20: - ЭМ34-41224 замена МТ-5202, ЭУ-5; - ЭМ34-41264 замена МТ-5212, ЭУ-5; - ЭМ34-51224 замена МТ-6202, ЭУ-6; - ЭМ34-51264 замена МТ-6212, ЭУ-6; 3.Электромагниты серии ЭМ-54 (аналог РС-328) - однофазные, постоянного тока, толкающего исполнения, напряжением 12 и 24В со степенью защиты IP54: - ЭМ54-25 24В; - ЭМ54-27 12В; 4.Электромагниты серии ЭМЛ1203-2 - однофазные, переменного тока, толкающего исполнения, со степенью защиты IP54, с соединителем электрическим. - ЭМЛ1203-2 ЗАМЕНА ЕМА-240/7,5. 5.Электромагниты серии ЭМЛ02-18 постоянного тока, толкающего исполнения, напряжением 12 и 24В, со степенью защиты IP54. - ЭМЛ02-18 замена КВМ 36В, ЭМ-24-52, ПЭ-35. 6.Электромагниты серии ЭМЛ04-18 постоянного тока, тянущего исполнения, напряжением 24В, со степенью защиты IP55. - ЭМЛ04-18 замена ПЭ-38. Подробности по телефону или на сайте:
Попков Михаил · ООО КОЭМЗ · 21 апреля · Россия · г Москва
Электромагниты эм-33, эм-44, эм-34, мт-5202, мт-5212, мт-6202, мт-6212, эу-5, эу-6, эм-54, рс-328

ПРОДАМ: Электромагниты (катушки) МТ

Продаем из наличия: Электромагнит МТ 4202 127В 600.00 руб. Электромагнит МТ 5201 110В 1'300.00 руб. Электромагнит МТ 5201 127В 1'300.00 руб. Электромагнит МТ 5201 36В 1'300.00 руб. Электромагнит МТ 5201 380В 1'300.00 руб. Электромагнит МТ 5202 110В 1'400.00 руб. Электромагнит МТ 5202 127В 1'400.00 руб. Электромагнит МТ 5202 220В 1'400.00 руб. Электромагнит МТ 5202 380В 1'400.00 руб. Электромагнит МТ 6201 380В 1'600.00 руб. Электромагнит МТ 6202 110В 1'600.00 руб. Электромагнит МТ 6202 220В 1'600.00 руб. Электромагнит МТ 6202 380В 1'600.00 руб. Цены с ндс, за шт Наличие товара на складе и актуальные цены можете посмотреть на нашем сайте http://www.aktivenergo.ru/catalog/goods-list_20760.html Либо сделать заказ по тел Также с нашего сайта http://www.aktivenergo.ru Вы можете отправить заявку используя вкладку «Написать заявку», или самостоятельно получить счёт на оплату используя функцию «Корзина».
Чуланов Дмитрий · Активэнерго.РУ · Сегодня · Россия · Удмуртская Респ
Активэнерго.РУ (ИП Чуланов Н.В.)

ПРОДАМ: Электромагниты МО, МПТ

Продаем из наличия: Электромагнит МО-100Б 380В 2'300.00 руб. Электромагнит МО-100Б 220В 2'300.00 руб. Электромагнит МО-200Б 220В 3'100.00 руб. Электромагнит МО-200Б 380В 3'100.00 руб. Электромагнит МПТ-212 220В ПВ40% 8'303.00 руб. Наличие товара на складе и актуальные цены можете посмотреть на нашем сайте http://www.aktivenergo.ru. Для того чтобы там найти товар в каталоге используйте функцию «Поиск» или по разделам каталога.
Чуланов Дмитрий · Активэнерго.РУ · 26 апреля · Россия · Удмуртская Респ
Электромагниты МО, МПТ
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.