МИКО-2.3: четыре в одном. Прибор для измерений электрического сопротивления постоянному току узлов коммутационных аппаратов

15 июля 2015 г. в 08:29

Одним из основных способов контроля технического состояния элементов высоковольтных выключателей, разъединителей, отделителей, короткозамыкателей и токопрово- дов является проверка электрического сопротивления постоянному току. В  таблице 1 приведены нормы РД 34.45-51.300-97 (объемы и норм испытаний электрооборудования), которые регламентируют типовое электрическое сопротивление в зависимости от контролируемого объекта.

Некоторые особенности, связанные с измерениями данных объектов, рассмотрим подробнее:

  1. Согласно теории контактов, измерение электрического сопротивления сплошного участка и участка с контактным соединением имеет свои особенности. Например, сопротивление участка с контактным соединением зависит от наличия окислов, масляных и иных пленок, величины микронеровностей между контактами, силы сжатия контактируемых поверхностей и силы измерительного тока. Так как целью контроля переходного сопротивления является оценка технического состояния контактов и связанных с ними узлов (например, состояние пружин обеспечивающих поджатие контактов), то для получения воспроизводимых результатов, измерение необходимо выполнять при определенной силе измерительного тока.

    В зарубежных нормативных документах сила измерительного тока при контроле переходного сопротивления контактов регламентирована в МЭК56 (сила тока не менее 50 А) и ANSI С37/09 (сила тока не менее 100 А), аналогичные требования содержатся в российском ГОСТ 8008-75. Кроме того, для современных вакуумных и элегазовых выключателей как зарубежного, так и российского производства указание о силе измерительного тока содержится в соответствующем руководстве по эксплуатации.

  2. Большинство высоковольтных выключателей в своей конструкции имеет встроенные трансформаторы тока, что налагает еще одно требование к измерительному прибору, который должен учитывать наличие переходного процесса, возникающего в момент подачи тока, что позволит исключить дополнительную погрешность.

Таблица 1.

Измеряемый объект

Типовое сопротивление

Особенности, связанные с измерениями

Сопротивление главной цепи

от 1 до 1200 мкОм

Измерительный ток от 50 до 200 А

Переходное сопротивление контактов токопроводов

от 1 до 200 мОм

Измерительный ток должен быть не более 1/3 номинального тока

Сопротивление шунтирующих резисторов дугогасительных устройств

от 4 до 15000 Ом

При увеличении измеряемого сопротивления пропорционально уменьшается сила измерительного тока. При этом он становится соизмерим с уровнем помех, создаваемых электромагнитными полями промышленной частоты и излучаемых различным оборудованием подстанции. В связи с этим в измерительном приборе должны быть предусмотрены меры, позволяющие уменьшить влияние этих помех на результат измерений

Сопротивление омических делителей напряжения

от 30 до 200 Ом

Сопротивление предвключаемых резисторов

от 200 до 1200 Ом

Сопротивление обмоток электромагнитов управления

от 0,3 до 50 Ом

При измерении электрического сопротивления различных обмоток появляются дополнительные требования к стабильности силы измерительного тока и защиты прибора от ЭДС самоиндукции, возникающей в момент прекращения измерений

Сопротивление вторичных обмоток трансформатора тока баковых выключателей

до 10 Ом

Сопротивление вторичных обмоток измерительных трансформатора напряжения

до 100 кОм


  1. Измерение сопротивлений контактных соединений и контактов высоковольтных выключателей допускается измерять и на переменном токе, тогда как измерение электрического сопротивления обмоток электромагнитов управления выполняется только на постоянном и стабильном токе. В том случае, если ток не стабилен, возникает дополнительная погрешность, которая связанна с появлением напряжения, направленного в прямом или в противоположном направлении по отношению к измерительному току (зависит от знака производной измерительного тока). Кроме того, измерительный прибор должен быть защищен от ЭДС самоиндукции, возникающей при разрыве цепи протекания тока, например, при завершении измерений.
  2. При измерении сопротивления вторичных обмоток трансформаторов тока проблем, связанных с силой измерительного тока, нет. Стоит обратить внимание на измерение электрического сопротивления вторичных обмоток измерительных трансформаторов напряжения, т.к. наблюдались случаи их повреждения измерительным током. Для того чтобы исключить такие неполадки, измерение рекомендуется выполнять при помощи миллиомметра с относительно небольшой выходной мощностью и измерительным током.

Таким образом, для охвата ряда задач, связанных с измерением электрического сопротивления, предприятие должно иметь приборы со следующими свойствами:

  • Микроомметр — выходной ток от 50 до 200 А;
  • Миллиомметр — высокостабильный измерительный ток и защита от ЭДС самоиндукции;
  • Омметр (килоомметр) — измерения в условиях больших электромагнитных помех с частотой 50 Гц.

Универсальный прибор МИКО-2.3 отвечает заявленным требованиям и при массе всего 2,7 кг работает в четырех режимах: микроомметр, миллиомметр, килоомметр и термометр, что позволяет охватить все задачи измерения сопротивления в электрооборудовании. Включение каждого режима из четырех происходит автоматически при присоединении соответствующего входного кабеля из комплекта прибора.

Во всех рассмотренных выше типах электрооборудования применение микромилликилоомметра МИКО-2.3 является экономически эффективным. Прибор позволяет не только измерять все вышеперечисленные параметры, но также будет стоить, и весить значительно меньше, чем комплекс средств диагностики.

Отдел маркетинга и сбыта
ООО «ОКБ электротехнического приборостроения»Тел.: (3952) 719-149, 755-607
E-mail: skb@skbpribor.ru
www.skbpribor.ru

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Зарекомендовавший себя (более 20 лет на рынке!) производитель и поставщик уникальных приборов контроля и диагностики высоковольтного оборудования российского и зарубежного производства (ABB, Siemens, Areva). Качество продукции подтверждено сертификатами Госреестов Российской Федерации, Казахстана, Украины и Белоруссии, а также дипломом ОАО «Холдинга МРСК» в номинации «Техническое превосходство» за разработку и производство приборов контроля состояния высоковольтных выключателей. Предлагаем…
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Электроизмерительные приборы - мегаомметры, тестеры, измерители сопротивления, мультиметры.Лучшие цены

Мегаомметры (ЭС0202, Е6, М3, SEW, DMG2671,М4122), Тестеры (Ц4317,Ц4353,43101), измерители сопротивления (Ф4103, Ф4104, М372, МКИ, ИКС и др.), измерители параметров УЗО, фаза-ноль (Щ41160, ЕР180, MZC-200), ВАФы. Доставка по России.
Отдел продаж · Энергопромавтоматика · Вчера · Россия · Московская обл
Энергопромавтоматика, ООО

ПРОДАМ: КИПиА. Контрольно-измерительные приборы и автоматика

КОЭМЗ продает щитовые, вторичные, регистрирующи­е приборы, как с хранения, так и новые: ЭВ3000К прибор контактный. Ампервольтметр самопишущий переносной Н339 выпрямительной системы многопредельный. Прибор электроизмерительный комбинированный Ц4342-М1. Прибор­ы регистрирующи­е автоматически­е РП-160. Прибор­ы самопишущие двухкоординатны­е Н307/1, НС307/2. Прибо­р давления 2ПП 30В. Прибор БВ-4225/6119-05.­ Микроск­оп МС типа МС2-3. Нивели­р Н-0, 5. Интегратор И-1 (Паспорт ДЦВ2.729.019 ПС). Преобразовате­ль угловых перемещений фотоэлектрически­й ВЕ-178А. Преобра­зователь электроконтактны­й амплитудный Модель 248(ПАО/ДАО-248-­2). Динамометр­ образцовые ДОСМ-3-0,1. Динамометр ДОСМ-3-5 образцовый переносной. Анемометр цифровой переносной АП-1. Анемом­етр сигнальный цифровой М-95-М2. Анемометр сигнальный цифровой типа М-95М-Ц. Преобразователь давления Тип ТНС П1 модель 9174. Реле давления РД-8Т1 0-6 кг/см3. Реле давления РД-23. Реле давления РД-3-01. Индикато­р давления ИД-1 0-80кг/см. Тягоме­р дифференциальны­й ДТ2-50. Блок электронный ЛП-12. Блок ИП-0-100%. Датчик напора, тяги ДТН-100 10-100кг/см2 220в. Датчик пожарной сигнализации ДПС-038. Ваттмет­р астатический АСТД. Вольтметр аккумуляторный М2033. Вольтмет­р самопишущий Н-392 0-1000В. Милиамп­ервольтметр М-45МОМ3. Милиам­перметр самопишущий Н-392 0-30мА. Миливоль­тметр самопишущий Н-392 0-150мВ. Маномет­р самопишущий однозаписной МТС-712 привод диаграммы от часового механизма. Маном­етр самопишущий однозаписной МТС-711М1 привод диаграммы от электродвигателя­. Манометр самопишущий двухзаписной МТ2С-71. Маномет­р дифференциальны­й поплавковый ДП. Манометр дифференциальны­й ДТ-5. Манометр электроконтактный ЭКМ-1У, ЭКМ-2У. Манометр технический МТ-1, МТП-1М, МТП-2М, МТП-3М, БДС. Блок пробоподготовк­и МН 5106-2. Логомет­р регулирующий 2-х позиционный Ш69000 0-100С. Логомет­р Л-64И 0-100С. Миливоль­тметр регулирующий Ш4501 0-1800С. Миливол­ьтметр регулирующий Ш4541/1 0-150С. Тягонапо­рометр показывающий ТНПМ-52У3-0,...
Симонов Валерий · ООО"КОЭМЗ" · 21 апреля · Россия · г Москва
КИПиА. Контрольно-измерительные приборы и автоматика

ПРОДАМ: Продам щитовые приборы

Приборы для измерения силы тока и напряжения М1360 11 Амперметр (0-2микА)х100постоян. М309 45 Амперметр 0-750А постоян. М309 15 Амперметр 0-20А постоян. М309 16 Амперметр 0-100А постоян. М309 6 Амперметр 0-30А постоян. М309 16 Амперметр 0-10А постоян. М309 13 Амперметр 0-7,5кА постоян. М325 11 Амперметр 0-5мА пост. (120×120) кл.1,5 1978 г М381 8 Амперметр -50+50А пост. (120×120) (М4264) М381 11 Амперметр 0-100мА пост. (М4264) М381 20 Амперметр 0-150А пост. (120×120) кл.1,5 М381 5 Амперметр 0-1А постоян. М381 12 Амперметр 0-200А постоян. (М4264) М381 9 Амперметр 0-2кА пост. (М4264) М381 5 Амперметр 0-300А постоян. (М4264) М381 8 Амперметр 0-75А пост. (М4264) М381 14 Амперметр 0-300мА пост. 1,5 (М4264) М381 11 Амперметр 0-3А постоян. М381 8 Амперметр 0-4кА постоян. М381 18 Амперметр 0-5мА пост. (120×120) кл.1,5 81,83г М381 8 Амперметр 0-750А постоян. М381 7 Амперметр 0-75А постоян. М381-1 3 Амперметр 0-500мА перем. М42100 7 Амперметр 0-300мА М42100 4 Амперметр 0-100А постоян. М42100 11 Амперметр 0-150мА пост. (80×80)кл.1,5 М42100 4 Амперметр 0-200А постоян. М42100 7 Амперметр 0-75А постоян. М42300 13 Амперметр 0-50А (80×80) постоян М42300 38 Амперметр 0-1мА М42300 4 Амперметр 0-30мА М42300 21 Амперметр 0-500мА М42300 15 Амперметр 0-50мА М42303 4 Амперметр Iном=0,5мА к. т.4 (40×40×48) М42304 19 Амперметр -150+150мА М42304 4 Амперметр 0-1000мА постоян. М93 8 Амперметр -25мА+25мА пост. (120×100) кл.1,5 1978–1986 гг. Э361-1 8 Амперметр 0-1,5Ка перем. 1500/5 Э361-1 8 Амперметр 0-12.5кА Э365 6 Амперметр ~ 0-500мА Э365-1 10 Амперметр ~0-30А ТТ300/5 Э365-1 4 Амперметр 0-100А 100/5 (120×120) Э365-1 7 Амперметр 0-100А ~ 120×120 Э365-1 13 Амперметр 0-150А ~ Э365-1 6 Амперметр 0-200А ~ (ЭА0702) Э365-1 20 Амперметр 0-300А Э365-1 7 Амперметр 0-600А ТТ 600/5 Э365-1 6 Амперметр 0-750А ~ ТТ750/5 Э365-1 8 Амперметр 0-75А ~ Э365-1 10 Амперметр 0-800А ~ ТТ800/5 Э377 15 Амперметр 0-100А ТТ100/5 Э377 4 Амперметр 0-100А Э377 6 Амперметр 0-200А ~ ТТ200/5 Э377 11 Амперметр 0-300А ~...
Уралев Василий · ООО "Грант-Арм-Электро" · 22 апреля · Россия · Пензенская обл

ПРОДАМ: Измерители сопротивления прецизионные АКИП-6303…АКИП-6306

Измеритель сопротивления АКИП-6303: — Диапазон сопротивления — 0,1 мкОм — 10 МОм; — Максимальный тестовый ток — 1 А (+ импульсный режим); — Виды дополнительных измерений температура — (-10 …+ 60°C); — Вид питания — Сетевое питание; — Особенности — Базовая погрешность измерения 0,01%. Максимальное разрешение 0,01 мкОм. Измерение в абсолютных и относительных единицах, дельта измерения. 4-х проводная схема измерения с термокомпенсацией. Режим «Компаратор» (допусковая сортировка с звуковой сигнализацией), 10 выборок; — Интерфейс — LAN, RS-232, внешний I/O. Измеритель сопротивления АКИП-6304: — Диапазон сопротивления 0,1 мкОм — 3 МОм; — Максимальный тестовый ток — 1 А (+ импульсный режим); — Виды дополнительных измерений — температура (-10 …+ 60°C); — Вид питания — Сетевое питание; — Особенности — Базовая погрешность измерения 0,02%. Максимальное разрешение 0,01 мкОм. Измерение в абсолютных и относительных единицах, дельта измерения. 4-х проводная схема измерения с термокомпенсацией. Режим «Компаратор» (допусковая сортировка с звуковой сигнализацией), 10 выборок; — Интерфейс — LAN, RS-232, внешний I/O Измеритель сопротивления АКИП-6305: — Диапазон сопротивления — 0,01 мкОм — 1000 МОм; — Максимальный тестовый ток — 1 А (+ импульсный режим); — Виды дополнительных измерений — температура (-10 …+ 100°C); — Вид питания — Сетевое питание; — Особенности — Базовая погрешность ± 0,01%. Макс. скорость измерений 2,2 мс. Измерение в абсолютных и относительных единицах измерения. 4-х проводная схема измерений с термокомпенсацией. Режим низкой мощности (LP ON); — Интерфейс — LAN, RS-232, внешний I/O, Измеритель сопротивления АКИП-6306 — Диапазон сопротивления — 0,1 мкОм — 3,2 МОм; — Максимальный тестовый ток — 1 А; — Виды дополнительных измерений — температура; — Вид питания — Батарея AA тип 1,5 В 8 шт; — Особенности — Базовая погрешность измерения 0,01%. Максимальное разрешение 0,01 мкОм. Измерение в абсолютных и относительных единицах, дельта измерения. 4-х проводная...
Отдел продаж · ПриСТ · Вчера · Россия · г Москва
Измерители сопротивления прецизионные АКИП-6303…АКИП-6306

ПРОДАМ: Токовые клещи

Клещи являются профессиональным электроизмерительным инструментом, который предназначен для определения силы тока без разрыва цепи. Устройство может использоваться в качестве мультиметра для измерения напряжения, сопротивления, температуры и частоты, а также проверки работоспособности диодов и контактов. В зависимости от способа получения данных инструменты Fluke позволяют измерять величины или только переменного, или переменного и постоянного тока.
Коваль Юлия · ПРОТЕХ · 24 апреля · Россия · г Москва
Токовые клещи
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.