Передача, распределение и накопление электроэнергии

Тест первого отключения (first trip testing) прибором ПКВ/M7 — измерение фактического времени срабатывания выключателя

11 октября 2016 г. в 13:00

В зависимости от типа высоковольтного выключателя (масляного, воздушного, элегазового, вакуумного) перечень измеряемых характеристик, на основании которых делается вывод о техническом состоянии, может быть разным. Кроме измерения основных параметров, согласно нормативно-технической документации, существует целый ряд тестов, дающих дополнительную информацию об эксплуатационной пригодности оборудования. Одним из таких тестов, активно развиваемых в настоящее время, является тест первого отключения (first trip testing) или измерение фактического времени срабатывания выключателя.

Еще в 1963 г. под эгидой «Государственного производственного комитета по энергетике и электрификации СССР» была выпущена книга «Эксплуатация и ремонт электромагнитных приводов высоковольтных выключателей».

В издании отмечалось, что на время срабатывания высоковольтных выключателей, находящихся в длительной эксплуатации, влияют такие факторы, как:

  • высыхание смазки привода;
  • налипание на смазку пыли, которая превращает ее в твердую субстанцию;
  • процессы ржавления узлов привода, возникающие из-за периодического возникновения и высыхания конденсата;
  • химическое взаимодействие смазки с защищаемыми узлами (из-за неправильного ее подбора);
  • замерзание конденсата в различных сочленениях (особенно вусловияхСибири и Крайнего Севера);
  • ухудшение смазочных свойств из-за смешивания разных материалов между собой и т.д.

Перечисленные выше факторы (при внезапных коротких замыканиях) могут привести к замедлению срабатывания высоковольтного выключателя, что может вызвать:

  • повреждение или повышенный износ контакта дугогасительной камеры, по причине длительного горения дуги;
  • сгорание катушек Э.ОТКЛ, по причине замедления срабатывания блок-контактора выключателя, приводящего к продолжительному протеканию тока через них;
  • отключение высоковольтного выключателя более высокого класса напряжения с отключением группы потребителей — вместо одного;
  • неоправданная перенастройка РЗА и т.д.

Эффект замедления срабатывания особенно актуален для выключателей, находящихся во включенном положении в течение достаточного длительного времени (месяцы или годы). Причем, после вывода их в ремонт или на техническое обслуживание, после неоднократного включения/ отключения, временные характеристики выключателей приходят в норму. Поэтому при поведении очередного технического обслуживания проблемы срабатывания данного выключателя в условиях реальной эксплуатации могут оказаться незамеченными.

Место подключения токовых клещей прибора ПКВ/М7

Одним из наиболее надежных способов измерения времени срабатывания выключателя в условиях реальной эксплуатации (после длительного нахождения во включенном положении) является прямое измерение времени протекания электрического тока через электромагнит отключения во время планового вывода выключателя из-под нагрузки (планового отключения).

Основная идея метода основана на том, что у масляных, маломасляных и у некоторых типов элегазовых и вакуумных выключателей перемещение главных контактов и блок-контактов привода жестко связано. В связи с этим, увеличение времени срабатывания блок-контактов является показателем увеличения времени срабатывания главных контактов.

Наиболее удобным для оценки времени срабатывания главных контактов при первом отключении является измерение длительности протекания тока через электромагнит отключения. Согласно данным «Объема и норм испытаний электрооборудования» (РД 34.45-51.300-97) измерение длительности импульсов включения/отключения является обязательной процедурой. В связи с этим, у пользователя имеется возможность сравнения значения длительности импульса тока, полученного при первом отключении, со значением длительности времени отключения, полученного во время последней проверки технических характеристик выключателя.

Методика выполнения теста первого отключения (first trip testing) прибором ПКВ/М7 и токовыми клещами (комплектуются по заказу) состоит в следующем:

  1. Подключить токовые клещи — охватить магнитопрово-дом клещей один из проводников цепи оперативного тока (см. рисунок 1).
  2. Настроить прибор на проведение местного пуска.
  3. Задать время измерений равное 5,1 с.
  4. Перевести прибор в режим «Ожидания запуска» измерений.
  5. По команде «ПУСК» один из членов бригады запускает прибор на измерение, следом второй член бригады переводит ключ управления выключателем в положение «ОТКЛ» (от запуска прибора на измерение, до подачи команды на отключение выключателя отводится 5 с).
  6. После завершения измерений прибор переводится в режим вывода графика тока, и двумя курсорами измеряется длительность импульса тока (см. рисунок 2).

Данная методика была опробована при очередном плановом выводе на техническое обслуживание выключателя ВМПЭ-10 одной из ячеек КРУ.

При плановой проверке, которая была выполнена более года назад, время срабатывания главных контактов составляло 73,2 мс, длительность импульс тока — 61,2 мс.

По результатам теста первого отключения, выполненного через год после последнего планового обследования выключателя, длительность импульса тока электромагнита отключения составила 65 мс, что примерно на 6% больше

значения полученного год назад. Следовательно, за время нахождения выключателя в рабочем положении время срабатывания главных контактов также увеличилось, примерно на 6% (предположительно, из-за небольшого подсыхания смазки), что соответствует значению 73,2 мс + 6% = 77,6 мс.

График импульса тока

Согласно паспортным данным на выключатель ВМПЭ-10, собственное время отключения должно быть не более 100 мс. Таким образом, несмотря на увеличение времени отключения главных контактов, фактическое время срабатывания выключателя, в случае внезапного КЗ в данном примере, будет находиться в норме, что не приведет к износу оборудования и аварийной ситуации.

Функция проведения «теста первого отключения» (first trip testing) в приборе ПКВ/М7 является дополнительной, прибор позволяет решить и другие задачи, связанные с контролем и диагностикой состояния высоковольтных выключателей как российского, так и зарубежного производства (ABB, Areva, Siemens, Alstom и др.). Реализованный в приборе метод снятия характеристик скорости, хода и времени позволяет проводить безразборное обследование механизмов. Так, в случае с масляными выключателями, операции «включения/отключения» производятся без слива масла, а контролируемые параметры способны дать полную картину состояния выключателя.

Кроме того, в приборе реализована возможность построения графиков функций, что в отличие от табличных значений, позволяет наглядно видеть работу каждого элемента выключателя. Автоматическое наложение зависимостей по каждому полюсу дает возможность совершенно точно распознать такие серьезные неисправности, как например, люфты в механизмах полюсов, что особенно важно для выключателей с одним приводом на три фазы, т.к. такую неисправность невозможно заметить, оперируя лишь числовыми данными.

По отзывам пользователей, ПКВ/М7 позволяет уменьшить не только время обследования (процесс измерений занимает 5-10 минут) выключателя, но и количество совершаемых операций, необходимых для тестирования.

Если вас заинтересовал ПКВ/М7, и вы хотите узнать больше информации о приборах контроля высоковольтных выключателей и методе проведения теста первого отключения, обращайтесь к менеджерам компании «СКБЭП»:
+7 (3952) 719-148
skb@skbpribor.ru
www.skbpribor.ru

Источник: Материал размещен в журнале «Электротехнический рынок», №4 (70) Июль-Август 2016

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Зарекомендовавший себя (более 20 лет на рынке!) производитель и поставщик уникальных приборов контроля и диагностики высоковольтного оборудования российского и зарубежного производства (ABB, Siemens, Areva). Качество продукции подтверждено сертификатами Госреестов Российской Федерации, Казахстана, Украины и Белоруссии, а также дипломом ОАО «Холдинга МРСК» в номинации «Техническое превосходство» за разработку и производство приборов контроля состояния высоковольтных выключателей. Предлагаем…
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Оборудование для оценки качества воздуха

Приборы этой группы представляют собой многофункциональные измерители, посредством которых оказывается возможным определение основных параметров, характеризующих окружающую среду, как в помещении, так и на открытых площадках. К таким параметрам, в частности, относится: — уровень освещенности; — температура воздуха; — влажность; — величина атмосферного давления; — скорость воздушного потока; — чистота воздуха; — концентрация углекислоты и других газов; Таким образом, удаётся оценить уровень безопасности, эффективность работы вытяжных систем, вентиляционных устройств, фильтров и пр. Широкий набор сменных зондов для измерения перечисленных параметров позволяет производить экспресс-анализ любых величин точно, эффективно и быстро.
Коваль Юлия · ПРОТЕХ · 24 апреля · Россия · г Москва
Оборудование для оценки качества воздуха

ПРОДАМ: Реализую приборы фирмы TESTO:

А) рН-метры Testo-205, Testo-206, TESTO-265 Б) Термометры –TESTO-105, TESTO-106, TESTO-110, TESTO-112, TESTO-720, TESTO-735, Testo-905, Testo-925, Testo-926, Testo-922 В) Пирометры- Testo-805, 830, 825, 831, 845; тахометры Testo-460,465,470,476 Г) Термогигрометры — TESTO-606, TESTO-608, TESTO-610, Testo-625, Testo-605, Testo-635, Testo-645, Testo-650 Д) регистраторы (логгеры) температуры Testo-171,172,174,175,177 Е) анемометры Testo-405, TESTO-410, Testo-416, Testo-417, Testo-425 Ж) многофункциональные приборы по микроклимату Testo-435, TESTO-445, Testo-400, Testo-454 Е) газоанализаторы выбросов Testo-325M, TESTO-327, Testo-330, Testo-335, Testo-300XXL, Testo-350 Ж) манометры: TESTO-310, TESTO-506, TESTO-510, TESTO-511, TESTO-512 З) люксметр TESTO-540, TESTO-545, шумомер TESTO-815, TESTO-816, детекторы утечек газа TESTO-316, TESTO-317 Быстрые сроки, хорошие цены, индивидуальный подход.
Бюшель Сергей · ООО "НПО "Промавтоматика" · 5 апреля · Россия · Свердловская обл
Реализую приборы фирмы TESTO:

ПРОДАМ: APPA Voltest-S 2-х полюсные индикаторы напряжения (пробники-тестеры)

АО «ПриСТ» предлагает 2-х полюсные индикаторы напряжения (пробники-тестеры) APPA Voltest-S производства компании APPA Technology Corporation (APPA). Краткие технические характеристики индикатора напряжения APPA Voltest-S: – измерение напряжения (пост./перем.): 1 В…750 В; – базовая погрешность 1,0% (DCV); – тест на отключение УЗО (преднамеренное срабатывание дифф. выключателя); – измерение сопротивления 1…1999/ 9999 Ом, контроль целостности цепи (прозвон); – измерение частоты 1… 999 Гц, проверка p-n перехода/тест диодов; – режим 1-полюсной детектирования фазного напряжения; – функция индикации порядка чередования фаз 3ф сети (phase rotary); – светодиодная подсветка места измерения (в направлении центрального щупа); – ударопрочное исполнение (допускает падение с высоты 1,2 м); – режим индикации сверхнизкого напряжения (ELV/ extra low voltage); – большой ЖК-индикатор: макс. «1999»; – индикация ресурса батарей; – автоматический выбор режима измерений (AC/DC); – возможность тестирования напряжения без отключения УЗО (tизм ? 5с; пиков. ток 3,5 мА); – звуковая сигнализация при автодетектировании переменного напряжения (AC) или отрицательного полюсаисточника постоянного напряжения (DC); – автовключение (> 6…12В) и автовыключение питания; – режим самодиагностики исправности («самопроверка» при включении); – исполнение для жестких условий эксплуатации: IP65; – электробезопасность: МЭК 61010 по кат. IV 600 В/кат. III 1000 В; – подпружиненные съемные колпачки щупов 4 мм (возможность прокола изоляции).
Отдел продаж · ПриСТ · 22 апреля · Россия · г Москва
APPA Voltest-S 2-х полюсные индикаторы напряжения (пробники-тестеры)

УСЛУГИ: Испытание опорных, проходных изоляторов

Электролаборатория «Лидер» проводит измерения и испытания изоляторов с помощью сертифицированных приборов: мегаомметра «Е6-32» и аппарата испытания диэлектриков «АИСТ 50/70». По завершении испытаний выдается утвержденный протокол проверки. г. Челябинск, ул. 60-летия Октября, д. 18, +7 908 572-68-13
Денишев Марат · ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЛИДЕР · 17 апреля · Россия · Челябинская обл
Испытание опорных, проходных изоляторов

ПРОДАМ: Производим электрощитовое оборудование по схеме заказчика

Блоки испытательные:БИ-4, БИ-4М, БИ-6, БИ-6М; Фотореле: ФР-95, ЭЧП-Ф-01; Звонки громкого боя: МЗМ-1; Трансформаторы тока: Т-0,66; Счётчики электронные: ЦЭ 2727 и многое другое на сайте нашей компании: адрес сайта указан ниже. Силовые шкафы и щиты, распределительные пукты и шкафы, вводные панели, секционные панели, панели и шкафы учёта, главные распределительные щиты, главные распределительные щиты домовые, АВР, шкафы автоматики, щиты включения резерва, шкафы включения резерва, конденсаторные установки: ГРЩ, ГРЩД, ПР11, ПР11М, ПР8000, ПР24, ПР9000, ЯЭ1400, Я8800, Я8600, Я5000, ЯРВ9000, ЯРП, ЯРВ, ЩО70, ШРС, ШС, ЩС, ЩАП12, ЩАП24,ЩАП, КСО366, КСО386, КСО292, КСО285, КТП, КТПСН, КТПН, КТПБ, АКУ-0,4 и УКМ-58 - цены Вы найдёте на сайте нашей компании. ООО "Альфа-Энергия" была создана как подразделение, занимающееся производством электрощитового оборудования, для наибольшего удовлетворения технологических потребностей корпоративных клиентов таких как: подразделения ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ, ТНК, РАО ЕЭС, ИНТЕР РАО ЕЭС. ООО "АЛЬФАЭНЕРГИЯ" проводит политику комплексных поставок электрооборудования: Кабельно-проводниковая продукция; Светотехническая продукция; Электрощитовое оборудование; Высоковольное и низковольтное электротехническое оборудование. Одним из приоритетных направлений компании ООО "АЛЬФАЭНЕРГИЯ" является разработка и производство электрощитового оборудования и комплектующих к буровым установкам, производство которых прекратилось в 80х-90х годах прошлого столетия, но которые и поныне находятся в эксплуатации: Устройство отбора дискретных электрических сигналов УОС (УОС-01…УОС-26); Коробки аппаратные серии КА1 (КА1-113…КА1-829); Блоки импульсного трансформатора БИТБ-2, БИТЭ-1С; Блоки управления серии БГР31 к буровым установкам БУ2900; Блоки и панели управления и распределения Б(П), БМ, БМД, БМ-К серий 5000-9000; Устройства управления и распределения Я, ЯУ, ЯЭ, РУСМ, ШУ, ЯУД серий 5000-9000. ООО "АЛЬФАЭНЕРГИЯ" производит...
Игнатенко Александр · АЛЬФАЭНЕРГИЯ · 10 марта · Россия · г Санкт-Петербург
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.