Как измерить сопротивление, тестировать диоды или сделать «прозвонку» токовыми клещами АСМ-2159

2 октября 2018 г. в 12:37

Токовые клещи АСМ-2159 обладают широкой функциональностью и являются незаменимым инструментом для измерения параметров электрических цепей.

Токовые клещи АСМ-2159 позволяют измерять постоянный и переменный ток, постоянное и переменное напряжение, сопротивление, емкость, частоту, температуру при помощи подключаемых термопар типа К, выполнять тестирование p-n переходов и прозвонку цепи. АСМ-2159 могут подключаться к компьютеру, а, кроме того, имеется возможность сохранения измеренных данных на карту SD в формате Excel в режиме реального времени без использования специального программного обеспечения.

Измерения производят в следующем порядке:

  1. Вставьте черный провод в разъем «COM».
  2. Вставьте красный провод в разъем «V/Ω/-||-»
  3. Установите вращающийся переключатель в положение. В нижнем правом углу дисплея будут отображаться символы «MΩ», что соответствует режиму измерения сопротивления. Подсоедините щупы к исследуемой схеме и считайте показания с дисплея. Если в правом верхнем углу экрана горят символы «AUTO», то прибор находится в режиме автоматического выбора диапазона.
    — Для ручного выбора диапазона нажмите и удерживайте нажатой около двух секунд кнопку ▼RANGE (11). В правом верхнем углу экрана вместо символов «AUTO» отобразятся символы «MANU».
    — Выбор нужного диапазона измерения напряжения производится последовательным нажатием кнопки ▼RANGE (11).
    — Для перехода обратно в режим автоматического выбора диапазона опять нажмите и удерживайте нажатой около двух секунд кнопку ▼RANGE (11). В правом верхнем углу экрана вместо символов «MANU» отобразятся символы . «AUTO».
  4. Для перехода в режим тестирования диодов нажмите кнопку FUNC (4). В верхнем левом углу дисплея отобразятся символы , что соответствует режиму тестирования диодов.
    — Подключите щуп красного цвета со стороны анода, а чёрного — со стороны катода (прямой тест). Значение падения напряжения на p-n переходе отображается на ЖКИ (Примерное значение для исправного маломощного кремниевого диода составит 0,7 Вольт). При неисправности диода на дисплее отобразится «,000» или значение близкое к «,000» (пробой диода) или «1» (обрыв в диоде).
    — Поменяйте полярность подключения (обратный тест). Если тестируемый диод исправлен, на экране отобразится «1». Если диод неисправен, то на экране отобразится «,000» или другие значения.
    — Примечание. Для правильного тестирования диода обязательно используйте обе процедуры.
  5. Для перехода в режим проверки целостности электрической цепи (прозвонки) еще раз нажмите кнопку FUNC (4). В верхнем левом углу дисплея отобразятся символы , что соответствует режиму прозвонки цепи.

Подсоедините щупы к исследуемой схеме и считайте показания с дисплея.

Если сопротивление исследуемой цепи меньше 5 Ом, то раздастся звуковой сигнал.

Источник: Центр Измерительной Техники «Эталонприбор»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Центр Измерительной Техники «Эталонприбор» входит в число крупнейших Московских предприятий, специализирующихся на производстве, поставке, сервисном обслуживании измерительных приборов и оборудования. Эталонприбор осуществляет свою деятельность на рынке измерительной техники с 2001 года. В настоящее время компания предлагает весь спектр контрольно-измерительных приборов и автоматики как собственного производства, так и продукции ведущих российских и мировых производителей.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Токовые клещи

Клещи являются профессиональным электроизмерительным инструментом, который предназначен для определения силы тока без разрыва цепи. Устройство может использоваться в качестве мультиметра для измерения напряжения, сопротивления, температуры и частоты, а также проверки работоспособности диодов и контактов. В зависимости от способа получения данных инструменты Fluke позволяют измерять величины или только переменного, или переменного и постоянного тока.
Коваль Юлия · ПРОТЕХ · 24 апреля · Россия · г Москва
Токовые клещи

ПРОДАМ: Продам щитовые приборы

Приборы для измерения силы тока и напряжения М1360 11 Амперметр (0-2микА)х100постоян. М309 45 Амперметр 0-750А постоян. М309 15 Амперметр 0-20А постоян. М309 16 Амперметр 0-100А постоян. М309 6 Амперметр 0-30А постоян. М309 16 Амперметр 0-10А постоян. М309 13 Амперметр 0-7,5кА постоян. М325 11 Амперметр 0-5мА пост. (120×120) кл.1,5 1978 г М381 8 Амперметр -50+50А пост. (120×120) (М4264) М381 11 Амперметр 0-100мА пост. (М4264) М381 20 Амперметр 0-150А пост. (120×120) кл.1,5 М381 5 Амперметр 0-1А постоян. М381 12 Амперметр 0-200А постоян. (М4264) М381 9 Амперметр 0-2кА пост. (М4264) М381 5 Амперметр 0-300А постоян. (М4264) М381 8 Амперметр 0-75А пост. (М4264) М381 14 Амперметр 0-300мА пост. 1,5 (М4264) М381 11 Амперметр 0-3А постоян. М381 8 Амперметр 0-4кА постоян. М381 18 Амперметр 0-5мА пост. (120×120) кл.1,5 81,83г М381 8 Амперметр 0-750А постоян. М381 7 Амперметр 0-75А постоян. М381-1 3 Амперметр 0-500мА перем. М42100 7 Амперметр 0-300мА М42100 4 Амперметр 0-100А постоян. М42100 11 Амперметр 0-150мА пост. (80×80)кл.1,5 М42100 4 Амперметр 0-200А постоян. М42100 7 Амперметр 0-75А постоян. М42300 13 Амперметр 0-50А (80×80) постоян М42300 38 Амперметр 0-1мА М42300 4 Амперметр 0-30мА М42300 21 Амперметр 0-500мА М42300 15 Амперметр 0-50мА М42303 4 Амперметр Iном=0,5мА к. т.4 (40×40×48) М42304 19 Амперметр -150+150мА М42304 4 Амперметр 0-1000мА постоян. М93 8 Амперметр -25мА+25мА пост. (120×100) кл.1,5 1978–1986 гг. Э361-1 8 Амперметр 0-1,5Ка перем. 1500/5 Э361-1 8 Амперметр 0-12.5кА Э365 6 Амперметр ~ 0-500мА Э365-1 10 Амперметр ~0-30А ТТ300/5 Э365-1 4 Амперметр 0-100А 100/5 (120×120) Э365-1 7 Амперметр 0-100А ~ 120×120 Э365-1 13 Амперметр 0-150А ~ Э365-1 6 Амперметр 0-200А ~ (ЭА0702) Э365-1 20 Амперметр 0-300А Э365-1 7 Амперметр 0-600А ТТ 600/5 Э365-1 6 Амперметр 0-750А ~ ТТ750/5 Э365-1 8 Амперметр 0-75А ~ Э365-1 10 Амперметр 0-800А ~ ТТ800/5 Э377 15 Амперметр 0-100А ТТ100/5 Э377 4 Амперметр 0-100А Э377 6 Амперметр 0-200А ~ ТТ200/5 Э377 11 Амперметр 0-300А ~...
Уралев Василий · ООО "Грант-Арм-Электро" · 22 апреля · Россия · Пензенская обл

ПРОДАМ: Постоянные и переменные резисторы и потенциометры

Продам потенциометры: ППМЛ-И-Г- 1Вт - 5кОм - 0,5%...(85г., з/уп.)... 7шт. резисторы: СП3-4гм-2х22кОм......(92г., з/уп.)...... 300шт. СП3-9а-0,25Вт-(А, вал ВС2-16)-3,3кОм... (89г., рос.)... 500шт. СП3-30к-0,25Вт-(А)-4,7кОм... (89г., з/уп.)... 80шт. СП3-30а-0,25Вт-(А)-47кОм... (86г., з/уп.)... 3000шт. СП3-39А - 1кОм..........(89-90г., з/уп.).......200шт. СП3-39А - 2,2кОм.......(89-90г., з/уп.)......200шт. СП3-39А - 4,7кОм.......(89-90г., з/уп.)......200шт. СП3-39А - 22 кОм.......(92г., з/уп.)......... 40шт. СП3-39НА - 2,2кОм......(89-90г., з/уп.).......200шт. СП3-39НА - 4,7кОм.......(89-90г., з/уп.).......200шт. СП3-39НА - 10кОм........(89-90г., з/уп.).......300шт. СП3-39НА - 22кОм.......(89-93г., з/уп.).......250шт. СП3-45А- 0,5 Вт - 150кОм......(91г., з/уп.)..... 40шт. СП4-2МА - 1Вт - 1кОм - вал ВС2-12 (85-86г., 5-я пр., з/уп.) 50шт. СП4-2МБ - 1Вт - 1кОм - вал ВС2-12 (85-86г., 5-я пр., з/уп.) 100шт. СП5-1ВА-1Вт - 680 Ом - 5% ..... (80г.) ..... 100шт. СП5-1ВА-1Вт - 2,2кОм - 5% ..... (88г.) ..... 110шт. СП5-1ВА-1Вт - 4,7кОм - 5% ... (81-83г.) ... 90шт. СП5-1ВА-1Вт - 4,7кОм - 5% ..... (86г.) ..... 160шт. СП5-16ва-0,25Вт- 100 ом.......(88г., з/уп.)..... 90шт. СП5-16ва-0,25Вт- 1 кОм.......(90г., з/уп.)...... 30шт. СП5-16ва-0,25Вт- 3,3 кОм......(91г., з/уп.)..... 24шт. СП5-20вб-2Вт-4,7 кОм.............(84г., з/уп.)......... заказ. СП5-22-1Вт-33 Ом..........(93-94гг., з/уп.).......70шт. СП5-35б - 1кОм - 10%......... (04г., з/уп.)....... 54шт. РП1-73а.- 4,7 кОм.........(92г., з/уп.)....... 100шт. ПП3-40.- 330 Ом ±5% ..... (83-87г., 5-я пр., з/уп.) ..... заказ. МЛТ-0,25 - 6,8кОм......(90-91гг., з/уп.)..... 10000шт. МЛТ-2- 10 Ом ±5%...........(90г., з/уп.)......... 600шт. НР1-4-9 - 1,0 кОм ±5%...........(88г., рос.)......... 100шт. НР1-4-9 - 1,5 кОм ±5%...........(88г., рос.)......... 50шт. НР1-4-9 - 1,5 кОм ±10%...........(88г., рос.)........150шт. НР1-4-9 - 2,2 кОм ±5%...........(88г., рос.)......... 150шт. НР1-4-9 - 6,8 кОм ±5%...........(88г., рос.)............
Валентинович Виктор · "ERYDAN" · 26 апреля · Россия · Краснодарский край

ПРОДАМ: Измерители RLC серии АКИП-610х

Измеритель RLC АКИП-6108: — Измеряемые параметры — Емкость, индуктивность, тангенса угла потерь, добротность, фазовый сдвиг между током и напряжением, комплексное сопротивление, активное сопротивление, эквивалентное последовательное сопротивление; — Погрешность — 0,1; — Электрическое сопротивление (от) — 0,4 мОм; — Электрическое сопротивление (до) — 10 МОм; — Разрешение ® — 0,1 мОм; — Электрическая емкость (от) — 4 пФ; — Электрическая емкость (до) — 20 мФ; — Разрешение © — 0,001 пФ; — Индуктивность (от) — 4 мкГн; — Индуктивность (до) — 1000 Гн; — Разрешение (L) — 0,001 мкГн; — Частота тест сигнала — 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц; — Диапазон частот — Фиксированный; — Особенности — Тест сигнал, 5 фиксированных значений частоты, 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц. Одновременная индикация двух измеряемых параметров. Функция автоматической идентификации; — Интерфейс — USB; — Уровень тест сигнала — 600 мВскз; Измеритель RLC АКИП-6109: — Измеряемые параметры Емкость, индуктивность, тангенса угла потерь, добротность, фазовый сдвиг между током и напряжением, комплексное сопротивление, активное сопротивление, эквивалентное последовательное сопротивление — Погрешность — 0,1 — Электрическое сопротивление (от) — 0,4 мОм — Электрическое сопротивление (до) — 10 МОм — Разрешение ® — 0,1 мОм — Электрическая емкость (от) — 4 пФ — Электрическая емкость (до) — 20 мФ — Разрешение © — 0,001 пФ — Индуктивность (от) — 4 мкГн — Индуктивность (до) — 1000 Гн — Разрешение (L) — 0,001 мкГн — Частота тест сигнала — 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц — Диапазон частот — Фиксированный — Особенности — Тест сигнал, 4 фиксированных значений частоты, 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц. Одновременная индикация двух измеряемых параметров. Функция автоматической идентификации. — Интерфейс — USB — Уровень тест сигнала — 600 мВскз
Отдел продаж · ПриСТ · 23 апреля · Россия · г Москва
Измерители RLC серии АКИП-610х

ПРОДАМ: Мегаомметры

Мегаомметр или, как его еще называют, мегомметр, предназначается для измерения коэффициента абсорбции и высокого электрического сопротивления постоянному току. Основное отличие от омметра состоит в том, что замеры осуществляются на высоких напряжениях, генерируемых мегомметром самостоятельно. Приборы применяются при определении точных значений омического, объемного и поверхностного сопротивления разных видов изоляционных материалов кабелей, электрических проводов, трансформаторов, разъемов или обмоток электродвигателей. Мегомметры нашли применение в энергетической промышленности, в нефте- и газодобывающей сфере, железнодорожном транспорте. Классификация мегаомметров Мегаомметры подразделяются на: аналоговые; цифровые. Аналоговые варианты отличаются простым устройством и надежностью. Цифровые модели более функциональны и обладают следующими преимуществами: компактность; универсальность; малый вес; высокая скорость измерения; простота в эксплуатации; высокая точность и незначительный процент погрешностей на краях диапазонов; расширенный диапазон измерений; возможность документирования полученных результатов. Для предотвращения поражения электрическим током людей необходимо регулярно контролировать состояние изоляционного покрытия электропроводок, кабелей и т. д. с целью выявления повреждений.
Коваль Юлия · ПРОТЕХ · 24 апреля · Россия · г Москва
Мегаомметры
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.