Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные. Общие технические условия
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт распространяется на линейные подвесные стержневые полимерные изоляторы, предназначенные для изоляции и крепления проводов воздушных линий электропередачи и в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением свыше 1000 В частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от минус 60 °С до плюс 50 °С, расположенных на высоте до 3500 м над уровнем моря в районах с I—VII степенью загрязненности атмосферы.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
2. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЕ
2.1. Тип изолятора определяется видом конструкции, материалом защитной оболочки и классом
2.2. Класс изолятора соответствует: числитель — значению нормированной разрушающей механической силы при растяжении в килоньютонах; знаменатель — значению номинального напряжения линий электропередачи в киловольтах, и выбирается из ряда: 70/35, 70/110, 70/150, 70/220, 70/330, 120/110, 120/150, 120/220, 120/330, 160/220, 160/330, 160/500, 300/330, 300/500, 400/500, 600/330.
2.3. Условное обозначение изолятора состоит из букв и цифр, которые означают:
- Л — вид конструкции изолятора: стержневой подвесной линейный;
- К, Э и т. д. — материал защитной оболочки: кремнийорганическая резина, этиленпропиленовая резина и т. д.;
- 70/110, 70/220 ... — класс изолятора;
- А, Б и т. д. — индекс модификации изолятора;
- I—VII — район применения изоляторов по степени загрязненности атмосферы.
Пример условного обозначения линейного стержневого подвесного изолятора с защитной оболочкой изоляционной части из кремнийорганической резины класса 70/110, модификации А, для III степени загрязненности атмосферы:
ЛК 70/110—АШ ТУ. . . (обозначение технических условий)