Передача, распределение и накопление электроэнергии

Применение дугозащитных и полевыравнивающих устройств для высоковольтных линейных изоляторов

26 декабря 2017 г. в 14:23

Статистика повреждаемости линейной изоляции в сетях России

«Фирма ОРГРЭС» с 50-х годов ведет анализ причин технологических нарушений в работе энергосистем России, приведших к отключению воздушной линии (ВЛ) электропередачи1. В табл.1 приведены обобщенные данные нарушений работоспособности отдельных элементов ВЛ, откуда можно видеть, что значительная доля отказов ВЛ обусловлена повреждением изоляторов. В свою очередь, повреждение изоляторов связывают с грозовым перенапряжением.

Обобщенные данные причин отказов ВЛ «Фирмы ОРГРЭС»

Характерные следы теплового воздействия силовой дуги на линейные изоляторы показаны на рис. 1.

Результаты воздействия силовой дуги на линейные изоляторы

Более детальные результаты обследования отказов изоляторов приводит институт «Энергосетьпроект». Согласно2 в 1997-2007 годы на ВЛ 110-500 кВ было зарегистрировано 2808 случаев повреждения гирлянд изоляторов, что составило 29,7% от общего количества повреждений элементов ВЛ, причем 80% повреждений гирлянд изоляторов произошло на ВЛ 110 кВ.

В этой работе даны следующие соотношения между причинами и объемом повреждения гирлянд изоляторов:

  • атмосферные перенапряжения — 29,3%;
  • расстрел изоляторов — 17,5%;
  • дефекты изготовления и монтажа изоляторов — 17,3%;
  • старение изоляторов — 7,9%;
  • загрязнение изоляции, в том числе птицами — 8,3%;
  • посторонние воздействия и недостатки эксплуатации — 7,3%.

Таким образом, чаще всего отказы (около 38 %) высоковольтной линейной изоляции происходят вследствие электрического перекрытия при грозовых перенапряжениях и по причине загрязнения.

В табл. 2 сведены данные разрушений изоляторов на ВЛ110кВ Восточных электрических сетей, входящих в состав ОАО «Иркутская ЭСК», за январь-декабрь 2015г.3. Нужно отметить, что за этот период на линиях более высокого класса напряжения дефектные изоляторы установлены не были, что в общем согласуется с выводом2 о том, что разрушение изоляторов в большинстве случаях наблюдаются на ВЛ 110 кВ.

Обобщенные данные повреждений изоляторов на ВЛ 110 кВ Восточных электрических сетей, входящих в ОАО «Иркутская ЭСК» за январь-декабрь 2015г

Разрушение гирлянды изоляторов с разрывом шапки

К приведенным в табл. 2 отказам изоляторов относятся только те, которые были выявлены непосредственно после перекрытия изоляции, что, по сути, является «сегодняшним» дополнительным подтверждением значимости взаимосвязи между повреждением изоляторов и электрическими воздействиями. В сводном документе3 отмечено, что повреждение верхнего и нижнего экранов идентифицировалось как отказ полимерных изоляторов (см. рис.1).

За наблюдаемый период 1997 — 2004 гг. на ВЛ 220-500 кВ было установлено 176 расцеплений гирлянд вследствие повреждения стеклянных, фарфоровых и полимерных линейных изоляторов2. Выполненные в «СибНИИЭ» лабораторные исследования4 показывают, что в грозовые периоды при перекрытии гирлянды, в которой находится «остаток» изолятора, существует вероятность протекания сквозь внутреннюю изоляцию этого «остатка» тока молнии и последующего сопровождающего тока короткого замыкания сети. Впоследствии, в замкнутом объеме «остатка» создается экстремальное давление, что может привести к механическому разрушению шапки изолятора, расцеплению гирлянды (рис. 2).

Дугозащитные и экранирующие устройства

Вектор скорости начального ствола дуги определяется кулоновской силой и совпадает с вектором электрического поля электрода, поэтому всегда направлен перпендикулярно к поверхности металла (см. рис. 3). Дальнейшая судьба ствола будет зависеть от соотношения термодинамических процессов расширения горячего газа и сил Лоренца, испытываемых заряженными собственным магнитным полем частицами. Очевидно, чем длиннее расстояние между электродами, тем сильнее скажется термодинамический фактор.Как известно, силовая дуга является следствием короткого замыкания сети, ток которого протекает по искровому каналу, образовавшемуся при перекрытии изоляции под действием грозовых перенапряжений или же при рабочем напряжении в условия критического загрязнения и увлажнения. Тепловой эффект дуги на изоляцию не только определяется током и длительностью горения, но и траекторией ее движения. Потоки плазмы могут иметь различное направление в зависимости от конструкции разрядного промежутка. Для наглядности на рис. 3 схематически показаны возможные движения потока заряженных частиц для случая короткой дуги5,6 (полагается, что влияние ветра отсутствует). Когда поверхности электродов обращены одна к другой и расположены по одной линии (рис. 3а)Потоки плазмы, то потоки плазмы, выходящие из электродов, направлены навстречу друг другу и при небольшом расстоянии между электродами могут сталкиваться, образуя расширение ствола дуги. Если поверхность одного из электродов повернута в сторону (рис. 3б), напряжение на дуге в этом случае заметно повышается, и условия ее гашения облегчаются. Можно так расположить поверхности электродов, чтобы потоки плазмы не сталкивались друг с другом (рис. 3в). Здесь потоки плазмы направлены в разные стороны и выбрасываются за пределы ствола дуги. Путь тока в стволе удлиняется, а сопротивление плазмы существенно повышается, что также способствует затуханию дуги.

Из опыта проведения электрических испытаний переменным напряжением известно, что, в случае изолирующей подвески с кольцевым экраном, опорная точка дуги, как правило, хаотично перемещается по поверхности экрана, обвивая изоляцию. Для того чтобы зафиксировать геометрическое место расположения опорной точки — основания разряда, окажется достаточным сделать разрез таким образом, чтобы создать на экране участок с явно выраженной повышенной напряженностью электрического поля.

Одним из простых и эффективных способов ограничения теплового воздействия силовой дуги на твердый диэлектрик является установление роговых разрядников в параллель с защищаемым объектом. Вместе с тем на ВЛ России и странах СНГ практически не встречаются участки высоковольтных линий, оснащенных повсеместно такого рода устройствами. На проблемных по грозоупорности линиях рекомендуется применять быстродействующие коммутирующие аппараты, а также линейные разрядники и ограничители напряжений, что не всегда осуществляется по различным техническим и экономическим причинам.

Как правило, согласно действующему основополагающему для энергетиков документу ПУЭ-7 (см. также стандарт7) преимущественно рога разрядные предусмотрены для отвода электрической дуги от изолятора в тросовых креплениях. Применяемые на ВЛ напряжением, начиная от 330 кВ, защитные кольца — экраны предназначены для выравнивания напряжения вдоль натяжных гирлянд изоляторов и подвесных гирлянд на ВЛ напряжением 500 кВ и выше. Такие экраны должны обеспечивать снижение уровней радиопомех и исключать появление видимой короны на элементах гирлянд в штатном режиме работы линии.

К пояснению о перемещении ствола дуги магнитным полем

Вместе с тем во многих странах Европы, как и в других странах мира, использование защитных устройств, совмещающих в одном объекте две функции: защиту от воздействия силовой дуги и выравнивание электрического поля по длине гирлянд изоляторов, на сегодня является стандартной практикой8. Первым разработчиком современных дугозащитных устройств является всемирно известная международная кампания RIBE9. Первые образцы в виде вытянутых рогов были разработаны еще во времена начала строительства воздушных линий электропередач. Широкое применение дугозащитных рогов началось еще в 1920 г. Задача первых устройств заключалась, прежде всего, в предотвращении разрушающих эффектов от импульсных грозовых перенапряжений. По мере развития электроэнергетики, повышения класса ВЛ по напряжению и передаваемой мощности, с внедрением новых изоляционных конструкций и пониманием физики возникновения силовых дуг, накоплением опыта работ последовательно проводились исследования по усовершенствованию защитных устройств, увеличению их номенклатуры. Требовалось предусмотреть возникновение дуги и при отсутствии перенапряжений в сетях, она может быть инициирована перекрытием по поверхности загрязненных изоляторов. Поскольку наибольшая концентрация тепловой энергии имеет место в опорной точке дуги (в месте контакта с электродом), то очень важно было эту область как можно быстрее и дальше отдалить от металлических элементов изолятора и от самой изоляционной конструкции.

Возможность управления дугой «естественным» путем можно проследить, наблюдая за поведением дуги, возникшей между параллельными стержневыми электродами. Предположим, дуга образовалась в среднем межэлектродном участке по причине короткого замыкания (рис. 4). При этом индуктируется магнитное поле, обусловленное протекающим током . Вектор магнитной индукции при принятой на рисунке полярности электродов направлен перпендикулярно к плоскости контура, образованного электродами и дугой. По стволу дуги движутся заряженные частицы под действием силы электрического поля в дуге, при этом они испытывают поперечную силу магнитного поля, величины и направления которых определяются законом Лоренца:

закон Лоренца

Конфигурация защитных устройств для гирлянды изоляторов ВЛ 220кВ

Поскольку в рассматриваемом примере принято, что заряды движутся от левого положительного электрода к правому с отрицательной полярностью, то магнитная сила, согласно векторному произведению скорости и магнитной индукции, будет направлена вверх, таким образом, отдаляя дугу от источника тока. Можно показать, что при перемене полярности электродов дуга также сместится в том же направлении. Выше рассмотренный положительный эффект был реализован при разработке так называемых «многосторонних устройств дуговой защиты» в связи с внедрением длинностержневых фарфоровых изоляторов. Еще в 1940 году были созданы роговые разрядники, пересекающиеся роговые разрядники, спиральные роговые разрядники и дугозащитные кольца. Эти устройства по-прежнему находят применение в сетях с небольшими токами короткого замыкания.

Разработан целый ряд устройств для различных по материалам и конструкции изоляторов, а также различных по напряжению ВЛ от 35 до 400 кВ9,10. При их разработке придерживались следующих основных положений:

  • защитные устройства изготавливаются целиком из стали с цинковым покрытием толщиною не менее 100 мкм, выполненным горячим способом;
  • электрические характеристики изолирующей подвески в комплекте с защитными устройствами соответствуют нормированным характеристикам, в том числе по короне и уровню радиопомех;
  • при грозовых перенапряжениях выше критических величин перекрытие происходит между защитными устройствами;
  • Дуга в своем развитии не пересекает тело изолятора
  • в случае перекрытия изоляции вдоль ее загрязненной и увлажненной поверхности основание дуги мгновенно перемещается от крайних электродов изоляции к открытому краю защитного устройства;
  • опорная точка силовой дуги, возникающей вслед за перекрытием, фиксируется на предусмотренном для этого участке защитного устройства;
  • дуга в своем развитии не пересекает тело изолятора.

Особое внимание уделялось явлению эрозии металла с поверхности наконечника, на которой устанавливается основание дуги. В этой связи предусмотрена линейка изделий одной конструкции, но для разных по величине ожидаемых токов короткого замыкания ВЛ. Поэтому при выборе защитного устройства рекомендуют руководствоваться приведенной на рис. 7 зависимостью между сечением рабочего элемента устройства и током. Для относительно больших токов короткого замыкания, 40 кА и более, с целью экономии материала была разработана специальная конструкция, отличающаяся тем, что к наконечнику приварен дополнительный стальной элемент шарообразной формы, но с большим сечением (см. рис.5).

Схема установки дугозащитных устройств

Для эффективности работы дугозащитных устройств немаловажное значение имеет пространственное их расположение в зависимости от конструкции опоры и от типа гирлянды изоляторов. Общая рекомендация сводится к тому, чтобы минимизировать термическое действие дуги на изолятор, при этом избежать возможности контакта дуги с соседними фазами и с элементами опоры. Наиболее важные из рекомендованных схем приведены на рис. 7. Очевидно, что для натяжной гирлянды опорные точки должны быть направлены вверх в открытое пространство.

Следует отметить, что, в соответствии с утвержденным в феврале 2017 г. Положением ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», на ВЛ 220 кВ и выше гирлянды изоляторов должны быть снабжены защитной арматурой.

Оптимизация защитных экранов для линейных полимерных изоляторов

Актуальность применения защитных устройств возросла в связи с расширением применения композитных изоляторов на воздушных линиях высокого и сверхвысокого напряжений. Как отмечается в работе11, надежность сегодняшнего поколения композитных изоляторов, изготовленных в соответствии с новейшими технологиями, включая жесткий контроль качества и отслеживаемость, сравнима с керамическими изоляторами. При этом подчеркивается, что для достижения надлежащего уровня надежности большое значение имеет обоснованность выбора конструкции изоляторов. Выбранные изоляторы по своим электрическим и механическим параметрам должны соответствовать реальным эксплуатационным нагрузкам, возникающим в течение всего прогнозируемого срока службы. При этом большое внимание уделяется техническим решениям по выравниванию потенциала по длине изолятора и снижению максимальной напряженности электрического поля с помощью применения защитной арматуры. Наблюдаемое на практике электрическое старение полимерных изоляторов чаще всего берет начало под защитной оболочкой на тройной границе «оконцеватель — стеклопластиковый стержень — воздух» со стороны высокого потенциала11. На процессы ухудшения изоляции существенное влияние оказывает присутствие коронирующей области вблизи этого слабого участка конструкции.

В отличие от керамического или стеклянного изолятора нежесткий полимерный корпус композитного изолятора способен выдерживать механический удар, создаваемый тепловым воздействием дуги. Кроме того, любой ущерб, вызванный высокой температурой, является не столь значительным, если своевременно сработала коммутирующая система защиты. Поэтому основная проблема связана не столько с возможным термическим повреждением силового узла, сколько с возможным нарушением адгезионного слоя, что может положить начало разгерметизации конструкции. Кроме того, места оплавления металлических деталей изоляционной подвески, включая экранную арматуру (см. рис.1), могут служить источниками короны и радиопомех. Еще в 1992 году, CIGRE WG B2.03, основываясь на накопленных в то время опытах, рекомендовал, начиная с ВЛ 220 кВ, применение подходящего коронного кольца со стороны высокого напряжения, главным образом из-за потенциальной возможности нарушения требования по уровню высокочастотных электромагнитных помех12. Таким образом, к защитным устройствам для полимерных изоляторов должны быть предъявлены более жесткие требования, касающиеся выравнивания электрического поля по сравнению с теми, что приняты для изоляторов из стекла или фарфора.

Современные вычислительные технологии предоставляют возможность моделировать трехмерное электрическое поле высоковольтных изоляционных конструкций с учетом влияния металлических элементов опоры и влияния соседних фаз. Многими авторами были разработаны целевые программные средства, выполнены комплексные численные исследования различных высоковольтных объектов, что позволило откорректировать ранее принятые технические решения на более качественном уровне13,15.

Распределение напряженности поля и начальная корона на поверхности защитной арматуры

Результаты поиска оптимальных решений непосредственно зависят от обоснованности критериев оптимальности. В настоящее время на основе многолетних совместных работ, выполненных исследовательскими институтами STRI (Swedish Test Research Institute) и EPRI (Electric Power Research Institute, USA), приняты следующие предельно допустимые значения напряженности электрического поля16:

  • 1,8 кВ/мм на поверхности защитной арматуры;
  • 0,42 кВ/мм вдоль поверхности оболочки длиною 10 мм от края оконцевателя;
  • 0,35 кВ/мм на границе оконцеватель — оболочка — воздух.

Следует отметить, что для обоснования критических параметров были использованы результаты анализа обширных данных опыта эксплуатации полимерных изоляторов. Был проведен комплекс экспериментальных исследований, выполненных на образцах и на полномасштабных моделях изоляторов различных по классу напряжения и по конструктивному исполнению. Устанавливались напряжения начала видимой короны с одновременным измерением уровней радиопомех согласно IEC 61284. Опыты проводились как в сухом состоянии, так и после обрызгивания поверхности изолятора водой с заданной проводимостью по новой методике «Water Drop Corona Induced». Экспериментальные данные сопоставлялись с результатами численных исследований.

В работе16 были выполнены расчеты поля изоляторов в комплекте с используемыми на сегодня стандартными защитными устройствами RIBE. Пример расчета поля изолятора класса 400 кВ в цветном отображении иллюстрирует рис. 8. По рисунку визуально можно провести качественный анализ распределения поля по поверхности исследуемого объекта, в данном случае, на поверхностях защитной арматуры. Там же приведена фотография начальной короны, по которой можно прогнозировать места опорной точки дуги и вектор ствола дуги в начальный момент развития, что согласуется с результатами расчета. По результатам исследований были сформулированы рекомендации по разработке новых и оптимизации существующих конструкций с учетом приведенных критериев. Отмечается необходимость во взвешенном подходе при выборе защитных устройств для полимерных изоляторов и целесообразность проведения испытаний на корону в соответствии с IEC 61284.

Выводы, рекомендации

Представляется оправданным введение в практику организации линейной изоляции обязательного применения дугозащитных устройств на участках линий ВЛ 35-110 кВ.

Экранная арматура для полимерных изоляторов должна быть изготовлена из стали и обеспечивать дугоотводящую функцию.

Целесообразно разработать нормативные документы, регламентирующие технические условия по разработке, выбору и эксплуатации устройств защиты изоляторов от теплового воздействия силовой дуги, одновременно обеспечивающих выравнивание электрического поля.

Литература

  1. Л.В. Яковлев, Р.С. Каверина, Л.А. Дубинич. Комплекс работ н предложений по повышению надежности ВЛ на стадии проектирования и эксплуатации КОМПЛЕКС РАБОТ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ВЛ НА СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ/ Третья Российская с международным участием. Н-П конференция «ЛЭП 2008: Проектирование, строительство, опыт эксплуатации и научно — технический прогресс». Новосибирск. 2008.,С.28-51
  2. Е.Н. Ефимов, Л.В. Тимашова, Н.В. Ясинская, С.Ю. Батяев. Оценка повреждаемости компонентов воздушных линий электропередачи напряжением 110-750 кВ в 1997-2007 гг. в России / Четвертая Российская научно-практическая конференция с международным участием: ЛЭП-2100: Проектирование, строительство, опыт эксплуатации и научно — технический прогресс. Сборник докладов. 15-17 сентября 2010 г. С159-1662.
  3. Сводные данные об аварийных отключениях ОАО «ИЭСК» за январь-декабрь 2015 г.
  4. Э.В. Яншин, А.Г. Тарасов, М.Ч. Игтисамов. Оценка опасности механического разрушения «остатков» / Четвертая Российская научно-практическая конференция с международным участием: ЛЭП-2100: Проектирование, строительство, опыт эксплуатации и научно — технический прогресс. Сборник докладов. 15-17 сентября 2010 г. С167-177
  5. Д.А. Брега, С.И. Планковский, Е.В. Цегельник. Моделирование процесса перемещения опорного пятна дуги по стенке канала плазмотрона / Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии № 57, 2012. С.110-116
  6. Электрическая дуга переменного тока и ее гашение
  7. Потоки плазмы в дуге — Электрическая дуга переменного тока и ее гашение
  8. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС». СТО 56947007-29.120.20.066-2010. Защитная арматура для ВЛ. Технические требования
  9. Arcing Horns & Corona Rings / INMR : Independent T&D Information. September 22, 2014
  10. RIBE. Power ars protection and corona control fittings. Online-Catalogue. Pfad: Arcing rings and grading rings/Introduction/General/Gedruckt am: 16. Januar 2012
  11. PFISTERER (LAPP). OVERHEAD LINES. Innovative Solutions for Distribution and Transmission Lines
  12. http://www.pfisterer.com/fileadmin/pfisterer/downloads_en/Overhead_Lines_AI_en.pdf
  13. F. Schmuck, J. Seifert, I. Gutman, A. Pigini: «Assessment of the condition of overhead line composite insulators», Paris, CIGRE-2012, B2-214
  14. Protecting Composite Insulators from Corona / INMR. November 4, 2013
  15. Nihal Mohan. Optimum Corona Ring Design for High Voltage Compact Transmission Lines Using Gaussian Process Model / A Thesis Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Science. ARIZONA STATE UNIVERSITY August 2012. P127
  16. Doshi, T.; Gorur, R.S.; Hunt, J.; , " Electric Field Computation of Composite Line Insulators up to 1200 kV AC«, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, vol. 18, no. 3, pp. 861-867, June 2011
  17. S. Ilhan, A. Ozdemir. 380 kV Corona Ring Optimization for ac Voltages, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation Vol. 18, No. 2; April 2011P408-417
  18. A.J. Philips, A.J. Maxwell, C.S. Engelbrecht, I. Gutman: «Electric Field Limits for the Design of Grading Rings for Composite Line Insulators», IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 30, No. 3, June 2015, p.p. 1110-1118

Источник: Ким Е. Д., д.т.н, член экспертного совета НП «ЭЛЕКТРОСЕТЬИЗОЛЯЦИЯ»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Стенд высоковольтный СВП-05, СВПА, СВПА-ГПИ

ООО «НПО РосТехЭнерго» предлагает к поставке: Стенд высоковольтный передвижной для прожига дефектной изоляции кабелей СВП-05 Предназначен для: прожига дефектной изоляции кабелей с последующим дожигом . Условия эксплуатации: •диапазон температур окружающего воздуха, оС - от минус 20 до +40; •относительная влажность воздуха при температуре 25 оС - до 80 %; •атмосферное давление, мм 650 – 800 Стенд СВПА предназначен для прожига дефектной изоляции кабелей, отыскания мест повреждения кабельных линий акустическим методом (в комплекте с приемником П-806). Комплекс СВПА-ГПИ предназначен для прожига дефектной изоляции; определения расстояния до места повреждения с помощью высоковольтного рефлектометра "ИСКРА-3"; поиска повреждений кабелей с помощью генератора ГЗЧ-2500 и приемника ПОИСК-2006;. Питание СВП производится от промышленной однофазной сети 220В, 50 Гц. Допускается питание от автономного генератора электроснабжения мощностью не менее 4,0 кВА. Для полной реализации возможностей СВП мощность генератора должна быть не менее 25 кВА.
Ушанова Ирина · СП ЭНЕРГО-ЭКОЛОГИЧЕСКИ СИСТЕМЫ · 17 апреля · Россия · Саратовская обл
Стенд высоковольтный СВП-05, СВПА, СВПА-ГПИ

ПРОДАМ: Мониторы электрической сети А-СИГНАЛ

А-Сигнал — универсальное устройство регистрации и анализа аварийных процессов сочетающее в себе функции селективного обнаружения повреждения линии в сетях любой топологии и типом нейтрали на воздушных и кабельных линиях распределительных электросетей напряжением 6-110 кВ со штатными ТТ. Прибор монтируется в ячейку КРУ на панель щита управления. Селективное определение аварийных процессов в сетях любой топологии с любым типом нейтрали Измерение текущих параметров (U, I, P, Q) Фиксация направления при любом типе аварийной ситуации Встроенный аварийный осциллограф и регистратор аварийных событий Дистанционное управление коммутационными аппаратами Преимущества А-Сигнал: — автоматизация энергосистемы; — энергонезависимая память; — интеллектуальный мониторинг сети; — гарантированное улучшение индексов надежности SAIDI и SAIFI; — наблюдаемость поврежденного участка в любых сетях; — регистрация замыканий на землю с током от 0,5А. Прибор подключается к датчикам различных типов: — к штатным трансформаторам тока (ТТ) и напряжения (ТН), — к собственным трансформаторам тока, — к емкостным делителям напряжения. Прибор может работать без перенастройки в радиальных сетях, а также в разомкнутых, замкнутых кольцевых сетях, кольцевых сетях с питанием с двух сторон, с автоматическим или ручным восстановлением энергоснабжения. Прибор работает без перенастройки в сетях с изолированной и компенсированной нейтралью, имеет возможность работы в сети с заземленной нейтралью. А-Сигнал фиксирует любые типы аварийных ситуаций на кабельных и воздушных сетях: — междуфазные короткие замыкания; — однофазные замыкания на землю; — 2 или 3-х фазные короткие замыкания через землю; — указание направления на место повреждения; — распознавание дуговых перемежающихся замыканий на землю; — определение аварийной фазы. Прибор осуществляет мониторинг параметров сети: — ток; — мощность; — напряжение; — промышленная частота; — направление потокораспределения; — минимальные и максимальные...
Белоусова Вероника · МНПП АНТРАКС · 26 апреля · Россия · Московская обл
Мониторы электрической сети А-СИГНАЛ

ПРОДАМ: Вакуумные выключатели

Главной проблемой в сетях среднего напряжения и высоковольтных линий является возникновение электростатической дуги при разрыве под нагрузкой. Дуга способно привести в негодность устройство защиты и является опасным фактором, который может привести к замыканию и неконтролируемому выходу энергии. Защитные выключатели в таких сетях снабжаются дугогасящими устройствами. Одни гасят дугу при помощи потока воздуха, который создается специальными сепарационными устройствами, другие устройства снабжены вакуумными камерами (сопротивление вакуума намного выше сопротивления воздуха, поэтому пробой не возникает). Устройства с такими камерами называются вакуумные выключатели. Данный тип выключателей является перспективным направлением развития устройств защиты, так как при сравнительно небольших размерах не требует особенного обслуживания, а скорость срабатывания обеспечивает надежность и безопасность электроснабжения потребителей. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями,...
Отдел продаж · Элснаб · Вчера · Россия · г Москва
Вакуумные выключатели

ПРОДАМ: Изолирующие крышки для силовых выводов

Критерий безопасности имеет первостепенное значение при проектировании и монтаже сетей электроснабжения. Один из способов достижения этой цели - недопущение прямого контакта человека и силовых линий. Поражение электрическим током может привести к серьезным последствиям для жизни и здоровья, к основным его признакам можно отнести наличие ожогов, шоковое состояние и нарушение сердечного ритма. Также, помимо неосторожных действий человека, возможен контакт с силовыми линиями различных животных. Любые живые организмы являются хорошими проводниками электрического тока, и в результате прямого контакта происходит короткое замыкание или существенный ток утечки. Это приводит к нарушению в работе электрооборудования вплоть до возгорания и выхода его из строя. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · Вчера · Россия · г Москва
Изолирующие крышки для силовых выводов

ПРОДАМ: Изоляторы Москвы

Продается изолятор АМКА 70/110, АМКА 110/70, 120/110 и т. д. Система раннего обнаружения ухудшения характеристик изоляции примененная в изоляторе рассчитана на срабатывание при выходе из строя от 20% до 50% изолятора. Таким образом система позволяет задолго до полного разрушения изолятора предупредить аварийное отключение линии. После срабатывания системы и сигнализации изолятор может нормально эксплуатироваться до года. При плановом осмотре ВЛЭП проблемный изолятор будет обнаружен для последующей плановой замены. Решение о сроке дальнейшей эксплуатации и времени замены изолятора необходимо принимается в соответствии с рекомендациями приведенными специалистами АМКА на данном сайте, в каталоге и в специализированном издании. Решение должно учитывать степень загрязнения атмосферы, грозовой период, категорию потребления. В некоторых случаях разрушение изолятора может происходить достаточно быстро и совпасть с периодом между осмотрами. Тем не менее даже если изолятор не был своевременно идентифицирован из-за отсутствия планового осмотра, при КЗ линии это можно сделать легко и быстро. Изолятор при разрушении от 20% до 50% будет сигнализировать об этом отсутствием сигнального элемента. Возможно за период с момента срабатывания сигнального элемента до полного выхода из строя изолятора эксплуатирующая организация не будет проводить плановые осмотры линии. В этом случае при наступлении аварийного отключения возможно легко и быстро найти проблемный изолятор на отключенной линии. Большинство изоляторов после срабатывания сигнализатора вполне работоспособны и могут эксплуатироваться в штатном режиме более полугода.
Отдел продаж · Фарфор-Электро · 25 апреля · Россия · г Москва
Фарфор-Электро, ООО
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.