Прокладка линий электропередач и установка понижающих устройств, а также стоимость подключения к централизованной сети стоит огромных денег, посильных только богатым людям.
Для решения этой проблемы есть отличная альтернатива – системы автономного энергоснабжения на основе ветровых и солнечных электроустановок. Это система на основе ветроэнергоустановки «Форвард — 0,5», а также система «Форвард С — 0,5/ 0,2ВИ» на основе ветроэнергоустановки «Форвард — 0,5» и солнечного энергомодуля. Применение в составе системы солнечного энергомодуля позволяет существенно увеличить на- дежность снабжения электроэнергией потребителя.
Для увеличения выработки электроэнергии энергоустановки могут собираться в системы. В этом случае можно снабжать электроэнергией большее количество людей.
Технические характеристики:
- Диаметр ветроколеса – 2,2 м.
- Лопасти металлические, штампованные.
- Ориентация на ветер – рульфлюгер.
- Мачта 4-секционная. Высота до центра вращения ветроколеса – 5 м.
- Генератор 3-фазный обращенного типа на постоянных магнитах.
- Номинальная выходная мощность 550 Вт (при скорости ветра 8 м/с).
- Максимальная выходная мощность 700 Вт (при скорости ветра бо- лее 11 м/с).
- Выходное напряжение постоянное 24 В или переменное 220 В 50 Гц при комплектовании преобразователем (по желанию покупателя).
- Мощность преобразователя 1,5 кВт.
- Имеется дополнительный выход 12 В постоянного напряжения для зарядки внешнего автомобильного аккумулятора.
- Имеется защита от перезаряда и глубокого разряда аккумуляторов.
- В зимнее время осуществляется подогрев отсека аккумуляторов.
- Масса ветроустановки в таре 200 кг. Упаковка в два ящика габаритами 94×66 × 72 × 190×47 × 42 (см).
- Шкаф управления – наружного исполнения.
Устройство и работа составных частей:
Принцип действия установки заключается в преобразовании кинетической энергии ветра в электрическую при вращении ветроколеса, закрепленного на генераторе.
Руль служит для ориентации ветроколеса по ветру. Ветроколесо начинает вращаться при минимальной скорости ветра не более 3,5 м/с. При скорости ветра более 8 м/с ветроколесо начинает постепенно опрокидываться в горизонтальную плоскость и возвращается назад под действием пружины, при снижении скорости ветра. Этим обеспечивается грубая механическая регулировка оборотов ветроколеса и генератора, а также защита от повреждений ветроколеса во время сильных порывов ветра.
Выработанная электрическая энергия поступает в блок управления, где происходит перераспределение энергии между буферными аккумуляторами, полезной и балластной нагрузкой с одновременной электронной стабилизацией напряжения. При отсутствии ветра полезную нагрузку питают буферные аккумуляторы.
Схема электрическая функциональная |
---|
Блок управления осуществляет защиту аккумуляторных батарей от перезаряда и глубокого разряда с одновременной индикацией процесса их зарядки на лицевой панели, точное регулирование напряжения, подогрев аккумуляторного отсека в зимнее время с помощью нагревательного элемента.
Условия эксплуатации: установка может эффективно использоваться в районах с умеренным и холодным климатом, где значение среднегодовой скорости ветра составляет не менее 4 м/с.
Установку допускается эксплуатировать при температуре окружающей среды от -40 до +60°С и относительной влажности до 98.
При размещении установок на расстоянии более 8 км от точки подключения к централизованной энергосети их стоимость оказывается меньше стоимости прокладки линий и подключения. Для использования установок не нужно оформлять разрешений.
Десятки систем электроснабжения успешно снабжают электроэнергией потребителей от гор Афганистана до Северного Ледовитого Океана.