ГОСТ Р 50571.5.53-2013. Электроустановки низковольтные. Часть 5-53. Выбор и монтаж электрооборудования. Отделение, коммутация и управления

19 июня 2019 г. в 16:29
ГОСТ Р 50571.5.53-2013. Электроустановки низковольтные. Часть 5-53. Выбор и монтаж электрооборудования. Отделение, коммутация и управления
ГОСТ Р 50571.5.53-2013. Электроустановки низковольтные. Часть 5-53. Выбор и монтаж электрооборудования. Отделение, коммутация и управления

Электроустановки низковольтные. Часть 5-53. Выбор и монтаж электрооборудования. Отделение, коммутация и управления.

Предисловие

1. ПОДГОТОВЛЕН Московским институтом энергобезопасности и энергосбережения на основе аутентичного перевода на русский язык стандарта, указанного в пункте 4.

2. ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 337 «Электрические установки зданий».

3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 сентября 2013 г. № 973-ст.

4. Настоящий стандарт является идентичным по отношению к международному стандарту МЭК 60364-5-53:2002 «Электроустановки зданий. Часть 5-53. Выбор и установка электрооборудования. Изоляция, коммутационная аппаратура и управление» (IEC 60364-5-53:2002 Electrical installations of buildings. Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment. Isolation, switching and control).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения его в соответствие с вновь принятым наименованием серии стандартов МЭК 60364.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации (и действующим в этом качестве межгосударственные стандарты), сведения о которых приведены в приложении ДА.

5 ВЗАМЕН ГОСТ Р 50571.7—94 (МЭК 364-4-46—1981), ГОСТ Р 50571.26—2002 (МЭК 60364-5-534—1997).

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Май 2015 г.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Скачать ГОСТ Р 50571.5.53-2013

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Дизельные электростанции (ДЭС) ДГУ-30, ДГУ-50, ДГУ-60, ДГУ-100, ДГУ-150, ДГУ-200, ДГУ-250, ДГУ-300, ДГУ-315, ДГУ-350

ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ДГУ (ДЭС): СТАЦИОНАРНЫЕ ДГУ (ДЭС) Стационарная электростанция представляет собой здание, в котором размещено энергогенерирующее и вспомогательное оборудование, а также помещения для обслуживающего персонала, мастерские и санитарно-бытовые помещения. Размещение оборудования возможно в имеющемся здании, во вновь создаваемом быстровозводимом здании для любых климатических условий. ДГУ (ДЭС) ПОД КАПОТОМ НА ШАССИ: Электростанции под капотом устанавливаются на одноосные или 2-х осные прицепы, в зависимости от мощности электростанции. Исполнение на шасси предназначено для передвижения электростанции на дальние расстояния по дорогам общего пользования, без привлечения для этих целей тяжелой спец техники, что позволяет существенно сократить расходы связанные с транспортировкой. ДГУ (ДЭС) В БЛОК КОНТЕЙНЕРЕ: Контейнерное исполнение предназначено для защиты дизель-генераторной установки от негативного воздействия атмосферных осадков и окружающей среды, для комфортного обслуживания ДГУ в суровых климатических условиях, а также для продолжительной автономной работы оборудования. ДГУ (ДЭС) ПОД КАПОТОМ: Капот (кожух) предназначен для защиты оборудования дизель-генератора, его электронной системы управления и электрических соединений от механических и атмосферных воздействий: дождя, снега, пыли, влаги и солнечных лучей. Так же капоты выполняют роль звуковых экранов, уменьшая шумовое воздействие работающего дизель-генератора на окружающую среду и людей. ДГУ (ДЭС) НА САЛАЗКАХ: Если есть необходимость в передислокации контейнерной электростанции на небольшие расстояния, и особенно, по снежному покрову волоком, предлагаем исполнение блок-контейнера на салазках. Салазки являются сварной конструкцией, изготавливаются из трубы, диаметр которой рассчитывается на основе габаритных и весовых характеристик блок контейнера. ДГУ (ДЭС) НА ШАССИ: Представляет из себя шасси – платформу, специально доработанную для крепления и перевозки генераторной...
Cултанов Вугар · Завод электрогенераторных установок "Дизельные Системы" · 17 апреля · Россия · Ярославская обл
Дизельные электростанции (ДЭС) ДГУ-30, ДГУ-50, ДГУ-60, ДГУ-100, ДГУ-150, ДГУ-200, ДГУ-250, ДГУ-300, ДГУ-315, ДГУ-350

ПРОДАМ: Электротехническое оборудование

Продаю: 2.ВозбудительТЕ8-320/115 -1шт 3.Возбудитель ТЕ8-320/230 -1шт 4.Шунты 75ШСМ-М3 500А, 100А, 750А, 200А, 300А, 50А 75ШИС 30А, 20А 75ШСМ-Т2 200А 5.Привод ЭПУ-1-2.3447.М.УХЛ4 — 2шт. 6.Контроллер Б9601 7.Трансформаторы ТСЗ-20-УХЛ2 — 8шт. ТТЭС-16/70- 2шт ТТЭСЗ-25/71-1шт 8 Преобразователь оп-120 Ф3 -динамич. эл.двиг. 24в, 10.5АГенератор 127в 90Ват 9.Преобразователь ПСЧ-15 с ЗИП 18кВт 50Гц 11.Установки конденсаторные: -УКБТ-0,38-150У3 — 2шт. -УКЛН-0,38-300-150У3 — 2шт. -УКМ-59-04-265 с регулятором реакт. мощ.Б-2201 — 2шт. 12.Конденсатор КЭК-2-0,415-67-3Т3 — 7шт. 14 Преобразователь динам. По-300А Двиг 24в пост. 28.5А 3000об.мин генер. пер 120в 3.1А 1Ф50гц-1ед 1974 г 15.Блоки резисторов: -Б6-У2 228А; 0,115; 100%ИРАК 434332004-01 — 2шт. -БК12 У2 ИРАК 434.331.003 13 е/i 12×8 21×6А ПВ5% 20кг -БК12 У2 ИРАК 434.331.003 12 е/i 12×8 21×6А конт.ТД 20кг -БФК У2 ИРАК 434.334.001 28конт.фД60 е/i 35 75А 22кг -БФК У2 ИРАК 434.334.001 28 е/i 35 13А к конт ТСД60 22кг 16.Камера высоковольтного отключения КВВО (ЛЭЗ.13.2.116) 6кВ, 630Ас выключателем ВМПЭ-10-630-220. 18.Возбудитель В18-1-У3 N=5,5кВт/3000 Uвых=36В, I=153А, без двиг. и рамы 1992 г. -4шт. 19.Реостат БУ3 1989 г. 4шт. 20 Преобраз.частоты динам. ПЧ-100-14(10кват на 1450об.мин Вых частота 100Гц 21 Реостат РЭВ-11Бу3 1989 г -4ед с хранения 22 Преобразователь частоты ТПТР-10-230-3200-21 УХЛ4 -1ед 23. Преобраз частоты ТПТР-10-400-200/50 Вход-пер. 380в 50гц Выход 3ф пер. 40-400в 10А Выход пер. частоты 20-200 или 5-50гц.1ед 25. Агрегат бензоэлетрич. АБ-8-Т/230М 8кВт 230В, Двиг.Москвич с/хранения. 26. Дизель-электростанция АД-10-Т/230М 10кВт 230ВУ, дизель НЧ 8,5/11 (1Ру-6у2) 18кВт с/хранения. 28. Трансформатор закалочный Т37-800 800кВа 90г. 30. Преобразователь напряжения ПН-ТТ — Е -160-340-50-2УХЛ4 91г. — 2шт 31. Автотрансформатор TSGC2-30K — 1шт (латр)3 32. Преобразователь частоты ВМI-SО7 серии UU-006 AC/AC Converter-3шт. 33. Сирена сигнальная С-28 с эл.двиг А031-2. 1кВтх2850об 1975 г. — 2шт 34. БДР Блок диодно...
Уралев Василий · ООО "Грант-Арм-Электро" · 22 апреля · Россия · Пензенская обл

УСЛУГИ: Электромонтажные работы

Все виды электромонтажных работ. Проекты по электрике, согласование, экспертиза. Монтаж силовых и осветительных магистралей и сетей, оборудования на улице и внутри зданий. Модернизация электрощитовых , ВРУ, КТП . Ремонтные работы по замене НКУ, щитов, автоматов,, счетчиков, прокладке электропроводки с штроблением стен, замене выключателей, розеток, блоков, люстр, светильников, сдача под ключ всей электрики в зданиях, офисах, квартирах, загородных домах. Выезд во все районы города и области. Составление сметных расчётов в коммерческих ценах и в программном комплексе Гранд-Смета. Обязательное заключение договора. Гарантийные обязательства на выполненные работы.
Юдин Валентин · ООО "Комплекс-электромонтаж" · 11 апреля · Россия · Воронежская обл
Электромонтажные работы

ПРОДАМ: Крановое электрооборудование(нва)

продам крановое электрооборудование (нва): ПМ12100150-380В-00/03г.-2шт.*5500р. (уралэлектроконтактор/уэк/один в упаковке) ПМ12100150-380В-19г.-2шт.*4000р. (электротехник/в упаковке) ПМ12100150-380В-21г.-5шт.*3000р. (техэнерго/два в упаковке) ПМ12100200-380В-04г.-1шт.*7000р. (уэк/уралэлектроконтактор) ПМ12100260-380В-05г.-1шт.*11000р. (уралэлектроконтактор/уэк/в упаковке)-IP40 кнопка"ПУСК"+"СТОП"+"R» ПМ12100500-380В-11г.-1шт.*11000р. (электротехник)-реверс КМД09530(ПМ12100500)-380В-08г.-1шт.*13000р. (уэк/уралэлектроконтактор)-реверс КМД15010(ПМ12160150)-380В-10г.-2шт.*9000р. (уэк/уралэлектроконтактор) ПМ12160150М-380В-21г.-2шт.*4000р. (техэнерго/в упаковке) ПМ12160150-380В-20г.-2шт.*4000р. (электроконтактор) ПМ12160150-380В-19г.-1шт.*6000р. (электротехник) ПМ12160150-380В-12г.-2шт.*9000р. (кашин) ПМ12160150-380В-05/08г.-4шт.*9000р. (уэк/уралэлектроконтактор) ПМ12160160-380В-02г.-1шт.*16000р. (уэк/уралэлектроконтактор)-IP40 кнопка"ПУСК"+"СТОП» ПМ12160200-380В-22г.-1шт.*11000р. (кашин/в упаковке) ПМ12160200-380В-21г.-1шт.*4850р. (электроконтактор) ПМ12160200-380В-21г.-2шт.*4850р. (вольтмик/в упаковке) ПМ12160500-380В-11г.-1шт.*23000р. (кашин)-реверс ПМ12160500-380В-08г.-1шт.*23000р. (уэк/уралэлектроконтактор)-реверс ПМ12180150-380В-19г.-7шт.*11500р. (кашин/три в упаковке) ПМ12180150-380В-23г.-4шт.*8500р. (электротехник/в упаковке) ПМ12180150-380В-21/22г.-2шт.*4500р. (урал-кран/в упаковке) ПМ12250150М-380В-23г.-1шт.*5000р. (техэнерго) ПМ12025100-380В-14г.-2шт.*850р. (кашин) ПМ12040150-380В-18г.-1шт.*1450р. (кашин) ПМ12040550-380В-19г.-1шт.*3400р. (кашин)-реверс с ПКЛ11 ПМ12040602-308В-10г.-1шт.*3950р. (чэаз)-реверс с РТТ211(40А)+ПКЛ11 ПМ12063151-380В-06г.-1шт.*2600р. (кашин)-вариант"К» ПМ12010140-380В-00г.-1шт.*900р. (гомель) ПАЕ312-220/380В-3/4шт.*3200р. (с хранения)-с ТРН40(32А) ПАЕ411-220/380В-1/1шт.*4500р. (с хранения) ПАЕ412-380В-1шт.*5500р. (с хранения)-с ТРП60(60А) ПАЕ512-380В-1шт.*8500р. (с хранения)-с ТРП155(100А) ПМА3100(1з+1р)-380В-22г.-4шт.*900р....
Химич Виктор · Вчера · Россия · Орловская обл
крановое электрооборудование(нва)

ПРОДАМ: Электростанции АД для автономного электроснабжения, запасные части.

Предлагаем электрооборудование для автономного электроснабжения котельных: дизель-генераторы от 30 до 2000 кВт на базе двигателей Doosan, Caterpillar, MTU, Cummins и электрогенераторов Marathon Electric, Leroy Somer. Запасные части для ремонта дизель-генераторов: шкафы управления, блок управления актуатором БУА, модуль контроля и управления МКУ, модуль контроля изоляции МКИ, регуляторы напряжения AVR, радиаторы масляные, привод топливной рейки (мотор-редуктор) 24В, Крыльчатка вентилятора обратного действия, диодные мосты.
Чуев Владимир · Энергетика · 29 апреля · Россия · Ярославская обл
Электростанции АД для автономного электроснабжения, запасные части.
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.